• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:59

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?

Started by Patrik Ištok, 19.01.2009, 11:12

previous topic - next topic

Patrik Ištok

Dnes jsem se dozvěděl, že údajně od 1.2.2009 bude platit požadavek na připojení elektroinstalace v rodinném domě na společný chránič,
tedy trochu sporné zapojení z hlediska výpadku všeho při nějakém problému.
Je to pravda a jaká norma bude platit?

Josef Nosek

Od 1.2.2009 platí norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ale jistě v ní není požadavek na jeden společný chránič pro rodinný dům. Vyhledejte v diskuzích téma společný chránič, už se to probíralo.

Hynek Bureš

Quote from: Josef Nosek on 19.01.2009, 11:29
Od 1.2.2009 platí norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Dovolím si trochu upřesnit - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 byla vydána v srpnu 2007 a od té doby platí. Podstatné je, že 31.1. končí platnost původní ČSN 33 2000-4-41 z r. 2000. V projektech zahájených v srpnu 2007 a později už měla být nová verze normy respektována. Spíše než jeden centrální chránič to znamená větší počet chráničů v jedné skříni. Takže půjdou více na odbyt rozvodnice o 48 modulech a větší.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Petr Doležal

Ze stránek Moelleru (neupraveno). Každý výrobce má snahu co nejvíce prodat, ale argumenty si posuďte sami :
V rodinném domě postačuje pouze 1 čtyřpólový proudový chránič s citlivostí 30 mA na vstupu instalace ?
Bohužel poměrně častá situace, která je obvykle provázena slovy ,,já ti tu elektriku udělám levněji". Nicméně obecně lze říci,
že plyne spíše z nepochopení principu a funkce proudového chrániče. Ona pravdivá část této informace spočívá ve skutečnosti,
že z hlediska bezpečnostních požadavků norem je skutečně vše v pořádku, neboť veškeré části instalace jsou chráněny pomocí
chrániče se jmenovitým reziduálním proudem 30 mA.
Problém však spočívá ve funkčnosti a provozní spolehlivosti takovéto instalace. Takto provedená instalace je extrémně
náchylná k nežádoucím vybavením. To je způsobeno tím, že veškeré unikající proudy, které u nových spotřebičů (zejména
tepelných) dosahují řádově jednotky mA na jeden spotřebič, se sčítají a jsou vyhodnocovány pouze jediným použitým
chráničem. Jelikož 30 mA chránič vybavuje v rozmezí 15-30 mA, stačí několik nových spotřebičů typu ohřívač vody, pračka,
lednička a pod. k nežádoucímu vybavení tohoto chrániče. Zásadním problémem je skutečnost, že uvedený jev se nemusí
vyskytnout při předávání stavby či instalace. Tím, jak tepelné spotřebiče stárnou, dochází k nárůstu velikosti unikajících
proudů. Situace, kdy proudový chránič vypadne vždy a pokaždé po zapnutí takového spotřebiče není nijak nereálná. Konec
konců i z tohoto důvodu obsahuje [26] národní výjimku, kdy je za určitých okolností možno použít ohřívač vody v koupelně
bez proudového chrániče. Toto je situace, kdy elektroinstalaci nelze vůbec využívat. Uvážíme-li možná řešení, které neodporují
bezpečnostním požadavkům, nabízejí se v podstatě tři. Prvním nejjednodušším je trvalé odpojení tepelných spotřebičů. To je
ale zjevně obecně nepřijatelné. Druhým řešením je postarší, i když stále plně funkční a bezpečné tepelné spotřebiče nahradit
novými. Toto řešení je nákladné a navíc po několika letech čeká majitele opětovná výměna, neboť i nové spotřebiče zestárnou.
Třetí možností je úprava instalace tak, aby kromě bezpečnostních požadavků norem byla respektována i její funkčnost a
provozní spolehlivost.
Kromě nežádoucích vybavení unikajícími proudy tepelných spotřebičů hrozí ve velké míře vybavení z odrušovacích filtrů
zářivkových svítidel atd. Důležitým aspektem je skutečnost, že dojde k odpojení celé instalace. Takže jednak se těžko hledá
příčina problému, ale také se musí hledat např. potmě.
Dále je nutné si uvědomit, že i dvoudenní rodinný výlet v letních měsících může znamenat značné ekonomické ztráty.
Pokud totiž dojde k nežádoucímu vybavení chrániče (třeba z důvodu, že na chvíli sepnul ohřívač vody), odpojí se chladničky a mrazničky. Není těžké spočítat, že hodnota zkažených potravin při jednom incidentu i mnohonásobně překročí cenu
chráničů, za které majitel domu nebo bytu díky ,,šikovnému elektrikáři" ušetřil.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Patrik Ištok

