Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?

Started by Jura7, 01.01.2012, 16:25

previous topic - next topic

Jura7

01.01.2012, 16:25 Last Edit: 01.01.2012, 16:50 by Miroslav Minařík
 Potřebuji vědět  váš názor, zda nastane problém, když měnič bude po jeho vypnutí a přepnutí na síť napájen zpětně  přes kontakt KM-1 dle schématu?

Jiří Schwarz

Pokud nebude měnič dávat napětí, je to taková "sázka do loterie", možná vydrží, možná ne, záleží na konstrukci. . .

Pokud bude měnič zapnutý, bude dávat střídavé napětí, je reálná šance, že se výstupní napětí z měniče "nepotká" s napětím sítě přesně sychronně a pak je jasné, že to odnese "nejslabší článek".
Kdyby tam byl místo spínače přepínač, je to OK, dovolil bych si tvrdit, že by měl přepnout oba pracovní vodiče, L i N, protože pokud necháte N spojený se sítí TN i při napájení z měniče, vznikne vám z hlediska bezpečnosti jakýsi "kočkopes", kdy to bude síť TN, ale nebude to vyhovovat základním požadavkům na automatické vypnutí v síti TN (ČSN 33 2000-4-41, ed. 2)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Frýba

Tam při sepnutém stykači KM půjdou proti sobě dvě napětí.Já bych osadil oba přívody z měniče k motoru  rozpínacím kontaktem stykače KM a přívody ze sítě spínacím kontaktem stykače KM.Cívku stykače bych zapojil napájenou ze sítě.

Jura7

Tak jsem to rukou narychlo překreslil. Bude to takto již vyhovovat? Použili by jste stykač a nebo relé? Budu potřebovat 3 x rozpínací a dva spínací kontakty.

Zdenek Rajmont

Nebude. Na relé zapomeňte rovnou, motorek o Vašem výkonu má dost velkou indukčnost na to, aby jiskrovým výbojem "odpráskl" váš měnič. Totéž se může stát po opětovném obnovení sítě. Nevím, jaká je četnost poruch v síti, já bych motorek napájel z měniče trvale a zároveň trvale inteligentně dobíjel baterii.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jura7

Quote from: Jiří Schwarz on 01.01.2012, 17:28
 Pokud bude měnič zapnutý, bude dávat střídavé napětí, je reálná šance, že se výstupní napětí z měniče "nepotká" s napětím sítě přesně sychronně a pak je jasné, že to odnese "nejslabší článek".  
Kdyby tam byl místo spínače přepínač, je to OK,


Tak jak je to na původním obrázku, by se napětí ze dvou zdrojů potkat nemělo.Stykač měnič odpojí, ale zároveň pustí napětí ze sítě proti měniči. Zkoušet to ale nebudu, asi by to opravdu ten měnič nevydržel. Poopravil jsem to schéma, ale budu potřebovat víc kontaktů, než jsem původně zamýšlel.

David Frýba

Na původním obrázku bylo u motorku 30W-70W to nebude taková zátěž na kontakty.Dále je zajímavý nápad provozovat motorek přes měnič napětí trvale.Je, ale potřeba říci,že v síťovém provozu budou ztráty v nabíječce,baterce a měniči přičteny k spotřebě motorku.

Jura7

Zařízení bude sloužit jako náhradní zdroj k čerpadlu krbových kamen. Měnič je osazen ventilátorem, který je dost hlučný. Poslouchat to celou zimu by se mně asi nelíbilo  ;) Je taky otázka, co by s čerpadlem, které by běželo neustále přes měnič, udělalo napětí měniče,který má ,,trapézovou" sinusoidu. Poruchy v síti jsou v zimních měsících, kdy vedení je u nás převážně vzduchem.

Jirka Š. Svejkovský

Čerpadlu je to jedno. Zajistěte, aby mezi přepnutím byla dostatečná časová prodleva, třeba časovým relé.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jura7

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.01.2012, 20:35
Čerpadlu je to jedno.  Zajistěte, aby mezi přepnutím byla dostatečná časová prodleva, třeba časovým relé.


Provedl jsem ještě jedno schéma a to s časovým relé ze zpožděným návratem. Na tohle máte jaký názor?

Zdenek Rajmont

Nepoužívejte přepínací kontakty. Nejste schopen přesně definovat okamžik vypnutí a sepnutí. Pokud to nelze jinak, najděte takové relé či stykač, který během okamžiku přepínání spolehlivě udělá "mrtvý čas" (bude rozepnuto vše). 
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Linhart Jarda

Zdá se mi, že chcete bez znalostí přepínání dvou zdrojů něco ubastlit. Použijte raději hotové zařízení třeba od Astipu nebo NZ UNI. Obyčejné měniče jsou nevhodné pro oběhová čerpadla. Málokterý má na výstupu sinus. Až vám odejde čerpadlo a přetopíte - to bude úspora.

Jura7

Quote from: Linhart Jarda on 02.01.2012, 00:59
Zdá se mi, že chcete bez znalostí přepínání dvou zdrojů něco ubastlit.  Použijte raději hotové zařízení  


Máte pravdu v tom, že kdybych to koupil jako celek, tak je po problému. To, že měnič nemá sinus vím a taky jsem to psal. Nechci, aby záloha běžela pořád, ale jen v případu výpadku a to se jedná o cca. do 10 hodin v topné sezóně. Když se podíváte na nabídky originálních záloh, tak ani tam nemají některé měniče na výstupu sinus !! Prostě si to chci sestavit sám a zde jsem chtěl pouze poradit zda nápad je dobrý a nebo kde je možné vylepšení. Každopádně to chci mít bezpečné a tak, aby to odpovídalo normám.  A jinak znám z netu schémata od osob , co to provozují tu zálohu již nějakou sezónu a zásadně neřeší nějaké přepínání mezi  dvěma zdroji a měnič je ok.

Jiří Schwarz

Quote from: Jura7 on 02.01.2012, 01:26
...  Každopádně to chci mít bezpečné a tak, aby to odpovídalo normám.   A jinak znám z netu schémata od osob , co to provozují tu zálohu již nějakou sezónu a zásadně neřeší nějaké přepínání mezi  dvěma zdroji a měnič je ok.

Teď jste se "trefil do černého"
Jestli to chcete mít bezpečné a podle norem, tak schéma zapojení z webu, o kterém autor tvrdí jak skvěle mu to funguje, nemusí být zárukou správnosti jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska funkce.

Nikdy nemáte definován výpadek přesně. Může dojít k výpadku tak, že je okamžité napětí blízko "nuly", ale může být i na maximu. Při reálných poruchách sítě dojde někdy k poklesu a "návratu" napájení, relé nebo stykač reaguje různě na tyto přechodové stavy, v měniči jsou kondenzátory, ze kterých ještě měnič "zlomek vteřiny" běží, takže to, co bude "na stole" 10x krásně fungovat, to může při jednom z prvních "ostrých" výpadků vytahnout malý oblouk na kontaktech, prásk a je "vyděláno".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Oldřich Morávek

bez rozdělených kontaktů s jasně definovaným časem prodlevy (klidně v řádu minut) bych se o to ani nepokoušel.
Pokud dojde ke krátkému výpadku a připojíte znovu měnič na kterém bude ještě zbytek napětí, bude to nedefinovaný stav, při kterém si dovolím odhadnout vznikne jisté množství různobarevných čmoudíků.

Jura7

Quote from: Oldřich Morávek on 02.01.2012, 11:55
bez rozdělených kontaktů s jasně definovaným časem prodlevy (klidně v řádu minut) bych se o to ani nepokoušel.


Můžete mně vysvětlit, co myslíte těmi rozdělenými kontakty? Chci použít časové relé se zpožděným návratem.

Jiří Mudra

Kdy už si chcete "udělat sám", zkuste tomu dát trochu kumštu.. použít mikroprocesor (není to až taková hrůza, stojí pár korun a s trochou invence se dá programování naučit).

čerpadlo nemusí běžet stále (k čemu?).
aplikaci bych asi pojal takto:
1) výpadek: procesor čeká půl minuty, zda se napětí v síti neobnoví. Až poté připne bateriovou zálohu
2) obnovení napětí: procesor čeká půl minuty až minutu, zda nedojdek výpadku znovu, potě začne baterie znovu bnabíjet a čerpeadlo přepne na síť
3) připravit možnost řízení čerpadla pro úsporný provoz během výpadku (pokud to má význam, např. při provozu z tepelného akumulátoru)
Elektrikář - údržbář §6, §8

Oldřich Morávek

Rozdělené kontakty bych použil proto, že při indukční zátěži vám kontakt nerozpojí ihned, ale natáhne oblouk, který zhasne až při průchodu napětí nulou (každou půlperiodu, to je taky důvod rozdílné konstrukce kontaktů pro AC a DC). Pokud použijete společný kontakt, můžete zároveň zapálit oblouk na spínací straně kontaktu. Tím se vám potkají různá napětí o různých fázích a to se pak dějou věci.
Kdo nezkusil, neuvěří   ;)