Je možné mít fázový vodič modré barvy?

Started by Poštulková, 05.01.2011, 21:52

previous topic - next topic

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec. on 07.01.2011, 13:36
váš názor jeji stě profesionální, ovšem jaký čl., jaké normy byjte uvedl do revize?

Do jaké revize? Spotřebiče?

Quote from: Milan Hudec. on 07.01.2011, 13:36
Osobně mám největší problém s barvami vodičů u spotřebičů třídy II s plochou vidlicí  :)

No vidíte, to je krásný příklad. Dávám návrh, aby vodiče pohyblivého přívodu spotřebiče II třídy měly černomodrou izolaci.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Katona

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.01.2011, 14:53
Dávám návrh, aby vodiče pohyblivého přívodu spotřebiče II třídy měly černomodrou izolaci.


To je nápad   ;)

V podstate treba sa pozriet pravde do očí: hráme sa na nulový vodič, ktorý "normálne" je modrý ale niekedy ani nie, fázový ktorý je hnedý/čierny ale niekedy ani nie.

Zaveďme:
modrá farba - nulový vodič
čierna/hnedá/sivá farba - fázový vodič
zeleno-žltá: PE , zeleno-žlto-modrá: PEN
hnedo-modrá: fázovo-nulovací LN vodič :)

Jan Alin

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.01.2011, 14:53
No vidíte, to je krásný příklad. Dávám návrh, aby vodiče pohyblivého přívodu spotřebiče II třídy měly černomodrou izolaci.


Bacha nebo se toho někdo chytne, už to že se v instalacích může používat jako fázový modrý v ale u nás ne je problém vysvětlit. Nějaký jouda se toho chytne a máme tu změnu evropské normy a na ni další výjimku že to u nás musí být modročerná a na černomodrá bez vysvětlení co tím autor změny chtěl vlastně říct.  ;D

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.01.2011, 14:53
Do jaké revize? Spotřebiče?
No vidíte, to je krásný příklad. Dávám návrh, aby vodiče pohyblivého přívodu spotřebiče II třídy měly černomodrou izolaci.


Ano do revize spotřebiče....

Pokud není spotřebič VTZ (váš názor) , není možno na něm provádět revizi člověkem s oprávněním na revize VTZ............- právně je situace mnohem složitější, ba momentálně nerozlouskutelná.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec. on 07.01.2011, 19:55
Pokud není spotřebič VTZ (váš názor) , není možno na něm provádět revizi člověkem s oprávněním na revize VTZ............- právně je situace mnohem složitější, ba momentálně nerozlouskutelná.


A víte, že v určité situaci opravdu nemůže? Pokud se jedná o OSVČ s oprávněním a ŽL na Montáže, revize, opravy ... Tak se jedná o neoprávněné podnikání, protože slovo "spotřebič" je obsaženo v jiném ŽL.

Jinak revize spotřebičů smí vykonávat jakákoliv osoba s elektrotechnickou kvalifikací (§4 a vyšší).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.01.2011, 09:42
A víte, že v určité situaci opravdu nemůže? Pokud se jedná o OSVČ s oprávněním a ŽL na Montáže, revize, opravy ... Tak se jedná o neoprávněné podnikání, protože slovo "spotřebič" je obsaženo v jiném ŽL.

Jinak revize spotřebičů smí vykonávat jakákoliv osoba s elektrotechnickou kvalifikací (§4 a vyšší).


Bohužel s vaším názorem nemuhu souhlasit, aby byla provedena skutečná revize spotřebiče, musel by jí mimo kvalifikace revizního technika nejníže E4 provádět také autorizovaný servis výrobce spotřebiče.

Pokud tomu tak není nejedná se o revizi, ale o úkon  ověřovací nejčastěji s využitím postupů uvedených v ČSN 331600 ed.2.

Jaroslav Hasala

Nevím, proč se zde tak často řeší pozice fázového vodiče u spotřebičů nebo u prodlužovacích šňůr.
V těchto případech prostě není spoleh na to, že modrý vodič je N.
V těchto případech je používání označení fázový nebo nulový vodič zavádějící a nemělo by se používat. Vhodnější je je označení "pracovní vodiče".
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec. on 08.01.2011, 14:03
Bohužel s vaším názorem nemuhu souhlasit, aby byla provedena skutečná revize spotřebiče, musel by jí mimo kvalifikace revizního technika nejníže E4 provádět také autorizovaný servis výrobce spotřebiče.

Pokud tomu tak není nejedná se o revizi, ale o úkon  ověřovací nejčastěji s využitím postupů uvedených v ČSN 331600 ed.2.

Vy se mnou souhlasit nemusíte. Mě stačí, že se mnou souhlasí SÚIP.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.01.2011, 14:52
Vy se mnou souhlasit nemusíte. Mě stačí, že se mnou souhlasí SÚIP.