děkuji za odpovědi.
Z odpovědi pana Doležala a použití vlastní rozumu mi vychází, že pro elektroinstalaci zahradního domku, určeného k trvalému bydlení (výminek:-), který obsahuje dvě místnosti a koupelnu by mohlo být rozumným řešením z hlediska bezpečnosti použití cca 3 chráničů - jednoho na spotřebiče v koupelně a kuchyni, druhého na ostatní zásuvky (s uvažovaným zapojením lednice) a třetího dle potřeby - třeba na světla.
Pravděpodobnost, že vypadnou všechny tři je asi dost malá, takže vždy bude nějaký přístup k elektřině zachován

Můj dotaz byl vyvolán zřejmě mylnou informací, že musí být jeden centrální chránič - k normám přístup nemám a raději si ověřuju z více stran

Petr Doležal

A ještě od Moellera jeden text :

Nabízí se otázka, zda-li není možné sloučit více uvedených okruhů pod jeden chránič. Fyzicky lze
pochopitelně provést téměř cokoliv. Nicméně je nutno mít stále na paměti dva základní požadavky kladené na elektroinstalaci
a to bezpečnost a provozní spolehlivost.
Sloučení všech zásuvkových okruhů pod jeden chránič není vhodné z několika důvodů. Představme si například situaci, kdy
dojde k incidentu v koupelně a chránič vybaví. Jiná osoba v domě může dojít k závěru, že vybavení způsobil její spotřebič a
proudový chránič se pokusí zapnout. Osoba, jež se ještě nachází ve zvlášť nebezpečném prostředí koupelny (třeba přímo ve
vaně), bude znovu vystavena tělovému proudu až do opětovného vybavení chrániče. Stejnou věc způsobí i motorový pohon,
jež použijeme z důvodu, že jeden společný chránič napájí i zásuvku pro chladničku. Z hlediska provozní spolehlivosti bude celá
instalace vystavena většímu riziku vybavení a to i nežádoucích. Situace je stejná jako v případě jističů. I když většina vybavení
jističů v domovních a podobných instalacích je způsobena spíše zkratovými proudy než nadproudy, a tudíž i hlavní jistič je
schopen tento problém vybavit, přesto chráníme jednotlivé okruhy samostatně.
O účelnosti oddělení proudových chráničů pro jednotlivé světelné okruhy, jsou-li chrániče použity (doporučeno), se hovoří
výše. Jejich sloučení se zásuvkovými obvody je nevhodné i z hlediska bezpečnosti, nejen z důvodu provozní spolehlivosti.
V případě zasažení osoby proudem, kdy díky chrániči nedojde k újmě na zdraví následkem zásahu proudem, je jistě velmi
nemilé, pokud si vlivem leknutí a tmy vzniklé vypnutím i světelných okruhů daná osoba např. zlomí nohu.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

JVratny

Muzete vysvetlit laikovi, kde se berou unikajici proudy zrovna v tepelnych spotrebicich? (Pise se v textu od moelera.) Uz jsem se tu na podobnou vec ptal, byly mi tehdy vysvetleny unikajici proudy u motoru, to jsem pobral, ale u tepelneho spotrebice? Kudy?

D.ky, JVratny.

Pavel Ryšavý

Quote from: JVratny on 19.01.2009, 12:24
Muzete vysvetlit laikovi, kde se berou unikajici proudy zrovna v tepelnych spotrebicich?


Při vysokých teplotách začínají vést i materiály, které se při 20°C chovají jako izolanty.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jiří Schwarz

myšlenka ze semináře OEZ:
- použití společného proudového chráníče pro více okruhů je možné považovat za porušení požadavku českých technických norem na to, aby porucha jednoho okruhu neměla vliv na funkci jiného okruhu.

Snem výrobce je možná chránič na každém okruhu, ale co by to stálo a kolik místa by bylo třeba navíc?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Zde už asi není o čem debatovat. Kolega Doležal podal vyčerpávající výklad založený na praktické zkušenosti a rozumové schopnosti.  (jednicka)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Kořínek

 (norm) pokud máte lepší řešení, než je uvedené v normě - POUŽÍTE HO! Tady na severu byla zvyklost , nulovat a zemnit - ale jinde i v Europě prostě chránič je chránič.
Pokud se začtete do uvedené normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 byla vydána v srpnu 2007, NAJDETE TAM I MOŽNÉ ÚLEVY TŘEBA NA LEDNICE, BOJLERY, VÝPOČETNÍ TECHNIKU . Jen číst a studovat, hledat a nacházet.

