Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?

Started by František Leopold, 16.12.2009, 19:23

previous topic - next topic

František Leopold

Ve starém bytovém domě rekonstruujeme elektroinstalaci a vyskytl se problém s propojením HOP a bleskosvodu. Zemní odpor svodu je 18 Ohm. Je bezpečné připojit v této situaci HOP na bleskosvod? Bojím se toho, aby v případě úderu blesku nesjel výboj místo bleskosvodem do HOP a dále do vodiče PEN v RIS. Nedovedu si představit, jakou paseku by to v domě udělalo. Modernizovat uzemnění bleskosvodu se nebude, není to v projektu, a bohužel na to ani nejsou peníze. :-\

#117#

Radim Strycharski

Zemní odpor 18 ohmů není zase až tak velký. Je to "ohmický" odpor měřený malým proudem o nízké frekvenci. Při úderu blesku bude zemní odpor úplně jiný (podstatně menší). Blesk bude mít větší snahu sjet do země než po vodiči PEN napájecí sítě, který je bůhvíjak dlouhý a bude tak představovat pro blesk větší impedanci než blízké uzemnění. Jak známo, z každým metrem vedení vzniká úbytek napětí v řádech stovek voltů až kV. I z tohoto důvodu je vhodné spojovat elektroinstalaci s hromosvodem blízko země, aby byl dosažen pokud možno stejný potenciál. Spojením zamezíte případnému přeskoku, doporučoval bych ho provést.

Miroslav Macek

U starého domu pravděpodobně HOP nebyla, proto je třeba dobře rozmyslet, co se na ni připojí, aby výsledek nezpůsobil více škody než užitku.
Asi by to chtělo znát více podrobností - to co je zde uvedeno je k rozhodnutí málo (předpokládám, že dotaz není míněn tak, že se má připojit svod hromosvodu nejdříve na HOP a až potom na zemnič).

Fuk Tomáš

Quote from: František Leopold on 16.12.2009, 19:23
Ve starém bytovém domě rekonstruujeme elektroinstalaci a vyskytl se problém s propojením HOP a bleskosvodu. Zemní odpor svodu je 18 Ohm. Je bezpečné připojit v této situaci HOP na bleskosvod? Bojím se toho, aby v případě úderu blesku nesjel výboj místo bleskosvodem do HOP a dále do vodiče PEN v RIS. Nedovedu si představit, jakou paseku by to v domě udělalo. Modernizovat uzemnění bleskosvodu se nebude, není to v projektu, a bohužel na to ani nejsou peníze. :-\


Opravdu by to chtělo uvést více podrobností, takto lze uvést jen obecnější doporučení.

Pokud by bylo možné hromosvod považovat za izolovaný (třeba by to šlo a nemuselo by to být až tak drahé?), pak nespojovat.
Pravděpodobně tomu ale tak není - a tedy při nespojení s HOP hrozí, že někde výboj přeskočí. Jakou paseku by to udělalo v takovém případě, si představit dovedete?
Spočítejte si potřebné izolační vzdálenosti ve stávajícím nespojeném stavu (nezapomeňte připočíst cca 100kA x cca 10 ohm = 1.000.000 V úbytek napětí na zemniči) a prozkoumejte, co je v dosahu výboje a jaké potenciální škody takový výboj může udělat.
Pak si to porovnejte se situací, kdy provedete spojení s HOP (tzn. nebudete připočítávat těch 1000000V). Ovšem je třeba říci také B: totiž že tím spojením si skutečně do HOP zavedete část bleskového proudu, a abyste se proti tomu ochránili, je třeba na všech sítích vstupujících do objektu provést pospojení (příp. svodiče blesk. proudu). Viz též diskuse o pospojení komínové vložky!
Pak se obyvatelé domu dostanou do situace vlaštovky sedící na drátech vn - sice budou na vysokém potenciálu, ale bezpeční. Bez této ochrany je pouhé spojení HOP s hromosvodem totéž jako z bláta do louže.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Illek

