• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?

Started by PajaN, 31.10.2010, 09:41

previous topic - next topic

PajaN

Mohu udělat jeden okruh pro tři venkovní světla a jednu zásuvku 230V? Jistič 16A, kabel Cyky 3x2.5mm2 - krabice + věneček a na něm zapojena 3 halogenová světla 150W (možná 500W) vodičem 3x1.5mm2 + zásuvka kabelem 3x2.5mm2 pro běžné použítí (umístěna u vchodu do domu) - vysavyč na úklid auta, vrtačka, flexa či podobné nářadí? By to bylo přes chránič - spíše jističochránič 16A, 30mA. (samozřejmě bych si musel pohlídat příkon spotřebiče zapojeného do zásuvky v případě rozsvícených 500W halogenů - spotřebič do 2000W, nepočítám ale že bych večer něco kutil na dvoře).

Oliver Mička

No keď v tomto obvode použijete kábel Cyky 3x1,5 tak cely tento obvod by ste museli istiť maximálne 13A ističom. Najlepšie by bolo urobiť dva okruhy jeden zásuvkový a jeden svetelný (pre prípad halogénov 3x500W ). Ja by som použil jeden prúdový chránič 25A/1N/003 a za ním zapojil istič B16/1 na vonkajšiu zásuvku a B10/1 na svetelný okruh.

V takomto prípade nemusíte strážiť príkon, keby že náhodou vysávate a budete mat pustené aj halogény.. 
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

pilar

Mě když elektrikář napojoval kuchyňská světla nad pracovní desku, tak mi to napojil také vodičema 1.5 Cu, které připojil v blízké krabici zásuvkového okruhu. Jištění je samozřejmě 16A, ale říkal že 1.5 Cu, když je přes chránič, tak být může.

Oliver Mička

Quote from: pilar on 31.10.2010, 11:17
Mě když elektrikář napojoval kuchyňská světla nad pracovní desku, tak mi to napojil také vodičema 1.5 Cu, které připojil v blízké krabici zásuvkového okruhu. Jištění je samozřejmě 16A, ale říkal že 1.5 Cu, když je přes chránič, tak být může.


chránič nechráni vedenie proti skratu ale obvod proti unikajúcemu chybnému ( reziduálnému prúdu )
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

pilar

Vím, jak funguje chránič. Prostě jsem jen uvedl, že mi elektrikář ze zásuvkové krabice vytáhl vodič 3x1,5 a ten mi  ve zdi vyvedl nad linkou, na který napojil světla, dvě zářivky. Zásuvky mám 3x2,5 jištěné 16A. Také bych tazateli doporučil okruhy na světla a zásuvky ven rozdělit, já mám ale také pod jištěním 16A světla kabelem 1,5 i když se jedná asi jen o metr délky (od krabice ke světlu). Zatím vše funguje, prý vodič 1,5 16A vydrží.

Jiří Schwarz

1) jistič nějak reaguje na zkrat a nějak reaguje na nadproud. Jak při zkratu, tak při nadproudu by nemělo dojít k ohřátí kabelu nad maximální teplotu určenou výrobcem. Pokud budeme posuzovat kabel se dvěma "zatíženými" vodiči, záleží na tom jak je kabel uložen (volně, v souběhu s jinými, v liště, v omítce,...), u vodičů 1,5mm2 to je při jištění 16A hodně na hraně nebo mírně za hranou... Běžně se používá pro 1,5mm2 jištění do 13A, při jištění 16A vodiče 2,5mm2

2) jištění se dělá podle "nejslabšího článku pevné části instalace". Není problém se zásuvkou, ta je zpravidla pro 16A, problém je pokud by některé světlo bylo přes vypínač, ty "běžné" jsou do 10A

3) chránič "neřeší" nic ve vztahu k jištění okruhu.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Jak píše kolega...pokud to nejde jinak, tak na zásuvkové vedení 1,5 ale! snížit jištění na min. 13A...
Zásuvky budou schopné něco utáhnout a 1.5 kabel bude chráněný...!
Chránič ve venkovním prostředí být musí..../nebo měl by být!/....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

tatahub

Ke světlům 1,5 použít ve vámi uvedeném řešení můžete , oporu lze najít v bodu 473.3N.5.2 souboru 33 2000 , rozdíl spočívající v drobných niancích (pohyblivý přívod) bych nepovažoval za velký problém.

pilar

To světlo v kychyni ze zásuvkové krabice je napojeno klasicky přes vypínač na zdi, vše je uloženo pod  omítkou a už pod obkladem. Klasické zapojení = nulák a kostra od světla napojeny na příslušných svorkách v krabici a fáze přes vypínač= fáze od zásuvek do vypínače a z vypínače zpět do krabice na svorku společně s fází od světla. Tak proč jí to teda elektrikář takto udělal? Musí to nechat předělat? Nevím jestli by bylo vhodné snižovat jistič, když je jedná o kuchyňský okru zásuvek = lednice, mikrovlnka, rychlovarka atd...

pilar

o pohybllvý přívod se nejedná, vše je uloženo pod omítkou a obkladem, prostě světlo s vypínačem, jen napojeno na zásuvkový okruh, protože v případě napojování na světelný okruh (což by bylo jistě správné) by znamenalo sekání přes celou místnost. Takhle je to dlouhé cca metr. Otázka je co s tím. Má to takto moje sestra a asi by nebyla ráda, když bych jí řekl, že by měla omlátiti obklady a znovu sekat.

pilar

To František Šohajda:
Zásuvky jsou vedené v 2,5. Jen to světlo cca 1m délky je v 1,5.

pilar

Aby jsme zde nezacházeli do detailů, které mi stejně toho moc neřeknou, tak se zeptám na jedno. Zajímá mě to, jelikož dům, ve které sestra bydlí je můj a nerad bych aby vyhořel, nebo tak podobně. Mohu to takto nechat, abych se nemusel každý den obávat, co se stane, nebo je bezpodmínečně nutné to nechat udělat znovu??

PajaN

Máte pravdu, bude opravdu lepší, když to udělám zvlášť. Dám tedy společný FI 1N, 25A, 0,03mA a na něj zásuvku 2.5mm2 Cu + jistič B/16A a světla (3x500W) 1.5mm2 Cu + jistič B/10A.
Děkuji

Milan Illek

Quote from: pilar on 31.10.2010, 14:16
Aby jsme zde nezacházeli do detailů, které mi stejně toho moc neřeknou, tak se zeptám na jedno. Zajímá mě to, jelikož dům, ve které sestra bydlí je můj a nerad bych aby vyhořel, nebo tak podobně.

K Vašemu problému bych uvedl:
Je velice nepravděpodobné, že vlivem neodborného provedení uvedené části elektroinstalace byste vyhořel.
Pokud ale vyhoříte, může to být označeno za příčinu.

pilar


Zdenek2752


pilar

Zdenek2752:
Z vaší odpovědí soudím, že to sice není zrovna dobře provedené, ale může to tak zůstat. Možná si o mě myslíte bůhví co, ale nejsem elektrikář, tak se radši ptám. Nemůžu za to, že člověk z oboru to udělal tímto způsobem.

tatahub

Na světla vám 1,5mm stačí (počítá se zde pouze odběr spotřebičů - viz. 33 2000 -4-473) , za podmínky,že průřez vedení bude vyhovovat zkratovému proudu a to v naprosté většině aplikací vyhuvuje - pokud nebydlíte v "elektrárně"