Potřeboval bych radu a názor.
Úprava odběrného zařízení ohledně navýšení hl.jištění na 3x25A a dvoutarif.
Stávající vyzděný pilíř, vyměněna původní deska Premix za novou s místem pro HDO.
Technik ČEZu neosadil z důvodu: obestavěná deska Premix, nesplněny Připojovcí podmínky.
Region i obchodník ČEZ
Pořád nemohu přijít na to, kde nejsou splněny podmínky. Víte to někdo? Je to za plechovými dvířky, sám to ČEZ v 70.letech stavěl ...
A doba příjezdu?
Revizi a smlouvu investor odevzdal začátkem září a technik přijel až po skoro třech měsících
Napadla mě jenom jedna závada a to oštítkovat rozvaděč. Dneska jsem tam byl, oštítkoval to a po zavolání na ČEZ chtějí znova revizi. Mají na to právo?
Jinak už jsem v koncích, potom už jenom vyřezat místo pro nový rozvaděč ...
Podmínky podle nich nejsou splněny tím použitím elektroměrové desky. Chtějí rozvaděč s ozn. konformity CE. V připojovacích podmínkách ale požadují, jaký má být před elektroměrovou deskou prostor. ::)
QuoteÚprava odběrného zařízení ohledně navýšení hl.jištění na 3x25A a dvoutarif.
Stávající vyzděný pilíř, vyměněna původní deska Premix za novou s místem pro HDO.
Navýšení je už rekonstrukce, tudíž nový rozvaděč a všechno kolem něho....
Alespoň tak to někteří technici prezentují (ne všichni)! ;)
Někdy je to s techniky na facku....ale přes jejich zápis nejede žádný vlak!
A tak se to musí brát. >:D
PS: Znám jeden případ, kdy připojují RD v řadovce už cca 9 měsíců....Majitel jim nedávno řekl, že to dá do TV....to jste měli vidět jak "zpřísnili" jejich požadavky vůči majiteli!!
A jaké je krytí? Je tam IP43 viz připojovací podmínky 7.1? Při rekonstrukci nemusí být dodrženy všechny podmínky pouze při změně sazby, ale ne při navýšení hodnoty jističe před elměrem.
Je to sice blbost, ale asi se na tom může technik zviditelnit. Jaké krytí je na výrobním štítku? Ten můstek není z foto zřetelný ale myslím, že je to porcelánový 25A do průřezu 6mm2, takže pokud je přívod AYKY4x16 nebo CYKY4x10, tak to taky nevyhovuje.
A z/ž PE vodič u HDO tam také dle přílohy 2 p.p. nemá co dělat.
Quote from: Zdeněk Friedrich on 04.12.2016, 12:19
Jaké krytí je na výrobním štítku? Ten můstek není z foto zřetelný ale myslím, že je to porcelánový 25A do průřezu 6mm2, takže pokud je přívod AYKY4x16 nebo CYKY4x10, tak to taky nevyhovuje.
A z/ž PE vodič u HDO tam také dle přílohy 2 p.p. nemá co dělat.
,,Otypoval,, jsem to na IP44 o:-) Dvířka těsní, že na to můžete stříkat hadicí
Tak na mústek jste mě dostal. Popravdě toho jsem si nikdy nevšimnul ::)
z/ž z důvodu přizemnění HDO, i když vždy vidim plastový. Tento vodič je i u seriových rozvaděčů (teda myslim)
PS: těchto úprav odběr.zař. jsem již dělal několik a vždy to osadili bez problémů. Problém asi je, že technik přijel v pátek a pospíchal domu, tak našel výmluvu proč si prac.dobu nezkrátit o cca hodinku
Quote from: Radek Kroutil on 02.12.2016, 22:41
...Pořád nemohu přijít na to, kde nejsou splněny podmínky. Víte to někdo?...
Nebylo by nejjednodušší se s technikem spojit a zeptat se ho ?
1.
Udělal bych vydrátování desky přesně podle připojovacích podmínek.
2.
Můstek 25 A bych vyměnil za 63 A.
3.
Doplnil bych štítek se jménem odběratele, žádné další štítky nejsou potřeba.
Důvod uvedený distributorem je nesmyslný. Rekonstrukce jsou jasně definované v čl. 2.3 a změna sazby včetně případného navýšení příkonu je uvedena v čl. 2.4. Pro změnu sazby platí požadavky na odběrné místo uvedené v čl. 7.2 a nikoli v čl. 7.1.
