Jaké provedení přizemnění je dostačující?

Started by Patrik Hora, 01.09.2010, 11:37

previous topic - next topic

Patrik Hora

01.09.2010, 11:37 Last Edit: 22.10.2010, 22:16 by Jaroslav Borovec
Předesílám že nejsem odborník ale snad ani úplný laik. Prováděl jsem postupnou rekonstrukci svého RD, kde byla elektřina vedena 2 drátově. Po rekonstrukci jsem zjistil že z původní instalace zůstal jen jeden okruh světel v kuchyni a zásuvky v kuchyni a 4 drátové vedení 400V ven za dům. Vše ostatní jsem natahal nově 3 nebo 5 drátem. Zásuvky v kuchyni ještě přetahám protože jsem při výměně rozvaděče s hrůzou zjistil že jsou taženy 2x1.5mm a jsou jištěny 16A jističem. Do světel a do 400V ven jsem dotáhl samostatně modrý drát příslušného průřezu. Vím ze to není úplně čisté řešení ale lepší než to bylo dosud. To jen pro nastínění situace. Otázka zní : Přivedl jsem do nové domovní rozvodníce původní kabel 4X6mm měď a zde zapojil takto. Fáze L1 az L3 jsem přivedl na chránič 40A 30mA a proklemoval dráty o průměru 6mm na druhý chránič 40A 30mA, (hlavní jistič u hodin je 3x32A). PEN jsem přivedl v rozvodnici na zemnící lištu a odsud natáhl opět 6mm žlutozeleným drátem na jednotlivé N vstupy chrániču. Z výstupu chrániče jdu modrým na 2 nulové můstky. Dále následuje klasické zapojení 3 PE - N soustavy. Je to takto správně a jak co nejideálněji PE listu dozemnit.        
§8

František Bernard

Pro nastínění situace odpovím klasicky: co říká projekt? Už jste provedl na rekonstruovaném rozvaděči příslušné zkoušky a vystavil Prohlášení o shodě? Vámi uváděné provedené práce má provádět pracovník s odpovídající kvalifikací.

Kamil Novák

Quote from: Patrik Hora on 01.09.2010, 11:37
Předesílám že nejsem odborník ale snad ani úplný laik. ...
... Do světel a do 400V ven jsem dotáhl samostatně modrý drát příslušného průřezu. Vím ze to není úplně čisté řešení ale lepší než to bylo dosud.

Quote from: Patrik Hora on 01.09.2010, 11:37
.... Přivedl jsem do nové domovní rozvodníce původní kabel 4X6mm měď a zde zapojil .....


Následující neberte prosím jako nějaké mentorování, ale nebylo by lepší vše svěřit skutečnému elektrikáři?
Jenom z výše uvedených věcí je jasné, že na tuto instalaci nemůžete získat kladnou revizi.  (no)
Alespoň od skutečného RT, nikoli od karikatury. Nebo snad nemáte v úmyslu si nechat revizi provést?  :(
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Buben

02.09.2010, 18:19 #3 Last Edit: 02.09.2010, 18:25 by Jiří Buben
Neberte to osobně, ale to co popisujete není podle mého názoru rekonstrukce, ale zbytečné vyhazovaní peněz, které jste mohl ušetřit, kdyby jste si provedení rekonstrukce nechal provést odborníkem. (wall)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

Asi neumím číst - nějak jsem nepochopil ty dva chrániče...
V podstatě souhlas s tím, co už napsali kolegové, pokud chcete konkrétně co je špatně, tak je toho víc, začíná to už "na přívodu", 4x6mm2 je špatně, buď 4x10 Cu nebo 4x 16Al nebo 5x6mm2Cu, atd...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Patrik Hora

Děkuji za názory
Chápu vaše důvody k takové polemice.
Nicméně mám elektrotechnicke vzdělání a vyhlášku 50sát i kdyz se tim neživím. Netvrdím že jsem odborník :-) Prováděl jsem pouze výměnu zastaralého rozvaděče A výměnu stávajících TN-C rozvodú za TN-S. Svod od hodin a hlavního jističe i hodnoty původních jističů jsem nezměnil. Moje otázka spíše směřovala k tomu zda a jak správně dodatečně dozemit PE lištu. K hlavnímu jističi vede samozřejmě 4 x 10 cu. Od hlavního jističe (32A) vede 4x6 cu a takto bylo zkolaudováno a zrevidováno v původním projektu!
§8

Patrik Hora

Ještě doplním že 2 chrániče jsou na doporučení elekrikáře, který to odůvodnil tak, že když si něčím vyhodím chránič, nebude bez proudu celý dům.
§8

Miroslav Korečko

Len aby na tej nechránenej fáze nevyhodilo teba. To by bol dom bez majiteľa a nie bez prúdu. :-X
Som fanúšik všetkého čo kope a toho do čoho sa kope.

Miloslav Dunda

Co říká klasika je to, že málokdo má na rodinný domek dostatečnou dokumentaci. Dokumentaci pro stavební povolení neberu jako dokumentaci. Smůla je v tom, že, že to úřady berou. A ještě další hrůza je v tom, že elektroinstalaci dělají laici., protože se domnívají, že je to elektrika jednoduchá. No a my jim v tom na tomto portále pomáháme to bastlit. Jak jinak si vysvětlit tento dotaz

Miroš Jan

TO: Patrik Hora

citace :
Od hlavního jističe (32A) vede 4x6 cu a takto bylo zkolaudováno a zrevidováno v původním projektu.

To že tato elektroinstalace byla zkolaudována a zrevidována, ještě neznamená, že je bezpečná a že je v pořádku.
Jestli to dobře chápu, a ten hlavní jistič je jistič před elektroměrem (32A), a z něj je kabel do podružného nebo domovního rozvaděče opravdu CYKY 4 x 6mm2, je teda prasárna první třídy. (zle)
Píšete, že máte elektrovzdělání, tak byste měl vědět, že nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 CU a nebo 16mm2 Al.
Takže ten kabel 4 x 6 je špatně.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miroš Jan on 02.09.2010, 22:28
Píšete, že máte elektrovzdělání, tak byste měl vědět, že nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 CU a nebo 16mm2 Al.
Takže ten kabel 4 x 6 je špatně.

Opravdu?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Hora

Omlouvám se asi jsme se špatně pochopili. VSE V DOME je ted prez chránic. Jen je to rozdelene na dva okruhy a aby pri vybavení chrániče vypadla jen část domu. Jádro mé otázky bylo asi toto. Jak dozemnit pospojení a PE lištu když tento domek nemá zádné zemnící pásy v základech.
§8

Miroš Jan

TO: Patrik Hora
Jednoduše, zřídit nové uzemnění.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Patrik Hora

Možná právě proto chci provést dozemnění PE lišty !
§8

Miloslav Dunda

Pane Svejkovský, nepíšu, že mám elektrovzdělání, ale mám. A skutečně ta 5x 6 tam být může a ještě navíc, pokud by se jednalo první rozvaděč za elektroměrovým rozvaděčem, tak tam může být dokonce cyky 4x 6

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Hora

02.09.2010, 22:58 #16 Last Edit: 02.09.2010, 23:06 by Patrik Hora
Skutečně se jedná o první a jediný rozvaděč za elektroměrem. Nicméně toto se přiznám nevím. Vycházel jsem z toho co zde jiz bylo. Technicky je pro mě téměř neproveditelné vyměnit svod mezi elektroměrem a domovním rozvaděčem, tak že vycházím z 4x6 mm TN-C. A v domovním rozvaděči přecházím na TN-S. Respektive TN-C-S. Z důvodu vlastní bezpečnosti bych ráz provedl kvalitní přizemnění. Nicméně nevím jaký je nejvhodnější prostředek. Elekrikář mi doporučil zakopat  vedle domu zemnící desku. Zde na portálu jsem se dočetl že zemnící desky se uz dnes nepoužívají z důvodu malé učinnosti. 
§8

Miroš Jan

Pánové tak já s těmi co tvrdí, že nejmenší průřez vodiče PEN, je 6mm2 CU, a nebo 10mm2 Al, jako propoj mezi rozvaděčem elektroměrovým a bytovou nebo domovní rozvodnicí, nesouhlasím.
Pokud narážíte na článek v normě ČSN 33 2000--5-54, ed. 2, Září 2007, konkrétně na NA. 19.2
Cituji
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN za předpokladu, že:
Tento článek mě jasně a stručně říká, v jakých částech lze použít takto malý průřez vodiče PEN.
Zopakuji V neměřených částech!!!
Podle mě je kabel spojující elektroměrový rozvaděč a bytovou nebo domovní rozvodnici už měřený odběr!!
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace