Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?

Started by Poštulková, 05.01.2011, 20:23

previous topic - next topic

Poštulková

05.01.2011, 20:23 Last Edit: 06.01.2011, 09:15 by Jaroslav Borovec
Po úmrtí byl odebrán elektroměr. Co dál doporučujete. Instalace v TN-C.

Radek Kroutil

Smlouva s novým majitelem a revize odběrného zařízení
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jan Franěk

05.01.2011, 23:10 #2 Last Edit: 06.01.2011, 00:10 by Fuk Tomáš
Quote from: Radek Kroutil on 05.01.2011, 22:57
Smlouva s novým majitelem a revize odběrného zařízení


Jen doplním. Pokud to bude potřeba, tak i rekonstrukce odběrného místa.
Podle zkušeností například   jističe bez trvalého označení hodnot
                                             staré elektroměrové desky (černá)

Prostě , odběrné by mělo odpovídat současným požadavkům distributora, jinak mohou nastat komplikace během osazování elektroměru. Samozřejmě záleží na konkrétním distributorovi a jeho technicích. Nejlepší bude domluvit se s některým RT, který to okoukne, navrhne řešení, nebo rovnou provede revizi, dle stavu vašeho odběrného místa.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Kamil Novák

05.01.2011, 23:28 #3 Last Edit: 05.01.2011, 23:35 by Kamil Novák
Quote from: Jan Franěk on 05.01.2011, 23:10
Jen doplním. Pokud to bude potřeba, tak i rekonstrukce odběrného místa.
Podle zkušeností například   jističe bez trvalého označení hodnot
                                            staré elektroměrové desky (černá)


Taky doplním : jestliže jsou k elektroměru vedeny 2 vodiče PEN nebo je ovládání sazby fází (pomocí relé), tak bez úpravy dle aktuálních připojovacích podmínek nebude osazení elektroměru taky možné.  (no)
Alespoň u ČEZ.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radek Kroutil

Takže revize  (whist)
Revizní technik totiž nehodnotí jenom bezpačný stav, ale i připojovací podmínky distributora  (poklona)
Ona totiž není větší ostuda (kór na vesnici), když RT vystaví kladnou RZ a pak vám elektroměr neosadí   (cryi)
Už jako bych slyšel ty posměšky kdybych šel na pivko   (surprice)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

František Šohajda

jen malé doplnění....do a z elektroměru pouze vodiče Cu!
Al nepřipojí!Pokud je starší instalace.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Poštulková

Připojovací podmínky ČEZu znám a není problém je dodržet (výměnou Cu za Al )
O navýšení jističe se také nejedná. Investor nemá a nebo nechce v tuto chvíli investovat do rekonstrukce. Ale již zde je problém  s přívodem do BR.
Nemůžu dát přece kladnou RZ s rozsahem jen od "elektroměru k  BR"(bytové rozvodnici)když z BR je to zlé(bez chráničů).

Kamil Novák

Quote from: Poštulková on 06.01.2011, 06:55
Nemohu dát přece kladnou RZ s rozsahem jen od "elektroměru k  BR"(bytové rozvodnici)když z BR je to zlé(bez chráničů).


A on po vás někdo požaduje, kvůli montáži elektroměru, revizi celého odběrného místa?  :o
Kdo a proč?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Lubomír Jindra

A ještě doplním: když je hezký den, tak v bytových domech s velkými elektroměrovými rozvaděči znovu osadí ČEZ elektroměr, i když celkové zapojení a provedení tak úplně neodpovídá připojovacím podmínkám (relé na sazby...). Ale nesmí pršet  ;)

Quote from: Poštulková on 06.01.2011, 06:55
Nemohu dát přece kladnou RZ s rozsahem jen od "elektroměru k  BR"(bytové rozvodnici)když z BR je to zlé(bez chráničů).


"...odpovídá platným ČSN v době svého vzniku... (341010...)", "doporučuji rekonstrukci v co nejbližším termínu...", "je schopno..."
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

František Šohajda

V 99,9% dodavatelů el. energie stačí RZ od elektroměrového rozvaděče....i když je třeba blokování.....Bytové rozvodnice je nezajímají /alespoň jsem je nikdy nepotřeboval pro připojení!/
Telefonicky mě bylo sděleno že je bytové rozvodnice vůbec nezajímají!! ;)
Vždy to připojily!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Elektroměrový rozvaděč  musí odpovídat aktuálním připojovacím podmínkám distributora. Musí mít platnou revizi elektro.
Co je za tím, nikoho nezajímá. Pokud chcete revidovat i původní instalaci, revidujte dle ČSN 34 1010. Do rekonstrukce nikoho tlačit nemůžete.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kvita Ladislav

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.01.2011, 09:35
Elektroměrový rozvaděč  musí odpovídat aktuálním připojovacím podmínkám distributora. Musí mít platnou revizi elektro.
Co je za tím, nikoho nezajímá. Pokud chcete revidovat i původní instalaci, revidujte dle ČSN 34 1010. Do rekonstrukce nikoho tlačit nemůžete.

Kdyby to takto konkrétně bylo definováno v připojovacích podmínkách, nemuselo by se o tomto zde diskutovat.

Radek Kroutil

Quote from: Lubomír Jindra on 06.01.2011, 08:45
A ještě doplním: když je hezký den, tak v bytových domech s velkými elektroměrovými rozvaděči znovu osadí ČEZ elektroměr, i když celkové zapojení a provedení tak úplně neodpovídá připojovacím podmínkám (relé na sazby...). Ale nesmí pršet  ;)

"...odpovídá platným ČSN v době svého vzniku... (341010...)", "doporučuji rekonstrukci v co nejbližším termínu...", "je schopno..."

Jedna revize z praxe: klient koupil starý rodinný domek a chtěl po mě revizi pro osazení elektroměru.
Elektroměr v předsíni domu, na dřevěné desce, vodiče opředené látkou, nebylo ani podle barvy poznat co je fáze a co PEN. Přívod 4mm... O nové desce nechtěl ani slyšet.
Revize udělaná s ohledem ke vzniku elektroinstalace s mnoha připomínkama, ale elektroměr mu osadili. Byl jsem pak za blbce, co se z něj snažil dostat peníze...
Je to vážně o tom, jak se technik osazující elektroměr vyspí....
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Václav 3

Quote from: Radek Kroutil on 06.01.2011, 10:34
Revize udělaná s ohledem ke vzniku elektroinstalace s mnoha připomínkama, ale elektroměr mu osadili. Byl jsem pak za blbce, co se z něj snažil dostat peníze...
Je to vážně o tom, jak se technik osazující elektroměr vyspí....


Já ještě velice dobře pamatuji doby, kdy chodili ve dvou a hráli hru na hodného a zlého policajta - pardon technika - a čekali co dostanou do kapsy.

Mnoho kolegů tady nadává na PRE, já je sice také nemusím, ale v Praze by tohle neprošlo, tam mají takovou vnitřní kontrolu, že by technik velmi brzy šel na pracovní úřad. Středočeská divize ČEZu snese všelicos, tohle už je ale síla, na to bych neměl nervy, hlavně čekat, odkud se dozvím, jaký jsem vůl a co jsem to pustil do provozu. Nemusím vydělat za každou cenu, někdy se prodělek obrátí v prospěch jiným způsobem.

František Šohajda

QuoteJe to vážně o tom, jak se technik osazující elektroměr vyspí....


Dnes jak píše kol.Václav3 to stěží někdo udělá se závadami.....
O práci mají strach, platy mají na velmi dobré úrovni....proto dnes neriskují!
Dříve to bývalo jak se kdo vyspal-a s kým... (dance) ;)
V našem regionu to chodilo tak, že v elměrovém rozvaděči musel být umístěn před zapojením půlčík slivovice, pro zdárné připojení...ale to je už hodně dávno! ;D ;D
Časy se mění... :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vít Rotrekl

Quote from: František Šohajda on 06.01.2011, 12:13
V našem regionu to chodilo tak, že v elměrovém rozvaděči musel být umístěn před zapojením půlčík slivovice, pro zdárné připojení...ale to je už hodně dávno! ;D ;D
Časy se mění... :)


Kurňa, za pulčíka slivovice bych taky dokázal lehce přimhouřit oko  >:D
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

06.01.2011, 16:49 #16 Last Edit: 06.05.2011, 20:04 by Miroslav Minařík
Quote from: Vít Rotrekl on 06.01.2011, 15:42
Kurňa, za pulčíka slivovice bych taky dokázal lehce přimhouřit oko  >:D


Potom ti "obvoďáci"/montéři rozvodných závodů/ jak se jim říkalo, chtěli vystoupit navečer z auta /tehdy služebního/ a jakmile otevřeli dveře, vypadl na zem... ;D
Je zajímavé že se jim při připojování nic nestalo, a to měli nakouřeno pořádně, mluvení jim dělalo potíže... :D
Nepamatuji s,i že někdy něco zle zapojili nebo udělali proti tehdejším předpisům.
To je na knížku... ;D

Omlouvám se že jsme odbočili od tématu! o:-)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Štefan Beláň

Quote from: Poštulková on 06.01.2011, 06:55
Připojovací podmínky ČEZu znám a není problém je dodržet (výměnou Cu za Al )
O navýšení jističe se také nejedná. Investor nemá a nebo nechce v tuto chvíli investovat do rekonstrukce. Ale již zde je problém  s přívodem do BR.
Nemohu dát přece kladnou RZ s rozsahem jen od "elektroměru k  BR"(bytové rozvodnici)když z BR je to zlé(bez chráničů).

TO: Poštulková

Máte naprostou pravdu.
Každý revizní technik by si měl uvědomit, že když vydává revizní zprávu na odběrné místo, bere na sebe odpovědnost i za připojené zařízení - viz příloha [definice dle připojovacích podmínek].

Technik má několik možnosti.
1) Vystaví sám jednu revizní zprávu na odběrné místo a jednu na připojenou instalaci a/nebo jednu zprávu na obojí.
2) Vystaví sám revizní zprávu na odběrné místo a nechá si odběratelem předložit platnou, s kladným hodnocením, revizní zprávu na připojenou instalaci (odběrné zařízení).
3) Vystaví sám revizní zprávu na odběrné místo a ve své neznalosti si bude myslet, že jej připojená instalace nezajímá, že revidoval "jen" odběrné místo. To je ale velký omyl (doh)

PS: Vtip je v tom, že distributor nevyžaduje revizi měřícího místa - viz příloha, ale revizi odběrného místa a to je ten zásadní rozdíl a omyl neznalých RT. (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.