Ako zabranit padaniu istica primaru trafa?

Started by Daniel Hudzík, 03.02.2011, 08:02

previous topic - next topic

Jirka Hub

Quote from: František Šohajda on 03.02.2011, 17:11
U 2A v D nebude problém se smyčkou....tam se bez problémů"dostanete"! (dance)

A na 2 metrech vedení bych to už neřešil!

Asi bude i nejschůdější cena versus motorový spouštěč.


Neboli jít cestou nejmenšího odporu  ;)
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Fuk Tomáš

Quote from: Václav 3 on 03.02.2011, 10:11
Jakou charakteristiku jističe nebo pojistky doporučuje výrobce? Doporučuji dodržet, char. D je hodně tvrdá, nestačilo by případně C?

Též bych hlasoval pro C. Jestliže se to s B občas podaří nahodit, s C by se to mělo podařit téměř pokaždé - a to by mělo stačit, ne?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Daniel Hudzík

Aky typ motoreveho spustaca odporucate?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Štěpán Valenta

Dle vlastních zkušeností mohu doporučit jistič s charakteristikou D a určitě  vyhoví i dražší motorový spouštěč....   C je ztráta času - vypadávalo by jen o něco měně často...    o:-)

Daniel Hudzík

Quote from: Štěpán Valenta on 07.02.2011, 21:33
Dle vlastních zkušeností mohu doporučit jistič s charakteristikou D a určitě  vyhoví i dražší motorový spouštěč....   C je ztráta času - vypadávalo by jen o něco měně často...    o:-)

ono ten problem sa prejavuje len pri nahadzovani.. za prevadzky to nevypadlo ani raz.. len pri udrzbe a podobne
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Hub

Quote from: Daniel Hudzík on 07.02.2011, 21:58
ono ten problem sa prejavuje len pri nahadzovani.. za prevadzky to nevypadlo ani raz.. len pri udrzbe a podobne

A co tedy zkusit realizovat jiz zmineny soft-start s vřazeným rezistorem a nějakým kontaktem paralelně k němu?
Píši záměrně nějaký, protože zde se fantazii meze nekladou. Pokud to dovolí napájené zařízení, pak by vhodně navržený rezistor měl omezit ten zapínací proud a za normálního provozu by byl vyřazen oním kontaktem. Ovšem toto bez bližších informací o napájeném obvodu lze brát snad jen jako jeden z nápadů :)
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Daniel Hudzík

08.02.2011, 09:19 #24 Last Edit: 28.12.2011, 23:59 by Miroslav Minařík
Problem bol nakoniec vyrieseny soft-startom s rele rady RP(z vytahoveho rozvadzaca VRN) v podobnom zapojeni ako sa pouzivalo na vradenie odporu odklanacieho magnetu u vytahov (casove rele)