Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?

Started by Marco Bartoli, 13.07.2010, 19:11

previous topic - next topic

Marco Bartoli

Provádím rekonstrukci elektroinstalace v rodinném domku. Nejprve zmíním popis přívodu:
Jako přívod od SP100 (3x50A) do ER je použit kabel CYKY 4x10, od ER (hlavní jistič 3x25A) k PR je použit kabel CYKY 5x6 kde je modrý a zelenožlutý vodič označen návlečkami opačné barvy, tak aby síť byla až do PR typu TN-C. Až v PR je provedeno rozdělení na PE a N (TN-C-S), protože několik obvodů je ponecháno stávajících (TN-C) a budou rekonstruovány až v budoucnu. K PE svorkovnici v PR je připojeno pospojování koupelny a potrubí (voda, plyn, topení) vodičem CY4.

Za domem je proveden původní tyčový hromosvodový zemnič. Je nutné propojit tento zemnič se svorkovnicí PE v PR? Pokud ano, jak?

Uvažuji i o instalaci "beskojistek" na anténní svody v půdních prostorách. Uzemění těchto svodičů přepětí bych však provedl jen k vodiči PE v zásuvkovém obvodu pro půdní prostory (2,5Cu).
Rád si vyslechnu jakékoliv připomínky k technickému řešení.

#112#

sinor rossi

Quote from: Marco Bartoli on 13.07.2010, 19:11

Jako přívod od SP100 (3x50A) do ER je použit kabel CYKY 4x10


To je hodně na hraně, ne - li už za hranou
Quote from: Marco Bartoli on 13.07.2010, 19:11
k PR je použit kabel CYKY 5x6 kde je modrý a zelenožlutý vodič označen návlečkami opačné barvy


To myslíte vážně? ::)
Quote from: Marco Bartoli on 13.07.2010, 19:11
K PE svorkovnici v PR je připojeno pospojování koupelny a potrubí (voda, plyn, topení) vodičem CY4.


Doplňující pospojování připojte na svorkovnici EPS.
Quote from: Marco Bartoli on 13.07.2010, 19:11

Za domem je proveden původní tyčový hromosvodový zemnič. Je nutné propojit tento zemnič se svorkovnicí PE v PR? Pokud ano, jak?


A v jakém stavu je ten zemnič? A podle jaké normy je řešena vnější ochrana před bleskem? To vše je třeba zohlednit. Jinak je to nejlepší provést dle platné PD  ;)
[quote author=Marco Bartoli link=topic=16592.msg113595#msg113595 date=1

Uvažuji i o instalaci "beskojistek" na anténní svody v půdních prostorách. Uzemění těchto svodičů přepětí bych však provedl jen k vodiči PE v zásuvkovém obvodu pro půdní prostory
[/quote]
Řešení dobré pro vyhození peněz a bez užitku. Proveďte to podle platné PD nebo alespoň návodu výrobce  (zle)

No, připomínek máte dost, vzhledem k tomu, co jste napsal vám doporučuji navštívit projektanta a nevyhazovat peníze oknem za laické pokusy metodou pokus - omyl.

Oliver Mička

V SP100 vymeniť poistky za 40A ! tie 50A su už dosť na hrane.
Nechápem to s timy návlekami, veď pokial chcete použit sieť TN-C od RE do PR tak využite len L1,L2,L3 a zelenožltý ako PEN vodič nie ?  ??
Na pospojenie IS použite EPS k nej privedte vodič CY 6 od PE svorky, na IS stačí ta CY 4


Za domem je proveden původní tyčový hromosvodový zemnič. Je nutné propojit tento zemnič se svorkovnicí PE v PR? Pokud ano, jak?

Ak máte pôvodnú OD držte sa jej alebo si pozvite RT a ten vám poradí čo a ako..
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Fuk Tomáš

Quote from: oliver on 13.07.2010, 23:31
Nechápem to s timy návlekami, veď pokial chcete použit sieť TN-C od RE do PR tak využite len L1,L2,L3 a zelenožltý ako PEN vodič nie?

Nedodržel byste min. předepsaný průřez PEN.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Oliver Mička

Quote from: Fuk Tomáš on 14.07.2010, 00:02
Nedodržel byste min. předepsaný průřez PEN.

Ale ved predpísaný prierez PEN vodiča je minimálne 10mm2 Cu a 16mm2 Al ale ako hlavný prívod do RE nie? Od RE môže ťahat aj CYKY-J 4x4
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jaroslav Mrázek

Quote from: oliver on 14.07.2010, 00:25
Ale ved predpísaný prierez PEN vodiča je minimálne 10mm2 Cu a 16mm2 Al ale ako hlavný prívod do RE nie? Od RE môže ťahat aj CYKY-J 4x4


Pane oliver, to jste se dočetl kde? Minimální průřez vodiče PEN platí pro neměřenou i měřenou část (ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.4.1). Pouze pro odbočku k elektroměru a od elektroměru lze použít průřez vodiče PEN 6mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. NA.19.2), ale čtyřku určitě ne. Doplňte si vědomosti, než začnete někomu radit.

Marco Bartoli

Tak ty pojistky v SP100 dát jen ty 40A i když program OEZ SICHR dovoluje i 50A a je to i v podstatě běžná praxe společnosti e.on kdy odvody k ER jistí 50A a táhnou NYY nebo CYKY 4x10.

S těmi návlečkami je to myšleno tak, že je v podstatě modrý a zelenožlutý veden paralelně a skutečnost, že zelenožlutý plní i funkci pracovního je znázorněna modrou návlečkou a modrý, že plní i funkci ochranného zelenožlutou návlečkou. Pokud je to opravdu nevhodné, použiji jen zelenožlutý vodič bez návleček. (návlečkou je myšleno označení cca 2cm na koncích vodičů). Nemů mohu přiložit k kabelu mezi ER a PR třeba CY10.

EPS musí být řešená jako samostatná krabička pod PR? nebo může být součástí PR jako třeba samostatný zelenožlutý můstek?

Ty hromosvody a propojení EPS s zemničem hromosvodu projednám raději s revizním technikem.

Jinak děkuji za odpovědi.

Radim Strycharski

Pojistky 50 A v SP100 můžete ponechat, jištění vyhovuje. Jistíte pouze zkrat, přetížení jistíte jističem 25 A v ER.

Radim Strycharski

I když... Udělal jsem si test od jedné nejmenované renomované firmy a nestačil jsem se divit. Řekl bych, že všechny tři odpovědi jsou správně.  (zle)


Milan Illek

Quote from: Radim Strycharski on 15.07.2010, 14:22
I když... Udělal jsem si test od jedné nejmenované renomované firmy a nestačil jsem se divit. Řekl bych, že všechny tři odpovědi jsou správně.  (zle)

Testová otázka je nesmyslná.

Štefan Beláň

Quote from: Radim Strycharski on 14.07.2010, 22:07
Pojistky 50 A v SP100 můžete ponechat, jištění vyhovuje. Jistíte pouze zkrat, přetížení jistíte jističem 25 A v ER.


TO. Strycharski  (jednicka)

Ano, tato odpověď je naprosto správná  a o žádnou "hranu", jak někteří uvádějí, se nejedná. V tomto konkrétním případě mohou být pojistky až 80A.  (norm)

PS: Nic nejistí vodiče proti zkratu lépe, jako pojistky. (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

Štefan Beláň

Quote from: Marco Bartoli on 14.07.2010, 07:51
S těmi návlečkami je to myšleno tak, že je v podstatě modrý a zelenožlutý veden paralelně a skutečnost, že zelenožlutý plní i funkci pracovního je znázorněna modrou návlečkou a modrý, že plní i funkci ochranného zelenožlutou návlečkou. Pokud je to opravdu nevhodné, použiji jen zelenožlutý vodič bez návleček.


TO: Bartoli

Do doby provedení rekonstrukce všech obvodů použijte určitě oba vodiče PE + N 6 mm2, spojené a připojené na obou koncích na společnou sběrnu PEN. Tím si zajistíte i minimální předepsaný průřez vodiče PEN 10 mm2. (norm)
Na přechodnou dobu je toto naprosto běžné řešení, které osobně doporučuji. :)

PS: Co se týče doplnění přívodu o další zl/žl vodič CYA 10 mm2, tak tím určitě nic nezkazíte. Zda tam tento vodič musí či nemusí být, tak to záleží na místní situaci, kterou musí posoudit revizní technik přímo na místě.
Chránič chrání - jistič jistí.

Fuk Tomáš

Quote from: Štefan Beláň on 15.07.2010, 22:12
Do doby provedení rekonstrukce všech obvodů v použijte určitě oba vodiče PE i N 6 mm2, spojené a připojené na obou koncích na společnou sběrnu PEN. Tím si zajistíte i minimální předepsaný průřez vodiče PEN 10 mm2.


Stoprocentně!

Quote from: Štefan Beláň on 15.07.2010, 22:12
Na přechodnou dobu je toto naprosto běžné řešení, které osobně doporučuji. :)

Obávám se, že to není řešení běžné, ale naopak běžně opomíjené  ;D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Štefan Beláň

Quote from: Fuk Tomáš on 15.07.2010, 22:18

Obávám se, že to není řešení běžné, ale naopak běžně opomíjené  ;D


TO: Fuk

Moc jsem nepochopil, co máte konkrétně na myslí?  ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Fuk Tomáš

Quote from: Štefan Beláň on 15.07.2010, 22:21
TO: Fuk

Moc jsem nepochopil, co máte konkrétně na myslí?  ::)


To, že to (dočasné) řešení (naplňující požadovaný průřez PEN), jak plyne i z některých příspěvků zde, je často neprávem opomíjeno.
Nedávno jsem viděl celý činžák po čerstvé rekonstrukci společných prostor - všechny bytové přípojky nataženy z přízemí z ER novými CYKY 5x6 mm2, ale modré (N) na horním konci nezapojené. Nechápu proč.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Oliver Mička

Quote from: Jaroslav Mrázek on 14.07.2010, 07:29
Pane oliver, to jste se dočetl kde? Minimální průřez vodiče PEN platí pro neměřenou i měřenou část (ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.4.1). Pouze pro odbočku k elektroměru a od elektroměru lze použít průřez vodiče PEN 6mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. NA.19.2), ale čtyřku určitě ne. Doplňte si vědomosti, než začnete někomu radit.


Ja ked som robil vždy novú prípojky RZ mali podmienku len na prívod do RE 10mm Cu alebo 16mm Al odvod ze ER ich nezaujimal.. ani RT
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jaroslav Hasala

Ohledně přívodu 5Cx 6 - jak bylo zmiňováno, dají se oba vodiče připojit na PEN a označit je na koncích návlečkami opačné barvy - zelenožlutý vodič modrou návlačkou a modrý vodič zelenožlutou návlačkou. Toto označení se podle našich ČSN dá pro vodič PEN využít.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jaroslav Hasala on 16.07.2010, 01:58
Ohledně přívodu 5Cx 6 - jak bylo zmiňováno, dají se oba vodiče připojit na PEN a označit je na koncích návlečkami opačné barvy - zelenožlutý vodič modrou návlačkou a modrý vodič zelenožlutou návlačkou. Toto označení se podle našich ČSN dá pro vodič PEN využít.

Doporučuji vaší pozornosti ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, přílohu ZB a čl. 514.3.Z4 přílohy ZD. bleděmodrý vodič nelze použít v ČR jako ochranný a to ani přeznačený!
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B