František Jiráček

26.11.2009, 17:46 Last Edit: 10.12.2009, 22:40 by Miroslav Minařík
Pročítal jsem novou ČSN 33 1600 ed. 2. Zapadá mi do legislativy našeho babánystánu. Kdo může revize dělat? Není tisková chyba informace o platnosti od 1.1.2011?
Jediný klad je změna lhůt odpojitelných přívodů.

#117#



Petr Tobolík

Dle mých poznámek ze školení- je platnost od 1.12.2009.
Revize může dělat RT min 04/A. V podnicích i elektrikáři. Ale to je sporné.....
Sankce proti tomu od kontrolního úřadu nebudou....takže co není pod pokutou....je dovoleno. ::)

František Šohajda

Toto co napsal Petr Tobolík platilo i doposud u staré normy když se zrušil odstavec kdo má dělat revize.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Tobolík

Pozornost si zaslouží prodlužovací přívody....musí být nerozebiratelné!
Pak změna lhůt, sloučení spotřebičů a nářadí do jedné normy, revize PROVOZOVANÝCH zařízení, norma se nevztahuje na měřící přístroje, dále rozdělení(držené v ruce, ostatní nepřipevněné, připevněné), evidence v elektronické podobě.....atd atd atd...... (norm) (wall)

František Jiráček

Do 31.12.2010 platí i staré normy. Podle, které tedy revidovat? Každá je trochu odlišná.
A ti strejcové co to vymýšlejí taky mohli dát jasný odstavec s tím, kdo může revidovat. Debat okolo toho proběhlo a zase proběhne dost. To si nechávají místo pro dodatky a další práci?
Vždyť to je u nás samá norma a většina je paskvil.

Lubomír Jindra

Quote from: Petr Tobolík on 28.11.2009, 09:30
Pozornost si zaslouží prodlužovací přívody....musí být nerozebiratelné!

:o
To vám říkali na tom školení?
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

František Šohajda

Co jsem slyšel v kuolárech tak kdo má revize provádět tam nedali schválně..!
Aby nezanilkly diskuze o revizákovi E4.?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Tobolík

Quote from: Lubomír Jindra on 28.11.2009, 13:18
:o
To vám říkali na tom školení?

Přesně tak....řešení je prý zakápnout barvou šroubky na stávajících PP......už vidím tu čilou diskuzi co se tu rozběhne)))))))
Ale já jsem v tom nevinně)))))

Miroslav Minařík

Quote from: Petr Tobolík on 28.11.2009, 14:34
Přesně tak....řešení je prý zakápnout barvou šroubky na stávajících PP......už vidím tu čilou diskuzi co se tu rozběhne)))))))
Ale já jsem v tom nevinně)))))

Ano potvrzuji to. Byl jsem u toho s ním. Mám to v záznamu zvuku a možná i na kameře.
Tyto perfektní detaily vznikají u normozpytců v olomouckém  Solidteamu.
(jednicka)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Lubomír Jindra

Quote from: Petr Tobolík on 28.11.2009, 14:34
Přesně tak....řešení je prý zakápnout barvou šroubky na stávajících PP......už vidím tu čilou diskuzi co se tu rozběhne)))))))
Ale já jsem v tom nevinně)))))


Že bych špatně četl? Požadavek na nerozebiratelnost prodlužováků jsem v ČSN 33 1600 ed.2 neviděl. Říkali zdůvodnění? Zajímá mě odkaz na ČSN a také význam takového opatření.  :-\
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Kamil Novák

Quote from: František Jiráček on 28.11.2009, 11:50
A ti strejcové co to vymýšlejí taky mohli dát jasný odstavec s tím, kdo může revidovat.


Nemohli.  (no)
Více zde : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13541.msg93428.html#msg93428
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Kamil Novák

Quote from: Lubomír Jindra on 28.11.2009, 18:33
Že bych špatně četl? Požadavek na nerozebiratelnost prodlužováků jsem v ČSN 33 1600 ed.2 neviděl. Říkali zdůvodnění? Zajímá mě odkaz na ČSN a také význam takového opatření.  :-\


QuoteČSN 33 1610 ed.2, čl. 3.6 :
prodlužovací kabel ; prodlužovací šňůra
sestava složená z ohebného kabelu nebo šňůry vybavená nerozebíratelnou (neoddělitelnou) vidlicí a nerozebíratelnou (neoddělitelnou) přenosnou zásuvkou, které se k sobě hodí

