Started by Martin H., 09.07.2009, 23:12

previous topic - next topic

Martin H.

09.07.2009, 23:12 Last Edit: 27.11.2009, 22:07 by Miroslav Minařík
S rodinným domom s dvoma nadzemnými podlažiami je spojená jednopodlažná garáž, celá sa nachádza v priestore chránenom bleskozvodom na dome. Na garáži je atika s poplastovným plechom. Treba ho pripojiť na bleskozvod ?

#112#

Petr Mužík

...tento problém jsem řešil s kolegou Hájkem na školení v Brně a jednoznačně řekl: "Připojit", i na poplastované žlaby - oplechování .... ostatně určitě se tu ukáže  o:-)
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Martin Ištok

Dobrý deň,
Poplastované časti pripojte na bleskozvod klasickou svorkou (rínovou ) bez poškodenia plastovej vrstvy. V takomto prípade sa plastová vrstva napovažuje za izoláciu.
M.I

Jan Hájek

Jsem ortodoxní pospojovač, pokud se nachází v ochranném prostoru jímací soustavy a  je ve větší než dostatečné vzdálenosti, tak připojit na EP.
Pokud by připojení na jímací soustavu nezpůsobilo komplikace (např. přiblížení) tak připojit na ní. V případě bleskového proudu nehraje poplastování roli. Pro ochranu před dotyk. napětím by to chtělo spojit vodivě.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Quote from: Jan Hájek on 12.07.2009, 23:40
Pokud by připojení na jímací soustavu nezpůsobilo komplikace (např. přiblížení) tak připojit na ní. V případě bleskového proudu nehraje poplastování roli. Pro ochranu před dotyk. napětím by to chtělo spojit vodivě.


Což mi připomíná hromosvod, který jsem nedávno viděl na jednom starém dřevěném kostelíku v Norsku.
Přikládám fota dvou zajímavých detailů:
1) skrytý svod vnitřkem okapové roury.
2) měděné okapy důsledně připojeny na zemnič.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

MartinNR

Quote from: Fuk Tomáš on 13.07.2009, 00:21
Což mi připomíná hromosvod, který jsem nedávno viděl na jednom starém dřevěném kostelíku v Norsku.
Přikládám fota dvou zajímavých detailů:
1) skrytý svod vnitřkem okapové roury.
2) měděné okapy důsledně připojeny na zemnič.




No ten hromozvod nič moc ale by som chcel vidiet ako tam vykope niekto dostatočnú  hĺbku alebo dĺžku  na požadovaný odpor. Na skalnatom a kamenistom poraste. Pracoval som v nórsku a viem že tam urobiť vykop alebo jamu je niekedy neriešiťelný problém.  Ale Nori nemajú   s ničím problém ako som mal  možnosť vidieť.  U nás je všetko komplikovanejšie

Milan Dupal

QuoteAle Nori nemajú   s ničím problém ako som mal  možnosť vidieť.  U nás je všetko komplikovanejšie

A zjevně nemají problém s nepřizpůsobivými sběrači kovů.... >:(

Fuk Tomáš

22.07.2009, 23:03 #7 Last Edit: 23.07.2009, 06:46 by Fuk Tomáš
Quote from: MartinNR on 21.07.2009, 12:28

No ten hromozvod nič moc...


Taky je min. 50 let starý a nepochybně bude v rámci restaurátorských prací inovován.
Co bych mu vytknul hlavně, je vedení svodů v těsném dotyku se dřevem.

Quote from: MartinNR on 21.07.2009, 12:28

...ale by som chcel vidiet ako tam vykope niekto dostatočnú  hĺbku alebo dĺžku  na požadovaný odpor. Na skalnatom a kamenistom poraste.

Jako zemnič bylo použito Cu lano kolem dokola, v hloubce cca 0,5 m (téměř na skále, víc zeminy tam nebylo). Nemohu posoudit, zda to nemělo ještě nějaké radiální paprsky, kopat mě tam nenechali  :D

On ale měl ten kostelík jeden ještě lepší hromosvod - asi 600 m vysoký (od úpatí) a strmý kopec opodál.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Přidám taky detail uzemňovacího pásku vysilače v Chorvatsku. Biokovo, vrchol Svatý Jure. Všude samý vápenec.

Jan Alin

Přidám něco z našich hor. Takhle je provedeno uzemění nové vyhlídkové věže na Hnědém vrchu nad Pecí.

Jan Hájek

Docela by mne zajímalo, co s čím spojuje ten vodič. Z fotografií bych odhadoval, že kovový nosný sloup je v betonu spojen s jeho armováním.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Martinnr

Quote from: Fuk Tomáš on 22.07.2009, 23:03
Taky je min. 50 let starý a nepochybně bude v rámci restaurátorských prací inovován.
Co bych mu vytknul hlavně, je vedení svodů v těsném dotyku se dřevem.
Jako zemnič bylo použito Cu lano kolem dokola, v hloubce cca 0,5 m (téměř na skále, víc zeminy tam nebylo). Nemohu posoudit, zda to nemělo ještě nějaké radiální paprsky, kopat mě tam nenechali  :D

On ale měl ten kostelík jeden ještě lepší hromosvod - asi 600 m vysoký (od úpatí) a strmý kopec opodál.




Počítam pán Tomáš že sa vám krajina páčila svojou scenériou a nedotknuteľnosťou, ale to je v Nórsku akoby balzam na dušu. Ale späť k téme by ma zaujímalo či ste mali možnosť  zmerať tam odpor zemniča a či je v súlade s Nórskymi Normami. Ale ten zemniaci vodič sa mi zdá moc tenký, neviem to podla foto presne posúdiť.

Jan Hájek

Asi obdobný, jaký naměřil Wolf Marks na tomto kostelíku:
http://elektrika.cz/reportaze/2007/svod-hromosvodu-kostela-wang/
PS: Na poslední fotografii si všimněte ,,kvality práce,, hromosvodáře.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

XL

Jen pro zajímavost - je tam taky pěkný obrázek.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/32725/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4

Fuk Tomáš

24.07.2009, 21:59 #14 Last Edit: 24.07.2009, 22:54 by Fuk Tomáš
Quote from: Martinnr on 24.07.2009, 19:38
Počítam pán Tomáš že sa vám krajina páčila svojou scenériou a nedotknuteľnosťou, ale to je v Nórsku akoby balzam na dušu.

Ano, je to tak. Slartibartfast si zaslouží nejvyšší uznání.

Quote from: Martinnr on 24.07.2009, 19:38
Ale späť k téme by ma zaujímalo či ste mali možnosť  zmerať tam odpor zemniča a či je v súlade s Nórskymi Normami. Ale ten zemniaci vodič sa mi zdá moc tenký, neviem to podla foto presne posúdiť.

Ne, měřit jsem nemohl, na dovolenou s sebou Terromet nevozím  :D
4 svody (+ uzemnění okapů) byly od oka průměr 8 mm Cu lano, zemnič průměr 10 mm Cu lano.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Hájek

Moc krásný obrázek hromosvodu  (jednicka) , taky nepoužívají bleskosvod.
To si rozhodně přečtu v klidu
PS: Úplně super je, jak je to neustále stejný  (norm). Včetně doporučených průřezů atd.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

XL

[quote
To si rozhodně přečtu v klidu
[/quote]

Když už je ten víkend, tak ještě jedno počteníčko, ale to asi znáte....
(je tam i odkaz na patenty, např. od  N.T )