Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?

Started by Vítězslav Hanák, 15.01.2012, 11:30

previous topic - next topic

Vítězslav Hanák

15.01.2012, 11:30 Last Edit: 25.11.2012, 18:32 by Miroslav Minařík
Mám k dispozici výše zmíněný kabel a plánuji jeho použití pro přivedení el. od rozvaděče k RD. Předpokládám jističe 3x32A,  max. příkon 28KW. Vzdálenost od rozvaděče k měření je cirka 35m. Mohu - nemohu? Z některých diskuzí mi vychází že ano, z některých že asi ne.

Vlasecc

Nikoli, nemůžete!!
Norma ukládá k připojování spotřebitelského místa použít kabel s pevnými izolovanými vodiči. Pokud kabel povede v elektroinstalačních trubkách či chráněných žlabech (korytech), lze použít skutečný vodič CYKY 5 x 10. Rovněž lze takto přivést elektřinu po zdech domu (domů) pod o mítkou nebo i na omítce.
    Jiný kabel bude muset mít vedení tažené v zemi, další kabelovou odlišnost zjistíte v normě určené pro vedení tažená vzduchem, ať už bez podpěry, nebo s podpěrami (sloupová vedení).

   >> Vámi udávaný kabel s vodiči motanými z drátků (lícnový) nemůže být kabel s označením CYKY !!

Lícnové kabely totiž mají jiné značení např. CYSY, LYS a další.
    Přesnější a správnější označení vodičů a kabelů najdete v katalozích prodejců elektroinstalačního materiálu, v tabulkách příslušné normy, či v přehledech u výrobců kabelů. Předpokládám, že vše bude i na internetu.

    >>A POZOR!! Elektrickou přípojku k rodinnému domu nesmí provádět nikdo, byť by byl elektrikář, ale pouze a jen pracovníci územně příslušného elektrorozvodného závodu. S požadavkem se tedy obracejte výhradně na ně!!

Tomáš Hradecký

pokud jde o kabel od elektroměru do domovní rozvodnice , tak použít pevný CYKY , ať už je to požadavek normy ale spíš je to požadavek distributora ( připojení elektroměru - materiál měď pruřez 6 - 16 mm ) .  Samozřejmě si to můžete natáhnout sám ale připojit to musí na straně domu elektrikář , který vám na to zajistí revizi . Bez revize vám nedají elektroměr a ten si zase zapojí distributor . Takže pokud chcete ušetřit , udělejte si výkop a položte si do něj kabel ( samozřejmě v chráničce a doplněný o  CYKY 3x1,5 pro ovládání HDO) ;)
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Milan Hudec

Proč se tomu u nás distr. brání, lépe by se jim připojoval el.měr, ohýbat 10mm pevnou-nic moc?

Tomáš Hradecký

protože takhle to jen zastrčí a jedou dál , na tyto vodiče by museli ještě dávat dutinky - o kolik by to asi zvedlo cenu elektriky ?? ;D
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Juraj Hámorský

Tak to by sme sa asi nedoplatili, radšej nech tam dávajú CYKY alebo radšej AYKY nech sa im to lepšie ohýba :D

Milan Illek

Quote from: Vlasecc on 18.01.2012, 01:23
Norma ukládá k připojování spotřebitelského místa použít kabel s pevnými izolovanými vodiči. Pokud kabel povede v elektroinstalačních trubkách či chráněných žlabech (korytech), lze použít skutečný vodič CYKY 5 x 10. Rovněž lze takto přivést elektřinu po zdech domu (domů) pod o mítkou nebo i na omítce.
Jiný kabel bude muset mít vedení tažené v zemi,

:o Jak jste na to přišel?

František Šohajda

1:CYKY-J jak píšete není motaný z drátků!!
2:v elekroměrovém rozvaděči musíte plnit podmínky distributora, třeba EON zakazuje !!použití slaněné vodiče.....prostě vás nepřipojí a basta!!Můžete si stěžovat na lampárně!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Jen tak teoreticky. Někteří výrobci jističů nabízejí mezi "drobnou bižuterií" držáčky, aby bylo možné mechanicky zpevnit přívodní vodiče k jističi kvůli elektrodynamickým silám při zkratu.

Co by asi udělal slaněný vodič při takovém zkratu?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

Kabel CYKY ze složeného jádra pro pevné instalace se dělá od 25mm průřezu je to provedení RM.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroš Jan

Quote from: Milan Hudec on 18.01.2012, 06:34
Proč se tomu u nás distr. brání, lépe by se jim připojoval el.měr, ohýbat 10mm pevnou-nic moc?


Už i tady se blízká na lepší časy. Poslední změna v připojovacích podmínkách ČEZU, lze ve výjimečných případech použít pro připojení elektroměru slaněné vodiče.  :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Quote from: František Šohajda on 18.01.2012, 17:18
2:v elekroměrovém rozvaděči musíte plnit podmínky distributora, třeba EON zakazuje !použití slaněné vodiče.....prostě vás nepřipojí a basta!Můžete si stěžovat na lampárně!

A já budu puntičkář. Eon zakazuje použití slaněných vodičů v ELEKTROMĚRU, ne v Elektroměrovém rozvaděči.
Tzn že přívod a odvod může být se slaněného vodiče ovšem musí být zakončený na sovrkách jisitče případně na odvodních svorkách z ER. U provizorek standartní řešení.
Ovšem teď si nejsem úplně jistý, jakým způsobem by eventuelně mohla být provedena instalace včetně přípojky z ER do domovního rozvaděče slaněnými vodiči (kabely).
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

boris stopka

Ale klidne energetiku bude zaujimat aby mala spravne meranie po nemeranu cast.Od elektromeru si tahajte co chcete. To co ide k vam nas  nezaujima a v pripade problemu je to len vasa investicia na opravu.Pravda je ze lepsie pouzit CYKY a to aspon 5Cx16 aby vam vysla i spravna impedancia.A dalej by som doporucil si polozit aj 3Cx1,5 na mozne RHDO.Co sa tyka slanenych kablou su merania od vyrobcu vyzapajane slanenyma volne lozenyma vodicma v buntu alebo bez.Ale podla spravnosti ma byt bud CYKY -  AYKY.Aj tu urcity ludia zapominaju ze Taliani maju celu domovu instalaciu v lankach a taktiez su clenmi EON-u.
ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim

František Sichinger

Quote from: Tomáš Hradecký on 18.01.2012, 06:26
pokud jde o kabel od elektroměru do domovní rozvodnice , tak použít pevný CYKY , ať už je to požadavek normy ale spíš je to požadavek distributora ( připojení elektroměru - materiál měď pruřez 6 - 16 mm ) .  Samozřejmě si to můžete natáhnout sám ale připojit to musí na straně domu elektrikář , který vám na to zajistí revizi . Bez revize vám nedají elektroměr a ten si zase zapojí distributor . Takže pokud chcete ušetřit , udělejte si výkop a položte si do něj kabel ( samozřejmě v chráničce a doplněný o  CYKY 3x1,5 pro ovládání HDO) ;)


Jak to že ne??
Na vlastní kůži jsem zažil že bez revize elektroměr osadí !!. Ale bez revize si ho neodnesou!!
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A

Tomáš Hradecký

Quote from: Sichinger on 18.01.2012, 21:20
Jak to že ne?
Na vlastní kůži jsem zažil že bez revize elektroměr osadí !. Ale bez revize si ho neodnesou!!


poku jde o o novou přípojku požadují revizi , pokud jde o to že elektroměr už je namontovaný ale jen se mění kabel , tak tam většinou revize není potřeba .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Ján Garaj

Pravdepodobne to nebude kábel CYKY ale naozaj niečo CYSY a pod. Niekde som čítal alebo počul, že tzv.  licne alebo lanká by sa nemali používať z jedného praktického dôvodu a to je. V poistke v patrone je vodič, akoby lanko,to popisujem len pre názornosť. Poistka sa zničí prepáli sa jedno lanko. Kolko takých laniek máte v tom lankovom kábli? Niekolko určite. Kolkokrát sa vám môže prepalovať takýto prívod, než sa úplne prepáli? A viete si predstaviť hladanie poruchy na takomto kábli. Hladačku veľmi ťažko, len ho streliť- prepáliť úplne vn, tak generátorom na cca 15000V. Aj to som robil. Ale lietali skrinky a po peróne na nádraží sa nikto nesmel prechádzať, nakolko nikto nedokázal určiť, kde to vyletí zo zeme. Takže ak takýto kábel nedáte do chráničky z ktorej by ste ho mohli v prípade potreby aj vytiahnuť, tak ho tam radšej ani nedávajte. 

Daniel Hudzík

Quote from: boris stopka on 18.01.2012, 21:15
Ale klidne energetiku bude zaujimat aby mala spravne meranie po nemeranu cast.Od elektromeru si tahajte co chcete. To co ide k vam nas  nezaujima a v pripade problemu je to len vasa investicia na opravu.Pravda je ze lepsie pouzit CYKY a to aspon 5Cx16 aby vam vysla i spravna impedancia.A dalej by som doporucil si polozit aj 3Cx1,5 na mozne RHDO.Co sa tyka slanenych kablou su merania od vyrobcu vyzapajane slanenyma volne lozenyma vodicma v buntu alebo bez.Ale podla spravnosti ma byt bud CYKY -  AYKY.Aj tu urcity ludia zapominaju ze Taliani maju celu domovu instalaciu v lankach a taktiez su clenmi EON-u.

5x16 snad nie?
a co je prosim Vas toto? "Co sa tyka slanenych kablou su merania od vyrobcu vyzapajane slanenyma volne lozenyma vodicma v buntu alebo bez"
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Milan Hudec

Quote from: Ján Garaj on 19.01.2012, 16:40
Niekde som čítal alebo počul, že tzv.  licne alebo lanká by sa nemali používať z jedného praktického dôvodu a to je. V poistke v patrone je vodič, akoby lanko,to popisujem len pre názornosť. Poistka sa zničí prepáli sa jedno lanko. Kolko takých laniek máte v tom lankovom kábli? Niekolko určite. Kolkokrát sa vám môže prepalovať takýto prívod, než sa úplne prepáli?


Pane kolego, to niekde bych být Vámi už nikdy nebral na nijakou váhu, to vysvětlení je, jak to říci, no prostě občas mívám všelijaké nápady, ale tohle bych nevymyslel ani zhulenej u bazénu plném plavajích žen.