V těch připojovacích podmínkách je toto:
Pokud si zákazník svépomocí zhotoví elektroměrový pilíř nebo výklenek ve fasádě z cihel, betonových bloků, ztraceného
bednění apod., musí do něj umístit pouze elektroměrový rozvaděč, který je typově odzkoušen a schválen autorizovanou
zkušebnou s posouzením shody a s označením CE.
(Viz. p. Illek).
Řekl bych, že provedení RE není určeno do venkovního prostředí. Krytí dveří bych hádal maximálně na IP40.
Po doplnění celoobvodového trvanlivého těsnění falcu dveří snad ano.
Kovová hmota dveří musí být spojena s PE. Není to vidět.
Quote from: Jiří Kubík on 04.12.2016, 14:19
Nebylo by nejjednodušší se s technikem spojit a zeptat se ho ?
Staci zavolat na 800 850 860 a požádat dovysvětlení, sděl EAN a ať vám technik zavolá...
Nicméně dobrá zásada při rekonstrukci je, udělat rozvaděč tak, aby vám nemohli dokázat, že jde o rekonstrukci, tedy udělat ho před rekonstrukcí!! Jinak budou prudit, a vymýšlet, co vše musíte předělat po novu...
Jestli to náhodou nemá souvislost s požadavkem článku 7.1 druhý bod:
Elektroměrová deska může být použita.....
Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnické kvalifikace.
Což se dá vyložit tak, že venku v pilíři je to volně přístupné....
A v tom může být ten největší problém....
Radku, jak si oštítkoval rozvaděč? Ty jsi jeho výrobcem? Nebo jak tomu mám rozumět?
QuoteNicméně dobrá zásada při rekonstrukci je, udělat rozvaděč tak, aby vám nemohli dokázat, že jde o rekonstrukci, tedy udělat ho před rekonstrukcí!! Jinak budou prudit, a vymýšlet, co vše musíte předělat po novu...
Nějak tak jak píše kolega....
Hlavní věc je, strefit se "periody" technikovi !
Pokud je kladná máte vyhráno, opak je na výměnu asi všeho! ;D ;)
A neodvoláte se nikde,protože jejich nadřízení budou s nimi! :-\
Quote from: Rozmahel Vladimír on 04.12.2016, 18:12
Kovová hmota dveří musí být spojena s PE. Není to vidět.
(no) Není k tomu žádný důvod.
To může říct pouze výrobce.
Je to stejný případ jako dveře pojistkové skříně pod RE. Ty jsou spojeny výrobcem zcela jistě.
Nahlížet na takový rozvaděč jako na třídu II je myslím trochu zavádějící. Při práci na tomoto rozvaděči je nutno demontovat kryty a jsou tam části pod napětím.
Zazděné kovové dveře mají poteciál země. Je to větší kovová hmota v blízkosti na dotyk s druhou. Dole jsou spojená dvířka s PE. V případě výskytu dotykového napětí dole a současnému dotyku obou dveří se spojením eliminuje rozdíl potenciálu.
Na dotyk proti zemi je to jedno.
Quote from: Zdenek Hejčl on 04.12.2016, 23:54
Což se dá vyložit tak, že venku v pilíři je to volně přístupné....
Ale přes zámek se speciálním klíčem! To by se dal považovat za volně přístupný i každý uzamknutý dům. ::)
Quote from: Milan Illek on 05.12.2016, 10:00
Ale přes zámek se speciálním klíčem!
Elektroměrový rozvaděč? A to si budete zvát elektrikáře pokaždé, když vám vypadne jistič před elektroměrem? ER se dá otevřít třeba šroubovákem.
Elektroměrové rozvaděče jsou vyrobeny podle ČSN EN 61439-3, tedy jako rozvaděče provozované laiky. Stupeň krytí pro vnitřní část musí tedy být nejméně IP 2XC (ochrana před dotykem nástrojem).
Jiná věc je pojistková skříň, ta se dá otevřít pouze energoklíčem.
Před cca 25 roky jsem si nechal u jedné firmy vyrábějící rozvaděče udělat do zásoby plechová dvířka s rámem a falcem, se zámkem na čtyřhran, nastříkaná kladívkovou vypalovačkou a tvořil jsem do výklenků elměr. rozvaděče s premix. deskou 450x450 dle ČSN 35 7020, umístěné dle ČSN 34 1060.
Desek mám ještě několik, i nějaká dvířka, ale delší dobu už si to nelajznu instalovat. S největší pravděpodobností by mě s tím technik od ČEZ vyprovodil a nehodlám ve finále vypadat jako neumětel.
