Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozvaděči místo?

Started by kolejník, 12.08.2011, 10:48

previous topic - next topic

kolejník

MODERÁTOR: Původní "dotaz": V elměr. rozvaděči v paneláku není místo na 3fáz. elměr.-poradíte?




Po rekonstrukci elektroinstalace v bytě a přívodu do ER jsme zjistili, že 3fázový elektroměr nevejde za původní 1fázový.
Dostali jsme se na max. výšku 330mm z požadovaných 400mm. Jak z toho ven?

Lubomír Jindra

Jedna možnost je provést úpravy upevnění (předrátování...) ostatních elektroměrů tak, aby jste získali více místa. Nicméně přijde mi to divné, nikdy jsem se nesetkal s tím, že by bylo v rozvaděčích JOB v panelácích málo místa pro elektroměr  ::)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Petr Doležal

Neplatí těch 400mm pro staré, klasické elektroměry? Moderní na DIN lištu jsou menší. Zkuste oslovit rozvodné závody, třeba se s 330mm spokojí.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

Quote from: Petr Doležal on 13.08.2011, 14:26
....Zkuste oslovit rozvodné závody, třeba se s 330mm spokojí.


Ano, také si myslím, že v dnešní době digitalizace bude 330 mm vyhovovat, i když v připojovacích podmínkách je vyžadovaný min. prostor v-400 mm.
Dnes vyráběné elektroměrové rozvaděče OCEP používají naprosto běžně pro 3f. elektroměry plastovém elektroměrové desky o rozměrem v = od 300 do 350 mm.

Myslím si, že stejně vše spočívá na RT, který vám potvrdí žádost nebo vystaví revizní zprávu.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Táborský

Quote from: Petr Doležal on 13.08.2011, 14:26Moderní na DIN lištu jsou menší.


Máte na  mysly tento elektroměr na din lištu? viz.obr.

To se ovšem obávám,že tento elektroměr nelze v domácnostech použít jako elektroměr fakturační.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lubomír Jindra

Nevím jak u ostatních distributorů, ještě nikdy jsem nikde takový elektroměr instalovaný ČEZem neviděl. Dále schvalování jakýchkoli výjimek z připojovacích podmínek by bylo ze strany ČEZ hodně překvapivé (překvapivé by už bylo, kdyby se vůbec takovou žádostí seriózně zabývali), tak bych na tuto variantu moc nesázel. (no)
Můžete to zkusit hned: 840 840 840. Malá rada:  když váme jednou řeknou operátoři že "ano" a podruhé že "ne", nic si z toho nedělejte, je to normální.

Něco jiného je pokud tam máte dobrého známého, jak vím z několika kontrétních případů, pak je možné asi všechno  (jupi) připojovací podmínky nepřipojovací podmínky  (whist)
My co fungujeme oficiálními kanály jsme z toho vždy radostí celý bez sebe  (wall)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Štefan Beláň

Quote from: Petr Doležal on 13.08.2011, 17:43
Já měl na mysli toto


TO: Doležal
To snad ne?  :o
Tyto typy se nikde u distributorů nepoužívají. Používají se pouze jako odpočtové (rozúčtovací).

Já jsem měl na mysli tyto, které se používají u ČEZ - viz příloha.
Celková výška je 284 mm.
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

Quote from: Štefan Beláň on 13.08.2011, 18:28
Tyto typy se nikde u distributorů nepoužívají. Používají se pouze jako odpočtové (rozúčtovací).

Hmm, tak dobře, budu si pamatovat. Já hledal něco přesného a cejchovaného, ale nezjišťoval standardizované typy, které distributoři používají.
Můj fakturační elektroměr byl vyroben v Indonésii, tak nevím.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Šohajda

Pokus si přečtete připojovací podmínky svého /každého/ distributora je různá velikost pro 1. fáz a 3.fáz.
přes to nejede vlak !
/dá se domluvit i na jiných mírách-to je ale věc vedoucího pracovníka distributora/.....
i např. u rozměrů 3.fázového bych tam dal 2 tyto elektroměry a ne jeden...ale to je věc ditributorů že chtějí mít více místa!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

V každém případě pokud je něco nestandartní, to znamená, že to není v souladu s připojovacími podmínkami distributora, má ten poslední slovo. To znamená, že žádný RT to nemůže schválit a potvrdit razítkem, protože ten musí během revize provést kontrolu i toho, jestli je vše v souladu s připojovacími podmínkami konkrétního distributora, jinak se vystavuje možným problémům. Například u PRE dostane klidně rok i více STOP stav, kdy nemůže dělat revize odběrných míst. Proto musí mít při nestandartních podmínkách schválení od distributora.

