Minule som otvoril domový rozvádzač v rodinnom dome a zbadal som,
že je tam 6 ks ističov a za nimi sú 6 ističov s prúdovými chráničmi.
Nebolo by jednodušie a lacnejšie dať 3 f istič s chráničom ako hlavný? Pridávam foto.
#105#
Quote from: Tibor Szeles on 25.10.2009, 13:05
...že je tam 6 ks ističov a za nimi sú 6 ističov s prúdovými chráničmi.
Nebolo by jednodušie a lacnejšie dať 3 f istič s chráničom ako hlavný? Pridávam foto.
Buďto neumíte počítat, nebo jste přiložil jiné foto.
Já tam vidím 2 3-fázové jističe, 8 1-fázových jističů, 7 jednofázových jističochráničů a 2 stykače.
Na rodinný domek nijak přemrštěné - sám mám v bytě stejný počet obsazených modulů (24) o garáži nemluvě.
O nevýhodách centrálního chrániče si tu počtěte ve starších diskusích.
A jestli to není předražené? To bez znalosti ceny nemůžeme posoudit. Snad jen - máte tam samé XBS, a to je nějaký utajený výrobce - pomalu nikdo ho nezná, na internetu se nijak neprezentuje. Viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13931.0.html
TO: FUK TOMÁŠ
Hned prvý z ľava je hlavný istič 3f , 3 f istič lebo je tam zásuvka 400 V a ostatné sú svetelné a zásuvkové obvody a na bojler.
Jedna sa o to že na spodnej din lište sú istič s prúdovým chráničom (čiže kombi podľa tejto www stránky http://www.mixvill.hu/1/products/496 ) a hore sú len ističe. Okruh ide do ističa (hore ) a potom do ističa s prúdovým chráničom (dole). Inak to je v RD ale je to dielňa pri dome .
Jestli je to zbytečně předražené vám nikdo neodpoví. Neznáme cenu a i tak se ceny pohybují dle lokalit a zvyklostí.
Centrální chránič by jistě vyšel levněji, ale s tímto komfortem se to nedá vůbec srovnávat. Každá porucha kdekoliv v zásuvkách vyřadí pouze vadný okruh a ostatní je dále funkční, narozdíl od verze s centrálním chráničem. Hledání poruch se výrazně zjednodušuje a zkracuje, což pak i spoří za servis a opavy ( to zřejmě oceníte až časem)
Více viz předešlé diskuse zde na portále.
Pokud je jistič s jističochráničem v sérii, je to zbytečné. Jističochránič vypne jak překročení jmenovitého proudu, tak vybaví při unikajicím poruchovém proudu.
Zda je osazení více chráničů zbytečné, je věc požadavku zákazníka na provozní spolehlivost, ale o tom již zde bylo řečeno spoustu, jak psal kolega Fuk.
Co bych si dovolil vytknout je provedení vydrátování. Žádné popisky, dráty nakydané jako hnůj (zle), no prostě názorná ukázka bastlu.
TO: Radek Červený popisky sú ale na plastovom kryte rozvádzača.
Takže tie ističe hore boli zbytočná investícia (ak sú v sérii) alebo elektrikár si myslel že istota je istota .
Nee, elektrikář nesázel na jistotu. Jen použil jeden Jistič jako hlavní vypínač pro tento rozvaděč. Tím prvním vypnete všechny vývody najednou a tím druhým pouze zásuvku 400V.
to Tibor Szeles
Máte k rozvaděči papír nazvaný : Prohlášení o shodě. ?
(jak je to po slovensky bohužel nevím.)
TO: Franěk to viem. Čo je zaujímavé je to že , sérii je zapojený istič 1f a istič s chráničom ktorý je na dolnej din lište . Lebo na obrázku je 7 ističov a 7 istič s chráničom . Ten posledný istič je 6A na hornej din lište má za úlohu istiť modulárny stykač.
To si dovolím nesouhlasit. Mě se zdá, že spodní vývody jsou zásuvky a vrchní světelné a jiné pomocné obvody. Napovídá tomu i počet vodičů N na N můstku.14 vývodů jednofázových a jeden třífazový.
Sice je rozlišení mizerné, ale o tom bych se asi hádal.
Quote from: Jan Franěk on 25.10.2009, 21:08
To si dovolím nesouhlasit. Mě se zdá, že spodní vývody jsou zásuvky a vrchní světelné a jiné pomocné obvody. Napovídá tomu i počet vodičů N na N můstku.14 vývodů jednofázových a jeden třífazový.
Sice je rozlišení mizerné, ale o tom bych se asi hádal.
Taky to vidím tak. Kromě toho tam vidím, že ta horní řada jističů má přívod hřebenem zdola, a současně z jejich dolních svorek jsou taky tažené přívody k dolní řadě chráničojističů. Panu Szelesovi to může připadat, že jsou v sérii, ale nejsou.
Tak mě napadá, začíná se to tu množit příspěvky na téma XBS. Není to skrytá reklamní kampaň? Čuchám, čuchám ... Dvakrát to zrovna nevoní. Je mezi náma někdo, kdo by si to domů pořídil?
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.10.2009, 22:30
Je mezi náma někdo, kdo by si to domů pořídil?
Někde jsem tady zachytil, že jističochránič tohoto "nounejmu" má stát okolo 300,-, navíc falešné CE, takže rozhodně
NE ! (no)
Osobně rád přenechám potěšení s podobnými experimenty těm, kteří si volný čas nedokáží vyplnit jinou zábavou. o:-)
Quote from: Tibor Szeles on 25.10.2009, 20:24
TO: Radek Červený popisky sú ale na plastovom kryte rozvádzača.
Takže tie ističe hore boli zbytočná investícia (ak sú v sérii) alebo elektrikár si myslel že istota je istota .
Zřejmě myslíte popisky jističů a jejich příslušnosti k danému obvodu, které jsou opravdu na krytu. To považuji za samozřejmost.
Já myslel popisky, neboli návlečky vodičů, které jsou ve vnitřním zapojení rozvaděče a označuji příslušnost té či které žíly k něčemu ;)
To, co jste poslal na fotce je práce elektrozedníka nebo laika, který zapojení rozvaděče provedl na základě rad získaných v pohostinství IV. cenové za metr panáků, dodnes běhá po světě a vyřvává, jaký je elektrikář a považuje toto dílo za vrchol své kariéry.
S rozvaděčem to opravdu nemá nic společného, a proto, vzhledem k výše řečenému, bych se odchylkám v zapojení vůbec nedivil.
;D ;D XBS to bude asi za málo peněz, hodně muziky.. :D Jak to tady čtu..
TO:Červený
Zrovna minulý týden jsem se setkal s takovým mistem mistrů elektro!!
RD měření-přívod z HDS přímo do elektroměru, z elektroměru na HJ 25A a ten bez jakéhokoliv krytu /všechno živé/ na chodbě domku na desce 300x225 mm.
A to se značně rozčiloval... ;D
Zvlášť by mě zajímalo zatížení tý klemky mezi oběma přípojnicema N.
Ale zato je rozvaděč vybaven opravdovou vodováhou s bublinkou (mezi PE a N sběrnicemi) - no nekupte to! To již pomalu dosahuje kvalit pověstných hodinek s vodotryskem. Co kdyby se za provozu budova začala naklánět.... :D
Quote from: Milan Dupal on 26.10.2009, 14:36
Ale zato je rozvaděč vybaven opravdovou vodováhou s bublinkou (mezi PE a N sběrnicemi) - no nekupte to! To již pomalu dosahuje kvalit pověstných hodinek s vodotryskem. Co kdyby se za provozu budova začala naklánět.... :D
Náhodou ta bublinka je perfektní pro toho kdo rozvaděč usazuje do zdi, já bych to nezatracoval. Někdy bez vodováhy v rozmlácené místnosti ta rovina není vidět a když vodováha zůstane o tři patra níž nebo o půl republiky dál tak je bublina jako ze zlata ;).
Quote from: Jan Alin on 26.10.2009, 14:45
Náhodou ta bublinka je perfektní pro toho kdo rozvaděč usazuje do zdi, já bych to nezatracoval. Někdy bez vodováhy v rozmlácené místnosti ta rovina není vidět a když vodováha zůstane o tři patra níž nebo o půl republiky dál tak je bublina jako ze zlata ;).
Hlavně že se tou vodováhou řídil ten, kdo tu rozvodnici instaloval. Takhle našišato ;D
Quote from: Fuk Tomáš on 26.10.2009, 15:12
Hlavně že se tou vodováhou řídil ten, kdo tu rozvodnici instaloval. Takhle našišato ;D
Jo taky jsem si všimnul, ovšem na užitečnosti bublinky lajdák nic nemění ;).
Já osobně si myslím, že vám ta rozvodnička do dvou let shoří. A to nerejpu do výrobce "chráničojističů".
To není rozvaděč, ale obyčejná "prasárna" nehodna dalších diskusí a to jističi počínaje a drátováním konče. Jak píše kolega Fuk, tomu fušerovi co to dělal nebyla svatá ani ta bublinka, když je vlastně rozhozená. No hnus!
To: Radek Červený tak ja by som to tiež riešil inak ako vodiče sema tam ako pavučina . Potom sa v tom nedá vyzať . Dnes je žial doba že peniaze riadia svet a každy chce rýchlo a lacno len niekedy sa to nedá . Inak každy chce šetrit na elektroinštalácii (wall)
To: Jirka Š. Svejkovský Prečo si myslíte že to zhorí?
Až do doby, než jsem prohlédl tento podružný "rozvaděč" jsem byl v zásadě nakloněný, do nějaké proudové hodnoty, zvětšit benevolenci zákona a nevyžadovat typové zkoušky a prohlášení o shodě jako k výrobku. Byl jsem bláhový, zákonodárce jednou věděl co činí. Už mlčím.
P.S.: nějaký výrobní štítek to má?
P.P.S.: pominu-li provedení, proti chráničům na samostatné okruhy ani jejich počtu nic nemám. Určitě je to pro uživatele větší komfort než jeden centrální chránič "na všechno".
Quote from: Tibor Szeles on 26.10.2009, 18:46
To: Jirka Š. Svejkovský Prečo si myslíte že to zhorí?
Protože dojde časem k oteplení spoje mezi dvěma N přípojnicema vzhledem k nedostatečnému průřezu propojovacího vodiče. Zvýšená teplota v rozvodnici vyvolá snížení izolačního stavu vodičů (stačí teplota >80°C) a protože "chrániče" jsou umístěny mimo tento zdroj tepla - pod ním, dřív začne vlivem zničené izolace hořet, než zareagují chrániče.
Mimochodem, každý 1°C nad povolenou teplotu vodiče zkracuje životnost izolace na polovinu. Co myslíte, jak dlouho vydrží vodič CY při teplotě 100°C?
TO: Jirka Š. Svejkovský takže prepojenie medzi dvomi N prípojnicami by sa mal dať vodič priemeru 4 mm2 alebo 6mm2 a vodiče prehľadnejšie upraviť .
Domnívám se, že ta klema je minimálně 4ka. Když se podíváte na propojky mezi PE - PE a PE -> N, tak je vodič znatelně silnější. A odhaduji, že ta N - N je neizolovaná, protože dotyčný neměl modrou barvu v daném průměru a tak tam dal odizolovaný ZŽ.
Je to jen můj soukromý odhad, těžko soudit z fotky.... Samotné propojování přípojnice domorobo řešením mi přijde trochu zvláštní.