Rozvaděč od DCK, Elplast, Elkomp atd. za cca 4k, který má zákazník dá se říct na celý život, není zase taková rána, aby bylo zapotřebí experimentovat a čekat jak to dopadne.
Ano, podepsal jsem několik přihlášek při převodu vlastníka s elměrem na premix desce i v poslední době, ale napřed jsem to telefonicky zkonzultoval s technikem, jestli je to průchodné.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 05.12.2016, 11:10
Elektroměrový rozvaděč? A to si budete zvát elektrikáře pokaždé, když vám vypadne jistič před elektroměrem? ER se dá otevřít třeba šroubovákem.
Asi jsem neměl psát speciálním klíčem. A že se dá otevřít šroubovákem? Tak z toho právě vyplývá, že není volně přístupný.
Vím o důchodkyni, která elektroměrový rozvaděč otevře lžičkou na kafe, když potřebuje nahodit jistič před elektroměrem, po té co praskla žárovka.
Quote from: Zdeněk Friedrich on 05.12.2016, 11:24
Před cca 25 roky jsem si nechal u jedné firmy vyrábějící rozvaděče udělat do zásoby plechová dvířka s rámem a falcem, se zámkem na čtyřhran, nastříkaná kladívkovou vypalovačkou a tvořil jsem do výklenků elměr. rozvaděče s premix. deskou 450x450 dle ČSN 35 7020, umístěné dle ČSN 34 1060.
Desek mám ještě několik, i nějaká dvířka, ale delší dobu už si to nelajznu instalovat. S největší pravděpodobností by mě s tím technik od ČEZ vyprovodil a nehodlám ve finále vypadat jako neumětel.
Rozvaděč od DCK, Elplast, Elkomp atd. za cca 4k, který má zákazník dá se říct na celý život, není zase taková rána, aby bylo zapotřebí experimentovat a čekat jak to dopadne.
Ano, podepsal jsem několik přihlášek při převodu vlastníka s elměrem na premix desce i v poslední době, ale napřed jsem to telefonicky zkonzultoval s technikem, jestli je to průchodné.
Dvě zkušenosti z letošního roku.
Prvá, výměna vadného jističe. Původní bakeliťák 24,7/3 vyměněný za B25/3 na staré Premix desce. A nastal problém při plombování .....
Druhá, to samé, ale předem projednáno s technikem a diskuse nad fotkami. Neměl s tím problém, ale problém bylo přijít ráno dříve do práce a vzít si ten náš případ dříve, než to vezme kolega, který v prvém případě dělal velké problémy.
Také se mi zdá, že při výměně 40 roků starého jističe před elměrem, dělat celou rekonstrukci
elektroměrového rozvaděče, je někdy těžké na rozdýchání. Zvláště, když je RE rozvaděč uvnitř domu.....
Má zkušenost z tohoto roku, odpojen elměr pro neplacení, koupil nový majitel, chtěl zapojit, požadavek distribuce výměna černé desky za šedou -premix ,nulový můstek,hlavní jistič pak revizi jen na tu desku,vše nové....
Bez problémů zapojili.
Bylo to na chodbě RD.
Me by zajimalo, zda tam na distribuci tazatel jiz zavolal a co konkretniho se dozvedel? Technik mu pak do 3 dnu zavola...
K elmeru je doporucen v PP ctyrhran a zamek ani nesmi byt snad pouzit...
Pokud zjistili "rekonstrukci" objektu, tak muzou chtit vymenu vseho dle aktualnich PP.
Přesně toto jsem také řešil. Čez uznal, že připojovací podmínky se vztahují v tomto případě a v dalších bodech na nová odběrná místa. Toto je pouze navýšení a nejedná se o nové odběrné místo.
Quote from: Roger on 08.12.2016, 12:48
Me by zajimalo, zda tam na distribuci tazatel jiz zavolal a co konkretniho se dozvedel? Technik mu pak do 3 dnu zavola...
K elmeru je doporucen v PP ctyrhran a zamek ani nesmi byt snad pouzit...
Pokud zjistili "rekonstrukci" objektu, tak muzou chtit vymenu vseho dle aktualnich PP.
Pri zmene sazby nebo hodnoty hlavniho jistice ma samozrejme distributor pravo na umisteni a provedeni dle aktualnich pp.
