Jaroslav Hasala

Možných příčin požáru může být několik, je vcelku pravděpodobná kombinace více příčin.
Hlavní problém bych viděl v samotném střídači. Slušný střídač umí sám sebe kontrolovat a případě nějakého problému se odpojí dříve, než nastane nebezpečná situace. S velkým boomem FVE nastala i velká poptávka po střídačích a nastalé situace využili i (slušně řečeno) méně zodpovědní výrobci. Další věcí je také tlak na co nejmenší koncovou cenu, což se pochopitelně také může projevit na celkové kvalitě střídače. Mohlo se tedy stát, že došlo k závadě ve střídači, která se projevila tím nejhorším možným způsobem.
Umístění více střídačů do jednoho uzavřeného prostoru může být také problém. Každý střídač při plném provozu produkuje docela dost tepla, vnitřní prostor kontejneru mohl být přehřátý.
Vnitřní teplota kontejneru by měla být regulována a kontrolována.
Je také docela možné, že celý systém byl už nevhodně navržen nebo v průběhu stavby došlo k k nějakým změnám - jiný typ panelů, jiný typ střídačů ...
Není také vyloučena nějaká chyba v zapojení panelů, například vyšší počet panelů ve stringu apod.
To, že v daný den svítilo hodně slunce, také zřejmě mělo vliv, protože střídače zřejmě jely na plný výkon a produkovaly více tepla.
Obecně také platí, že většina problémů se na neprojeví při provozu na 30% ale až při plném provozu.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Martin Novák

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.04.2011, 18:22
Škoda byla za 18M. To nevypadá na levný a ještě levnější.


Ono porizovaci cena zarizeni a skoda deklarovana pro media a pojistovnu nemusi byt uplne totozna cisla...

Jirka Š. Svejkovský

To netvrdím. Ale cena v řádu millionů ukazuje na velikost zařízení. Nevěřím tomu, že projektant nespočítal tepelné ztráty zařízení a nenavrhl všechna opatření. V ceně takové zakázky to není významná položka. Podle mého, v tomto případě v tom projektant nejede.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Hájek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.04.2011, 20:36
To netvrdím. Ale cena v řádu millionů ukazuje na velikost zařízení. Nevěřím tomu, že projektant nespočítal tepelné ztráty zařízení a nenavrhl všechna opatření. V ceně takové zakázky to není významná položka. Podle mého, v tomto případě v tom projektant nejede.

Otázka je, zda to má projekt, pokud ano, tak jestli ho náhodou někdo nepřizpůsobil požadavkům (laickým) investora.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Kabát

Odbočím, ale jen trochu. Dle informací ze Šumavy (Kašperské Hory) se díky většímu počtu "slunečních farem" začíná odchylovat napětí v síti od normovaných hodnot. Odchází hlavně starší zařízení náchylnější na přepětí. Je také zaznamenán větší nárůst zájmu o přepěťové ochrany, což budou jistě místní kolegové kvitovat s povděkem.

Fuk Tomáš

Však také byl již před časem zaznamenán tlak distribučních společností na rozšíření povoleného tolerančního pásma napětí (krátkodobé výkyvy) směrem nahoru (z 10 na 15%). Viděl jsem to už v návrhu normy - nevím ale, jak dopadl.

Quote from: František Kabát on 26.04.2011, 13:08
...Je také zaznamenán větší nárůst zájmu o přepěťové ochrany, což budou jistě místní kolegové kvitovat s povděkem.

Aby nedošlo k mýlce - přepěťové ochrany SPD Typ 1 až Typ 3 to neléčí.
Léčí to
- moderní spotřebiče se spínaným napájecím zdrojem fungujícím v širokém rozsahu napájecího napětí
- UPS s přepínanými odbočkami transformátoru podle úrovně pod/přepětí
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Ján Pitoňák

Quote from: Fuk Tomáš on 26.04.2011, 13:45
Však také byl již před časem zaznamenán tlak distribučních společností na rozšíření povoleného tolerančního pásma napětí (krátkodobé výkyvy) směrem nahoru (z 10 na 15%). Viděl jsem to už v návrhu normy - nevím ale, jak dopadl.

Musím vás trochu opraviť. Ten tlak naozaj bol, avšak nie zo strany distribučných spoločností ale napodiv od združenia Európskych regulátorov CEER. Táto zmena tolerančného pásma sa mala realizovať ako určitý ústupok za sprísnenie iného parametra. Samozrejme, že tento návrh neprešiel.   

Zdenek Rajmont

QuoteZadřený ventilátor, co nechladí řídící systém ...

Každý střídač si samozřejmě musí měřit teplotu chladiče a odstavit se. I IGBT tranzistory se chovají při vyšších teplotách jinak, než při nízkých, což slušný budič pozná a okamžitě je odepne.
QuoteZkrat,

Hodně slušný budič IGBT pozná i nárůst proudu. Nicméně IGBT si nadproudy moc  líbit nenechá ...

Holt takovéto věci (jako je výbuch) se občas stávají ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Ján Pitoňák on 26.04.2011, 15:16
Musím vás trochu opraviť. Ten tlak naozaj bol...

Dík za upřesnění!  (jednicka)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Roman Šafránek

27.04.2011, 21:50 #27 Last Edit: 23.07.2011, 21:39 by Miroslav Minařík
Viděl jsem několik instalací střídačů cca 1.6MWe - není to zase tak veliké (jedna rozvaděčová skříň) a taky to nevydává až tak moc tepla (kiosek chladí běžná malá klimatizační jednotka). Hasící systém je v těchto instalacích skoro samozřejmostí (zde již zmiňované lokální hašení - z tlakové nádoby natlakovaná plastová hadička). U těch instalací byl trafokiosek vždy samostatný (jednak do kontejneru by se trafo už nevešlo, jednak je asi jednodušší koupit a postavit celý typizovaný trafokiosek...)