• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?

Started by Pavel Traub, 12.12.2010, 12:24

previous topic - next topic

Radek Červený

Quote from: Traub Pavel on 15.12.2010, 16:59
Ale ne zas všichni setkal jsme se taky se slušnýma  byly asi 2 :)



No tak vidíte  ;) Hodně dělají reference a je dobré, když vidíte i předešlou práci. Pak se dá hodně věcí v klidu zvládnout. Projekt na zelenou dotacím jsem měl třeba za tři týdny, pak v něm našli chybu a poslali dopis mě i projektantovi. Než jsem stačil na to zareagovat, projektant zvonil u dveří, že mi to veze opravené a kopii podá sám za mě  (jednicka) Ovšem byl také na doporučení spolupracující stavební firmy.
Koukám, že je to všude stejné. Také znám zedníka, který žije jen ze záloh a věčně vytlouká klín klínem, znám i šikovné a spolehlivé zedníky.
Všude je to o lidech. Jenom je škoda, když to někdo hodí do jednoho pytle. I v našem oboru znám schopné, šikovné a spolehlivé elektrikáře a znám i ty opačné.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Traub Pavel


Jiří_Hrubý

Zajímavý materiál k problematice je např zde: http://www.(neznámá značka)/rubriky/meraky/462-vyhledavani-kabelovych-tras  ,pokud se vám nechce kopat celou trasu a investovat do výměny vedení, poptejte se po okolí, jistě tam má někdo vyhledávání kabelových tras jako živnost, příp. má alespoň měřák k tomu určený. Otázkou ovšem je, na kolik by vás to přišlo a zda by nakonec nebylo levnější použít zmiňovaný bezdrát, či vyměnit celou trasu...
K tomu zatečení do kabelu- vlhkost zdi by neměla mít tak fatální důsledky, to by po ni musela ta voda téct a dostat se do kabelu v místě odizolování, u vzdušných vývodů je to tím, že do kabelu naprší a mráz a voda potrhjí  izolaci.
U slabých kabelů s výplní okolo žil to není tak akutní, proto si spíš myslím, že problém je v zemi, ne ve zdi, může to být klidně u přechodu zeď-zem, byl-li použit starší kabel a ohnutím u něj praskla izolace.
S větší pravděpodobností izolaci protlačil nějaký předmět v zemi...

Traub Pavel

já mam plány kde je kabel uložen i fotky, no k té zdi je to možné uznávám zcela neprofesionální ukončení u vypínače, ač izolace vedla až do vypínače, ale tím že byl vypínač ve zdi byl vnik vody mnohem snažíš - dle mé teorie (původní) to bylo pravě toto taky mne k tomu vedla to že po rozbití zdi a rozhlení vodičů se vše vrátilo...tedy jen na chvilku a na konci to bylo již v pořadku - jsem zvědav co to budě dělat v sobotu

PS: kabel je nový - CYKY  - myslím draka- kabel (nebo jak se to jmenuje)