Quote from: Zdeněk Friedrich on 05.12.2016, 11:24
Před cca 25 roky jsem si nechal u jedné firmy vyrábějící rozvaděče udělat do zásoby plechová dvířka s rámem a falcem, se zámkem na čtyřhran, nastříkaná kladívkovou vypalovačkou a tvořil jsem do výklenků elměr. rozvaděče s premix. deskou 450x450 dle ČSN 35 7020, umístěné dle ČSN 34 1060.
Desek mám ještě několik, i nějaká dvířka, ale delší dobu už si to nelajznu instalovat. S největší pravděpodobností by mě s tím technik od ČEZ vyprovodil a nehodlám ve finále vypadat jako neumětel.
Rozvaděč od DCK, Elplast, Elkomp atd. za cca 4k, který má zákazník dá se říct na celý život, není zase taková rána, aby bylo zapotřebí experimentovat a čekat jak to dopadne.
Ano, podepsal jsem několik přihlášek při převodu vlastníka s elměrem na premix desce i v poslední době, ale napřed jsem to telefonicky zkonzultoval s technikem, jestli je to průchodné.
Nemohu nez souhlasit, na co experimentovat kvuli par penezum? Akorat je clovek za troubu jak pred zakaznikem, tak pred monterem. Nejlepsi je tam dat pixlu od dck a je pokoj.
"Pri zmene sazby nebo hodnoty hlavniho jistice ma samozrejme distributor pravo na umisteni a provedeni dle aktualnich pp."
A tohle tvrzeni podkladate cim, mate judikat? Podle predchoziho prispevku to take neni realna zkusenost.
Podle occamovy britvy je to stejne vadne, pri zmene sazby z jednotarifu na jednotarif (ja mam d01 a źenil bych na d02) vam tam ani jezdit pravdepodobne nebude.
Hodně se změnily požadavky na provedení odběrného místa, taky jsem s tím měl potíže - před víc než rokem jsem osadil novou premix desku do původní dřevěné, nově natřené skříně. Rok ale trvalo majiteli, než odnesl přihlášku reviznímu technikovi. Ten po prohlédnutí od vrátek prohlásil, že už tohle nelze zprovoznit a tak se musela komplet vyměnit skříň za typizovanou DCK -Holoubkov. Potom vše bylo v pořádku a zaplombování proběhlo na první zásah technika Čezu.
Quote from: Radek Kroutil on 02.12.2016, 22:41
Technik ČEZu neosadil z důvodu: obestavěná deska Premix, nesplněny Připojovcí podmínky.
V kapitole 7.1 připojovacích podmínek jsou uvedeny požadavky na elektroměrové rozvaděče a rozvodná jádra, kde je mimo jiné uveden i požadavek na montáž typově odzkoušeného a schváleného elektroměrového rozvaděče s označením CE do svépomocí zhotoveného pilíře. Avšak dále v kapitole 7.2 jsou uvedeny požadavky na elektroměrové rozvaděče při změně sazby, kde se uvádí, že při změně sazby nemusí být dodrženy všechny podmínky uvedené v kapitole 7.1, a dále jsou vypsány ty podmínky kapitoly 7.1, které však musí být splněny. Požadavek montáže typově odzkoušeného a schváleného elektroměrového rozvaděče s označením CE do svépomocí zhotoveného pilíře zde již uveden není.
Pokud byl jediný důvod nepřipojení "obestavěná deska Premix", nebylo zřejmě postupováno správně.
Tak zdržení pokračuje... Včera po 14dnech urgencí přišel mail:
Na základě s komunikací s ČEZ Distribuce byla žádost o změnu distribuční sazby/ změny příkonu zamítnutá z důvodu špatné revizní zprávy, ve které chybí vyplněné spotřebiče na odběrném místě.
Tedy je zapotřebí zaslat novou platnou revizní zprávu, aby jsme mohli dále postupovat správně.
Tak to je mi novinka. Nikdy to nechtěli a defacto to již mají vyplněné v žádosti.....
V tom měsíci jsem dělal další čtyři revize odběrných míst a tam to prošlo normálně...
Volal jsem na zákaznickou linku ČEZ, kde mi bylo sděleno, že to chce ČEZdistribuce a když volám ČEZdistribuci, tak mi zase řekli, že tohle musí vysvětlil obchodník... Začarovaný kruh.
Hlavně, že jsou všude reklamy, jak to jde rychle.....
Tak už se to táhne čtyři měsíce....
Asi to dostal na stůl někdo, komu ten dotyčný zákazník v mládí ukradl sáňky/kolo a teď se mstí :-D
Nicméně je to hnus (zle)
Tak se musim pochlubit, ve středu 1.2.2017 paní bylo osazeno HDO.... Po půl roce....