V bytě dělám celkovou rekonstrukcí a to i včetně elektroinstalace.
Narazil jsem na problém s přívodním kabelem od elektroměru do rozvodné skříňky s jističi v bytě. Starý hliníkový přívod se skládá pouze z dvou vodičů L a N, který je veden v husím krku o průměru cca 17mm.
Mám velké obavy s protáhnutím nového kabelu typu CYKY 3X6, jelikož průměr tohoto kabelu je kolem 13mm.
Délka od elektroměru do bytu je kolem 8m.
Je možnost použít pro lepší protahování husim krkem ohebnější kabel typu CYSY?
Omlouvám se za moji přezdívku na tomto diskusním webu. Bohužel již nejde změnit.
Chceli ste napisat L + PEN v tn- c. A skor pretiahnete cyky ako cysy. Predsa pevnejsi sa lepsie tlaci, lano sa bude krutit. Ja by som ak je to mozne na koniec toho al(povodneho) kabla napojil cyky 3x6 a tahal by som al stym ze zanim pojde novy a nevidim dovod preco by to neslo.
Quote from: Patrik Dedík on 15.09.2015, 20:02
Chceli ste napisat L + PEN v tn- c. A skor pretiahnete cyky ako cysy. Predsa pevnejsi sa lepsie tlaci, lano sa bude krutit. Ja by som ak je to mozne na koniec toho al(povodneho) kabla napojil cyky 3x6 a tahal by som al stym ze zanim pojde novy a nevidim dovod preco by to neslo.
Zkuste prosím psát Slovenčinou jak vás to učili ve škole.
Flexibilní kabel se lépe protáhne přes více ohybů. Samozřejmě když jej taháte např. protahovacím perem, než jej tlačit. Nezapomeňte však je konce žil je nutno opatřit dutinkami. Nejste přece kutil, abyste je jen sruloval do smotku, že?
A jste si jist tím, že je to vhodný kabel pro toto uložení :-\ a použití?
Proč nezatáhnete jen vodiče?Bude toho méně o výplňový materiál kabelu. :)
No, když si představím, jak vypadá slavěnej vodič po pár letech ve zdi, tak bych do toho rozhodně nešel (zle).
CYKY se protahuje docela v pohodě. Jde o to, jak ostré a kolik je cestou ohybů. Z jedné strany natáhnout protahovací pero, nebo UTP, navázat na CYKYnu, máznout jarem, táhnout a už to jede :D
V případě potíží bych husákem protáhnul jednotlivé vodiče (samozřejmě že né lanka!).
Proč by nemohl být laněný kabel v krku ve stěně? Je jasné, že přímo v omítce jej vápenná omítka sežere, ale v krku?
Osobně se mě taky zdá vhodnější CYKY, ale hledám co je proti CYSY....
Samostatné dvě žíly jsou vedeny už jako původní hliníkový přívod. Nebyl jsem si jist, jestli pouhé dvě žíly jsou v dnešní době normovány. Protahování kabelu CYSY bude jednodušší než kabel CYKY , jelikož cesta husího krku nevede rovně a může se stát, že husí krk může být poškozen. Na koncovky kabelu samozřejmě chci použít dutinky.
Jde mi jen o to nekupovat zbytečně CYKY riskovat, jestli projde ohnutým husím krkem a koupit rovnou CYSY.
A váš elektrikář to taky neví? Vy evidentně elektrikářem nejste.....
Quote from: To je ale novinka, že to nejde změnit! on 15.09.2015, 21:11
Nebyl jsem si jist, jestli pouhé dvě žíly jsou v dnešní době normovány.
Co to je za výraz?
Tady to zavání protizákonným bastlem! (zle)
Quote from: To je ale novinka, že to nejde změnit! on 15.09.2015, 21:11
Samostatné dvě žíly jsou vedeny už jako původní hliníkový přívod. Nebyl jsem si jist, jestli pouhé dvě žíly jsou v dnešní době normovány. Protahování kabelu CYSY bude jednodušší než kabel CYKY , jelikož cesta husího krku nevede rovně a může se stát, že husí krk může být poškozen. Na koncovky kabelu samozřejmě chci použít dutinky.
Jde mi jen o to nekupovat zbytečně CYKY riskovat, jestli projde ohnutým husím krkem a koupit rovnou CYSY.
Dvě žíly ano, ale průřez 10mm2 Cu. A existují ještě vodiče CYY.
A k tomu riziku, nevystavujete se mu pojímáním se s VTZ i vy?
