• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?

Started by David Kopčáni, 22.10.2008, 12:04

previous topic - next topic

David Kopčáni

22.10.2008, 12:04 Last Edit: 21.11.2008, 00:11 by Administrátor fóra, čistič
Přibližně za jakou dobu se může spálit cca. 1-2 kW/400V motor při přefázování??

Jirka Š. Svejkovský

Čemu říkáte "přefázování"? Pokud myslíte záměnu dvou fází, tak nikdy. Jenom se bude točit na druhou stranu.
Pokud se dotaz netýkal jenom motoru, ale čerpadla, tak tam už to problém být může.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

David Kopčáni

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.10.2008, 12:09
Čemu říkáte "přefázování"? Pokud myslíte záměnu dvou fází, tak nikdy. Jenom se bude točit na druhou stranu.
Pokud se dotaz netýkal jenom motoru, ale čerpadla, tak tam už to problém být může.


Jde o to že za motorem je rohatka západka > umožnuje otáčení motoru pouze na jednu stranu, tudíž když dojde k přefázování (přehození směru otáčení) motor se netočí a po nějaké době dojde ke spálení. Zajíma mě přibližně za jak dlouho asi??

Viktor Klemon

Pokiaľ je správne zapojená ochrana proti preťaženiu tak nikdy, táto musí motor vypnúť.
Nachránený motor v závislosti na teplote okolia, rádovo v minútach, viac nevydrží.

František Šohajda

Jak píše kolega přede mnou-když máte elektroinstalaci provedenou podle norem, s ochranami motoru, tak se nespálí motor nikdy...pokud to nemáte v pořádku tak stačí pár minut je je fuč!!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

zdenek2752

Pane Davide, tak mi připadá že si děláte srandu. To s tou rohatkou a západkou mělo být uvedeno už v prvním příspěvku!

sniper76

Existují i motory které to vydrží hodiny až dny. Třeba u nás se používají jako válečkové dopravníky. Při zablokování převodovky nebo zadření ložiska jistič nevypadne. A to i přes vysokou teplotu okolí (120st.). motory ARF 4312 (10). Nutno dodat, že to jsou speciály s velkou vzduchovou mezerou.

kajmanovec

To sniper76:
bať, bať jen ty dny se mi nějak nezdají.....
Teď jich budeme dodávat cca 200ks do Indie (AR 64-8, ARF 64-10). Izolace je v tepl. třídě H a na přání zákazníka budou do vinutí vloženy rozpínací termiky na 170°C. Jinak tam dosud nebyla  žádná ochrana. Regulace otáček bude měniči, aretace ve vypnutém stavu brzdou.
Na zkušebně jsme měřily provozní charakteristiky u všech osových výšek a výkonů a ještě se nám nepodařilo při měření nakrátko dosáhnout maximálního oteplení pro třídu H.