Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?

Started by Tomáštomáš, 27.12.2008, 13:48

previous topic - next topic

Jan Franěk

Domnívám se, že ne. Sice by to určitě spoustu věcí usnadnilo, ale norma určuje minimální možný standart. Vy to musíte udělat podle ní, nebo ještě lépe.(to musíte umět i obhájit). Pokud bude norma závazná, může nás to brzdit třeba i v zavádění nových technologií a tak podobně.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Feryn22

Tahat na zasuvky 1.5mm2 je xujovina,clovek nidky nevi,co do te zasuvky v budoucnu zapojim...
Jestli kabel nekde prochazi termoizolaci,muze nastat problem.

Yokotashi

Hlavne kdyz kabel na takovou malou pitomost je levnejsi, nez prace s jeho pridelanim ... to se fakt vyplati setrit ...

Budu neco pocitat, kdyz tam muzu dat 4mm^2, 16A jistic a vim, ze vedeni nejaky zkrat, nebo pretizeni nemuze rozhazet i kdyby bylo v mistnosti 40 stupnu?

A hlavne - kdyz se dela neco maleho, tak tam samozrejme nikdo nebude chtit tahat revizaka, papirovat a tak ... to je snad o duvod vic udelat to ECHT! bezpecne a predimenzovane, ne? Co kdyby se neco stalo?

Jiří Šmíd

Quote from: Yokotashi on 01.01.2009, 18:21
Budu neco pocitat, kdyz tam muzu dat 4mm^2, 16A jistic a vim, ze vedeni nejaky zkrat, nebo pretizeni nemuze rozhazet i kdyby bylo v mistnosti 40 stupnu?

A hlavne - kdyz se dela neco maleho, tak tam samozrejme nikdo nebude chtit tahat revizaka, papirovat a tak ... to je snad o duvod vic udelat to ECHT! bezpecne a predimenzovane, ne? Co kdyby se neco stalo?


Z vašeho příspěvku by mohl nezasvěcený získat představu, že použitím 4mm2udělal maximum pro bezpečný provoz el. zařízení (zásuvky).
Tak tomu ale přece není. Co zapojení, způsob uložení atd. Navíc pokud děláte nový obvod s novým jističem, revizi se ze zákona nevyhnete.
Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A

Daniel Reiský

Quote from: Yokotashi on 01.01.2009, 18:21
Budu neco pocitat, kdyz tam muzu dat 4mm^2, 16A jistic a vim, ze vedeni nejaky zkrat, nebo pretizeni nemuze rozhazet i kdyby bylo v mistnosti 40 stupnu?

Už jste někdy přidělával vodiče 4mm´2 pod šrouby zásuvky, nebo je dával do bezšroubovky?
Moc fajnová práce. Je třeba taky myslet s rozumem a ne udělat všechno megalomanské. Dobře navržené, provedené a odjištěné vedení kabelem 3J x 2.5mm´2 nemůže rozházet žádný zkrat v zásuvce i mimo ni. A ujišťuji vás, že vedení vodiči 4mm´2 s "vyspravenou" pojistkovou vložkou 15A (stará instalace) tyto vodiče rozhodí takovým způsobem, že než vybaví hlavní jistič (pokud vůbec), máte na zdech hnědé pruhy. 

Jan Alin

Quote from: Daniel Reiský on 02.01.2009, 19:59
A ujišťuji vás, že vedení vodiči 4mm´2 s "vyspravenou" pojistkovou vložkou 15A (stará instalace) tyto vodiče rozhodí takovým způsobem, že než vybaví hlavní jistič (pokud vůbec), máte na zdech hnědé pruhy. 


To by musel být buď hodně velký hlavní jistič v průmyslu nebo naprosto nepředpisová smyčka  ;). Já bych to s těmi pruhy zas tak nedramatizoval, za chvíli by tomu už nikdo nevěřil.

Daniel Reiský

Quote from: Jan Alin on 02.01.2009, 20:04
To by musel být buď hodně velký hlavní jistič v průmyslu nebo naprosto nepředpisová smyčka  ;). Já bych to s těmi pruhy zas tak nedramatizoval, za chvíli by tomu už nikdo nevěřil.

Jistě, je to přehnané, ale byl to pokus ilustrovat, že není třeba chodit do extrémů v "obyčejné" domácí elektroinstalaci.

