Je nutná sporáková kombinace u bojleru?

Started by bartol, 31.05.2005, 23:44

previous topic - next topic

bartol

31.05.2005, 23:44 Last Edit: 16.04.2008, 00:58 by Administrátor fóra, čistič
V našem rodinném domě provádíme rekonstrukci elektroinstalace.
Ve sklepení máme místnost, ve které bude připojen bojler (příkon zatím nevíme) a poblíž ještě automatická pračka.
Místnost bude určena především k častému praní a také k obsluze bojleru.
Chtěl bych se zeptat, zda by měl mít bojler "sporákovou kombinaci" nebo nějaký vačkový spínač a zda musí být místnost jištěna proudovým chráničem s vyb. proudem 30mA.

Jaroslav Hasala

V případě prádelny je podstatné, jestli bude v prostoru nějaká vana, potom se prostor posuzuje podobně jako koupelna.
Sporáková kombinace u boileru vyloženě předepsaná není. Je možné i např. připojení ze zásuvky, nebo přímé připojení. Z provozních důvodů je ovšem vhodné, když je možné boiler nějakým způsobem vypnout v místě.
Připojení instalace přes chránič je u RD vyloženě vyžadované u instalace v koupelně a dále u zásuvek ve venkovním prostoru.
Nicméně použití chrániče i na další okruhy je podle mě více než vhodné.


bartol

Děkuji. V prádelně žádnou vanu nemáme.
Na základě vašich rad provedu instalaci této místnosti bez proud. chrániče se samostatným jištěním pračky a se zásuvkami umístěnými 120cm nad zemí (pro případ vytopení vodou - nebo mohu i 30cm?)a kritím IP44.


Jaroslav Hasala

Min. výška zásuvek v koupelně je 20 cm nad podlahou - to by mělo být dostatečné i v prádelně.


Karel Kosina

K vámi uvedenému prostoru a určení bych proudový chránič doporučoval.V prádelně je předpoklad,že bude někdy mokrá podlaha,celkově vlhčí prostředí.V prostoru sklepení může být potenciál země prakticky roven venkovnímu prostředí,kde je již pro zásuvky chránič předepsán.


Pavel Draštík

1.
Každý spotřebič musí být vypinatelný, to znamená i bojlér. Bude-li do 50l stačí přípolení pomocí zásuvky a vidlice, což zajistí vypnutí. Bude-li mít obsah větší než 50l jedná se o akumulační spotřebič, který musí být připojen pevně a blokován, jinak se jedná o neoprávněný oděr. V tomto případě musíte zajistit vypínání spotřebiče.

2.
Místnost pro praní není koupelna a proto se na ní nevztahuje ČSN 332000-7-701. Před plánovanou rekonstrukcí musí být určeno působení vnějších vlivů viz ČSN 33 2000-3 a podle působení vnějších vlivů musí projektant určit o jaký prostor se jedná a dle toho bude nebo nebude nutno použít ochranu zvýšenou - proudový chránič.


Radomir Kubíček

ČSN 36 1050 část 1 "Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely" nám doporučuje, že se mají vypínat všechny pracovní vodiče. To termostat nedělá. Zásuvka, vidlice a sporákovka ano. Můžete použít ke spínání také stykač který bude vypínat fázový a neutrální(nulák) vodič a bude sloužit zároveň jako spínač sazby. Ale viditelně rozpojený
vypínač u spotřebiče má pocit bezpečí například při čistění boileru.


Jaroslav Hasala

To Draštík:

1) Každý spotřebič musí být vypínatelný, to jistě, ovšem za vypínač je možné (za určitých podmínek) považovat i jistič v PR.
Určité připojení boileru může být (kromě jiné) předepsáno i v připojovacích podmínkách příslušných RZ.
Ovšem jakékoliv připojení boileru (kromě připojení před elektroměrem :-) nelze považovat za neoprávněný odběr.
2) Pokud bude v prostoru vana, z ČSN 33 2000-3 vyplynou stejná opatření a zóny jako u koupelny.


Pavel Draštík

Pane Jaroslav Hasala

1.
Většina jističů určená pro domovní rozvody nelze použít jako vypínač viz katalogy výrobců a ČSN EN 60947-2 a související normy.
Připojení akumulačního spotřebiče bez blokování je neoprávněný odběr a je tak i rozvodnými závody posuzováno, pokud se na to přijde. I u sazby 20. hodinové pro přímotopné topení je rozvodnými závody akumulační ohřívač vody blokován na 8 hodin.
Vše najdete v připojovacích podmínkách schválených Energetickým regulačním úřadem.

2. V uvedeném prostoru ani vana být nemusí, ale pokud prostor slouží pro praní musí se posoudit působení vlhkosti a vody (v prostoru může být např. i podlahová vpusť).
Navíc prádelna není koupelna a tak pro tuto místnost neplatí ČSN 33 2000-7-701. Pokud v dokumentaci nazve projektant místnost "prádelna" tak pro tuto místnost neplatí citovaná norma.


Jiří Špelec

To Pavel Draštík


K Vašemu bodu č.1. Neoprávněný odběr se rovná odběru neměřenému! Pokud oprávněně odebíráte energii, pak je počítaná elektroměrem. Co, a kdy s energií provádíte (do výšky hlavního jističe) je čistě spotřebitelův problém zda platí za topení nízkou nebo vysokou sazbou.


To co jste napsal by totiž v praxi znamenalo, že v případě trvání vysoké sazby byste neměl používat spotřebiče s vyšším odběrem.


Prakticky tedy takto:
Mám doma dvousazbu 20/4 a na budu mít dvoře kolotoč. V době vyššího tarifu jsem jej budu provozovat a tak se dopustím neoprávněného odběru. Přijede Policie a Energetika, vstoupí na můj pozemek a zatknou mě za co?  



