• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:17

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?

Started by lololo123, 24.06.2009, 17:45

previous topic - next topic

xl

Quote from: Jan Hájek on 28.06.2009, 20:13

PS: Ta poučka o připojování stínění koaxu po 10 m a při každém odbočování pochází z německých telekomunikačních předpisů, které byly v 70 létech zrušeny. To se také stále používá a je to dobře.



Koaxy se dají připojit třeba takto:
http://www.fimoworld.com/fimotec/Documenti/76_ydumkiogye.pdf
(K dostání třeba u www.ges.cz)
, ale většinou jsem viděl přípojení jen u antény, u paty stožáru  a pak u vstupu do nádstavby  budovy např takto:
http://www.roxtec.com/fileadmin/InfoBase/global/documents/literature/reports/rep_crl_telecom.pdf

Radek Kroutil

Quote from: xl on 28.06.2009, 22:19
Koaxy se dají připojit třeba takto:
http://www.fimoworld.com/fimotec/Documenti/76_ydumkiogye.pdf
(K dostání třeba u www.ges.cz)
, ale většinou jsem viděl přípojení jen u antény, u paty stožáru  a pak u vstupu do nádstavby  budovy např takto:
http://www.roxtec.com/fileadmin/InfoBase/global/documents/literature/reports/rep_crl_telecom.pdf


Ano, toto se používá u mobilních operatérů, ale ne u paty stožáru. Na začátku, pak po každých 15-20m a před vstupem do budovy nebo telekom.místnosti. Jo, a u ohybu směrem dolu, např u atiky, když to vede po fasádě. Ale ty zemnící kity se používají u koaxů 1/2 palce a více.
Nevim zda se vyrábí na menší průměry, které používají anténáři, kabel.společnosti, internet

A průchodky ROXTEC se používají jenom jako protipožární prostupy. Ty nemají s uzemněním nic společného...
Nehledě na to, kolik stojí (v příloze nějakou tisícovku) :'(
A když máte dneska instalaci Internetu ,,za korunu,, nevim, kdo by to zaplatil
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Michal Kolesa

Proč je na té první fotce černý vodič přeznačen na žluto zelený ?
To je snad zakázané !

Jan Hájek

Docela humpolácké řešení.
Tady o něco čistější:
DEHN SAK
DEHN SAK příslušenství
No a tohle řešení se zatím líbilo všem:
DEHN KRF - kontaktní pružina
Vše samozřejmě otestováno na bleskový proud.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

XL

Quote from: Radek Kroutil on 28.06.2009, 22:48

Nevim zda se vyrábí na menší průměry, které používají anténáři, kabel.společnosti, internet

A průchodky ROXTEC se používají jenom jako protipožární prostupy. Ty nemají s uzemněním nic společného...



1)Ano vyrábějí

2)Netvrdil jsem že mají, šlo mi o tu uzemňovací lištu pod průchodkou (na Vašich fotkách jsou vidět lépe)

Pokud bych chtěl uzemnit přes Rostex, taky by to ale šlo, ale jinak:
http://www.roxtec.com/ROX_StreamFile.php?id=14750

To Hájek :
Spony a svorky jsou prima pro vnitřní použití, Fimo a podobné jsou spíše pro exteriery - mají uvnitř gel, hůře to vypadá, ale zase to snese mokro.

Tomáš Jarovec

Je to krásné, ale tohle po těch internetářích snad ani nemůžeme chtít. To by pak ty ceny za připojení byly někde jinde.

Zdenek Hejčl

To Tomáš Jarovec :
To je sice pravda, ale tady jde o bezpečnost. Proběhne- li blesk po svodu dolů a zničí PC a další věci....
No každý je strůjcem svého osudu a někdy pomáhají i jiní ať z neznalosti nebo nedbalosti.  (zle)
Nechtěl bych být jen figurkou, která se nechá jen tak obalamutit a trpět jen proto, že práci někdo zbastlil.
Je vždy lépe udělat pro věc více, než jen mávnout rukou to je dobrý, vždyť to funguje.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Tomáš Jarovec

Quote from: Zdenek Hejčl on 29.06.2009, 20:37
Je vždy lépe udělat pro věc více, než jen mávnout rukou to je dobrý, vždyť to funguje.

Souhlasím. Prakticky máte několik možností:
- nechat si instalaci udělat u skutečně odborné firmy (najít ji a dobře zaplatit)
- vyžadovat po internetářích kvalitní práci a pak lézt po střeše, rozumět tomu a kontrolovat
- vyžadovat provedení revize (třeba i při zřízení telefonní linky)
- nechat si potvrdit plnou zodpovědnost za škody, způsobené neodbornou montáží a pokud snad takové potvrzení získáte, tak v případě škody soudně vymáhat náhradu
- v případě škody i bez potvrzení soudně vymáhat náhradu
- nastudovat pravidla, postupy, normy, doporučení... a udělat si instalaci sám

Chce to trpělivost nebo peníze, případně obojí a to je možná ten problém.

Zdenek Hejčl

Bude to znít nadneseně, jelikož myslím tudíž jsem, ale v první řadě projekt a od toho se odvíjí vše ostatní.
Pak odpovídá projektant, potom firma, která provede instalaci a revizák, který posvětí provedení práce.  o:-)
Stačí snad jen dodržovat povolení k provedené práci, souhlas družstva vlastníků atd...
Kontrolovat a kontrolovat od A až do Ž.
Jinak se bohužel šlendriánu nezbavíme.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Lukáš Malík

Quote from: Michal Kolesa on 29.06.2009, 01:46
Proč je na té první fotce černý vodič přeznačen na žluto zelený ?
To je snad zakázané !


Je zakázáno přeznačovat zž vodič!

Jinak ohledně toho internetu - taky sem toho dost viděl, (dělal jsem pro jednoho poskytovatele internetu, naštěstí ten slušnější) co některé firmy umí (Vsetín a okolí), namátkou WIFI anténa připevněná k jímači hromosvodu, neuzemněné konzole, napájení pro AP bráno přímo ze stupačky před měřením, zásuvky připojené dvoulinkou a další "vychytávky"...proste co nejjednodušší a co nejméně práce a pak jen přišel borec a vybral prachy. Pamatuji, že jednou tam přišel domovník a něco kolem toho řešil, tak mu dali internet zadarmo, aby do toho nevrtal...no i tak se bohužel někteří domlouvají  :D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Michal Kolesa

Aa to tiy montéři nemají ani základní elektrotechnické vzdělání ?

Radek Kroutil

Quote from: Michal Kolesa on 29.06.2009, 01:46
Proč je na té první fotce černý vodič přeznačen na žluto zelený ?
To je snad zakázané !

Pane Kolesa, jestli jste si všimnul, tak to není vodič, ale uzemňovací kit!!
Ale proč to někdo obalil z/ž (pardon kombinace žluté a zelené v poměru 70:30 jak to kdysi po mě chtěli při zkouškách  ;) ) to vám nepovim....
Už vidim, jak se zeptáte, proč hromosvod také není natřen na zelenožluto... (zle)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Michal Kolesa

Když je to zemnění, tak proč je vodič černý a neé žlutozelený ?

Kamil Novák

Quote from: ALCR on 28.06.2009, 00:53
    Každopádně se tu za vzor dávají mobilní operátoři a ty to dělají do uzavřených kovových žlabů spojených s bleskosvodem, alespoň co jsem viděl já.


Není operátor jako operátor - viz obrázky z dnešního dne.

Je ale někde uvedeno, že by plechové nebo drátěné žlaby, ve kterých jsou kabelová  vedení, musely být uzavřené ?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radek Kroutil

Není. Takto to staví Eurotel od začátku a v něčem je to lepší než celouzavřené žlaby. Sice hrozí mechanické poškození, ale nedrží se v tom voda a humus, holubi nemají kde hnízdit a nehrozí ulétnutí vík větrem
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Kamil Novák

Quote from: Radek Kroutil on 14.07.2009, 20:30
Není. Takto to staví Eurotel od začátku a v něčem je to lepší než celouzavřené žlaby. Sice hrozí mechanické poškození, ale nedrží se v tom voda a humus, holubi nemají kde hnízdit a nehrozí ulétnutí vík větrem


To si nerozumíme.
Já neměl na mysli použití plechových, uzavíratelných žlabů.  (no)
Ptal jsem se nato, jestli by nemělo být drátěné pletivo i nahoře tak, že by byly kabely kryty (stíněny ?) ze všech stran.  :-[
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Fuk Tomáš

Quote from: Kamil Novák on 14.07.2009, 20:47
Ptal jsem se nato, jestli by nemělo být drátěné pletivo i nahoře tak, že by byly kabely kryty (stíněny ?) ze všech stran.  :-[

Když si na příčný řez tím drátěným žlabem, s kabelem položeným na dně, namalujete (valivou) bleskovou kouli o R=20m, tak zjistíte, že to víko už moc ochrany nepřidá.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroslav Macek

Quote from: Radek Kroutil on 14.07.2009, 20:30
Není. Takto to staví Eurotel od začátku a v něčem je to lepší než celouzavřené žlaby. Sice hrozí mechanické poškození, ale nedrží se v tom voda a humus, holubi nemají kde hnízdit a nehrozí ulétnutí vík větrem


Já myslím, že ty drátěné žlaby se tam nedávají z důvodu humusu a hnízdění holubů - i když jako legenda pro zákazníka je to dobré. Pravý důvod asi bude, že jsou prostě levnější.

Samozdřejmě že dražší žlab s víkem je kvalitnější - kabel je lépe chráněn, a to zejména proti slunci.