Title: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Martin H. on 09.07.2009, 23:12
S rodinným domom s dvoma nadzemnými podlažiami je spojená jednopodlažná garáž, celá sa nachádza v priestore chránenom bleskozvodom na dome. Na garáži je atika s poplastovným plechom. Treba ho pripojiť na bleskozvod ?

#112#
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Petr Mužík on 10.07.2009, 21:41
...tento problém jsem řešil s kolegou Hájkem na školení v Brně a jednoznačně řekl: "Připojit", i na poplastované žlaby - oplechování .... ostatně určitě se tu ukáže  o:-)
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Martin Ištok on 11.07.2009, 08:13
Dobrý deň,
Poplastované časti pripojte na bleskozvod klasickou svorkou (rínovou ) bez poškodenia plastovej vrstvy. V takomto prípade sa plastová vrstva napovažuje za izoláciu.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Jan Hájek on 12.07.2009, 23:40
Jsem ortodoxní pospojovač, pokud se nachází v ochranném prostoru jímací soustavy a  je ve větší než dostatečné vzdálenosti, tak připojit na EP.
Pokud by připojení na jímací soustavu nezpůsobilo komplikace (např. přiblížení) tak připojit na ní. V případě bleskového proudu nehraje poplastování roli. Pro ochranu před dotyk. napětím by to chtělo spojit vodivě.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Fuk Tomáš on 13.07.2009, 00:21
Quote from: Jan Hájek on 12.07.2009, 23:40
Pokud by připojení na jímací soustavu nezpůsobilo komplikace (např. přiblížení) tak připojit na ní. V případě bleskového proudu nehraje poplastování roli. Pro ochranu před dotyk. napětím by to chtělo spojit vodivě.


Což mi připomíná hromosvod, který jsem nedávno viděl na jednom starém dřevěném kostelíku v Norsku.
Přikládám fota dvou zajímavých detailů:
1) skrytý svod vnitřkem okapové roury.
2) měděné okapy důsledně připojeny na zemnič.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: MartinNR on 21.07.2009, 12:28
Quote from: Fuk Tomáš on 13.07.2009, 00:21
Což mi připomíná hromosvod, který jsem nedávno viděl na jednom starém dřevěném kostelíku v Norsku.
Přikládám fota dvou zajímavých detailů:
1) skrytý svod vnitřkem okapové roury.
2) měděné okapy důsledně připojeny na zemnič.




No ten hromozvod nič moc ale by som chcel vidiet ako tam vykope niekto dostatočnú  hĺbku alebo dĺžku  na požadovaný odpor. Na skalnatom a kamenistom poraste. Pracoval som v nórsku a viem že tam urobiť vykop alebo jamu je niekedy neriešiťelný problém.  Ale Nori nemajú   s ničím problém ako som mal  možnosť vidieť.  U nás je všetko komplikovanejšie
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Milan Dupal on 21.07.2009, 16:15
QuoteAle Nori nemajú   s ničím problém ako som mal  možnosť vidieť.  U nás je všetko komplikovanejšie

A zjevně nemají problém s nepřizpůsobivými sběrači kovů.... >:(
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Fuk Tomáš on 22.07.2009, 23:03
Quote from: MartinNR on 21.07.2009, 12:28

No ten hromozvod nič moc...


Taky je min. 50 let starý a nepochybně bude v rámci restaurátorských prací inovován.
Co bych mu vytknul hlavně, je vedení svodů v těsném dotyku se dřevem.

Quote from: MartinNR on 21.07.2009, 12:28

...ale by som chcel vidiet ako tam vykope niekto dostatočnú  hĺbku alebo dĺžku  na požadovaný odpor. Na skalnatom a kamenistom poraste.

Jako zemnič bylo použito Cu lano kolem dokola, v hloubce cca 0,5 m (téměř na skále, víc zeminy tam nebylo). Nemohu posoudit, zda to nemělo ještě nějaké radiální paprsky, kopat mě tam nenechali  :D

On ale měl ten kostelík jeden ještě lepší hromosvod - asi 600 m vysoký (od úpatí) a strmý kopec opodál.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Rozmahel Vladimír on 23.07.2009, 13:51
Přidám taky detail uzemňovacího pásku vysilače v Chorvatsku. Biokovo, vrchol Svatý Jure. Všude samý vápenec.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Jan Alin on 24.07.2009, 18:42
Přidám něco z našich hor. Takhle je provedeno uzemění nové vyhlídkové věže na Hnědém vrchu nad Pecí.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Jan Hájek on 24.07.2009, 18:54
Docela by mne zajímalo, co s čím spojuje ten vodič. Z fotografií bych odhadoval, že kovový nosný sloup je v betonu spojen s jeho armováním.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Martinnr on 24.07.2009, 19:38
Quote from: Fuk Tomáš on 22.07.2009, 23:03
Taky je min. 50 let starý a nepochybně bude v rámci restaurátorských prací inovován.
Co bych mu vytknul hlavně, je vedení svodů v těsném dotyku se dřevem.
Jako zemnič bylo použito Cu lano kolem dokola, v hloubce cca 0,5 m (téměř na skále, víc zeminy tam nebylo). Nemohu posoudit, zda to nemělo ještě nějaké radiální paprsky, kopat mě tam nenechali  :D

On ale měl ten kostelík jeden ještě lepší hromosvod - asi 600 m vysoký (od úpatí) a strmý kopec opodál.




Počítam pán Tomáš že sa vám krajina páčila svojou scenériou a nedotknuteľnosťou, ale to je v Nórsku akoby balzam na dušu. Ale späť k téme by ma zaujímalo či ste mali možnosť  zmerať tam odpor zemniča a či je v súlade s Nórskymi Normami. Ale ten zemniaci vodič sa mi zdá moc tenký, neviem to podla foto presne posúdiť.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Jan Hájek on 24.07.2009, 19:51
Asi obdobný, jaký naměřil Wolf Marks na tomto kostelíku:
http://elektrika.cz/reportaze/2007/svod-hromosvodu-kostela-wang/
PS: Na poslední fotografii si všimněte ,,kvality práce,, hromosvodáře.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: XL on 24.07.2009, 21:31
Jen pro zajímavost - je tam taky pěkný obrázek.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/32725/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Fuk Tomáš on 24.07.2009, 21:59
Quote from: Martinnr on 24.07.2009, 19:38
Počítam pán Tomáš že sa vám krajina páčila svojou scenériou a nedotknuteľnosťou, ale to je v Nórsku akoby balzam na dušu.

Ano, je to tak. Slartibartfast si zaslouží nejvyšší uznání.

Quote from: Martinnr on 24.07.2009, 19:38
Ale späť k téme by ma zaujímalo či ste mali možnosť  zmerať tam odpor zemniča a či je v súlade s Nórskymi Normami. Ale ten zemniaci vodič sa mi zdá moc tenký, neviem to podla foto presne posúdiť.

Ne, měřit jsem nemohl, na dovolenou s sebou Terromet nevozím  :D
4 svody (+ uzemnění okapů) byly od oka průměr 8 mm Cu lano, zemnič průměr 10 mm Cu lano.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: Jan Hájek on 24.07.2009, 22:02
Moc krásný obrázek hromosvodu  (jednicka) , taky nepoužívají bleskosvod.
To si rozhodně přečtu v klidu
PS: Úplně super je, jak je to neustále stejný  (norm). Včetně doporučených průřezů atd.
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: XL on 24.07.2009, 22:36
[quote
To si rozhodně přečtu v klidu
[/quote]

Když už je ten víkend, tak ještě jedno počteníčko, ale to asi znáte....
(je tam i odkaz na patenty, např. od  N.T )
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: XL on 24.07.2009, 22:38
Už musím jít spát....
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_rod
Title: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
Post by: XL on 28.07.2009, 21:03
A ještě něco z Německa 1797:
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/De_Blitz-Ableitung_Reimarus_01.jpg/300px-De_Blitz-Ableitung_Reimarus_01.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Blitz-Ableitung_Reimarus&usg=__jbxN45rzN85fel5KF-h0qcqszxQ=&h=522&w=300&sz=40&hl=cs&start=1&um=1&tbnid=xZaqwmCDB8IJFM:&tbnh=131&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3DBlitz-Ableitung%26ndsp%3D21%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1