Pak také záleží na konkrétním technikovi co přijede zaplombovat odběrné místo. Mnoho jich zaplombuje v podstatě cokoliv a nic neřeší, ať tam elektrofirma zbastlí cokoliv. Je to z důvodu nedostatku času, kdy má plán na celý den a musí ho stihnout. Podrobná kontrola by ho pouze zdržela. Ovšem se najde i pár takových co naopak hledí na každou maličkost a pak vznikají problémy a předělávky. Je otázkou co je lepší a co horší.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

kolejník

Problém bude s ČEZem jejich požadavky musíme dodržet i když se minimalizuje. Mají stále na skladě staré předpotopní kusy a musí je někde udat.
V elektroměrovém rozvaděči je místo na 6 klasických 1f elektroměrů a
pokud  si chce někdo instalovat 3f elektroměr - do stávající skříně nevejde - co dál?
Máte někdo zkušenosti s malou elektroměrovou bednou?


Šubrt Jakub

Zažil jsem, kdy majitel po koupi bytu provedl celkovou rekonstrukci elektrosítě do 3f rozvodu z důvodu koupi 3f elektrického sporáku a jelikož nebylo místo v elektroměrové skříni a majitel domu nepovolil elektroměrovou skříň musel nájemník opět používat pouze 1f rozvod. Na internetových stránkách jsou 3f elměry ve velikosti 1f.

Jaroslav Hasala

Rozvodné závody mají své předepsané standardy pro odběrná místa a obvykle v tomto nejsou příliš vstřícní. Má to samozřejmě své důvody. Nevím jak je to jinde, ale v oblasti, kde působím (JM), se používá bezpočet typů elektroměrů, přičemž obvykle nelze předem zjistit, který elektroměr bude v určitém místě použitý.
Další věcí je to, že po deseti letech se elektroměry mají vyměňovat a nelze spoléhat na to, že nový elektroměr bude rozměrově stejný nebo menší.
S elektroměrovými rozvaděči JOP už mám také své zkušenosti. Obvykle je tam pozice pro tři jednofázové elektroměry nad sebou. Pokud se elektroměry trochu posunou dá se tam nacpat jeden třífázový elměr a dva jednofázové. Pokud tam ovšem už jeden třífázový elektroměr je, další už tam zřejmě nevleze.
V těchto případech se dá použít nový elektroměrový rozvaděč (oceloplechový, nástěnný), umístěný těsně vedle původní JOP.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Šohajda

Zrovna v pátek jsem potkal známého, co "plombuje" elektroměry....
říkal...
Někdo v jedné vesnici koupil elektroměrový rozvaděč-s atestem-ale pro tuším severní moravu /SME/
byl tam ještě kryt na elektroměru.....on nesmí u EONu takový to rozvaděč zaplombovat !!i když je atestovaný....prostě EON to zakazuje !
Majitel má rozvaděč na fasádě...musí jej vyměnit, nebo opravit-ale co s atestem??
Tak pozor kde nakupujete na internetu rozvaděče!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

František Bernard

V panelových domech v Praze se při revizích setkávám s tím, že na chodbách jsou elektroměrové desky s trojfázovými elektroměry a kabely jsou uloženy v lištách. Někdy jsouinstalovány elekroměrové rozvaděče místo desky a jsou zajišťovány velkým visacím zámkem. I mezi elektrikáři jsou umělci, mnohé tyto výtvory jsou prostě "úžasné". Další výtvory jsou vidět při přemístění měření z bytu na chodbu ve starších zděných domech. Souvisí to s nemožností majitele nebo majitelů se dohodnout na rekonstrukcích elektrických rozvodů. Dokud to svítí, není třeba do "elektriky" dávat peníze.

Radomir Kubíček

Moje zkušenost je jiná, žadatel musel oslovit majitele paneláku (bytové družstvo), o souhlas na úpravu rozvaděče a navýšení odběru. Odpověď byla, že nelze, protože rozvaděč není certifikovaný na 3f elektroměry, je možná pouze výměna celého rozvaděče na náklady žadatele za certifikovaný rozvaděč.

František Šohajda

Quote from: Radomir Kubíček on 14.08.2011, 16:43
Moje zkušenost je jiná, žadatel musel oslovit majitele paneláku (bytové družstvo), o souhlas na úpravu rozvaděče a navýšení odběru. Odpověď byla, že nelze, protože rozvaděč není certifikovaný na 3f elektroměry, je možná pouze výměna celého rozvaděče na náklady žadatele za certifikovaný rozvaděč.


Asi někdo z bytového družstva byl odborník, nakonec měl pravdu podle našich předpisů to nelze... (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...