Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?

Started by Míla Brtník, 27.04.2011, 11:44

previous topic - next topic

Míla Brtník

27.04.2011, 11:44 Last Edit: 27.04.2011, 15:32 by Jaroslav Borovec
Jezdím přes léto se stánkem s občerstvením, který jsem doposud připojoval do klasické zásuvky 230V v rozvaděči. Rád bych si ale nechal vyrobit/koupil nějakou redukci, abych jej mohl připojit do 400V zásuvky. Je to reálné?
Pokud snad existuje více variant, prosím o stručný popis každé s odhadem nákladů.

Jiří Buben

Řešením by mohla být nějaká zásuvková skříň, například ta v příloze. Vše je přes proudový chránič. Nevím ale o jaký jde stánek, ale pokud by se jednalo o pojízdnou jednotku, tak tam je třeba ještě respektovat ČSN 33 2000-7-717 ed.2 a to hlavně ochranné pospojování. Nejlepší by bylo oslovit ve vašem okolí odbornou firmu a s tou prodiskutovat řešení na místě a nechat si vypracovat cenovou nabídku.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Martin Kurka

Vážený pane Brtníku,
stačí koupit profesionální výrobek k tomu určený.
Průmyslová zásuvka, do které se budete napojovat však musí být jedině a pouze 5pólová a 16A. Jiná možnost není, u 5pólové 32A byste musel mít rozvaděč s jištěním (viz kolega Buben).
Na jakoukoliv 4pólovou se připojit nelze (lépe řečeno jedině s obrovským transformátorem).
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Peter_svk

Quote from: Martin Kurka on 27.04.2011, 17:51
Na jakoukoliv 4pólovou se připojit nelze (lépe řečeno jedině s obrovským transformátorem).

Môžete mi vysvetliť prečo? Veď by bola zapojená jedna fáza a nulový vodič by bol spojený s kolíkom a potom na pravú zdierku zásuvky 230V.

Jiří Buben

Quote from: Peter_svk on 27.04.2011, 18:28
Môžete mi vysvetliť prečo? Veď by bola zapojená jedna fáza a nulový vodič by bol spojený s kolíkom a potom na pravú zdierku zásuvky 230V.

Protože v pohyblivém přívodu nesmí být vodič PEN viz ČSN 34 0350 ed.2 článek 4.1.3. Vždy musí být vodiče PE a N vedeny samostatnými vodiči.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Pavel Horský

Quote from: Jiří Buben on 27.04.2011, 18:36
Protože v pohyblivém přívodu nesmí být vodič PEN viz ČSN 34 0350 ed.2 článek 4.1.3.


Uvedená redukce přece není pohyblivý přívod!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Buben

Quote from: Pavel Horský on 27.04.2011, 18:38
Uvedená redukce přece není pohyblivý přívod!


Nereagoval jsem na redukci, ta je v naprostém pořádku, ale na dotaz Petra_svk, proč by se muselo při napojení z jakékoliv 4 kolíkové zásuvky použít oddělovací trafo tak jak to uvedl kolega Kurka.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan Hudec

Quote from: Peter_svk on 27.04.2011, 18:28
Môžete mi vysvetliť prečo? Veď by bola zapojená jedna fáza a nulový vodič by bol spojený s kolíkom a potom na pravú zdierku zásuvky 230V.
¨
Protože čtyřkolíková zásuvka postrádá vodič N (k dispozici je pouze PE, nikoli PEN-což je častý omyl).

Normu ČSN 34 0350 ed.2 bych pro její zmatenost raději vůbec do problematiky netahal.

Jiří Buben

Quote from: Milan Hudec. on 27.04.2011, 19:02
Normu ČSN 34 0350 ed.2 bych pro její zmatenost raději vůbec do problematiky netahal.

Tak zrovna článek 4.1.3 myslím problematický není. V podstatě navazuje na vyobrazení připojení spotřebičů na zásuvky v ČSN 33 2000-4-46 ed.2 a je z toho patrné, co jste uvedl. Že čtyřkolíková zásuvka postrádá vodič N.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Míla Brtník

To jsem rád, že se nebude muset nic bastlit  o:-)
Pro moje potřeby bude zcela dostačující redukce z příspěvku p. Kurky.
Díky!

Oliver Mička

Takéto napojenie je možne len z original redukciu ako napríklad ta 5p/16A/400V na 2p/16A/230V alebo zásuvkovou skrinkou s prúdovým chráničom ktorá by bola napojenia 5-žilovým pohyblivým káblom z 5p zásuvky 16A (v prípade 32A treba predradené istenie 2p zásuviek )
Zo 4p (L1,L2,L3,PE) treba už oddeľovací transformátor 400/230V a jeho výkon už záleží na vašom príkone ktorý potrebujete.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jozef BABJAK

Mne by sa celkom páčila redukcia, kde výstupom by boli 3 zásuvky na 230V, každá na inú fázu. Pripojené spotrebiče by sa dali krásne rozfázovať, keby to bolo potrebné.  Takmer by som sa stavil, že nie som prvý, komu to napadlo a taká redukcia existuje. ::)

Martin Novák

Quote from: Jozef BABJAK on 28.04.2011, 06:49
Mne by sa celkom páčila redukcia, kde výstupom by boli 3 zásuvky na 230V, každá na inú fázu. Pripojené spotrebiče by sa dali krásne rozfázovať, keby to bolo potrebné.  Takmer by som sa stavil, že nie som prvý, komu to napadlo a taká redukcia existuje. ::)


Samozrejme ze existuje. Hledejte treba tady http://www.ngenergy.cz/zasuvkove-kombinace

Míla Brtník

Quote from: Jozef BABJAK on 28.04.2011, 06:49
Mne by sa celkom páčila redukcia, kde výstupom by boli 3 zásuvky na 230V, každá na inú fázu. Pripojené spotrebiče by sa dali krásne rozfázovať, keby to bolo potrebné.  Takmer by som sa stavil, že nie som prvý, komu to napadlo a taká redukcia existuje. ::)


Myslel jste něco takového?
http://www.uni-elektra.cz/32-cee-adapter-400v-cee-redukce.html?detailproduktu=497

Jozef BABJAK

28.04.2011, 10:28 #14 Last Edit: 26.12.2011, 23:27 by Miroslav Minařík
Áno, myslel som niečo akú tú redukciu od UNI ELEKTRA. Tie výrobky od NGEnergy sú veľmi pekné, ale nech sa na mňa nikto nehnevá, nazývať ich "zásuvkovou redukciou" odmietam.  o:-)

NNNTomas

06.11.2017, 09:42 #15 Last Edit: 06.11.2017, 12:14 by Miroslav Minařík
Je správně zapojit redukci z 400V/16A vidlice na 3x zásuvku 230V/16A tak, že prostřídám fáze (každá zásuvka na jiné fázi)? Nebude pak "N" vodič přetěžován? Jistič je totiž přece 3f/16A/B. Nebo není pravda, že pak teče "N" vodičem 3x takový proud (16A)?
Tomáš Novák

Juraj Rojko

06.11.2017, 10:35 #16 Last Edit: 06.11.2017, 10:40 by Juraj Rojko
Quote from: NNNTomas on 06.11.2017, 09:42...Nebo není pravda, že pak teče "N" vodičem 3x takový proud (16A)?...


Není to pravda. Použijte hledání, bylo to již mnohokrát vysvětlováno.

NNNTomas

06.11.2017, 11:12 #17 Last Edit: 06.11.2017, 12:14 by Miroslav Minařík
Právě, že jsem to nemohu najít. Ale tušil jsem, že to tak je...jen to vysvětlení, že je lepší to rozhodit na jednotlivé fáze hledám... :)
Tomáš Novák