Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?

Started by Marcel Čelín, 11.12.2011, 22:02

previous topic - next topic

Milan Hudec

Quote from: zerotest on 13.12.2011, 08:02
To:Milan Hudec  Posláno: Včera v 08:14  
Poruchu u vás můžete částečně omezit, ale od sousedů nikoli. Jediný způsob jak zabránit rozdílným potenciálům u vás doma je místní doplňující pospojování.
To:Jozef BABJAK  Posláno: Dnes v 07:41
Ústřední topení v koupelně musí být taky napojeno na doplňující pospojování, a jestli to nějaký lempl nezapojil, tak je to špatně.

Souhlasím, právě proto je dle mého názoru při plastových rozvodech vody v paneláku lépe baterii nepřipojovat.
Situace: ležím v plastové vaně, jednou rukou se dotákám řekněme kovové mydlenky, druhou rukou si připouštím vodu, když v tu chvíli nastane u nadsouseda spojení mezi L a PE třebas u pračky, v tu chvíli bych se obával zhnědnutí vody pode mnou (dance)

Samozřejmě, že situaci lze řešit např. celokovovou nerezovou koupelnou (dance)

zerotest

To:Milan Hudec  Posláno: Dnes v 15:03
Při dobrém doplňujícím pospojování jste jako ten pták na drátě. Rozdíl potenciálu je dán úbytky napětí na vodičích a přechodových odporech svorek. Například úbytek napětí 10V (to by někdo mohl ve vaně cítit) vznikne na 1 m vodiče 2,5mm2 při proudu 1349,52 A. Zásuvka jištěná jističem B16A má maximální vypínací proud 80A. Z toho vyplývá, že úbytek napětí bude asi 0,6V v tom nejhorším případě a to už nikoho nebude nutit vašimi slovy k barvení vody na hnědo. Zastávám názor, že pokud je nějaké riziko, tak se má minimalizovat, pokud to v rozumné míře jde a to svorka a 3metry drátu jsou. Každý je strůjcem svého štěstí, ale odborníci by měli prosazovat bezpečné zařízení.

František Šohajda

Když baterii nepřipojíme, uložíme ji tzv.:"izolovaně"..... ;)
To ale musíme všechno..vanu,umyvadlo,potrubí atd.......

Záleží na situaci, někdy je lépe nic nepřipojit, a tím pádem nic si taky nedovést tam kde se chytáme rukou.... (dance) bez nějakého dovedení potenciálu -----
Jindy zas ne.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: zerotest on 13.12.2011, 16:02
To:Milan Hudec  Posláno: Dnes v 15:03
Při dobrém doplňujícím pospojování jste jako ten pták na drátě. Rozdíl potenciálu je dán úbytky napětí na vodičích a přechodových odporech svorek. Například úbytek napětí 10V (to by někdo mohl ve vaně cítit) vznikne na 1 m vodiče 2,5mm2 při proudu 1349,52 A. Zásuvka jištěná jističem B16A má maximální vypínací proud 80A. Z toho vyplývá, že úbytek napětí bude asi 0,6V v tom nejhorším případě a to už nikoho nebude nutit vašimi slovy k barvení vody na hnědo. Zastávám názor, že pokud je nějaké riziko, tak se má minimalizovat, pokud to v rozumné míře jde a to svorka a 3metry drátu jsou. Každý je strůjcem svého štěstí, ale odborníci by měli prosazovat bezpečné zařízení.

Velikost zkratového (poruchového) proudu nebude prakticky závislá na velikosti jističe.
Dobré pospojování v paneláku není, vždy bude záležet na kondici pospojení skrze stupačky, a to jediný majitel bytu neovlivní (stupačkové pospojování mnoihdy nahrazuje vodiče PEN přívodů bytů).

Teoreticky máte sam. pravdu, nejsem úplný ňouma, abych si nezpočítal úbytek, ale praxe, kterou vídám, je prostě jiná.

Rozmahel Vladimír

Quote from: zerotest on 13.12.2011, 16:02
Při dobrém doplňujícím pospojování jste jako ten pták na drátě....