Otázka je podle mě trochu zavádějící. Určitě nepřipojovat hromosvod či bleskosvod na HOP, ale na zemnící síť či základový zemnič. HOP připojit taktéž na základový zemnič. Ono to není úplně totéž.

sniper76

No nejdříve bych se snažil zjistit jak je vlastně proveden stávající zemnič. Možná by stálo za to, ten stávající trochu rozšířit a provést vývody pro hromosvod i HOP zvlášť. Těch několik zemnících tyčí a pásku ceně několik tisíc Kč stojí za to. Zvlášť pokud si třeba lidé provedou zemní práce svépomocí (místo sobotního gaučinku).

J.Patúc

Quote from: sniper76 on 19.12.2009, 07:40
No nejdříve bych se snažil zjistit jak je vlastně proveden stávající zemnič. Možná by stálo za to, ten stávající trochu rozšířit a provést vývody pro hromosvod i HOP zvlášť. Těch několik zemnících tyčí a pásku ceně několik tisíc Kč stojí za to. Zvlášť pokud si třeba lidé provedou zemní práce svépomocí (místo sobotního gaučinku).

Áno. Treba si aj uvedomit, že bleskový prúd, ktorý sa nezvedie do zeme v mojom dome, sa "zvedie" u mojho prípadného suseda.
Sám viem o prípade, keď v niekolkých susediacich domoch bola poškodená elektronika po údere blesku.

Radim Strycharski

Z kontextu dotazu plyne, že tazatel zřejmě není laik, vyhodnotil, že by bylo dobré provést spojení s HOP, ale nezdá se mu naměřená hodnota zemního odporu. Určitě bych nepředpokládal, že by se chystal svést svod přímo do HOP, z dalšího textu vyplývá, že sobotní gaučink se taky neřeší. Jedná se asi o klasickou situaci, kdy o rozsahu prováděných prací nerozhoduje ani projektant, ani montážník. Bohužel.

Pokud nelze s určitostí tvrdit, že hromosvod je izolovaný, je dobré spojení provést. Uváděná naměřená hodnota odporu je irelevantní. Nehrají roli jen bleskové proudy, ale i napětí. Při běžných zkratech taky tečou nějaké ty kiloampéry a nic zvláštního se neděje; bleskové proudy taky tečou jen zlomky sekund. Přeskoky a zahoření ale způsobují napětí, tj. rozdíly potenciálů. Osobně jsem zastáncem pospojování. Tam, kde to jde přímo, tak přímo, kde to nejde, tak přes jiskřiště nebo varistor. Přepěťovky by se také měly instalovat, nejsou ale předmětem tohoto dotazu.

František Leopold

Díky za odpovědi, zasílám víc informací k upřesnění dotazu. Jedná se o trojpodlažní dům vilového typu, stojícího na pozemku, jež je využíván jako zahrada. Nejbližší stromy, potažmo objekty, jsou dobrých 15-20 m od domu. Jak jsem již zmínil, stávající hromosvod je starý jak Metuzalém a podle toho taky vypadá. Starý orezlý FeZn, kdysi snad průměru 8 mm, natřený červenou základovkou. Je to stará práce, tudíž bych to tipoval na zakopanou zemnící desku.Ví bůh, v jakém stavu. Svody na budově jsou dva. Jeden má zemní odpor 18 Ohm, druhý něco okolo 30. Měřil to kolega RT Eurotestem, sám přístroj nevlastním a ani nemám §9. Abychom připojili HOP přímo na zemnič, museli bychom rozkopat zámkovku okolo domu. Proto ani nemůžeme zakopávat tyče. S přepěťovkama se nepočítá, rozvaděč bude vybaven schrackama a i tak je na něj rozpočet dost osekaný. Co se pospojení ostatních věcí týče, máme ho již provedené.