Panové proč si myslíte, že tady píšu a ptám se? Jsem elektrikář, sice ne tak zkušený jako Vy ale žádný učený z nebe nespadl. Řekl bych, že všichni by jste mi mohli dělat otce. Člověk, který provádí rekonstrukci bytu, má omezený rozpočet a snaží se ušetřit na věcech na kterých se ušetřit dá, se ptá. Platit pár tisíc za firmu, která mi vymění přívodní kabel je pro mně zbytečné vyhazování peněz....
Rozholte CYKY 4X10 a nevymýšlejte blbosti. Pokud pořádně namažete půjde to. Slaněné vodiče jsou perfektní na určité věci ale ne na přívod od elektroměru. Čímž ale neříkám, že cysy v krku ve zdi být nesmí! Ale jen si s tím přiděláte starosti např. připojovací podmínky čez!
Jen se zeptám... Lze sehnat kabel CYSY 3x6? Případně CYSY 4x10? nebo 5x6(možná5x4)?
Nebo jaký tam chcete dát kabel? 5x2,5?
Osobně jsem taky pro variantu s rozholením kabelu. A určitě bych tahal 5-ti žilově, 5x6, možná by stačilo i 5x4
Proč CYSY? Nebylo by jednodušší zatáhnou jen CYA (H07V-K)?
Já bych se variantě rozholení kabelu vyhnul. Když už zde chceme být korektní, má snad někdo technický list výrobce k žíle kabelu CYKY, v němž je uvedena možnost jeho volného uložení v trubce? Netvrdím že to nejde, ale je to přežitek z dob, kdy izolace vodičů za něco stála, dnes se počítá i s pláštěm a průměry a mechanická odolnost izolace jednotlivých vodičů v kabelu není nic moc. Stačí změřit sílu. Proto když už tak je i levnějsí koupit CY vodič k tomuto určený.
Quote from: To je ale novinka, že to nejde změnit! on 15.09.2015, 17:18
problém s přívodním kabelem od elektroměru do rozvodné skříňky s jističi v bytě.
Pozor! Pokud plánujete připojit vodiče napájecího kabelu přímo na výstupní svorky elektroměru, pak zapomeňte na použití vodiče CYA. Ten lze do elektroměru připojit jen ve vyjímečných případech viz. Připojovací podmínky nn - Distribuce ČEZ http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf
Osobně doporučuji samostatné vodiče CY (ne z rozholeného kabelu, neboť rovněž nevěřím, že je izolace vodičů stejně kvalitní jako izolace samostatných vodičů CY)
Doplňuji Pavla Horského;
U E-onu rovněž připojovací podmínky jsou stejné a to z titulu opětovného namáhání svorkovaného vodiče u elektroměru.
A co se týká plného a slaněného, je rozdíl případného mechanického namáhání a z toho plynoucího užití.
Rozhodně je potřebné zakončit vodiče dutinkami a jiný probém není třeba ve Vašem případě hledat.
Samozřejmě platí:"řemeslo je řemeslo"
QuoteOsobně doporučuji samostatné vodiče CY (ne z rozholeného kabelu, neboť rovněž nevěřím, že je izolace vodičů stejně kvalitní jako izolace samostatných vodičů CY)
A nedělají se kabely z těchto samostatných vodičů??
(Stejných jako samostatný vodič CY v sólo prodeji..?
V kabelovně jsem se na to nikoho neptal... :-\
Ukončené vodiče so základnou izoláciou vychádzajúce z kábla pod krytom budú určite v poriadku.
Akurát vyhlásenie o zhode bude vždy platiť na zakúpený kábel, a nie na jeho vykuchané žily. Bárs budú identické so samostatnými vodičmi CY.
Zakazuje distribútor v meranej časti svorkovnicu kde sa CYA pripojí na CY výstup z elektromera?
Neslo by to tahat po povrchu v liste (bezhalogenovej, pre puritanov) pripadne kovovej rurke ? Urcite bude bezpecnejsi kabel v liste, nez horko tazko napchane vodice do rurky a na par miestach s odretou izolaciou (kolko je tam ohybov ? v akom stave je rurka ?). Ak budeme trvat na 2 x 10mm2 alebo 10 + 6 mm2 v rurke priemeru 17 mm, to je riadne natesno. Plus raz pride den, ked sa zacne spekulovat o sporaku a kabel sa bude menit za trojfazovy privod, ktory do tej rurky nevojde ani nahodou.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.09.2015, 21:02
Proč by nemohl být laněný kabel v krku ve stěně? Je jasné, že přímo v omítce jej vápenná omítka sežere, ale v krku?
A kdo tvrdí, že v trubce ve zdi nemůže být laněný vodič? To nikde nevidím. :-\ Osobně bych ale CYSY nedoporučil. K tomuto účelu jsou na trhu jiné vodiče a jiné kabely.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.09.2015, 21:02
Osobně se mě taky zdá vhodnější CYKY, ale hledám co je proti CYSY....
Třeba katalogový list výrobce kabelu. Viz zvýrazněná část.
U druhého obrázku máte to správné určení. Ale je to pouze jedna z možností, spíš ukázka vhodného určení použití výrobcem.
Správně, řemeslník se pozná podle odvedeného díla. Každý elektrotechnický materiál má své užití a řemeslo se pozná, když odborník řekne: "to je dobrá práce".
Samozřejmě lze tolerovat určité hranice kutilství, nesmí to ale přerůst v nespolehlivý provoz, nebo dokonce v hazard, kdy se nerespektuje předpis a ohrožuje se nejen majetek, ale i životy nevinnýchosob.
Quote from: Jan Franěk on 16.09.2015, 20:07
A kdo tvrdí, že v trubce ve zdi nemůže být laněný vodič? To nikde nevidím. :-\ Osobně bych ale CYSY nedoporučil. K tomuto účelu jsou na trhu jiné vodiče a jiné kabely.
Navazoval jsem na tento tvůj příspěvek, já právě nemohl najít nic co by striktně říkalo, že tento kabel nemůže být použit v trubce ve zdi....
Typický příklad pro toto použití je napojení sporáku nebo bojleru za "sporákovky"
Quote from: Jan Franěk on 15.09.2015, 20:23
A jste si jist tím, že je to vhodný kabel pro toto uložení :-\ a použití?
Taky jsem napsal, že mě to není úplně po srsti, ale když bych to hypoteticky jako revizák měl napadnout, tak čím? Tím, že je určený pro pohyblivé přívody, tedy vydrží manipulaci a tady je pevně a nehne se, tedy, že je pro sebe v lepších podmínkách?
Zvláštní, že DDA a NKT pro kabel se stejným označením uvádí i možnost použití ve vlhkém prostředí.
NKT navíc uvádí možnost užití pro teplené spotřebiče, zatím co Allkabel ji vylučuje, zase umožňuje použití i v mokrém prostředí...
A třeba halukabel uvádí možnost pevné instalace v dutých prostorách prefabrikátů, v nábytku a pod... A není to zrovna případ tazatele.... ;)
Quote from: Lukáš Rotrekl on 17.09.2015, 21:21
Navazoval jsem na tento tvůj příspěvek, já právě nemohl najít nic co by striktně říkalo, že tento kabel nemůže být použit v trubce ve zdi....
Typický příklad pro toto použití je napojení sporáku nebo bojleru za "sporákovky"...
V chráničce bych s tím problém neměl, ale přímo ve "zdi" bych to nepropagoval...
Kdybych se pod to měl podepsat, asi bych byl dost opatrný jestli "měkčený PVC plášť" u CYSY kabelu bude stejně odolný jako "tvrdší" u CYKY proti tomu, co vše se používá dnes v omítkách, to už není jen "vápno", ale u různá chemie.
A vývod od vypínače pro sporák nebo akumulačky zpravidla bývá v chráničce.
Od začátky se o trubce mluví:
Quote from: To je ale novinka, že to nejde změnit! on 15.09.2015, 17:18
který je veden v husím krku o průměru cca 17mm.
A já jsem mimo jiné napsal:
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.09.2015, 21:02
Je jasné, že přímo v omítce jej vápenná omítka sežere
Pokud je trubka uvedeného průměru, jistě půjdou prostrčit tři CY vodiče.
Osobně beru kabel CYSY(H05VV-F), jako vhodný pro pohyblivé přívody. O tom, že někteří výrobci připouští i použití k pevným přívodům dobře vím, ale jak zjistit, že je to kabel od toho "správného výrobce".
Navíc bych se jen nerad spoléhal na tento kabel v případě hlavního přívodu do bytu. Tam prostě patří kabely CYKY. v trubce především CY, nebo CYA vodiče. Pokud objevím někde podobný bastl, okamžitě vím, že tam rozhodně nebyl řemeslník, ať si říká co chce. Je to jen bastlíř.
A pokud se tam dostane CYSYna, tak vodiče CY zcela jistě taky. (norm)
Quote from: Jaroslav Molák on 17.09.2015, 14:36
Správně, řemeslník se pozná podle odvedeného díla. Každý elektrotechnický materiál má své užití a řemeslo se pozná, když odborník řekne: "to je dobrá práce".
(jednicka)
Pro mne osobně další diskuse na toto téma asi končí. Víc k tomu už nemám co dodat.
PS: Nemyslel jsem to nějak osobně Lukáši. (drinks) (beach) Taky nemám rád rychlé odsouzení nějakého řešení. ALe pro mne je toto tak trochu za hranou a myslím si, že určení výrobce, je dostatečný argument k tomu, proč nee.