Pozor, pokud si dobře pamatuji, tak na základě narůstající právní převahy "druhé strany" své vyjádření o revizích, které mohou provádět nerevizáci ze svých stránek SÚIP již stáhl.

Jirka Š. Svejkovský

Zkuste vaše tvrzení doložit, jinak je to agentura JPP.

Jednou vyřčené platí. Až oficiálně svoje stanovisko dementují, budu ho považovat za neplatné. Do té doby se jím hodlám řídit. Bez ohledu na to, jestli na jejich stránkách visí nebo nevisí. A bez ohledu na to, jestli se to vám (nebo třeba mě) líbí nebo ne.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Poštulková

Pokud máte fázi na modrém vodiči tak v síti TNC to není problém?

Jirka Š. Svejkovský

V síti TNC nemá modrý vodič (N) co pohledávat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Poštulková on 09.01.2011, 11:04
Pokud máte fázi na modrém vodiči tak v síti TNC to není problém?


Pokud jsem vše dobře pochopil, provádíte revize a chybějí vám dovolím si odhadnout základní znalosti, velmi vřele doporučuji učit se, učit se, a s revizemi začít až ve vyšším stádiu vědění.

Poštulková

To:Švejkovský
6.1 jste napsal.že v "Zásuvce "je jedno kam připojíte modrý vodič.
A před chvílí, že síť TNC nemá modrý vodič. Ví to flexišnůra?

Jirka Š. Svejkovský

Zástrčka flexošňůry se dá chápat jako bod rozdělení TNC na TNS. A v TNS už to jedno je. Nebo jste někdy viděla pohyblivý přívod v TNC?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Tandler

13.2.3 Označování nulového vodiče
Pokud obvod zahrnuje nulový vodič, který je identifikován pouze barvou, musí být pro tento vodič použita barva MODRÁ. Aby se zabránilo záměně s jinými barvami, doporučuje se, aby byla použita málo sytá modř, nazývaná zde ,,světle modrá" (viz 3.2.2 IEC 60446). Pokud je zvolená barva jedinou identifikací nulového vodiče, nesmí být tato barva použita pro označení žádného jiného vodiče, je-li možná záměna. Pokud je použita identifikace barvou, musí být holé vodiče použité jako nulový vodiče, buď označeny barevným pruhem o šířce 15 mm až 100 mm v každém prostoru nebo jednotce a na každém přístupném místě, nebo musí být označeny barvou po celé délce.

13.2.4 Označování barvou
Pokud je pro identifikaci vodičů (jiných než ochranný vodič (viz 13.2.2) a nulový vodič (viz 13.2.3)) použito barevné označení, mohou být použity tyto barvy:
ČERNÁ, HNĚDÁ, ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, MODRÁ (včetně SVĚTLE MODRÉ), FIALOVÁ,ŠEDÁ, BÍLÁ, RŮŽOVÁ, TYRKYSOVÁ.


Z toho chápu, že pokud se v obvodu nevyskytuje nulový vodič, tak může být pro fázový vodič použita sv. modrá barva.

Miroslav Revús

Quote from: Jan Tandler on 26.09.2017, 10:37

Z toho chápu, že pokud se v obvodu nevyskytuje nulový vodič, tak může být pro fázový vodič použita sv. modrá barva.


Pravdepodobne to chápete zle. Pretože nemám prístup k českým normám, použijem slovenskú.
STN EN 60445:2011 má vo svojom článku 6.2.2  uvedené:

Ak sa v celom elektrickom rozvode neutrálny alebo stredný vodič nevyskytuje,
môže sa vodič označený modrou farbou použiť aj na iné účely, s výnimkou ochranného vodiča.


To znamená v celej inštalácii sa nevyskytuje neutrálny vodič. To je napríklad trojfázová sústava IT alebo trojfázová sústava TN použitá výlučne pre napájanie trojfázových motorov bez potreby N vodiča.

Avšak ja by som vôbec v sústave TN neuvažoval s použitím vodiča svetlomodrej farby ako vodiča fázového, pretože nikdy nie je isté, že sa tam v budúcnosti N vodič nepoužije.

Jan Tandler

Předem říkám, že se rozhodně nechci hádat, ale rád bych tento problém rozlouskl a budu rád, když mi to někdo vysvětlí, nebo vyvrátí můj názor. V mém příspěvku jsem citoval českou normu, tak bych chtěl vědět, jak to chápou ostatní.

V této strojní normě (60204-1 ed.2) se mluví o obvodu a ne o rozvodu a jelikož se většinou na stroje nepřivádí nulový vodič, tak by mohlo být moje tvrzení v určitých případech správné, ne?