Pavel Horský

Tak potajmu sleduji toto vlákno a nedá mi abych se nezeptal...........píšete, že nejste RT, tak proč jako montážník řešíte něco, co má řešit naprosto jiná osoba? Z Vašeho posledního příspěvku je jasné, že svého revizáka, který bude revidovat Vaše dílo (na které by samozřejmě měla být vypracována PD a pak by vám značně ubyly starosti) již máte. Proč vám tedy neřekne on, jak si to představuje, jak by to mělo být správně provedeno, protože on pak vše potvrdí svým podpisem a tím přebírá veškerou odpovědnost za vás.

Svorkovnice HOP by měla být určitě uzemněna a jak toto chcete provést, když nemůžete kopat kolem domu?
Myslím, že vám prostě nic jiného nezbude.  Určitě bych HOP nepřipojoval na zemniče tak nevalného stavu, jak píšete. Dovedu si představit tu paseku, když takový hromosvod zasáhne blesk a díky nemalým proudům z výboje se v zemi v mžiku přetaví zbytek drátu, který drží zemina a rez jen tak tak u sebe. Co se pak může stát, si jistě dovedete představit. A do toho bych jako montážník určitě nešel.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Hájek

No mně zase přijde, že se za málo peněz od zákazníka, snažíte bez projektu vyrobit něco, co se nebude shodovat s normou, jako technickým minimem, ale Vy za to ponesete zodpovědnost.

Kdyby nevyhodil hloupě peníze za zámkovou dlažbu,mohl si zaplatit projekt na elektroinstalaci, která ho přežije, takhle bude mít co dělat, aby přežil on s ní.

Klientovi doporučte našetřit více peněz na instalaci, která bude v pořádku a Vy budete mít klidné spaní.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Leopold

To Pavel Horský:
Řeším to z toho důvodu, protože je v technické zprávě uvedeno, že se má HOP připojit na "soustavu uzemnění domu." Samotný projekt je psaný odstolu, nejspíš byl jenom pro stavební úřad, aby "něco "bylo. Dotyčný projektant se k situaci postavil tak, že za realizační projekt nadostal zaplaceno, tak proč by ho dělal. A že není poradna, jeho čas je prý drahý. Tak si dovedete představit, jak se s takovým projektem dělá skvěle. RT se k tomu postavil tak, že by tu HOPku na takovýhle hromosvod v životě nepřipojil.
To Jan Hájek
Snažím se s kolegy vyrobit instalaci, která bude bezpečná a bude v pořádku. Pokud pracujete s projektem pro stavební povolení, nezbyde vám nic jiného, než si nad tím sednout s revizákem a "dodělat" si do stupně, kdy podle něj můžete něco začít tvořit.

Kdyby mi tato situace byla úplně jedno, spojím HOPku s hromosvodem a jdu od toho. Je to dle projektu, je. Tak co se starat.  Jenže sem toho názoru, že o věcech se má přemýšlet, ne jen dělat polopaticky to, co někdo nakreslil. Proto se taky ptám zkušenějších kolegů, jak by tento problém řešili.

Martin Kafka

Tak toto je příspěvek (František Leopold dnes 17:30)  hodný do nějakého zaregistrování! Že by i existovali poctiví a zodpovědní řemeslníci v českých krajích? (jednicka)

Fuk Tomáš

Quote from: František Leopold on 20.12.2009, 14:22
...Jak jsem již zmínil, stávající hromosvod je starý jak Metuzalém a podle toho taky vypadá. Starý orezlý FeZn, kdysi snad průměru 8 mm, natřený červenou základovkou. Je to stará práce, tudíž bych to tipoval na zakopanou zemnící desku.Ví bůh, v jakém stavu. Svody na budově jsou dva. Jeden má zemní odpor 18 Ohm, druhý něco okolo 30....


Myslíte, že máte málo argumentů na to, že je hromosvod zralý na totální rekonstrukci?

Quote from: František Leopold on 20.12.2009, 14:22
...S přepěťovkama se nepočítá, rozvaděč bude vybaven schrackama a i tak je na něj rozpočet dost osekaný. Co se pospojení ostatních věcí týče, máme ho již provedené.

Pak ale počítejte s tím, že při případném zásahu blesku do hromosvodu (spojeného s HOP) totálně vyhoří ER nebo HR, o spotřebičích nemluvě.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Bohužel, toto se klidně může stát i v tom případě, když před úderem blesku bude vypnut HJ RD, nebo třeba před tím dojde k výpadku sítě.

Fuk Tomáš

Quote from: Rozmahel Vladimír on 21.12.2009, 09:22
Bohužel, toto se klidně může stát i v tom případě, když před úderem blesku bude vypnut HJ RD...

Ano, a proto je dobré mít osazený svodič typu 1 hned za přívodními pojistkami, ještě před HJ, aby se toto nebezpečí minimalizovalo.

Quote from: Rozmahel Vladimír on 21.12.2009, 09:22
Bohužel, toto se klidně může stát i v tom případě, když před úderem blesku ... nebo třeba před tím dojde k výpadku sítě.


Pokud dojde k výpadku sítě, tak to znamená, že ono přerušení obvodu je na vzdáleném konci (nejspíš u trafačky) a proto to vyhoří tam - pokud nemá distributor také osazeny svodiče. To je ale už jeho problém.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

To je sice možné, ale elektrická vzdálenost k HDS a spotřebičům v RD může být dost podobná, je to potom co bude dříve. Zda svodič typu 1,2,3, nebo zbytek el.instalace. Stejně to může být i v případě vzdáleného trafa bez napětí. Než " dojde " vlna tam, už může být pozdě pro blízký RD.

Fuk Tomáš

Quote from: Rozmahel Vladimír on 21.12.2009, 10:42
To je sice možné, ale elektrická vzdálenost k HDS a spotřebičům v RD může být dost podobná, je to potom co bude dříve. Zda svodič typu 1,2,3, nebo zbytek el.instalace. Stejně to může být i v případě vzdáleného trafa bez napětí. Než " dojde " vlna tam, už může být pozdě pro blízký RD.


To je trochu jinak, to musím trochu vysvětlit.
1) co se týče onoho RD
Svodič typu 1 je instalován především proto, aby bleskový proud (který se dostal do zemnicí soustavy objektu) rozdělil mezi přívodní vodiče a "poslal" ho do přívodního kabelu distributorovi.
Spotřebiče v objektu (a taky HR objektu a navazující instalaci) chrání svodiče typu 2 a 3, a ty už stačí na menší výkon, protože tu "vlnu" rozprostřít po celém objektu už stačí mnohem menším proudem.
Je samozřejmě optimální, pokud se ta napěťová vlna ze zemniče hromosvodu dostane do PE objektu v tom místě, kde je instalován svodič 1. Pak to tento svodič schytá z první ruky, a svodič 2 už pak má na starosti opravdu jen ten vnitřek objektu.
2) co se týče vzdáleného trafa
Ta "vlna" se vďaka (lehni, robote!) svodičům 1 v RD šíří směrem k trafačce po všech vodičích souběžně, a pokud je u trafačky také osazen svodič, nic zlého se neděje. Pokud tam svodič osazen není, napěťová vlna šířící se po PEN je směrem k trafu utlumována (PEN je u trafačky uzemněn), zatímco napěťová vlna šířící se k trafačce po fázových vodičích utlumována není. Tím pádem největšího rozdílu potenciálů bude dosaženo u trafačky, a vyhoří to tam.
Situace je o něco komplikovanější, pokud je přívodní vedení od trafačky někde cestou přizemněno (jen PEN, bez svodičů), to pak to nejslabší místo bude tam, a tam to také nejspíš vyhoří. Ale ten RD je stále v pohodě, místa kde by mohl vzniknout potenciálový rozdíl jsou pospojována - viz ten příměr s vlaštovkou na drátech vn. (Ovšem s tou výhradou, že přerušená dodávka zas taková pohoda není.)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)