• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?

Started by PilíkF, 08.05.2010, 19:41

previous topic - next topic

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.05.2010, 13:02
3) Nenapájí kabel náhodou ovládací tlačítko, které spíná relé nebo stykač? Při délce okolo 300m se už dostanete do potíží s kapacitou kabelu (udrží stykač sepnutý).


Nemáte někde po ruce údaj, kolik je vzájemná kapacita mezi dvěma žílami u CYKY 3x1,5?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Doležal

09.05.2010, 17:16 #19 Last Edit: 09.05.2010, 17:33 by Petr Doležal
Máme  :)
http://elektrika.cz/data/clanky/dios010125/view?searchterm=samobuzen%C3%AD
A je to dokonce ve článku o tom samobuzení, bohužel obrázek úpravy zapojení se v časoprostoru Elektriky nějak ztratil.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

09.05.2010, 19:00 #20 Last Edit: 09.05.2010, 22:22 by Fuk Tomáš
Quote from: PilíkF on 09.05.2010, 14:48
a)...Nevím co je zkratka NDN? Ale ochrana před úrazem el. proudem je standardní - chránič 30mA,
jistič B/6A

b)...Nestanovuje nějaká norma max. možnou délku kabelu s průřezem 1.5mm2?


TO: pilikF

a) Zkratka NDN se používala v souvislosti s termínem "Ochrana před Nebezpečným Dotykovým Napětím - dnes již jen ochrana proti úrazu elektrickým proudem.

c) Částečnou odpověď na Váš dotaz naleznete v ČSN 33 2130 ed. 2, tab.  7 - viz příloha. :)

PS: Přikládám také jednu starší tabulku pro posouzení délky vedení  z hlediska impedance smyčky. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

PilíkF


Oliver Mička

Podla výpočtov by to malo sedet. Ubytok moc velký nebude cca 1,5% pri odbere 2,28A a dĺžke 50m v zemi,
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: PilíkF on 09.05.2010, 14:48
Nestanovuje nějaká norma max. možnou délku kabelu s průřezem 1.5mm2?

Ne nestanuje. Stanovuje maximální možný úbytek napětí a maximální povolenou impedanci ochranného obvodu. O zkratové odolnosti se tady rozepisovat nebudu.

NDN znamená nebezpečné dotykové napětí.

50m bych neřešil. Můžete celkem klidně spát (tím se samozřejmě vzdávám odpovědnosti za případné přímé nebo nepřímé škody).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Štefan Beláň on 09.05.2010, 19:00
a) Zkratka NDN se používala v souvislosti s termínem "Ochrana přes Nebezpečných Dotykovým Napětím - dnes již jen ochrana proti úrazu elektrickým proudem.

Nojo, setrvačnost. Samočiné kontra automatické je stejný problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B