• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:16

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?

Started by Tomáš Chovanec, 18.05.2011, 11:27

previous topic - next topic

Tomáš Chovanec

18.05.2011, 11:27 Last Edit: 18.05.2011, 13:59 by Miroslav Minařík
Majiteľ už má hotový žulový plot tak sa nedajú zvody umiestniť z vonkajšej strany.
Môže sa zvod priviesť do vnútra, tam osadiť pod omietku skúšobnú svorku a spojiť so základovým uzemňovačom?

Odporuje toto riešenie nejakému predpisu?

Vít Rotrekl

nemáte nějaké foto? nějak si nejsem jistej jestli správně chápu otázku.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Tomáš Chovanec on 18.05.2011, 11:27
Odporuje toto riešenie nejakému predpisu?

Odporuje hlavně zásadě nepouštět si nebezpečí dovnitř domu, pokud to není nezbytně nutné.
Tu zkušební svorku nechte každopádně venku - její dostatečné zaizolování by byl dost problém. Pak můžete pokračovat kabelem HVI - ovšem v interiéru chráněném nejlépe silnou (a radši dobře uzemněnou) ocelovou trubkou - kdo si bude za 10 let pamatovat, že zrovna tady se nesmí vrtat hmoždinky?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Tomáš Chovanec

Ja si uvedomujem, že to nieje celkom ako najlepšie riešenie, ale z vonku sa to fakt nedá nijak urobiť. Z ľavej strany je plot obkladaný žulou a mestská ulica no a z pravej je susedný pozemok a objekt a k tej skušobke by sa už nedostal nikto.

Asi vás bude zaujímať aj materiál podlahy - sklad - betón, bazén - dlažba.

V prílohe nákres.

František Šohajda

Dá se udělat všechno HVI svod...a je to....sice za peníze,možná drahý více jak ten žulový plot.....ale jde to!! ;) :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Naše babičky zapalovali svíce, aby se jim hrom vyhnul a vy si ho dobrovolně zatáhnete do domu. Zkušební svorka je testovaná na 50kA, takže to je taky trochu loterie. Jak píší kolegové, izolovaný svod nebo jinudy nebo přeorganizovat plot.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír

Po vodiči HVI může jít výboj vně izolace.

Fuk Tomáš

Quote from: Rozmahel Vladimír on 18.05.2011, 21:25
Po vodiči HVI může jít výboj vně izolace.

Při dodržení montážního návodu?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

No nevím, pokud bude HVI veden až k zemi tak asi ano.

Fuk Tomáš

Nerozumím. Kde by se tam ten výboj vzal a jak to souvisí s uzemněním dolního konce?
(předpokládám samozřejmě dodržení izolační pevnosti kabelu dle mont. návodu, tzn. rozdělení bleskového proudu do dostatečného množství svodů)

P.S. tím ovšem nechci tvrdit, že by se v okolí HVI kabelu nevyskytovala silná indukce - s tou je třeba počítat, a i zde ta kovová trubka udělá dobrou službu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Tomáš Chovanec

Preskoková vzdialenosť vychádza 10-15cm a vy tam chcete dať HVI vodič? To nemá kam preskočiť.

Rozmahel Vladimír

Existují výboje, které "letí" po vnější ploše svodu až dolů. Není to pouze neviditelný proudový impuls. I z tohoto důvodu se na spodní konec izolace svodu HVI dává "klemička" na dále pokračující svod. Toto řešení u země tedy neznamená "zaizolovaný svod".

Fuk Tomáš

Quote from: Rozmahel Vladimír on 19.05.2011, 08:28
...z tohoto důvodu se na spodní konec izolace svodu HVI dává "klemička" na dále pokračující svod...

Ta klema (uzemněná na HOP) se dává u horního konce HVI, právě proto aby případný výboj po povrchu dál nepokračoval. Aby bylo jasno - mluvíme o kabelu HVI-I udělaném na míru, nebo o HVI-III použitém jako HVI-I.

U spodního konce se ta klema na vnitřní izolaci (opět připojená na HOP, ne na svod! - to by bylo kontraproduktivní - viz přiložený obrázek) dává v případě, že od toho místa pokračuje dolů delší neizolovaný svod - kvůli tomu, aby ten výboj nevyběhl zdola. V případě, že se HVI připojuje až na vývod zemniče, je takováto klema nadbytečná (a lepší je ta ochranná trubka, co jsem doporučoval).

Podmínkou spolehlivé ochrany je pak samozřejmě řádné ekvipotenciální pospojení PEN(PE) na HOP a instalace SPD T1, aby nemohlo dojít k výboji mezi zemničem a elektroinstalací.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Fuk Tomáš

Quote from: Tomáš Chovanec on 19.05.2011, 08:06
Preskoková vzdialenosť vychádza 10-15cm a vy tam chcete dať HVI vodič? To nemá kam preskočiť.

Jestli jste si nevšiml, mluvíme tu o svodu vedeném pod omítkou v interiéru.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Řešení v katalogu má logiku, ale proveďte to takto v tomto konkrétním případě. Ten prostor vířivky nebude příliš bezpečný. Nevíme zda je to v patře nebo přízemí. Svod u vířivky, na stejný PE, i když pod omítkou, v takové blízkosti? Raději bych přemístil svody.

Fuk Tomáš

Přemístit svody a necpat je do interiéru je samozřejmě to správné řešení.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

V těchto případech bych se zamyslel, zda takový svod (at už bude proveden jakkoli, nebude to ono) nemohu úplně postrádat.
V případě, že nikoli, je tu také výrobek CUI.

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec. on 19.05.2011, 15:20
...je tu také výrobek CUI.

To sice je, ale pokud vím není dělaný na takové opičárny, jako napojit venku, pak skrz zeď, dolů k zemi a nevím kam pak.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)