POZNÁMKA  Šňůra se nazývá adaptérovou šňůrou, jestliže se k sobě vidlice a zásuvka nehodí.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Miroslav Minařík

Teď díky této normě půjde vosk a barva dobře na odbyt!  (dance)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

XL

Quote from: Kamil Novák on 28.11.2009, 18:53



No  právě, uvedená definice jasně říká co je to prodlužovací šňůra (nerozebiratelné konce), pokud jsou konce rozebiratelné, není to ve smyslu definice této normy prodlužovací šňůra a tato norma se pak na takový výrobek nemůže vztahovat. A kde je napsáno, že je zakázáno vyrobit "prodlužovák" rozebiratelný ? (Nehledě na to že některé "adaptérové" šňůry pro zahraniční a starší přístroje snad ani v nerozebiratelném provedení aní neexistují).

František Šohajda

Jak zde popisujeme tak nerozebiratelné "prodlužky" se už vyrábí celkem dlouho -přívod je flexo a zásuvky nebo více -zásuvky místo šroubů mají nýty..to je podle mne nerozebiratelné spojení , ne šroubové spojení zakápnuté barvou!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: František Šohajda on 28.11.2009, 20:28
Jak zde popisujeme tak nerozebiratelné "prodlužky" se už vyrábí celkem dlouho -přívod je flexo a zásuvky nebo více -zásuvky místo šroubů mají nýty..to je podle mne nerozebiratelné spojení , ne šroubové spojení zakápnuté barvou!


Přesně tak.  (jednicka)

Požadavek na nerozebíratelnost je uveden pravděpodobně proto, aby nebyl umožněn zásah do zapojení a bylo od výroby až po vyřazení z provozu jasné, že nikdo kromě výrobce (který je ze zákona zodpovědný za případnou škodu) neprováděl žádné úpravy.

Takže nějaké zakapávání šroubků je nesmysl.  (fool)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

ALCR

28.11.2009, 21:05 #16 Last Edit: 26.08.2015, 19:03 by Fuk Tomáš
     Dejte s tím nesmyslem o nerozebiratelnosti vidlic a zásuvek u prodlužovacích šňůr už pokoj, ČSN 33 1600 ed.2 a ČSN 34 0350 ed.2 požadují nerozebiratelnost u šňůr pro spotřebiče II. a III. třídy, pro spotřebiče I. třídy a šňůry s ochranným vodičem není nerozebratelnost požadována!!
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=14115.msg97559#msg97559

     Z definice ČSN 34 0350 ed.2 čl. 3.6 jen vyplývá, že když to nemá nerozebiratelnou vidlici a zásuvku, není to prodlužovací šňůra, holt tomu budeme prostě říkat jinak a tímto vypisuji soutěž na název pro šňůru s rozebiratelnou zásuvkou a vidlicí.

     V ČSN 34 0350 ed.2, ČSN 34 0350 ed.2 ani žádné jiné normě není zakázáno používat rozebiratelné zásuvky a vidlice pro spotřebiče I. třídy a šňůry s ochranným vodičem, pokud se pletu a někde tento zákaz je uveďte normu a její článek který to zakazuje.

     Co se týče zakapávaní šroubků na vidlici či zásuvce barvou, nebo voskem tím neuděláte nerozebiratelnou vidlici, nebo zásuvku, pokud se nepletu nerozebiratelná vidlice či zásuvka nesmí jít demontovat bez poškození takového rozsahu  aby nešla již použít, zakápnutí šroubku  barvou či voskem vždy sloužilo jen jako pečeť/plomba, např. porušená barva/vosk na šroubcích znamená hrabal ses v tom a proto nemáš nárok na záruku.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Zdenek Hejčl

28.11.2009, 21:11 #17 Last Edit: 28.11.2009, 21:17 by Zdenek Hejčl
To Kamil Novák :
Když bude mít kdokoliv potřebu, tak si tu úpravu stejně udělá. V tom mu ta nerozebíratelná vidlice či zásuvka stejně nezabrání.  o:-)
A nebude se ho nikdo ptát, jestli má nebo nemá oprávnění zasahovat do zapojení prodlužováku. Češi jsou kutilové A NĚKDY DOST ŠÍLENÍ.  (zle)
Pak tento kutil má odpovědnost v případě maléru hlavně vůči sobě a tomu komu ji půjčí.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU