Jaké dveřní/okenní kontakty použít pro spínání stykače?

Started by Golda, 02.01.2012, 15:11

previous topic - next topic

Golda

Řeším otázku jak zapínat el. topení aby topilo pouze když jsou zavřené okna a dveře. Moje představa je nějaký dveřní kontakt (mechanický/magnetický) + kontakty na dvou oknech ktere budou zapojene v serii, tímpadem když se jedno otevře obvod se přeruší a stykač rozpojí přívod na topení.  Poradí někdo co přesně za materiál pořídit?

Jan Franěk

Klasické kontakty z EZS. Ale není možno s nimi ovládat stykač přímo. K tomu nejsou určeny a velmi brzo by bylo po nich. Běžně je k těmto účelům používáme také. K regulaci používám vždy některý z regulátorů, které k tomu mají připravené vstupy, nebo se o ně nechají rozšířit. Například FOXTROT.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin H.

Ak ste este len pri planovani a objednavani, existuju kontakty priamo v kovani okien, napr. Maco Tronic.

Golda

nene všechno už je namonotováno kabely natažené, ted se jedna jenom o to co presne objednat za rozpínací kontakty a jaký stykač nebo prvek který bude přívod 230V pro nástěnné topidlo rozepínat.

Jan Němec

žádný magnet z EZS to nesnese, Dejte tam nejdřív relé a z něho ovládejte stykač

Radek Červený

Nene, všechno je nataháno a projekt nikde. Učebnicový příklad lidské hlouposti a nenažranosti. A teď po omítkách se řeší, co s tím, co?  (wall)

Přitom stačilo oslovit zkušeného projektanta, který by vám regulaci navrhl na solidní úrovni. I s těmito kontakty na přímo umí pracovat již zmíněný Foxtrot, ale také například skromnější systém regulace od výrobce BMR.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Aleš Čech

Možná bude řešením EZS která umí okno nejen hlídat, ale i monitorovat otevření okna a upravit topný režim na nezámrznou teplotu. Obyčejný spínač by vám mohl topení vyřadit a topný system by se mohl poškodit mrazem. Koukněte nä Jablotron.cz

Martin H.

Quote from: Jan Němec on 08.01.2012, 22:37
žádný magnet z EZS to nesnese, Dejte tam nejdřív relé a z něho ovládejte stykač


Alebo stykač na 12 alebo 24V jednosmerných a k nemu triviálny obvod so spínacím tranzistorom. Je menší ako relé a nehlučný. Je to len pár súčiastok, ale aj to treba správne navrhnúť.

Jan Franěk

Quote from: Martin H. on 08.01.2012, 23:25
Alebo stykač na 12 alebo 24V jednosmerných a k nemu triviálny obvod so spínacím tranzistorom. Je menší ako relé a nehlučný. Je to len pár súčiastok, ale aj to treba správne navrhnúť.


Osobně preferuji hotové řešení, před bastlením. To si mohu dovolit maximálně u sebe doma. U zákazníka nikdy.

Quote from: Aleš Čech on 08.01.2012, 23:06
Možná bude řešením EZS která umí okno nejen hlídat, ale i monitorovat otevření okna a upravit topný režim na nezámrznou teplotu. Obyčejný spínač by vám mohl topení vyřadit a topný system by se mohl poškodit mrazem. Koukněte nä Jablotron.cz


To samé a ještě více, může nabídnout třeba právě systém FOXTROT.  Můžete si pak navolit mnoho zajímavých i nepotřebných funkcí. Stačí jen vědět, co od toho potřebujete, nebo co by jste chtěl. Zrovna tak může komunikovat s EZS kou a brát si hlášky o otevřeném okně, přímo z ní.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin H.

Quote from: Jan Franěk on 09.01.2012, 01:04
Osobně preferuji hotové řešení, před bastlením. To si mohu dovolit maximálně u sebe doma. U zákazníka nikdy.


V princípe súhlasím, no tento prípad nie je pre mňa taký jednoznačný bastl. Tranzistor patrí v mojom vnímaní do rovnakej skupiny súčiastok ako magnetický kontakt na okno.

Keby sa ten kontakt pripájal do ústredňe alarmu, bol by potrebný vyvažovací odpor, prípadne dva. To sa tiež rieši spôsobom, že sa zoberú súčiastky a zapojí sa to podľa jednoduchej schémy.