• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:35

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?

Started by Martin Mlkar, 03.05.2010, 15:50

previous topic - next topic

Martin Mlkar

Instalace jsou v chodníku ale jen z jedné strany. Přeci jen obdélník má strany 4   (zle) . Tak nevím nevím z jakého důvodu jsou svody taženy jen z jedné strany. Asi bude nutné svody a uzemnění doplnit  :'(.

Zdeněk Skalka

To Mlkar
Přesto, že zde bylo již napsáno mnoho, odpověď na Vaši původní otázku zní ano - mohou na Vámi uvedeném domu být svody na jedné straně budovy.
Stěžejním ukazatelem je poměr stran objektu 1 :5. Je-li poměr stran objektu (půdorysných) 1:5 a menší umísťují se svody každých 15 metrů na délku objeku. Toto je uvedeno v čl. 64 ČSN 341390 z r. 1969 - tedy opora v normě.  ;)

Milan Illek

Quote from: Zdeněk Skalka on 09.05.2010, 21:28
To Mlkar
Je-li poměr stran objektu (půdorysných) 1:5 a menší umísťují se svody každých 15 metrů na délku objeku. Toto je uvedeno v čl. 64 ČSN 341390 z r. 1969 - tedy opora v normě.  ;)

Článek se týká počtu svodů, ne jejich umístění.

František Šohajda

Stará norma říkala, že mají být svody rovnoměrně rozloženy po budově pokud to technicky půjde...!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Šmíd

Domívám se, že pro posouzení je rozhodující způsob provedení jímacího vedení. Je li hřebenové, pak si troufám tvrdit, že se nic podstatného neděje když jsou svody vedeny pouze na jedné straně objektu. Pokud ovšem je střecha plochá, pak je jímací vedení, je li správně provedeno rozloženo po celé ploše střechy a zejména po obvodových hranách. V takovém případě lze svody umístěné pouze na jedné straně budovy považovat za chybné řešení pokud pro to není zdůvodnění popřípadě doložené výpočty což je práce projektanta.

Totiž v případě úderu blesku by ideální stav byl, aby cesty (uvažuji více svodů) od místa úderu blesku až do země měly co nejmenší impedanci a navíc, aby tyto impedace byly shodné. To ovšem není ani teorie, to je pohádka. Nicméně je při realizaci nutné se tomuto stavu co nejvíce přiblížit. Velikosti impedadcí/odporů (délky vedení) a to včetně zemničů mají podstatný vliv na indukovaná přepětí a případné přeskoky.

Pro nedodržení ustanovení normy mohly být důvody. Například uvažovaná další zástavba, složení půdy (nevhodná navážka), při obvodové stěně plánováno specifické technologiské zařízení apod.

Čili odpověď na vaši otázku: Běžné by to být nemělo, ale výjimky jsou za jistých předpokladů možné.
Máte li na to dělat revizi, tak je nutný projekt. Není li, pak s normou a metrem prolézt celou budovu a měřit a počítat, nebo jít od toho.
Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A

J.Patúc

Quote from: Martin Mlkar on 03.05.2010, 15:50
Mohou být svody hromosvodu .... z roku 1970 jen z jedné strany?
#105#

Pri potulkách po Slovensku som si všimol  "drevennú" ochranu domu proti bleskom. Viď obrázky.
Predpokladám, že tie drevenné tyče sú zhotovené z dreva stromov, ktoré odpudzujú blesky (?!). Hrebeňová sústava je kovová a má asi za úlohu usmerniť blesky k týmto drevenným tyčiam. Zvody nie sú potrebné ( nemajú čo zvádzať ) a teda odpadajú problémy tejto témy.