Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?

Started by Roman Paholík, 14.10.2010, 15:58

previous topic - next topic

Roman Paholík

14.10.2010, 15:58 Last Edit: 27.12.2010, 09:19 by Jaroslav Borovec
Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína, ak beží okrem toho viac spotrebičov, čo je v poriadku, s tým asi nič neurobím bez výmeny rozvodov (je to starý dom zo 60 rokov s hliníkovými rozvodmi, sieť TN-C, všetky zásuvky sú na jeden istič alebo prúdový chránič, neviem ako sa to nazýva)
Teda by ma zaujímalo, či chrčanie môže byť spôsobené vekom ističa (zrejme sa nikdy nemenil) a či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky)

Filip Dobiáš

Quote from: Roman Paholík on 14.10.2010, 15:58
Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína, ak beží okrem toho viac spotrebičov, čo je v poriadku, s tým asi nič neurobím bez výmeny rozvodov (je to starý dom zo 60 rokov s hliníkovými rozvodmi, sieť TN-C, všetky zásuvky sú na jeden istič alebo prúdový chránič, neviem ako sa to nazýva)
Teda by ma zaujímalo, či chrčanie môže byť spôsobené vekom ističa (zrejme sa nikdy nemenil) a či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky)

To chrčení může taky způsobovat špatný spoj. V instalacích s Al vodiči běžná závada.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti

Rudolf Šála

Quote from: Roman Paholík on 14.10.2010, 15:58
Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína, ak beží okrem toho viac spotrebičov, čo je v poriadku, s tým asi nič neurobím bez výmeny rozvodov (je to starý dom zo 60 rokov s hliníkovými rozvodmi, sieť TN-C, všetky zásuvky sú na jeden istič alebo prúdový chránič, neviem ako sa to nazýva)
Teda by ma zaujímalo, či chrčanie môže byť spôsobené vekom ističa (zrejme sa nikdy nemenil) a či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky)


V síti TN-C si o proudovém chrániči mužete nechat zdát  ;)
Chrčení jističe? Většinou se setkávám s hlasitými relátky nebo stykači ale v případě hniníkovích rozvodu bych taky typoval špatný kontakt.
Zavolejte elektrikáře, ten to má za chvilku opravené  ;)

Petr Doležal

Quote from: Roman Paholík on 14.10.2010, 15:58
. . .  či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky) . . .

Jestli jsem správně pochopil, chrčí vám jistič z 50. až 60. let, který je našroubován do pojistkového spodku E27. Jelikož se už nevyrábí, tak vás zásah do rozvodnice nemine, leda byste tam dal zpátky pojistkové vložky. Ale s těmi pojistkami bych to každopádně zkusil, zda chrčení zmizne a pak to bude jasné, co chrčí.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Roman Paholík

Presne tak, istič z asi 60. rokov naskrutkovaný do poistkového spodku E27. Teda ak som to pochopil, takú súčiastku už nezoženiem a jediné čo zoženiem, je klasická tavná poistka, ktorú by som tam naskrutkoval? To sa mi veľmi nepozdáva ale iné riešenie okrem výmeny celej skrine asi nie je :(

František Šohajda

Quote from: Roman Paholík on 15.10.2010, 10:15
Presne tak, istič z asi 60. rokov naskrutkovaný do poistkového spodku E27. Teda ak som to pochopil, takú súčiastku už nezoženiem a jediné čo zoženiem, je klasická tavná poistka, ktorú by som tam naskrutkoval? To sa mi veľmi nepozdáva ale iné riešenie okrem výmeny celej skrine asi nie je :(


Pojistka pokud je v pořádku "jak má být" je nejbezpečnější způsob jištění doma... :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Roman Paholík

Quote from: František Šohajda on 15.10.2010, 13:56
Pojistka pokud je v pořádku "jak má být" je nejbezpečnější způsob jištění doma... :)


To je možno pravda, ale nechce sa mi zakaždým meniť vložku, keď sa mi prepáli, čo by bolo asi tak raz za mesiac, ak sa zabudnem a pustím okrem práčky aj rúru, mikrovlnku a pár iných vecí.

Kulíšek

Quote from: Roman Paholík on 14.10.2010, 15:58
Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína,.....

Tak to jste na tom ještě dobře... To já když vypnu jistič, tak mi hučí v rouře a to mnohdy používám i chránič...... ;D

Radomir Kubíček

Podle toho, co uvádíte přetěžujete obvod. Chrčení vám zřejmě způsobuje vibrace zkratové spoště jističe. V každém případě zkontrolujte spoje v rozvodnici. Hliník časem povoluje. Vidím to, na velmi brzkou rekonstrukci elektroinstalace. 50 let v hliníku - je to při neustálém navyšování příkonů zázrak, že ještě občas něco se nepodpaluje.

Lubomír Jindra

Quote from: Radomir Kubíček on 16.10.2010, 06:30
Vidím to, na velmi brzkou rekonstrukci elektroinstalace. 50 let v hliníku - je to při neustálém navyšování příkonů zázrak, že ještě občas něco se nepodpaluje.


(jednicka)
Smutná pravda, kterou Radomir Kubíček Roman Paholík určitě nechtěl slyšet.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Štěpán Valenta

Vážený pane,
                        chrčení v jistícím prvku skutečně způsobuje jak jste naznačil sám přetížení, způsobené zapojením více spotřebičů na tento obvod (potvrzené častým vypínáním...).
A Vy máte dvě možnosti na řešení obvod nepřetěžovat, nebo použít jistící prvek o stupeň vyšší, ale to již vám s tím musí pomoci elektrotechnik, jinak zmizí  hučení , ale shoří instalace i s domem...
       Co se týká hliníkových vodičů, ty vám chrčení nezpůsobují, ty by již dávno vyhořely....                    o:-)

Milan Illek

Quote from: Roman Paholík on 14.10.2010, 15:58
... (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky)

To je pak každá rada těžká, když chcete , aby odborné řešení mělo předem stanovené laické limity.

Roman Paholík

Dobre, tak ako som tu zistil, problém bez výmeny elektroinštalácie asi nevyriešim :) Vytiahol som ten istič a zistil som, že tie kontakty už nie sú v najlepšom stave.

Keby som chcel dať meniť rozvody, vedel by niekto, koľko by to asi mohlo stáť? Ja nemám žiadnu predstavu. Je to 2-izbový byt do 60 m.

Michal Herbig

Quote from: Roman Paholík on 14.10.2010, 15:58
Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína, ak beží okrem toho viac spotrebičov, čo je v poriadku, s tým asi nič neurobím bez výmeny rozvodov (je to starý dom zo 60 rokov s hliníkovými rozvodmi, sieť TN-C, všetky zásuvky sú na jeden istič alebo prúdový chránič, neviem ako sa to nazýva)
Teda by ma zaujímalo, či chrčanie môže byť spôsobené vekom ističa (zrejme sa nikdy nemenil) a či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky)

Můžete ten jistič překlemovat, pak to bude chrčet venku a to už neuslyšiíte  ;)

Kamil Táborský

Quote from: Petr Doležal on 15.10.2010, 08:05
Jestli jsem správně pochopil, chrčí vám jistič z 50. až 60. let, který je našroubován do pojistkového spodku E27........


(ssur) Co to je?? Nic takového sem ještě neviděl. Můžete jsem dát nějaký obrázek?

Jan Alin


Kamil Táborský

Zajímavé prehistorické kousky  :)    Škoda že jsem je ještě nikdy neviděl na vlastní oči  :(

Petr Doležal

A jestli si dobře vzpomínám, tak v čele na středu bylo zapínací (nahazovací) černé tlačítko a pod ním malé červené vypínací.
A nebyl ten středový kontakt pružící ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení