• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?

Started by kucerovicj1, 08.01.2012, 12:00

previous topic - next topic

kucerovicj1

V jedné místnosti když zapojíme najednou PC + mikrovlnou troubu  tak se stane,
že v místnosti vypadne jistič (10A)
Je možné tento jistič vyměnit za větší - 16A když jištění celého bytu je 16A pojistkou.
Byl by ideální 15A jistič, ale bohužel už asi nelze zakoupit ?




Moderátor: původní janá diskusní otázka "Výměna jističe 10A za 16A - je možná ?"  (fool)




Daniel Hudzík

Pri pohlade na Vas "rozvadzac" by som vam skor odpurucal rekonstrukciu .
K otazke: vymenu istenia je treba posudit na mieste vzhladom k materialu, prierezu a ulozeniu vedenia. Cez internet sa toto zial neda a vo Vasom pripade by som to krajne neodporucal nakolko mate instalaciu z Al vodicov (myslim ze to je dokonca AGY v "handrovej" izolacii)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

Tohle raději "ustřihnout a zahodit" dřív, než dojde k požáru nebo jinému maléru!
Vůbec nepřemýšlejte o nějakém zvýšení jištění!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Khun Václav

 :o   Abych pravdu řekl divím se že to ještě nevyhořelo.... Doopravdy bych zde po prvním pohledu doporučil rekonstrukci elektroinstalace v co možná nejbližší době, o nějakém jiném zásahu do instalace bych opravdu neuvažoval! Přeci jen je lepší investovat do rekonstrukce elektroinstalace, než do stavby nového domu...

iksko

Quote from: kucerovicj1 on 08.01.2012, 12:00
V jedné místnosti když zapojíme najednou PC + mikrovlnou troubu  tak se stane,
že v místnosti vypadne jistič (10A)
Je možné tento jistič vyměnit za větší - 16A když jištění celého bytu je 16A pojistkou.
Byl by ideální 15A jistič, ale bohužel už asi nelze zakoupit ?




Moderátor: původní janá diskusní otázka "Výměna jističe 10A za 16A - je možná ?"  (fool)



Pokud teče kabelem větší proud než je maximální dovolený proud kabelu, tak se kabel víc zahřívá, dochází k ztrátám a také k úbytku napětí a oteplení vodiče pak ohrožuje izolaci kabelu. Z toho plyne, že velikost jističe je dána parametry kabelu a způsobem jeho uložení. Hodnota jističe musí být menší než je maximální dovolený proud kabelu, aby v případě, že teče příliš velký proud,který by ohrožoval kabel, jistič vypnul.

Štefan Beláň

Předložené fotografie (dřevěné rozvodnice) zde na "elektrika.cz"  mi připadají jako pořádná provokace. (plc)
To spadá do kategorie "hrobař varuje".

Co se mi ale líbí, což jsem ve své dlouholeté praxi ještě neviděl, je pojistka s propojkou pro nulový vodič. Je to pěkný historický kousek. Typuji to na rok caa 1940. :)  (jednicka)
Chránič chrání - jistič jistí.

kucerovicj

Děkuji za odpovědi, jednoduší bude napojit mikrovlnku který to vyhazuje na jiný obvod. např obývak...

Samozřejmě nová elektroinstalace je řešení, ale děkuji pěkně. vše rozkopat,vyměnit to by byla práce nevím na jak dlouho...

František Janeček

Fakt je, že na požářišti už vám to nebude tak líto něco rozkopávat. :D

Khun Václav

Quote from: kucerovicj on 08.01.2012, 14:34
Samozřejmě nová elektroinstalace je řešení, ale děkuji pěkně. vše rozkopat,vyměnit to by byla práce nevím na jak dlouho...

Neberte to špatně, společně s kolegy se řídíme, spíš taky i musíme řídit pravidlem "bezpečnost na prvním místě". A fotografie rozvodnice kterou jste zaslal je doslova vyzývavá k "rekonstrukčním" ohlasům  :) Spousta domů i chalup lehla popelem samozřejmě i s elektroinstalací v mnohem lepším stavu.

Miroslav Minařík


V roce 1985 jsem bydlel v podobné hrůzostrašné instalaci.
Byl to podnájem.
Tenkrát mnoho spotřebičů k zapojení nebylo.
Celý čtyřpatrový dům na jednu fázi a tak.
Již tehdy se ke mě chodili dívat jako do muzea.

