Filip73

Anténa je nad střechou na nosné trubce, která je napojena na svod hromosvodu (podle ČSN 34 1390) Od antény vede koaxial pod střechu až k TV. Antenní krabička není vodivě spojena s anténou, tudíž není spojena ani s hromosvodem. Tady je otázka. Uzemnit nějak ten koaxial?

Napadly mne možnosti:   
1. Kousek od antény(pod střechou) se napojit vodičem na opletení koaxu a spojit to s uzemněným stožárem.
2. Vyvést PE vodič a spojit to s tím opletením.
   
Jak (ne)řešíte uzemnění takových zařízení?

Jan Hájek

Pokud je na střeše spojena neživá část elektrického zařízení (stínění koaxu) s jímací soustavou, má být postupováno podle článku č.114 ČSN 34 1390.
Pokud dojde k propoji mezi hromosvodem, musí být propojeno i pospojování se zemnící soustavou jímací soustavy.
Na vstupní vodiče je třeba nasadit svodiče bleskových proudů.
Postup je stejný ať je řešen podle normy ČSN 34 1390 či řady norem ČSN EN 62305.
Pokud nebudou svodiče i na ostatních vodičích v úrovni vstupu koaxu pod střechu, nebude to funkční.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Hájek on 29.12.2011, 13:22
...
Pokud nebudou svodiče i na ostatních vodičích v úrovni vstupu koaxu pod střechu, nebude to funkční.


Snad máš pravdu.
Ale na rozdíl od měření impedance smyčky a posouźení správného dimenzování jistiičů, na rozdíl od přezkoušení a změření proudového chrániče, v ochraně před bleskem a přepětím je třeba věřit, dodržet jistá pravidla, ale "změřit účinnost ochrany" je problém a tak toho dost zneužívají někteří jedinci, kteří se snaží vydělávayt právě na tom, že něco se špatně "předvádí"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

J.Patúc

Quote from: Filip73 on 28.12.2011, 20:54
Anténa je nad střechou na nosné trubce, která je napojena na svod hromosvodu (podle ČSN 34 1390) Od antény vede koaxial pod střechu až k TV.

Nebolo by lepšie získavať TV signál z paraboly pripevnenej na bočnú stenu domu?

Filip73

Díky za odpovědi.


Quote from: Jan Hájek on 29.12.2011, 13:22
Pokud je na střeše spojena neživá část elektrického zařízení (stínění koaxu) s jímací soustavou, má být postupováno podle článku č.114 ČSN 34 1390.
Pokud dojde k propoji mezi hromosvodem, musí být propojeno i pospojování se zemnící soustavou jímací soustavy.
Na vstupní vodiče je třeba nasadit svodiče bleskových proudů.


   
Ty první řádky jsem nepochopil.
Stínění ani vnitřní vodič nejsou spojený s anténou respektive s jímací soustavou.
Jimací soustava je propojena se svodem i s zemnicí soustavou

Kvalitní svodiče přepětí jsou dost drahá záležitost. Našel jsem i nějaké za pár korun, ty ale asi budou fungovat do doby, než uhodí blesk do antény.

Quote from: J.Patúc on 29.12.2011, 19:45
Nebolo by lepšie získavať TV signál z paraboly pripevnenej na bočnú stenu domu?



Signál ze satu je taky možnost, ale pozemní cestou je nabídka lepší ;).

Vítězslav Vaněk

Vy nemáte koax spojen s anténou?To je ta anténa odizolována?
Sláva

Filip73

Ve většině případů je koax připojen na zářič, který se zbytkem antény není vodivě spojen.

Vítězslav Vaněk

Jaký je to typ antény?
Sláva

Filip73

Širokopásmová Yagi (Color Super XL91BL)

Vítězslav Vaněk

Ta má opravdu izolováný zářič na to jsem zapoměl,protože většina antén které jsem montoval měla připojený koax na konstrukci tak se omlouvám.
Sláva

Filip73

Ano, některé jsou spojeny.

Vojtěch Běhunčík

Quote from: Filip73 on 29.12.2011, 20:26
... Stínění ani vnitřní vodič nejsou spojený s anténou respektive s jímací soustavou.
Jimací soustava je propojena se svodem i s zemnicí soustavou


Celá ta soustava dohromady (půlvlnný dipól nebo skládaný dipól + reflektor za dipólem + direktory před dipólem) je anténa. Půlvlnný dipól (i skládaný) má uprostřed uzel (nulu) napětí a maximum proudu.
A s tím dipólem máte vodivě propojen střední vodič.
U Yagi antény není nutné, aby jednotlivé komponenty byly vodivě propojeny, na rozdíl například od logaritmicko - periodické antény.

Nicméně dipól je vodivá součást nad střechou a blesk se nemusí trefit zrovna do hromosvodu
(ono z té výšky a  při té rychlosti to má těžké), takže se může minout a udeřit do dipólu
... spojeného se středním vodičem ...

Jan Hájek

Ona ta izolace je v řádu několika málo kV, takže při zásahu bleskem je to stejné jako propojení.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Filip73

Quote from: Vojtěch Běhunčík on 29.12.2011, 21:44

Nicméně dipól je vodivá součást nad střechou a blesk se nemusí trefit zrovna do hromosvodu
(ono z té výšky a  při té rychlosti to má těžké), takže se může minout a udeřit do dipólu
... spojeného se středním vodičem ...



Na to se právě ptám.

Quote from: Jan Hájek on 29.12.2011, 21:52
Ona ta izolace je v řádu několika málo kV, takže při zásahu bleskem je to stejné jako propojení.


Jasně, takže tam jsou na místě ty svodiče přepětí. Které typy na toto jsou třeba u DEHNu?

Jan Hájek

Quote from: Filip73 on 29.12.2011, 22:07
Jasně, takže tam jsou na místě ty svodiče přepětí. Které typy na toto jsou třeba u DEHNu?

Top bych si na základě takto kusých informací právě netroufl navrhnout, potřebuji detailnější popis aplikace, fotku, dokumentaci atd., pokud možno vše doplnit konzultací po telefonu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Filip73

A oddálený jímač by nebyl lepší?

Jan Hájek

Quote from: Filip73 on 29.12.2011, 22:24
A oddálený jímač by nebyl lepší?

Asi ano, ale opět :
Quote from: Jan Hájek on 29.12.2011, 22:10
To bych si na základě takto kusých informací právě netroufl navrhnout, potřebuji detailnější popis aplikace, fotku, dokumentaci atd., pokud možno vše doplnit konzultací po telefonu.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Pavel Hr

Quote from: Filip73 on 29.12.2011, 22:24
A oddálený jímač by nebyl lepší?

Co mám občas možnost na střechách vidět, tak "instalatéři antén" (TV/WiFi...) jsou většinou rádi že ji nacpou na jakoukoliv trubku +/- držící ve střeše svisle (alespoň do prvního silnějšího větru) a vztyčovat vedle nový a vyšší kotevní bod pro oddálený hr. je už sci-fi.