• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?

Started by Hanuš Jiří, 19.09.2015, 08:53

previous topic - next topic

Jakub Hasala

Quote from: Joscer on 22.09.2015, 10:45
Vyskoceneho terciku si nemusi nikdo vsimnout, vyhozeneho jistice jiz ano.

Proto jsou vizuální kontroly LPS jednou za rok nebo při podezření úderu blesku do stavby či v blízkosti. ČSN 62305-3 ed. 2 Příloha E Tabulka E.2
RT E2/A

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Jakub Hasala on 23.09.2015, 07:17
Proto jsou vizuální kontroly LPS jednou za rok nebo při podezření úderu blesku do stavby či v blízkosti. ČSN 62305-3 ed. 2 Příloha E Tabulka E.2


Jen doplním, případně volit SPD s dálkovou signalizací. Při trošce fantazie to může i "nakopnout" jejich uživatele.  :)