Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?

Started by Pavel Budka, 10.01.2012, 10:50

previous topic - next topic

Filip Výmola

 :) Moc to hrotíte, takových příkladů jsou plné učebnice. Teorie je teorie, praxe je praxe :)
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

Milan Illek

Quote from: Jiří Schwarz on 10.01.2012, 21:18
Pokud kolega Výmola došel k tomu, že stačí CYKY 4x6mm2, jen bych připomenul, že to je v případě, že to bude "pouze" pro motor, kde nebude připojen vodič N, takže budou použity vodiče L1, L2, L3 a PE.
Pokud by bylo třeba použít vodič N, musel by to být kabel 5x6mm2. (L1, L2, L3, N a PE).
Se čtyřžilovým kabelem by to pak nebyla síť TN-S, ale TN-C, s vodiči L1, L2, L3 a PEN. A podle "5-54" by PEN měl být minimálně 10mm2 Cu.

To jsem nepochopil, který motor potřebuje N? A když mám kabel L1, L2, L3, PE, tak to není TN-S? To jsou věci.
Výmola:
Ten výpočet je úžasný. Slyšel jste něco o impedanci? A to jištění má vydržet i zapnutí? A co jištění na přetížení motoru (to je odbyto tou zmínkou v zadání)?
:'(

Jozef BABJAK

Quote from: Milan Illek on 11.01.2012, 00:52
A to jištění má vydržet i zapnutí?


Vypočtený to bylo správně, halíruje v tom akurát to násobení! (Václav Poustka, pomocní učitel, kdesi blízko severného pólu.)

Miroslav Macek

Quote from: Pavel Budka on 10.01.2012, 10:50
...
Navrhni velikost pojistky pro tento pohon, jsou-li dány tyto štítkové údaje motoru:
Y/D 230/400V AC 24,2/14A, 7kW, 1450 ot/min., cos φ = 0,9
...




to je nějaký motor z dob Marie Terezie ?
má nestandardní výkon a při tomto jmenovitém proudu (14A) by měl účinnost někde kolem 80%

Pavel Budka

Quote from: Filip Výmola on 10.01.2012, 20:33
V pdf přikládám výpočet. Prosím kolegy o kontrolu  :)
Jinak delta U je ten úbytek, co máš zadaný v procentech. Ve voltech je to 2V. Rv je odpor vedení (pouze jednoho vodiče). 6,48mm2 je průřez jednoho vodiče, tzn. že jedna žíla musí mít alespoň 6,48mm2, takže použiješ kabel 10mm2. Co se týká jištění, 25A použít můžeš, ale je to zbytečně moc. Proud máš zadaný, ten je 15A takže ti stačí pojistky 16A nebo 20A. Kabel můžeš obecně použít CYKY 4x10.


Děkuji =)
Quote from: Miroslav Macek on 11.01.2012, 09:10
to je nějaký motor z dob Marie Terezie ?
má nestandardní výkon a při tomto jmenovitém proudu (14A) by měl účinnost někde kolem 80%


Tohle pan profesor neřeší :)

Filip Výmola

Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

Miroš Jan

TO : Filip Výmola

Obecně platí, že záběrný proud motoru, se uvažuje 5 až 10 násobek jmenovitého proudu motoru, a to dle druhu zátěže. Takže ta pojistka 25A to nemusí udržet. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

iksko

Quote from: Filip Výmola on 11.01.2012, 17:48
Proč by nemělo vydržet zapnutí?



já bych jen dodal, že v zadání není 14A ale 24,2A. (pro trojúhelník)

Filip Výmola

Dobře, ale pojistka (pomalá) udrží na určitou dobu i takový proud...
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

Miroslav Macek

Re: To je motor z dob Marie Terezie ? ...
...
Quote from: Pavel Budka on 11.01.2012, 16:11
Děkuji =)
Tohle pan profesor neřeší :)


Zdá se, že ten motor bude používán současně jako teplomet - při výkonu cca 7kW (a zadaných parametrech) bude mít ztráty cca 0,2*7=1,4kW ... V tom případě bude asi jedno, jestli tam dáte šestku nebo třeba šedesátku - to teplo z motoru normální izolace asi nevydrží ...

Pavel Budka

Quote from: Miroslav Macek on 11.01.2012, 20:51
Re: To je motor z dob Marie Terezie ? ...
...
Zdá se, že ten motor bude používán současně jako teplomet - při výkonu cca 7kW (a zadaných parametrech) bude mít ztráty cca 0,2*7=1,4kW ... V tom případě bude asi jedno, jestli tam dáte šestku nebo třeba šedesátku - to teplo z motoru normální izolace asi nevydrží ...


No zkusím to profesorovi říct, ale myslím, že mi řekně, že je to nesmysl ;) Že mu to mám vypočítat a konec.

Milan Hudec

Quote from: Pavel Budka on 11.01.2012, 20:57
No zkusím to profesorovi říct, ale myslím, že mi řekně, že je to nesmysl ;) Že mu to mám vypočítat a konec.

Hm a tam to někde začíná, pokud ani profesor není schopen zadat příklad se všemi náležitostmi, nedivme se, že se do elektrikařiřiny séře každý Lojza.

Milan Illek

Myslím si, že diskuze zbytečně sklouzla do hnidopišské analýzy zadání. Podstata ale uniká. Tou je navržení přívodního kabelu k motoru, včetně jištění, s ohledem na specifiku motoru (rozběh, ochrana proti proti přetížení, úbytek napětí s respektováním účiníku atd.).  :(

iksko

v zadání je proud 24,2A, takže pojistka 25A nestačí. Tudíž další na řadě je až 35A. A kabel musí být 4x10mm2, aby úbytek byl pod 0,5%


Jiří Středa

Stačí i CYKY 4 x 4 mm2. Pojistky cca 50 A, za pojistky tepelné relé 16(14) A. Motor > 0,5kW by měl být jištěn proti přetížení.
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz

Filip Výmola

Na to si přišel jak, že 4x4 stačí?
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.

Miroš Jan

Bavíme se tady o ničem. Celá tato diskuze je nanic. Proč?
Pokud bude nejasné zadání, jako v tomto konkrétním případě, (je jedno jestli to je školní případ a nebo skutečnost), nikdy se nedostaneme ke správnému výsledku. Elektroinstalace není jako houska na krámě. Má jasná pravidla, a pokud si někdo myslí, že s takovými údaji se dá něco konkrétního spočítat, tak já teda ne.
Každé zadání musí obsahovat veškeré náležitosti, které jsou potřeba pro správný výsledek. (zle)
Doporučuji diskuzi zamknout.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace