• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:58

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ako dimenzovať DC káble?

Started by Tomáš Gardoň, 03.11.2010, 15:19

previous topic - next topic

Tomáš Gardoň

03.11.2010, 15:19 Last Edit: 27.12.2010, 09:54 by Jaroslav Borovec
Väčšinou používam na dimenzovanie káblov program Sichr.
Lenže v ňom sa dá dimenzovať prierez len pre napätie 230V a 400V.
Vie mi niekto poradiť nejaký program, alebo vzorček na dimenzovanie DC?

Rozmahel Vladimír

Střídavý proud se uvažuje v efektivních hodnotách, což je ekvivalent stejného proudu stejnosměrného. Zátěž kabelu by tedy měla být stejná.

Tomáš Gardoň

To je pravda, len ked v Sichri nenastavím napr. 12VDC. Nedá sa to nadimenzovať podľa nejakého vzorca? Ako sa dimenzovali káble pred 20timi rokmi? Napr. na úbytok, oteplenie, skrat. prúdy??

Milan Illek

Quote from: Tomáš Gardoň on 04.11.2010, 13:40
To je pravda, len ked v Sichri nenastavím napr. 12VDC. Nedá sa to nadimenzovať podľa nejakého vzorca? Ako sa dimenzovali káble pred 20timi rokmi? Napr. na úbytok, oteplenie, skrat. prúdy??

Tak, že si to každý spočítal a kdo to neuměl se do toho nepletl.

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Illek on 04.11.2010, 14:49
Tak, že si to každý spočítal a kdo to neuměl se do toho nepletl.

Jj, výpočtový program nemá nahrazovat chybějící kvalifikaci. Má umožnit odborníkovi dělat (některé, často prováděné, rutinní) výpočty rychleji a efektivněji.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Tomáš Gardoň

No presnoril som cely NET, skusal som rozne knihy. Stale nic. Vzorec na ubytok napatia som nasiel, ale stale sa nemozem dopracovat ku žiadnemu konkretnemu vypoctu na dimenzovanie prierezov pomocou vzorcov. Vedel by mi teda aspon niekto poradit, kde najlepšie hladať resp. konkretny vypočet?

Rozmahel Vladimír

Což takhle kápnout božskou? Pokud nenapíšete vo co gou, nečekejte zázraky. Úbytek napětí se počítá zejména s ohledem na spotřebiče. Co máte jako zátěž na DC ? Vstupy měniče FVE? Zjednodušeně lze řící, že kabelu je jedno zda AC nebo DC. Hlídá se oteplení, jištění a dimenzování. To jsou tak trochu funkce proudu. Napětí je tu jako druhý součinitel do vzorce pro výkon. Jeho velikost je podstatná pro dotyk se živou částí, izolační schopností izolačních materiálů atd... Tak vo co gou?

Tomáš Gardoň

Zazraky ani nečakám. Ale mate pravdu, začalo ma to zaujímať pri kabeláži do vstupov meniča FVE (aj ked, ak si dobre spomínam, tam boli už tie prierezy navrhnuté). Lenže neviem, ako to spočítať, overiť si to resp. navrhnúť to.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Tomáš Gardoň on 04.11.2010, 13:40
To je pravda, len ked v Sichri nenastavím napr. 12VDC.

To mi s FVE moc nejde dohromady.

Tak, pánové (případně dámy), kdo poskytne svojí how-know?  ;)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 05.11.2010, 10:29
Tak, pánové (případně dámy), kdo poskytne svojí how-know?  ;)


To záleží na nabídnuté částce, pokud bude dost vysoká tak se určitě najde hodně zájemců o vyřešení dotazu.  ;D

Rudolf Šála

05.11.2010, 19:04 #10 Last Edit: 05.11.2010, 19:20 by Rudolf Šála
Quote from: Tomáš Gardoň on 04.11.2010, 13:40
To je pravda, len ked v Sichri nenastavím napr. 12VDC. Nedá sa to nadimenzovať podľa nejakého vzorca? Ako sa dimenzovali káble pred 20timi rokmi? Napr. na úbytok, oteplenie, skrat. prúdy?


Co třeba základy elektrotechniky?  (norm)

R= ϱ . l/S [Ω; Ω.m, m, m2]

Tím se spočítá odpor vodiče. Pak už jen spočítat pomocí ohmova zákona kde započítáme jako zátěž vedení a dojdeme k úbytku napětí.

K proudové zatížitelnosti dojdeme pomocí proudové hustoty ale v praxi je nejdůležitější brát v potaz oteplování, způsob uložení a tepelnou třídu izolantu. Z toho všeho se volí průřez vodiče.


Jiří Schwarz

Pozor na to, že pracujeme s menším napětím. Když se u rozvodu 230V "ztratí ve vedení" kolem 5V, nic se neděje, pokud se to "ztratí" u rozvodu 12V, je to hodně špatně.
Některá zařízení napájená z DC rozvodu mají při zapnutí proudovou špičku a pokud dojde k poklesu napětí při zapnutí, třeba se ani nezapnou,...
To je třeba zohlednit.
A i když pracujeme s DC proudem, někdy je u spínaných zdrojů nezanedbatelná střídavá složka a indukčnost vedení se projeví víc než u rozvodu AC 50Hz.
A pak pozor na jištění - zhášení oblouku při rozepínání okruhu s AC nebo DC proudem je podstatný rozdíl
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Vzhledem k tomu, že se jedná o FVE, tak se bavíme o napětí 200-700V. Na druhou stranu je třeba zvážit rentabilitu. Ušetřená koruna na nákladech může znamenat prodělané dvě na ztrátách při provozu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B


Milan Illek

Quote from: Rudolf Šála on 05.11.2010, 19:04
Co třeba základy elektrotechniky?  (norm)
R= ϱ . l/S [Ω; Ω.m, m, m2]

Ty jednotky trochu opravte!

Martin H.


Rudolf Šála

06.11.2010, 17:10 #16 Last Edit: 06.11.2010, 17:28 by Rudolf Šála
Quote from: Milan Illek on 06.11.2010, 16:25
Ty jednotky trochu opravte!


Ω.m2.m-1 -> Ω.m

1.Ω.mm2.m-1 = 1.10-6 Ω.m2.m-1 -> 1.10-6 Ω.m

1m2= 1.106mm2

Kde vidíte chybu? Všude jsou uvedeny základní jednotky. Převést jednotky a pracovat s exponenciálem by neměl být zas až takový problém pro někoho kdo si říká elektrikář  ;)

Milan Illek

Quote from: Rudolf Šála on 06.11.2010, 17:10
Kde vidíte chybu? Všude jsou uvedeny základní jednotky. Převést jednotky a pracovat s exponenciálem by neměl být zas až takový problém pro někoho kdo si říká elektrikář  ;)

Neuvedl jsem, že jde o chybu. Jde o reálnost. Proč bych měl převádět průřezy a měrný odpor do základních jenotek, když mohu použít hodnoty běžně používané. Nebo vás to tak učili?