Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?

Started by Petr Starosta, 06.09.2010, 01:29

previous topic - next topic

Petr Starosta

06.09.2010, 01:29 Last Edit: 26.12.2010, 23:54 by Jaroslav Borovec
Při zateplení domu polyesternem se mi zkrátí vzdálenost hromosvodu od fasády ( cca na 2cm ), odporuje to nějakým normám, nebo je vše v pořádku? Jaká musí být vzdálenost mezi fasádou domu a hromosvodem?

Tomáš Gardoň

V STN EN 62305-3 v časti E.5.1.1 je napísané, že by to malo byť 0,1m (ak teda uvažujem, že farba resp. polystyrén je horľavý materiál).

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Ratiborský

V ČSN EN62305-3 čl.E5.1.1 najdete minimální vzdálenost  10 cm mezi vodiči LPS a hořlavým materiálem,tak jak odpovídá pan Tomáš Gardoň .

Není nutno prohlížet materiály na adrese http://www.kniska.eu/kniska .
Hledání je tam příliš složité.

V ČSN EN62305-3 čl.E5.1.1 je to jasně srozumitelné.

Jan Hájek

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 07.09.2010, 07:13
V ČSN EN62305-3 čl.E5.1.1 je to jasně srozumitelné.

No zas tak srozumitelné to není, pokud to umožňuje tento výklad.

Vzdálenost 10 cm od hořlavé krytiny či stěny je jako prioritní v případě, že tento vodič se nachází mimo ochranný prostor a slouží jako jímač. Mohlo by tedy dojít k rozstříknutí kovu po přepálení vodiče bleskem v  místě vniknutí.

Pokud je to v případě svodu, jako relevantní se bere údaj o ohřevu drátu z Tabulky D.3 - Oteplení vodičů s různým průřezem v závislosti na W/R z ČSN EN 62305-1.

Takže vzhledem k možnému ohřevu materiálu jako kritický materiál, který by měl být dále  třeba od polystyrenu vychází v podstatě pouze nerezová ocel v průřezu menším než 100 mm2.
Jiný nepříjemný efekt a to jiskření na přechodech svorek, lze eliminovat použitím jednoho kusu drátu přes tato kritická místa.   

Výtah  z obou norem je v rámci KníŠky 2.0, kapitola 10 - Skryté svody, tak jak uvedl kolega Horský.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Starosta on 06.09.2010, 01:29
se mi zkrátí vzdálenost hromosvodu od fasády ( cca na 2cm )


Jiná věc ovšem je, že průchod bleskového proudu svodem je provázen nejen ohřevem vodiče a příp. jiskřením na svorkách, ale také cuknutím vodiče. Z toho důvodu je předepsáno použití netříštivé trubky pro skryté svody, ne?
Vzdálenost 2 cm od polystyrenu je myslím tak akorát na to, aby při obvyklé rozteči podpěr svislého vedení ten drát bouchl do fasády a poškodil ji. Přinejmenším v místech ohybů, před a za nimi bych nějakou tu podpěru přidal.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Hájek

Ještě jeden ,,drobný,, problém, tazatel neuvádí dle ktré normy je ochrana před bleskem navržena, abychom v odpovědích nesměšovaly dvě různé.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!


Jaroslav Ratiborský


Marek Lukavský

Quote from: Petr Starosta on 06.09.2010, 01:29
Při zateplení domu polyesternem se mi zkrátí vzdálenost hromosvodu od fasády ( cca na 2cm ), odporuje to nějakým normám, nebo je vše v pořádku? Jaká musí být vzdálenost mezi fasádou domu a hromosvodem?

Dnes je možnost umístit svody i do fasády, příští týden mi zrovna toto provedení budou dělat na domě, na který má ještě přijít zateplení polystyrenem. Hromosvodař řekl, že to není vůbec problém realizovat.
vám jde asi o stávající hromosvod, možná byste ale mohl právě svody vyměnit za skryté svody a "utopit" je v tom zateplení.
-- M.L. --

Jan Alin

Quote from: Marek Lukavský on 07.09.2010, 16:49
Dnes je možnost umístit svody i do fasády, příští týden mi zrovna toto provedení budou dělat na domě, na který má ještě přijít zateplení polystyrenem. Hromosvodař řekl, že to není vůbec problém realizovat.


Mohl byste to bezproblémové řešení v průběhu a po realizaci nafotit a dát sem?

Marek Lukavský

Quote from: Jan Alin on 07.09.2010, 16:52
Mohl byste to bezproblémové řešení v průběhu a po realizaci nafotit a dát sem?


Ano, to by asi šlo. Ale fasáda bude ještě za dlouho, jen ty svody (oproti klasice) mají být v provedení, které může být schováno do fasády, alespoň takto mi to hromosvodař nabídl (materiál: izolovaný drát AlMgSi). Tak doufám, že vás "jen" zajímá, jak to vypadá "v reálu" a ne že se ptáte proto, že pochybujete o možnosti takového provedení?
-- M.L. --

Jan Alin

Quote from: Marek Lukavský on 07.09.2010, 18:40
Ano, to by asi šlo. Ale fasáda bude ještě za dlouho, jen ty svody (oproti klasice) mají být v provedení, které může být schováno do fasády, alespoň takto mi to hromosvodař nabídl (materiál: izolovaný drát AlMgSi). Tak doufám, že vás "jen" zajímá, jak to vypadá "v reálu" a ne že se ptáte proto, že pochybujete o možnosti takového provedení?


Mě na tom zaujalo to "není vůbec problém realizovat", já totiž bezproblémové řešení skrytých svodů neznám, vše co jsem viděl realizované mělo nějaké mouchy a hledám použitelné řešení které by bylo možné nabídnout při opravách.

Jan Hájek

To: Marek Lukavský
Nedělejte skryté svody.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Pavel Horský

To Marek Lukavský:

Rád bych vám skryté svody rozmluvil. Co vám brání v realizaci "přiznaných svodů"?
Budete mít skryté i okapové svody?
Ty vám nevadí?
Vedení se pak instaluje pomocí speciálních svorek přímo na okapový svod, takže není třeba se zabývat tím, jak provedu montáž podpěr vedení do polystyrenu. Zkušební svorka je pak v chodníkové krabici. Nenápadné a vzhledné.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Marek Lukavský

To: Jan Hájek, Pavel Horský
Skryté svody mi nabídl hromosvodař jako alternativu k "přiznaným". Jeden svod mi totiž vychází na místě, kde by mi dost pomohlo, kdyby byl schovaný. Bohužel, v tomto místě není okapový svod, za který by se hromosvodový schoval. Předpokládal jsem ale, že pokud se tato alternativa skrytého svodu nabízí, že není technicky problematická. Ovšem dle dokumentu kníŠka se zdá, že skrytý svod není bezproblémovým řešením. Tak teď nevím, co s tím, asi ještě do té firmy zavolám a proberu to s nimi....
-- M.L. --

Jan Hájek

Quote from: Marek Lukavský on 08.09.2010, 11:39
Jeden svod mi totiž vychází na místě, kde by mi dost pomohlo, kdyby byl schovaný.

Proč?
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Marek Lukavský

Quote from: Jan Hájek on 08.09.2010, 11:42
Proč?

Protože v budoucnu v tom místě půjde vodorovný dřevěný trám, na kterém bude ležet budoucí střecha průjezdu.
-- M.L. --