Vladislav Kaluža

To Jiří Špelec
Já sice nevím, zda se ten odběr bude nazývat neoprávněný nebo jinak, ale při uzavírání smlouvy o odběru el. energie je velký rozdíl v tom, zda máte akumulační spotřebič blokovaný nebo ne. Pak je jiný stálý plat i cena za kWh, u blokovaných je to levnější. Dokládáte rev. zprávou. Jestliže potom blokování  zrušíte, vystavujete se nedodržení předmětné smlouvy.


Pavel Draštík

To  Jiří Špelec
Elektrická energie je zboží které, nakupujete za určitých podmínek a v určité kvalitě. Jak uvádíte, že neoprávněný odběr pouze neměřený, tak se velice pletete. Veškerý odběr, který provádíte v rozporu s kupní smlouvou a bez souhlasu distribuční společnosti je považováno jako neoprávněný odběr.  Již v žádosti na dodávku elektřiny uvádíte instalované spotřebiče a jejich výkon (dříve přihláška k maloodběru).


Jaroslav Hasala

To Draštík:

Můžete mi vysvětlit jak může RZ rozlišit (podle vaší terminologie) oprávněný a neoprávněný odběr?
Okamžitý odběr je limitován pouze jističem před elektroměrem.
Přjímač HDO blokuje spotřebiče s vyšší spotřebou (boiler nebo el. topení), tak aby byly v provozu jen v době nižšího tarifu. Je to kromě jiné i služba zákazníkům. Což ovšem neznamená, že by v době vyššího tarifu byla spotřeba nějak omezena.
Těžko můžete někoho postihovat za to, že např. používá pračku nebo myčku jen v době nižšího tarifu. Nebo naopak, že v době vyššího tarifu používá např. el. sporák nebo jiný spotřebič a zatěžuje síť až k limitu hl. jističe.
Dále, pokud si někdo např. koupí novou mikrovlnku, je snad povinnen hlásit to RZ a měnit slouvu? Určitě ne,  smlouva se mění jen v případě např. zvýšení jističe nebo při změně sazby.

BTW, z vašich příspěvků mám pocit, že jste spíše teoretik než praktik.


Jiří Špelec

Tak koukám, že se tato diskuze stáčí spíše k HDO. Koneckonců proč ne. Pánové pokud neznáte podstatu nižší a vyšší ceny za energii pak je dobré propátrat dobře tento portálek! Už to zde bylo. Ale musím vám dát zapravdu v tom, že tento blud, který zde uvádíte byl za "komárů" velmi rozšířen. Jediný důvod proč po vás elektrárna chce blokování (vyjma řízení momentálního odběru v celé síti) je třeba ten, aby vás neranila mrtvice za ten účet, který po vás chtějí platit! :-)))))

Roman Šulc

V prádelně bych ovšem také řešil otázku pospojení a chránič na boiler bych instaloval také.Sporákovou kombinaci bych mohl dát ale nemusel,odpojení sporáku je nutné z důvodu opravy nebo výměny,což bych řěšil krabicí příslušného krytí.

To:Draštík-váš názor na neoprávněný odběr je docela zajímavý,boiler do 50l nemusím blokovat nad 50l musím.Nevím jak jste na to, přišel ale určitě bych si zřídil blokování i na boiler do 50l.Otázka neoprávněného odběru-chcetemi tvrdit že když si do zásuvky připojím olejový radiátor přes zimu je to neoprávněný odběr?.Když si to zaplatím a jistič to udrží je to snad moje věc.Taktéž s boilerem,mohu mít blokování ale nemusím je to otázka finanční a dodavatel mi nabízí různá řešení zvolením si příslušné sazby.


Miroslav Lampart

Proč sporáková kombinace? Je dost jiných, pěknějších a levnějších vypínačů, které se pro tento účel dají použít! Jsou i třípólové vypínače na 16A s kontrolkou, které vypadají jako pěkný domovní vypínač a pod ně je i speciální krabice, která je ve zdi rozšířena tak, že bez problémů se dají napojit i třífázové kabely. Sporáková kombinace je strašná věc a mi osobně se vůbec nelíbí.


Georgis Fasulis

Pan Draštík mě pobavil s  tím neoprávněným odběrem, hlavně ta kategoričnost příspěvků, nepřipouštějící žádné pochybnosti o jeho pravdě! :-)) Prosím vás nešiřte tady bludy! A když už je šíříte (nikdo není dokonalý), tak prosím na nich tak tvrdohlavě netrvejte. A tady jsem si dovolil pro vás uvést podmínky sazeb E.ON-u.

Společnost E.ON sazby:

Sazba D01: U této sazby nejsou předepsány žádné podmínky pro její přiznání.

Sazba D02: U této sazby nejsou předepsány žádné podmínky pro její přiznání.

Sazba D24, D34, D61: U této sazby nejsou předepsány žádné podmínky pro její přiznání. (Pozor, přitom se jedná o dvoutarif!)

Podmínky blokování jsou pouze u následujících sazeb!

Sazba D25, D26, D35, D45: Podmínky přiznání sazby:
V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.
Odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D55, D56: Podmínky přiznání sazby:
Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Takže pane draštíku, u jednotarifu není žádné blokování! U dvoutarifů pak jen u 6 sazeb z 9 je předepsáno blokování top. spotřebičů!

G.F

Mirek Karel

Také jste mě pane Draštík pobavil.Mám na chatě akumulační boiler a jednotarif,tak se podle vás dopouštím neoprávněného odběru?To je přece moje blbost,že zaplatím za energii více.Zase si to vynahradím doma,když při nízkém tarifu pečeme husu za levný proud.Ta potom voní.