Milan Hudec

Quote from: Zdenek Hejčl on 21.02.2011, 10:33
To Jiří Schwarz:
Jsou stále v provozu lampičky ve třídě I.
Bohužel mají dvouvodičové přívodní vedení.  (zle)



To jsou ale lampičky původně určené na pevné připojení, a ne pro vidlici, pokud myslíme ty samé.

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.02.2011, 08:28
Jestli myslíte čl. 6.2.2, tam je poznámka o vyjímce pro dvojité zásuvky a rozdvojky.

V normě 33 2130 ed. 2 v článku 5.3.3 je tento požadavek uveden pouze už jako doporučení.



Upsal jsem se, je to čl.6.2.2, ten jasně říká, kde má být fáze, tudíž pokud dáte v revizi kladný závěr na fázi vpravo, porušil jste ustanovení normy.
Netvrdím, že je to nebezpečný stav, ale k porušení ustanovení normy došlo.

Kamil Novák

Quote from: Milan Hudec. on 21.02.2011, 12:42
Upsal jsem se, je to čl.6.2.2, ten jasně říká, kde má být fáze, tudíž pokud dáte v revizi kladný závěr na fázi vpravo, porušil jste ustanovení normy.
Netvrdím, že je to nebezpečný stav, ale k porušení ustanovení normy došlo.


Správně, nejedná se o nebezpečný stav a tudíž není důvod k negativnímu závěru RZ.  (no)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jirka Š. Svejkovský

Kdybych k tomu přistupoval jako montér, požadavek je jasný a já nemám důvod to dělak jinak.

Já k tomu ale přistupuju jako RT. O rozhodnutí montéra si mohu myslet co chci, posoudit to zařízení musím podle platných předpisů. Je-li v normě napsáno "doporučuje se", neznamená to, že to tak být musí. Nemůžu si z vlastní vůle přiostřit požadavek normy a trvat na předělání. (Poznámka: nepleťme si slovo "doporučuje se" a chápání norem jako technická doporučení. To jsou dvě odlišné věci)

Pokud se provedení instalace "vejde" do minimálních požadavků, i když s odřenýma ušima, nejsem to já, kdo bude zasahovat.

Jedinou vyjímku bych viděl v případě, kdy by striktní požadavek na fázi vlevo byl uveden v projektu. To je ale utopie a hlavně nesmysl.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

To Milan Hudec:
Ne, je to originál s bakelitovou placatou průchodkou - opravdu s dvojžilovým opředeným přívodem.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

Quote from: Zdenek Hejčl on 21.02.2011, 13:03
To Milan Hudec:
Ne, je to originál s bakelitovou placatou průchodkou - opravdu s dvojžilovým opředeným přívodem.


To je jeden z vodičů připojen na kostru lampičky?, přiznám se, že to jsem neviděl.

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.02.2011, 12:55
Kdybych k tomu přistupoval jako montér, požadavek je jasný a já nemám důvod to dělak jinak.

Já k tomu ale přistupuju jako RT. O rozhodnutí montéra si mohu myslet co chci, posoudit to zařízení musím podle platných předpisů. Je-li v normě napsáno "doporučuje se", neznamená to, že to tak být musí. Nemohu si z vlastní vůle přiostřit požadavek normy a trvat na předělání. (Poznámka: nepleťme si slovo "doporučuje se" a chápání norem jako technická doporučení. To jsou dvě odlišné věci)

Pokud se provedení instalace "vejde" do minimálních požadavků, i když s odřenýma ušima, nejsem to já, kdo bude zasahovat.

Jedinou vyjímku bych viděl v případě, kdy by striktní požadavek na fázi vlevo byl uveden v projektu. To je ale utopie a hlavně nesmysl.



V normě 33 2180 není napsáno doporučuje se, ale kam který vodič má být připojen.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec. on 21.02.2011, 14:20
V normě 33 2180 není napsáno doporučuje se, ale kam který vodič má být připojen.

Ach jo. Oháníte se třicet let starou normou. Je tu ČSN 33 2130 ed. 2, která řeší totéž (i když se na starou odkazuje). Jsou-li tu dva různé výroky dvou rovnocenných norem, použiju ten mírnější, zvlášť, když je obsažen v normě novější.

Nesouvisí to s tím, co si myslím, že je lepší.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.02.2011, 14:35
Ach jo. Oháníte se třicet let starou normou. Je tu ČSN 33 2130 ed. 2, která řeší totéž (i když se na starou odkazuje). Jsou-li tu dva různé výroky dvou rovnocenných norem, použiju ten mírnější, zvlášť, když je obsažen v normě novější.

Nesouvisí to s tím, co si myslím, že je lepší.


Vaše původní reakce byla at vám ukážu normu, kde je poloha fáz.vodiče určena, tak jsem ji předložil, že je stará jsem uváděl výše také.
A pokud řešíte instalaci, na kterou se vztahují jak 332180, tak  33 2130 ed. 2, přičemž jedna doporučuje a druhá stejnou věc "přikazuje" nejedná se o dva různé výroky, jak uvádíte a tak musí být fáze vlevo.