Pokud bych měl fungovat s podobnou instalací jako na fotkách dole tak bych asi zaměstnal sekáním celou rodinu.
(dance)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Mirek Vašák

Jak již bylo napsáno výše.
1. tato instalace je na rekonstrukci.
2.určitě bych se nepoštěl do navyšování hodnoty jističe
3.Tyto vodiče s hadrovou izolací,mají jednu nepěknou vlastnost a to,že sice vydrží docela slušnou zátěž,ale za cenu postupného spékávání izolace vodičů k sobě a k izolaci povlakových trubek.Kterými jsou určitě taženy.Toto vše se děje poměrně nenápadně.Až jednoho dne.Bum a jsme potmě.
Co z toho vyplývá? Je lepší se připravit na rekonstrukci a prožít vše poměrně v klidu než se nervovat a schánět někoho až už bude pozdě. :'(
Prodlužka z vedlejší místnosti to stejně vyřeší jen na chvíli :'(

Fuk Tomáš

Quote from: kucerovicj on 08.01.2012, 14:34
...děkuji pěkně. vše rozkopat,vyměnit to by byla práce nevím na jak dlouho...

Stejně vás to čeká.
Berte to tak, že čím dřív to uděláte, tím dřív si začnete užívat komfortu bezpečné, a na dnešní výkonové požadavky dimenzované instalace.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Doležal

Quote from: kucerovicj on 08.01.2012, 14:34
Samozřejmě nová elektroinstalace je řešení, ale děkuji pěkně. vše rozkopat,vyměnit to by byla práce nevím na jak dlouho...

Z toho si nic nedějte, čeká to mnoho staveb. Tipuji tak kolem 70 až 80%. Má někdo přesnější odhad ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Franěk

Quote from: Mirek Vašák on 08.01.2012, 16:11
Prodlužka z vedlejší místnosti to stejně vyřeší jen na chvíli :'(


Nevyřeší. Přibude jen další nebezpečné místo, Zaprvé se o kabel bude zakopávat a za druhé to bude kabel jistě koupen jako co nejlevnější a tudíž i v pochybné kvalitě. Mnoho podobných jsem musel lidem vyházet potom, co začali doutnat , hořet, nebo se tavit. Dost fotek v mém úložišti hovoří za vše.

například - viz foto

Dále bych upravil dotaz na - Mohu si nechat vyměnit....... ?. Sám laik, nemá v elektrice vůbec co dělat, jinak porušováním zákona a svou neznalostí ohrožuje svou rodínu i sebe.


Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Kontrolní otázka na Honzu F.
ta více roztavená svorka - nezkoušel jsi, jestli na ní bylo L nebo N?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Mirek Vašák

Quote from: Jan Franěk on 08.01.2012, 17:02
Nevyřeší. Přibude jen další nebezpečné místo, Zaprvé se o kabel bude zakopávat a za druhé to bude kabel jistě koupen jako co nejlevnější a tudíž i v pochybné kvalitě. Mnoho podobných jsem musel lidem vyházet potom, co začali doutnat , hořet, nebo se tavit. Dost fotek v mém úložišti hovoří za vše.

například - viz foto

Dále bych upravil dotaz na - Mohu si nechat vyměnit....... ?. Sám laik, nemá v elektrice vůbec co dělat, jinak porušováním zákona a svou neznalostí ohrožuje svou rodínu i sebe.


To s tou prodlužkou bylo míněno s nadsázkou,že tudy cesta nevede.Bohužel praxe je taková,že spousta lidí tyto problémy takto řeší.Kolikrát jsem se setkal s takovou soustavou prodlužek rozdvojek apod.,že mi běhal mráz po zádech zatím co si tyto sestavy vesele topily do koberce na lino a tak dále.Nejhorší je,když toto vidíte v kuchyni, nebo v koupelně na pračku a boiler.
Pravda je,že investice do kvalitní elektroinstalace se lidem zdá zbytečná.Pokud jim nejde PC,TV, satelit,video nebo DVD tak povolají opraváře a zaplatí aniž by se pozastavili nad cenou.Pokud je závada na straně silové zásuvky,dojde na tu prodlužku.Přeci nebudu platit elektrikáře! (dance)
P.s.:Co se stalo tomu ochrannému kolíku na té fotografii?Já bych tipoval,že se na tu hrůzu nemohl dívat,tak se skoval dovnitř. ;)



Jan Franěk

Na ten dotaz nedokážu odpovědět. Přiznám se, že prodlužovák po odpojení ze zásuvky, která byla v pořádku, prošel přes mé kleště a skončil v odpadkovém koši. Měřit mě to nenapadlo vůbec. Takové jasné případy likviduju na počkání. Kdyby to ovšem nebylo běžné, věnoval bych tomu více času.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Quote from: Jan Franěk on 08.01.2012, 18:40
Na ten dotaz nedokážu odpovědět. Přiznám se, že prodlužovák po odpojení ze zásuvky, která byla v pořádku, prošel přes mé kleště a skončil v odpadkovém koši. Měřit mě to nenapadlo vůbec. Takové jasné případy likviduju na počkání. Kdyby to ovšem nebylo běžné, věnoval bych tomu více času.



Vy netřídíte odpad? (dance)