František Bernard

Už jsem viděl zásuvkové obvody vytvořené kabely 3x6 mm. Pokud máte obvod dlouhý např 250m, nic jiného vám nezbývá. U zásuvek jsou odbočné krabice a z nich se provede napojení vodiči 2,5 mm2. Je to např. v metru.

Miloslav Dunda

Nic se těm svorkám nestane. Proud přímotopu 2kW není ani celých 10A.

František Šohajda

Pokud se kabel 3x1,5 natáhne pro zásuvky a je chlazen omítkou a jištěn jističem 13A tak by to mělo být bez problémů..zásuvky jsou dimenzované na 16A...Druhá věc je ,že můžete zapojit spotřebič jen do 13A...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Illek

Musím se opakovaně vyjádřit ke zde propagovanému programu ...jednoduche-urceni-jisteni...
Tak, jak je uvedeno v příkladu, nejedná se o určení jištění, ale zatížitelnosti.
Abych mohl určit jištění, tzn. hodnotu jističe a charakteristiku, musím znát délku kabelu, z důvodu kontroly, zda mně jištění splňuje čl. 411.4.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
Také lze postupovat tak, že využiji podklad,  (např. OEZ) který uvádí délky kabelů pro něž jistič s danou charakteristikou (B,C,D)splňuje uvedený čl.
Obecně proto nemohu tvrdit, že podle zjištěné zatížitelnosti navrhnu jištění.

Rozmahel Vladimír

Chápu Vaši snahu o správnou terminologii, ale není to na tento způsob diskuzí trochu marné?
Co když např. ve Vámi uvedeném případě použiji FI?.

Milan Illek

To Rozmahel Vladimír:
Pak uvedený čl. lehce splním. Ale v příkladu jsem se nedočetl, že se předpokládá použití FI.

Vladimír Konečný

Použitý kabel lze ve stěně pod omítkou zatížit max.I/14A.Použit lze jistič v řadě a výsledek je ten,že jistič 16A nelze použít.Přetěžovaný kabel rychle stárne a nebo se speče izolace a zkratuje.Je nutné si také přečíst zprávu výrobce která je směrodatná pro další výpočet.Někdy to jsou zprávy překvapující.Na příklad Kablo-CYKY by nemělo být použito do země.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vladimír Konečný on 31.01.2009, 09:07
Na příklad Kablo-CYKY by nemělo být použito do země.

(ssur)

Prakab, kabely CYKY (zde odkaz na pdf):
QuotePoužití:
Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v zemi
nebo ve volném prostředí bez jakéhokoliv mechanického
namáhání.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomas Veverka

Nechcem novu temu, kedze tato je ako keby sita pre moje potreby, a zaujimalo by ma, ked chcem jeden rebrikovy radiator na elektrinu, tj spiralu, tak staci tahat 3x1,5 CYKY-J ? S tym, ze tam pojde 10A istic.
Kedze tieto spiraly sa nerobia viac ako 1000W a predpokladam, ze tam pojde len 600W, tak by to nemal byt problem?
Ide o to, ze mam zbytocne vela 3x1,5mm kablu a mohol by som ho sem pouzit pomerne zmysluplne. Na dany okruh by nebolo absolutne nic ine zapojene, jedine druhy kupelnovy radiator s rovnakym 600W vykonom, tj dokopy 1200W keby idu oba naplne (zohrievanie), potom ich zastavi obmedzi termostat. Ale zas ked 10A istic stoji 100Kc, tak neviem no, do akeho levelu tlacit to setrenie. Skor by ma ten prierez kablu zaujimal, ci by to tak mohlo byt.
Alebo skratka a nekompromisne tahat 2,5mm.
Alebo potom tahat okruh z beznej zasuvky a potiahnut ho tam k radiatoru? Toto zas neviem ci je az take elegantne, aby radiator mal vlastny istic.
Co som sa zatial pytal ludi, tak kazdy ma iny nazor.

David Hruda

Udělejte to podle projektu.
Nebo to svěřte někomu, kdo ví co dělá.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Tomas Veverka

  Skusim sa spytat inak.
Moze CYKY 5Cx16mm2 ublizit projektu, ak nahradi naprojektovany CYKY 5Cx10mm2
?