Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?

Started by Jindřich Babák, 07.06.2005, 06:55

previous topic - next topic

Jindřich Babák

07.06.2005, 06:55 Last Edit: 16.04.2008, 01:02 by Administrátor fóra, čistič
Do bytové rozvodnice byl plánovany přivod 3+PE+N a proto byl osazen 3 fázový proudový chránič pro celý byt.

Ve finále z financních důvodu je přívod pouze 1+PE+N.
Je nutno chránič vyměnit?

Pavel Ryšavý

Chránič vám fungovat bude. Ale osobně bych ho tam radeji neviděl.

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jiří Špelec

Ano, bude fungovat. Proudový chránič porovnává proud co protéká tam, s proudem co protéká ven. Pokud tedy proud prochází projde jinou cestou (např. přes člověka) pak to chránič vyhodnotí a zdroj nebezpečí odpojí. Ve vašem případě třífázového chrániče budou dva póly přístroje porovnávat pouze proudící molekuly vzduchu.


Jindřich Babák

Děkuji za odpovědi
Funkčnost je mi jasná jde o to zda to neodporuje normám


Georgis Fasulis

Buďte klidný, neexistuje norma, jež by to zakazovala.

G.F

Martin Marada

zkoušel jste to někdo?ja ano a když jsem nasimuloval poruchu pomocí tlačítka na chrániči tak mě chránič nevybavil!


Jindřich Babák

To máte pravdu ale zkuste vadaskou změřit fázi proti kolíku a chránič vypne Asi je to zkusební tlačítko mezi fázemi a při 1 f zapojení nemuže fungovat


Georgis Fasulis

Pane Marada, buďte klidný. Ono totiž to test tlačítko je zapojeno mezi dvěma fázemi. Když zapojíte svůj L a N právě na fáze,kde je připojeno i tlačítko, bude vám fungovat i to tlačítko. :-)
Jinak ale můžete chránič vyzkoušet sám (bez tlačítka), tím že spojíte za chráničem N a PE a měl by při zátěži vyhodit nezávisle na tom, na kterých fázích máte obvod připojen.

G.F

Petr Petr

Stačí zvolit vhodnou fázi, a tlačítko funguje. Zapojení tlačítka je obvykle uvedené (nakreslené) i na chrániči. Petr


Georgis Fasulis

G.F

Petr Moravec

To je docela zajímavé
Mám doma 4 pól chránič od Feltena
Test tlačítko je zapojené mezi L1 a L3.
Měl jsem představu že zkušební odpor by měl mít hodnotu kolem 13kOhm, aby při U 380÷400V
vynesl ze součtového trafa ven právě těch 30mA.
A test tlačítko mi zaručí správnou hodnotu, ale vyzkoušel jsem si ho zapojit L1=N a L3=L1
Tedy napětí 230V místo 400V
A tlačítko funguje. Dost divný ne?
No nedalo mi to a multimetrem jsem odpor zkoušel měřit, ale je to všechno nějak jinak, Je tam zřejmě nějaká elektronika a ukazuje to bludy.
No nic chránič vyhrál :-).
Výrobce asi chce aby se dal 4p použít jako 2p.
Tak si ho tam pane úplně klidně nechte.


Miroslav Lampart

Pokud se nemýlím, tak předřazené jištění, a chránič v podstatě jištěním je, MUSÍ mít stejný počet pólů, jako instalace (rozvod), kterou jistí!
Je to tak?


Nemyslíte náhodou kombinovaný proudový chránič?/chránič s jističem/


Štefan Beláň

Rozumím správě že je chránič jištění? Ještě jsem neviděl 4p. chránič který by jistil!

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

To Lampart:
Ta vaše připomínka je trochu kostrbatá, to by potom musely být čtyř nebo pětipólové jističe (?) :-)
Pokud vím, nikde není přímo zakázáno používat čtyřpólové chrániče na jednofázové okruhy, funkční to bude, bezpečnost to neohrožuje, tak o co jde?
Pro trvalý provoz to není nejšťastnější řešení, ale obvykle se to využívá jako přechodné řešení - např. než je vyřešena 3F přípojka.


Jindřich Babák

Dekuji všem za odpovědi Ten chránič tam tedy zatim nechám, do budoucna snad bude i 3F přívod


Pavel Bertl

Takto zapojený proudový chránič nebude fungovat, u jednofázového zapojení nebude splněna podmínka prvního Kyrchhoffového zákona, proto nebude součtový transformátor v chrániči schopen porovnávat proud odtékající a přitékající. Trojfázový chránič musí být zapojen pouze na trojfázovou soustavu, jinak neplní svou funkci.


Georgis Fasulis

To: Pavel Bertl: Nemáte pravdu, vektorový součet proudů v jednom obvodě (n-fázovém) je vždy roven nule. Prostudujte si to. A jestli nevěříte teorii a nám, tak chránič vyzkoušejte sám. :-)

G.F