Musel by jste na té baterii sedět. Pokud se vykoupete a rozpařený stojíte na dlažbě koupelny, tak dotyk na pospojovanou baterii, v momentu poruchy, bude nepříjemný. Síť je zemněná, pospojování vyřeší dotek rozpažnými pažemi nebo automatické odpojení pomocí připojeného "náhradního ochranného vodiče", proti dotyku proti zemi ale neznamená nic. Tedy, pokud není pospojovaná i podlaha...

Jiří_W

Otázku pospojování baterií jsem před rekonstrukcí panelového bytu řešil také. Nakonec jsem se rozhodl pospojování nerealizovat. Nicméně mě tahle otázka opět nahlodala a tak mě napadlo, jestli by nebylo nejsnazší připojit se na kovovou část měřičů spotřeby vody. Zemnicí drát je stejně většinou ve stupačce zaveden a případná kontrola spoje je snadná a myslím, že by i bezpečností aspekt měl být splněn. Co vy na to?   

zerotest

To:Rozmahel Vladimír  Posláno: Včera v 16:25
V paneláku jsem se s tím ještě nesetkal a myslím, že armování je spojeno svary a na několika místech spojené se zemí. Když se postavím na tu dlažbu a při manipulaci s baterií se stejně opřu o vanu a ta je na pospojování, tak že si asi moc nepomůžu. Mimochodem bydlím v nejvyšším patře, a že bych zrušil doplňující pospojování, tak o tom ani neuvažuji. Ze střechy jde stoupačkami plechová roura odsávání, okapový svod a přívod pro odsávání a jeho ovládání a to vede až do sklepa. Pochopitelně v souběhu s vodou v plastu, plynem v kovu... kombinace zemnění, nn a blesk mi říká, pospojuj, ale nikomu to nevnucuji.
To co píšete, tak jsem viděl u RD a chaty a to proto, že základy nebyly spojené se zemí a HOP.

Milan Hudec

Když se budu dotýkat baterie a manželka na tuto přiloží fázi ze zásuvkového okruhu (uvažovaná porucha od souseda) tak bombu dostanu, a to jestli bude armování v podlaze spojené či ne.

Juraj Rojko

Quote from: Jiří_W on 14.12.2011, 17:45tak mě napadlo, jestli by nebylo nejsnazší připojit se na kovovou část měřičů spotřeby vody.


Možná tomu špatně rozumím, ale ty měřiče jsou na plastovém potrubí? Pokud ano, čeho tím chcete dosáhnout? Pospojování baterií pomocí vody v trubkách?

Jiří_W

Quote from: Juraj Rojko on 14.12.2011, 18:02
Možná tomu špatně rozumím, ale ty měřiče jsou na plastovém potrubí? Pokud ano, čeho tím chcete dosáhnout? Pospojování baterií pomocí vody v trubkách?


Pokud jsem zdejší diskuze dobře pochopil tak se zde řeší zavlečení cizího (sousedovo) potenciálu na baterie na plastové potrubí pomocí vodivosti vody. Pak je podle mě jedno zda budu pospojovat "složitě" pomocí podložek jednotlivé baterie, nebo se připojím rovnou na měřáky.    

EDIT: Dokonce je to vlastně stejné, jen jednodušší, řešení jako uvádí pan Martin H. v příspěvku na předchozí stránce.

Rozmahel Vladimír

TO: Zerotest
Nepsal jsem o tom, že se nemá pospojovat. Pouze jsem uvedl souvislosti, které si člověk mnohdy neuvědoní. Panelák a jeho koupelna je kapitola sama pro sebe. Tam se řeší ochrana své, ale i možné sousedovy poruchy. Při dnešní úrovni výměny "stupaček" je pospojování nutné. Pokud je ale pospojování provedeno v těsné blízkosti v jádru, rozvody vody jsou v plastu, tak po změření vyhovujícího Ri bych to neřešil. Důraz bych kladl na doplňkové pospojování míst, kde je osazen el.spotřebič, ze kterého může být zavlečeno.

boris stopka

MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti
                      nebo budou vaše příspěvky odstraněny!










Ja som doma urobil priamo pospojenie od pripojky a preklenul vodomer 10mm CY na HUS.odtial od vodomeru ide plastova truba az ku kotlu odtial  paralelne k bojleru.Kotol i bojler su samostatne zemnene navzajom este prepojene medzi sebou.Pod vanou mam CY 6 natocenu na velku spiralu.Vana je plastova aj potrubie je z PPR.Doposial co som osobne skusal pustil som fazu od chranica rovno do vane nic.Pri pustenej vode mi zhaslo svetlo.Takze vybavovacia schopnost mojho chranica je vyborna.Co sa tyka istenia mam OFI 25A-10ma k toma dva istice 16B pre zasuvku a 10B pre svetlo na  L1.takze toto neriesim cas ukaze ci to bolo spravne alebo nie...





MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti
                      nebo budou vaše příspěvky odstraněny!
ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim

Jirka Š. Svejkovský

Pane Stopko, chcete-li přispívat do této diskuse, měl byste zkulturnit sůj písemný projev. Slovenština je krásný jazyk, tak jí neurážejte.

Mimochodem, na co používáte chránič 10mA?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

boris stopka

MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti
                     nebo budou vaše příspěvky odstraněny!







pane Jirko robil som po polovici sveta a bars jakych zapadlych krajinach kde este dodnes nevedia co to elektrika.odpoved na 10ma prudovy chranic mam napojenu iba kupelnu.Tento chranic sa pouziva v polskej norme pre kupelne a vlhke priestory.Taktiez maju aj 30ma na ostatne zasuvkove do 32A.tento chranic mam len pre pocit lepsieho bezpecia.Nemusite sa bat cely dom je komplet v TN-S.nudzovky,zaskok elektrocentrala,EPS,optika,anteny ,internet,hlasice,vlastna uzemnenie ktore ma  pod 1 ohm mimo DS.bleskozvod vlastna robota bez projektanta.Revidovane nezavisle  reviznimy technikmi zo slovenskej technickej inspekcie-vsetko kladne az na projekt ktory so namaloval zapojenia casti na A4..staci a ten chranic vyhovel.Len sa osobne divim preco neprejdeme aj mi na 10ma.je to bezpecnejsie ako dostat 30ma kurva to bolelo ked mi kolega omylom zapol rozpojeny okruh pri praci.pri 10ma som ho zapol ja aby nezabudol neho to tolko nebolelo  hoto koplo a bola tma...



MODERÁTOR: Milý pane, píšete jako prase! Chovejte se jako kulturní člověk hodný dnešní společnosti
                      nebo budou vaše příspěvky odstraněny!
ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim

Jozef BABJAK

Quote from: boris stopka on 14.12.2011, 22:48
Len sa osobne divim preco neprejdeme aj mi na 10ma.je to bezpecnejsie ako dostat 30ma kurva to bolelo ked mi kolega omylom zapol rozpojeny okruh pri praci.pri 10ma som ho zapol ja aby nezabudol neho to tolko nebolelo  hoto koplo a bola tma...


Prúdový chránič nijako neobmedzuje poruchový prúd, iba dĺžku jeho trvania; veľkosť prúdu určuje len a len Ohmov zákon.

Marcel Čelín

Tak se to posunulo úplně jinam, víte někdo o měděném či nerez strojku "alá" bernard?

Oldřich Morávek

Už jsem ji dlouho neměl v ruce, ale řek´ bych, že pod označením ZS16 mi ve skladu chlapci dávají nerez svorku, které všichni (myšleno tady u nás) říkáme bernard. K tomu jsem používal Cu pásky, ale od doby, kdy byl tento postup zde na fóru kamenován (právem) používám nerez v metráži.

Marcel Čelín

Zemnicí svorka ZSA 16

Pomocí této svorky lze připojit ochranný vodič na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru (např. trubky). Výrobek se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část), dvou příložek a jednoho šroubu (tyto části jsou ocelové a galvanicky pokovené ZnCr). Součástí výrobku jsou též dvě mosazné matice M6 pro připevnění vodiče mezi příložky svorky. Dokonalý styk s
pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce. Svorku není doporučeno zalévat betonem či jinou hmotou.Měděná či nerezová páska není součástí zemnicí svorky ZSA 16 a je dodávána v délce 0,5 m, ve svitcích o délce 10 m nebo 50 m.
Výrobek je zkoušen dle ČSN EN 60998-2-1 a ČSN 33 0360.

Jestli vám toto prodávaj jako nerez.......