Lze na novém hromosvodu udělat u komínu neoddaleny jimač?

Started by blesk11, 28.07.2011, 19:25

previous topic - next topic

blesk11

28.07.2011, 19:25 Last Edit: 28.07.2011, 22:48 by Miroslav Minařík
Lze dnes na novém hromosvodu u novostavby RD udělat u komínu neoddaleny jimač  tak,
aby komín byl v ochranném prostoru,
tj. klasika jako za stare normy.
Neporuši se ČSN 62305?

Fuk Tomáš

Když je ten komín z elektricky nevodivého materiálu, tak proč ne?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jiří Mudra

Zpravidla: vyvložkovaný komín (kovovými materiály) = oddálený jímač
Elektrikář - údržbář §6, §8

Roman GAJDOS

Quote from: Jiří Mudra on 28.07.2011, 23:42
Zpravidla: vyvložkovaný komín (kovovými materiály) = oddálený jímač

A čo v prípade, ak je komín z betónových tvárnic, ktoré majú v rohoch zaliate roxory (nie sú uzemnené, ale prechádzajú celou dĺžkou komína) v betóne? Hrúbka steny tvárnice a betónovej zalievky je cca 6 cm + cca 5 cm zateplenia komína. Je možné na takýto komín pripojiť zvod (od zachytávacej tyče umiestnenej nad komínom), aby nedošlo k zavlečeniu prepätia do spomínaných roxorov (a teda následne aj kde-tade)?

Jan Hájek

Cokoliv je vodivého bude prostě vodit, jestli je to propojeno nebo není je blesku jedno.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Pavel Horský

Quote from: Roman GAJDOS on 29.07.2011, 01:03
A čo v prípade, ak je komín z betónových tvárnic, ktoré majú v rohoch zaliate roxory (nie sú uzemnené, ale prechádzajú celou dĺžkou komína) v betóne? Hrúbka steny tvárnice a betónovej zalievky je cca 6 cm + cca 5 cm zateplenia komína. Je možné na takýto komín pripojiť zvod (od zachytávacej tyče umiestnenej nad komínom), aby nedošlo k zavlečeniu prepätia do spomínaných roxorov (a teda následne aj kde-tade)?


Věřte, že na takovém komínu musíte provést oddálená jímač, neboť dostatečná vzdálenost "S" bude jistě větší, než oněch 11cm. Ve vašem případě je přeskok více než pravděpodobný.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Nejvíce na "nevodivém" komíně je vodivý povlak z uhlíku ve spalinové cestě...!! (dance)
Ani tam nemusí být vložka z nerezi..... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Červený

Quote from: František Šohajda on 29.07.2011, 08:29
Nejvíce na "nevodivém" komíně je vodivý povlak z uhlíku ve spalinové cestě...! (dance)
Ani tam nemusí být vložka z nerezi..... ;)


Ale na straně druhé pak takový zásah bleskem komín vyčistí lépe jak kominík při pravidelné revizi.... :D ;D :D
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Schwarz

Quote from: František Šohajda on 29.07.2011, 08:29
Nejvíce na "nevodivém" komíně je vodivý povlak z uhlíku ve spalinové cestě...! (dance)
Ani tam nemusí být vložka z nerezi..... ;)

To, co ubčas stoupá z komína u některých lidí, by se možná dalo celé, až do výšky X metrů nad dům, posuzovat jako "částečně vodivé prodloužení komína"! Kouř plný sazí blesk netrefí?
I když možná je "příroda" chytrá, on zpravidla před bouřkou ten kouř nestoupá nahoru, ale plazí se k "sousedům"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Jen bych doplnil, že norma s tím nepočítá, ale řádně zanesený a hulící komín je jediný zkutečně fungující aktivní hromosvod.

Jozef BABJAK

Quote from: Jan Hájek on 28.07.2011, 23:38
Určitě to bude v projektu.


Mne prídu takéto odpovede ako nechutne povýšenecké. Vo svojom okolí mám viacero novostavieb, ktoré evidentne majú aj projekt, aj platnú revíziu. Napr. nový 5 poschodový obytný dom, na streche aktivák, dva zvody, i keď podľa obvodu vychádza odhadom aspoň na 4, zvod je okolo previsu strechy na viacerých miestach zohnutý s polomerom menším ako 10cm. Na vedľajšom dome na komíne oddialený zberač cca 30cm nižší ako nerezový komín, ktorý má chrániť. Vedľa malá firma, budova typu rodinného domu, anténa namontovaná priamo na zberači. Nedaleko business centrum, opäť aktivák. A keď sa investor, nájomca či návštevník na to spýta, vy mu odpoviete "je to v projekte" alebo "zavolajte si revizáka". Paradoxne, áno, v projekte to je, a áno, aj revizák tam bol to podísal. A pritom opytujúci sa možno len chce vedieť, či ho niekto neojebabral alebo či ho ochranné prostriedky za daných podmienok majú šancu ochrániť.


Jan Hájek

Quote from: Jozef BABJAK on 29.07.2011, 15:33
Mne prídu takéto odpovede ako nechutne povýšenecké.

Ano, je to důsledek nechutně přízemně položených dotazů.

Pro to, aby klient (směšné označení u dotazů zdarma) dostal kvalitní odpověď, je potřeba, aby poskytl kvalitní vstupní data.
Správná odpověď na původní dotaz je: Ano

Pokud se laik optá: Je možné svítit v nádrži? Dostane odpověď ano a budete spokojen do té doby, než si po vstupu do výbušné atmosféry rozsvítí světlo vypínačem nevhodným pro Ex.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Blesk11

Projekt nepotřebuji protože nebudu realizovat, jen sem chtěl být chytřejší, když se podívám na naše střechy v okolí, tak to je bída, vedle soused má projekt a nový hromosvod ale namontoval nad jímací soustavu satelit (zle),takže nějaké info tu je myslím dobré.

Jiří Schwarz

Quote from: Blesk11 on 29.07.2011, 16:50
Projekt nepotřebuji ......,takže nějaké info tu je myslím dobré.

Když někdo bude chtít projekt, projektant bude chtít podklady a bude to chtít zaplatit.
Na tomto webovém serveru se "vyměňují" rady a názory na konkrétní problémy a nejasnosti.
Asi těžko může někdo očekávat, že se tu zadarmo dozví kompletní řešení svého problému, na úrovni zjednodušeného projektu, a že na to "poradci" nebudou potřebovat ani konkrétní podrobnosti.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Tazatel mel imho upřesnit důvod dotazu, uvést nás do situace..... Pak by jsme se obešli bez zbytečných výlevů:
Mne prídu takéto odpovede ako nechutne povýšenecké.

Jak to psal kolega Schwarz nade mnou, rady a názory na konkrétní problémy...

Pokud máte konkrétní problém s nekonkrétním řešením, tak jej položte, tak aby bylo jasno, že je to informace pro vás, protože vás to téma zajímá a tak aby to nevypadalo na kontrétní problém...

Tak jak jste dotaz položil to vypadalo, že řešíte komín na svém domě....

Co se týká hromosvodů, tak si o některých řešeních myslím své, ale pozitivní na nich je, že když o takových hromosvodech ve své,m okolí vám, mohu naložit zákazníka do auta a ukázat:
hele tady je špatně toto, protože ....
no hele libí se vám tento jímač? (musím ho vyfotit, vytrčenej AlMgSi do výšky cca 1,2m, vydržel rovnej cca 2 měsíce do prvního většího větru, teď je z něj krásný pravidelný oblouk - ale možná to byl umělecký záměr :D)
no a podívejte, takto by jsme to udělali u vás, to by šlo ne....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

blesk11

Omlouvam se za špatně položenou otazku a děkuji všem co chtěli poradit.Takže oddalený hromosvod u klasickeho kominu šidl neni nutny ale v připadě vyvložkovani je nutny oddaleny hrom.?! Chapu to dobře? Vím že to je pěkná věda ale jde mi jen o to pochopit základy, jestli to teda jde pochopit :)

Vít Rotrekl

to: Bles11: koukněte na wewewe tecka kniska tecke eu a tam se celkem dost dozvíte. A pokud vám tam bude něco nejasné, nebo si s tím nebudete vědět rady, tak vám tady určitě někdo poradí.
Quote from: blesk11 on 29.07.2011, 20:28
Omlouvam se za špatně položenou otazku a děkuji všem co chtěli poradit.Takže oddalený hromosvod u klasickeho kominu šidl neni nutny ale v připadě vyvložkovani je nutny oddaleny hrom.?! Chapu to dobře? Vím že to je pěkná věda ale jde mi jen o to pochopit základy, jestli to teda jde pochopit :)


Když to vezmu hodně jednoduše, tak na kovovým komínu -> oddálený hromosvod, na zděném komínu -> nemusí být nutný oddálený hromosvod.
Revizní technik začátečník  :-)