• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?

Started by Tomáš Zachník, 26.07.2010, 18:51

previous topic - next topic

Lubomír Jindra

Quote from: Jiří Buben on 28.07.2010, 22:00
V tomto konkrétním případě Tomáše Zachníka však nezná nikdo z nás, kromě tazatele přesnou konstrukci stroje. Nevíme jak je řešena ochrana kryty po otevření dveří atd..

Rozumím. Má odpověď vychází z informací, které podal Tomáš Zachník, jak jinak odpovídat ve fóru na internetu?

Quote from: Štefan Beláň on 28.07.2010, 22:32
Umístit hlavní vypínač na dveře rozvaděče je z technického hlediska velice komplikované a nevhodné řešení.

Pane Beláni opravdu nemohu souhlasit. Umístění hlavního vypínače na přední dveře rozvaděče je naopak velice jednoduché a v krajinách kde se pohybuji naprosto běžné řešení.

Quote from: Štefan Beláň on 28.07.2010, 22:32
Doporučuji se zamyslet také na vyřešení přívodu, kde norma doporučuje připojit přívodní kabel přímo na svorky vypínače, což, při umístění vypínače na dveře, není technicky proveditelné.

Zrovna před týdnem jsem ne já ale spolupracující firma přesně takový rozvaděč s takto umístěným vypínačem připojovala. Přívodní kabel byla šňůra CYSY 5x2,5 rozvaděč bylo pole vysoké asi 2m široké asi 60cm, celou přední stranu tvoří dveře. Umístění hlavního vypínače a dalších přístrojů na boky by nebylo vhodné, kvůli špatnému přístupu obsluhy. Přívodní cysyna vede přes žlaby na vodiče, upevňení, opletení... až k hlavnímu vypínači ve dveřích, velmi jednoduché řešení.

Snad neprozradím tajemství  ;) že je to firma kde se vyrábí brzdy do do celého světa a toto byl rozvaděč jedné z mnoha automatický jednotek. Revize tam nedělám, pouze jsem vypomáhal, ale věřte nebo ne, mají tam vše tipťop. Hezký byl třeba nápis na zdi: "Zde je místo pro úklidové prostředky" pod cedulkou fotka košťátka a pod fotkou háček s tím vyfoceným košťátkem  :D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Miroš Jan

Třeba to, že to tak konstruktér, nebo projektant navrhl, nebo vyprojektoval.
Jeden důvod mě zrovna napadá. Svým umístěním, slouží vlastní rozvaděč jako zábrana proti mechanickému nebezpečí, vyvolaném strojním zařízením, z boku rozvaděče je na každou stranu ochranné pletivo, takže hlavní vypínač dal do dveří. Co je na tom tak nepochopitelného? ¨
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Lubomír Jindra

Quote from: Tomáš Zachník on 26.07.2010, 18:51
...mně bylo sděleno, že hlavní vypínač na pracovním stroji lze umístit pouze pevně z boční strany...

To je nesmysl  (fool) a ani nejsou třeba žádné další informace o stroji.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Rozmahel Vladimír

Pracovní stroj je výrobek podle nějaké dokumentace. Úkolem RT není zkoumat provedení výrobku, to je záležitost výrobce.
Pojem pracovní stroj je velmi široký, u průřezů 5x2,5 není problém osadit HV a vést tyto průřezy na dveře rozvaděče, norma pro rozvaděče toto taky nezakazuje. U průřezů např. 4x240mm2 je jistě nesmysl osadit HV na dveře rozvaděče. Takže to omezení je spíše technického nebo konstrukčního rázu.

Martin Kurka

Vážený pane Zachníku,
není mi známé žádné omezení dané normou pro pracovní stroje.
Oporu - spíš berličku pro Vašeho revizáka bych našel snad jedině v podle mne poměrně vágním ustanovení normy ČSN EN 60204-1 ed.2 (dále jen "norma") v článku 11.2.1.
"Žádné přístroje, s výjimkou přístrojů pro ovládání, indikaci, měření a chlazení nesmí být namontovány na dveřích nebo na..."
Tu vágnost myslím tím, že nikde není výklad, zda je hlavní vypínač také normální přístroj pro ovládání, ale podle mne obecně je, protože se na něj působí ruční silou (viz článek 3.1 normy). Sice se k hlavnímu vypínači vztahuje v normě spousta konkrétních pokynů, údajů a výjimek, ale obecně podle mne je přístrojem pro ovládání.
Takže podle mne není žádná normativní překážka umístit hlavní vypínač na dveřích - pokud je to pod zámkem nebo nástrojem otevíratelnými dveřmi (pak je to vše jinak, krytí IP4x na všechno, omezení na dveřích atd...).

Spíše je tu několik ustanovení, která je nutné dodržet
- použít slaněné vodiče (nemusí být ale třídy 5 nebo 6) čl.13.3 - čl 12.2a 12.6

- vodiče připevnit nezávislé mechanicky ke dveřím a ke skříni čl.13.3 (připnutí samolepicími terčíky nepovažuji za trvanlivé připevnění, ještě jsem nezažil, že by po 2 letech terčíky držely)

- dbát na ustanovení týkající se obvodů pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači - to se týče krytí, výstražných štítků, případně oranžové barvy vodičů, oddělení polohou nebo zvláštním krytem na hlavním vypínači, upozornění v návodu atd. čl 5.3.5 a další

-  mít pospojené dveře se skříní ochranným vodičem nejméně stejného průřezu, jako je nejtlustší přívodní vodič viz čl. 8.2.3.

- správně dimenzovat hlavní vypínač - "viditelně" rozpojené kontakty, mezera mezi nimi, rozpínací schopnost zabržděného nejsilnějšího motoru + všech ostatních, zamykatelnost atd. dostavec 5 čl. 5.31. až 5.3.4 (prakticky to vylučuje použití ovladače T6/22 a podobných pro  hlavní vypínač i u triviálních strojních zařízení s odběrem do 6A).

- uvědomit si, že jsme v prostředí průmyslu a do dveří táhneme nejištěný a nevypnutelný vodič. V případě zkratu prodřeného vodiče na kostru, nebo vypadnutí přívodního vodiče ze svorky hlavního vypínače je omezen zkratový proud  pouze impedancí přívodní smyčky a omezovací a vypínací schopností předřazeného jištění. Velice silně záleží na jeho správném dimenzování a předepsání v návodu k obsluze.
Impedance smyčky v průmyslovém prostředí jsou mizivé, je nutné mít předřazen jistič s dostatečnou omezovací schopností (určitě ne ekonomické typy se schoností 2kA někdy ani nestačí 6kA), nebo pojistku.  
Provozní elektrikáři by si měli uvědomit, že chybným předjištěním strojního zařízení s hlavním vypínačem na dveřích ohrožují nejvíc sami sebe.

Faktem je, že hlavní vypínač na dveřích rozvaděče zvyšuje riziko úrazu od nebezpečného dotykového napětí živých i neživých částí při práci na zařízení. To si musí provozní elektrikáři uvědomit.
Na druhé straně, hlavní vypínač sloužící jako nouzové zastavení stroje umístěný na čelním panelu snižuje riziko úrazu při nouzové situaci. Je to díky jeho rychlé lokalizaci zrakem obsluhy pro jeho vhodnější umístění na skříni (je tam kde se očekává, že by měl být).

Osobně si myslím, že hlavní vypínač na dveřích má ekonomický a konstrukční smysl jen u zařízení do dimenze příkonu 3x16A  výjmečně 3x25A a zejména u jednofázových skříněk.

Osobně pokud volím hlavní vypínač na dveřích rozvaděče, volím toto řešení. Doporučuji dát na desku pojistkový odpojovač OPV (lze jej použít u jednodušších rozvaděčíků i jako přívodní svorky U-V-W) a teprve z tohoto odpojovače vést vodiče (doporučuji oranžové)  do dveří. Odpojovač se označí jako obvod před hlavním vypínačem svorky se opatří záslepkami, oranžové vodiče již označovat nemusíte, jen se označí jako zařízení pod napětím i při vypnutém hl. vypínači i sám hlavní vypínač.

 
Co se týče povinnosti otevřít dveře až po vypnutí hlavního vypínače, je to v naší  a v harmonizované normě nevymahatelné, mají to povinně jen některé národní doplňky - tuším italské, anglické .
Povinné je to prakticky jao jedno z řešení z hlediska odstranění rizik při otevírání dveří nikoliv nástrojem nebo klíčem.

U některých importovaných strojů s touto pevnou úpravou je to v našich podmínkách děs,  radši je elektrikáři provozují s pootevřenými dveřmi, aby se nemusely pro kontrolu stroje otevírat. Viděl jsem i schválený a prý i proplacený zlepšovák - na hřídeli šestihranu k vypínači navlečené litinové kolečko ze starého vodovodního kohoutku, aby to šlo vypínat a zapínat ři otevřených dveřích.
Je to jako když vás nutí paranoický útvat IT měnit týdně heslo do PC - končí to heslem nalepeným na žlutém papírku na monitoru.
Zase u některých strojů je to dobré řešení, takže jsem rád, že to naše norma povinně nevyžaduje a že náhony vypínáčů umožňují občas plíšek blokující otevření dveří při zapnutém vypínači odmontovat.  Jenže to smí udělat jen výrobce stroje.



Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Rozmahel Vladimír

Souhlasím s Vámi, ale to slůvko řídící je v samostatné kapitole 11 nazvané řídící zařízení - použito pro řídící přístroje. Viz.3.9 a 3.10. Tam chápu výklad pro " ovládačku ". Jistě i HV lze považovat za " ovládačku". Je to asi daň za překlad z angličtiny.

Tomáš Zachník

Děkuji všem za velký příděl informací, dlouho jsem tady nebyl, tak to dálo celkem práci všechno to pročíst. Omlouvám se, že jsem neuvedl bližší informace k vyrobenému rozvaděči. Pokusím se to nyní napravit. Projektant měl před realizaci zakázky od investora informaci, že rozvaděč bude vsazen do úzkého prostoru, a proto nelze hlavní vypínač umístit na žádnou z bočních stran. Prostor pro rozvaděč byl rozměrově omezen, montážní plech uvnitř byl proto zcela vyplněn přístroji a na hlavní vypínač zbylo už místo pouze na dveřích. Protože zařízení nebylo výkonově náročné, stačilo použít vypínač 25A a vodiče o průřezu 4mm². Rozvaděč má krytí IP54 a po otevření IP20, takže předpokládám, že nemusí být před otevřením vypnut.
Přiznám se, že také raději vidím hlavní vypínač na boku nebo na montážním plechu a ve dveřích pouze ovládací mechanismus ale rozměr rozvaděčové skříně nám to někdy neumožní.
Při této diskuzi jsem si vzpomněl, že jsem viděl několik pracovních strojů s hlavním vypínačem umístěným poblíž rozvaděče stroje v samostatné malé skříni. Asi to normě neodporuje, ale netuším jak je to se vzdálenosti této skříně s vypínačem od rozvaděče pracovního stroje.


Jan Bocek

Hlavní vypínač pro pracovní stroje je daný ČSN EN 60204-1 ed. 2 platnou od 2007.
Tato diskuse je velice dobrá a užitečná.

Rozšířím otázku na hlavní vypínač pro "distribuční rozvaděč skupiny strojů". A hledám v ČSN EN 61439-1 ed. 2 platnou od 2012. Některé rozvaděče mají hlavní vypínač přístupný z venku, včetně uzamykání. Jiné rozvaděče mají jen "Stopky" a k zapnutí se musí otevřít rozvaděč a zapnout hlavní vypínač. V 61439-1 nemohu najít řádnou odpověď.  A některé mají hlavní vypínač umístěný až po otevření dveří. Není to v některé další části souboru 61439 ? Anebo jen v souvisejících normách?

Jak se má řešit hlavní vypínač rozvaděče pro rozvod elektrické energie v průmyslovém prostředí (mimo strojní zařízení) ?
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Bocek

Quote from: Jan Bocek on 13.03.2017, 09:38
Jak se má řešit hlavní vypínač rozvaděče pro rozvod elektrické energie v průmyslovém prostředí (mimo strojní zařízení) ?


specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Miroslav Revús

Mimo strojných zariadení sa v priemysle ako hlavné vypínače používajú prevažne ističe s motorovým pohonom a elektrickým ovládaním.
Zapnutie a vypnutie je na dverách prívodného poľa a rozvádzač je skrytý v rozvodni.

Ak sa jedná o podružný rozvádzač, tak je vypínač na rozvádzači, prístupný zvonku a označený farebnou kombináciou červená na žltej alebo nálepkou.

Konkrétne to rieši norma 33 2000-5-537.