Rozmahel Vladimír

Ono to s tou úlevou není až tak tuty. Jak zajistit, že do pouze " nulované " zásuvky laik nezapojí třeba žehličku, nebo cokoli ve tř.1? Budeme zase psát štítky jako kdysi v koupelnách?

Lubomír Jindra

  Moeller je především výrobce a obchodník, takže z jeho hlediska je nejlepší strategie vyděsit 10 000 lidí tím, že se jim může zkazit maso v ledničce, nebo že si zlomí nohu až jim zhasne celý dům, takže díky tomu prodá tisíce kusů chráničů zisk se bude počítat na stotisíce  :D  a díky této skvělé obchodní strategii nakonec skutečně paní Kropáčková z Horní dolní ušetří 150,- protože se jí nerozmrazí mrazák s jednou slepicí a knedlíkem  o:-)
   

Quote from: Petr Doležal on 19.01.2009, 12:10
Moeller:
Situace je stejná jako v případě jističů. I když většina vybavení
jističů v domovních a podobných instalacích je způsobena spíše zkratovými proudy než nadproudy, a tudíž i hlavní jistič je
schopen tento problém vybavit, přesto chráníme jednotlivé okruhy samostatně.

Tohle si vykládám jako doporučení osadit každý obvod samostatným proudovým chráničem, což si v případě běžných instalací dovolím označit jako totální zbytečnou a hloupou pitomost :o Jediné co to přinese je větší počet spojů a přístrojů = větší pravděpodobnost poruchy.

P.S.
pro rejpaly ;) samozřejmě se bavíme v obecné rovině, existují-li zákazníci s přáním proudového chrániče i na jedno světlo v předsíni mají ho mít, hlavně aby pak nezapoměli každé tři měsíce stisknout všechna zkušební tlačítka, protože jinak to je celé o ničem  (whist)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Kamil Novák

Quote from: Lubomír Jindra on 19.01.2009, 15:52

... hlavně aby pak nezapoměli každé tři měsíce stisknout všechna zkušební tlačítka, protože jinak to je celé o ničem  (whist)


1x za 3měsíce ?  :o
To je požadavek na zkoušení RCD v rozvodech pro lékařské účely. Nebo mi něco uteklo ?   ??
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

ALCR

Quote from: Kamil Novák on 19.01.2009, 16:09
1x za 3měsíce ?  :o
To je požadavek na zkoušení RCD v rozvodech pro lékařské účely. Nebo mi něco uteklo ?   ??


Intervaly testování chrániče, které jsou závazné určuje výrobce
ABB min. 1x za měsíc
Moeller min. 1x za měsíc
OEZ Letohrad min. 1x za půl roku
intervaly jiných výrobců si momentálně nevybavuji
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Nemec.Mart

Quote from: Rozmahel Vladimír on 19.01.2009, 14:50
Ono to s tou úlevou není až tak tuty. Jak zajistit, že do pouze " nulované " zásuvky laik nezapojí třeba žehličku, nebo cokoli ve tř.1? Budeme zase psát štítky jako kdysi v koupelnách?



Je to přesně tak jak píšete.Kdo zajistí,že dle projektu bude lednička tam nebo někde jinde, beru-li v potaz RD. Pak příjde  paní domu jak to tak  bývá udělá změnu rozvržení kuchyně (už po platné RZ).V tomto případě se může stát, že na místě ledničky se zapojí myčka na nádobí či cokoliv jiného.Kdo pak nese odpovědnost ?

Jaroslav Klinský

Vždyť přece není problém použít na exponované obvody - lednice, výpočetní technika, možná podle situace i něco jiného - na tyto obvody použít chrániče s jističem a na ostatní obvody společný chránič. Podle mne není problém, když budu mít např. v kuchyni zásuvky a třeba automatickou pračku na jeden chránič (možná i něco dalšího) na jeden společný chránič. Pokud bude např. deset či více obvodů zásuvek, tak to potom  rozdělit třeba na dva chrániče. Ale myslím, že v současné době není nutné mít na každý obvod samostatný chránič. Možná se k tomu ale někdy dopracujeme.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Lubomír Jindra

Quote from: Kamil Novák on 19.01.2009, 16:09
1x za 3měsíce ?  :o
To je požadavek na zkoušení RCD v rozvodech pro lékařské účely. Nebo mi něco uteklo ?   ??


Omlouvám se  :-X je to různé, nejčastěji 1 měsíc jak uvádí ALCR, například u řady PHF7 od Moeller je to jeden rok. Šlo mi o princip - kdo z obyčejných obyvatelů bytů a domků takové kontroly provádí? Teď jsem potkal obyvatele pěkné velké vilky, který nevěděl že v pilíři v plotě má jistič před elektroměrem, takže když mu vypadnul....
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz