• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?

Started by tessicz, 21.01.2012, 08:20

previous topic - next topic

Miroš Jan

Takže to "F" v trojůhelníku, lze montovat do stavebních hmot, třídy reakce na oheň "C nebo D", ale do třídy "E nebo F" né ?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

tessicz

Koukám že se tu diskuze trochu rozvinula.
Jaké svítidlo tedy mohu koupit na zmíněnou rampu u kuchyňské linky?

Můžete mi nějaké nejlépe s LED doporučit? bude to jediný zdroj osvětlení pracovní plochy v kuchyni. Na stropě bude samozřejmě ještě nějaké světlo...

Děkuji

Juraj Hámorský

Zvoľte si 12V LED a nemusíte riešiť horľavý povrch.
http://www.smdled              .sk/smdled-sk/eshop/3-1-MR16
konkrétne tieto mám a som s nimi spokojný. Alebo niečo podobné.
Hlavne si pozrite parematre ako:
- príkon (okolo 4W je celkom fajn)
- uhol svietenie (okolo 100 je fajn, najviac u LED bodoviek som videl 120)
- svetlo (studena biela je chladná ale mate pocit že viac svieti, teplá biela je podobná žiarovkovému svetlu, ale zdá sa že svieti slabšie)
- počet LED (čím viac mala by viac svietiť)
a pozrite aj typ LED. U smd mám pocit že je lepšia 5050. A závit podľa svietidla odporúčam MR16 (12V) alebo GU10 (230V).

Juraj Hámorský

Ešte ma napadlo. Neviem či dorábate len alebo kompletne prerábate kuchyňu, ale nezabudnite si skontrolovať odkiaľ budete zapínať toto osvetlenie. Neraz som sa stretol s tým, že to majú napr pri vchode do kuchyne a to je na opačnom konci. Ideálnym riešenie mať možnosť ho zapnúť na niekde pod linkou.

PS. možno vás ohúri LED pásik priamo pod linkou, alebo aj na tej rampe. Aj to je možnosť.

Jiří Schwarz

Quote from: Juraj Hámorský on 21.01.2012, 20:06
Zvoľte si 12V LED a nemusíte riešiť horľavý povrch.
...

Svítidlo o výkonu 25W napájené z 12V dokáže vyvinout srovnatelné množství tepla jako svítidlo stejného výkonu napájené 230V.
U 12V je navíc brát v úvahu fakt, že při stejném výkonu poteče větší proud než u stejného výkonu z 230V, je třeba seriozně vybrat a umístit zdroj 230/12V.

Vaše tvrzení se mi zdá dost odvážné, já bych to tak jasně neviděl.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

tessicz

Je to kompletní rekonstrukce kuchyně, vypínač je umístěn uprostřed pod linkou spolu s 3 zásuvkami vedle sebe v jednom rámečku.
Takže pokud koupím 12V LED tak by to mělo být bez problému a nemusím tedy řešit na jaký jsou materiál? Jen trafu koupím s možností umístit na hořlavý materiál? Bylo by umístěno nahoře na horní skřínce linky. Jinak co se týče led pásku tak ten by asi na té rampě nevypadal nejlépe, alespoň ne ty co jsem viděl.

Martin H.

Polovodičové LED neznesú vysoké teploty. Ja by som veril tomu, že kým svietia, nábytok nezapália. ;)

Pri poruche v zdroji LEDky alebo predradníku úsporky sa však môže stať všeličo a "žiarovka" prestane svietiť a začne piecť. Zaujímalo by ma, či lampy s F v trojuholníku sú testované len na normálnu prevádzku alebo musia vydržať aj niečo naviac.


Kvita Ladislav

Quote from: Milan Hudec on 21.01.2012, 19:02
Část přednášky ing.Kříže
Pokud se týká svítidel, je možno na hořlavé podklady montovat pouze svítidla
s označením . K tomu je však nutno podotknout, že se jedná o tzv. normálně zápalné
podklady. Přitom za normálně zápalné látky (hmoty, podklady) se považují hořlavé hmoty
třídy B2 podle německé normy DIN 4102-2, což jsou hmoty, které je možno zapálit
malým zápalným zdrojem, např. zápalkou, ale rozšíření plamene je bez dalšího přívodu
tepla nepatrné, velmi často dokonce omezené. Hmoty potom samy uhasnou. Odtud
vyplývá i doporučení nemontovat raději svítidla přímo na hmoty stupně hořlavosti C3
(neboli třídy reakce na oheň E nebo F).


Aby to nebylo zas až tak jednoduché, ČSN EN 60 598-1 ed.5 z července 2009 pro změnu stanoví (mimo jiné) označení svítidel nevhodných pro přímé připevnění na normálně zápalné podklady (vhodná pouze pro nehořlavé podklady) a také označení svítidel nevhodných pro zakrytí tepelně izolačním materiálem. Grafické značky jsou vyobrazeny na straně 99 uvedené normy, podrobnosti pak v textu normy.

Kvita Ladislav

Ještě doplním svůj předchozí příspěvek o informaci, že uvedená ČSN EN 60 598-1 ed.5 z července 2009 uvádí (stejně tak jako předchozí ČSN EN 60 598-1 ed.4 z dubna 2005) definice pro:

normálně zápalný materiál
snadno zápalný materiál
nehořlavý materiál
hořlavý materiál

Obě normy také shodně uvádějí v článku 3.3.4:

"Pokud je svítidlo vhodné pouze pro přímé připevnění na nehořlavé podklady a nemá příslušnou značku, musí být ke svítidlu připojena, nebo  v návodech výrobce uvedena výstražná poznámka upozorňující, že svítidlo se za žádných okolností nesmí montovat na normálně hořlavé podklady.


Milan Hudec

Pouze bych připoměl další častou chybu jak projektantů, tak revizních techniků a to nesprávné zařazování materiálů do tříd hořlavosti.
Např. smrkové dřevo běžně uváděné ve třídě C2 se stává po instalaci tepelného spotřebiče, např. i svítidla třídou C3, a to z důvodu provádění základních zkoušek hořlavosti při jeho zbytkové vlhkosti, nikoli po naprostém vysušení od namontovaného tepelného spotřebiče.

Pro přehlednost uvádím třídy postaru.

Miroslav Revús

Chcel by som vás upozorniť na fakt, že označenie svietidla písmenom "F" v trojuholníku znamená, že je toto svietidlo možné montovať NA horľavé podklady NIE DO NICH.
Čiže nie je dovolené takto označené svietidla zapustiť do horľavého materiálu.

mikon 001

24.01.2012, 07:59 #29 Last Edit: 25.11.2012, 17:40 by Miroslav Minařík
Ještě drobnost z praxe - časem někdo nechá  rozsvíceno a otevřená dvířka skříňky tak blbě, že budou přímo pod světlem. Takže i pokud se podaří nějak ošetřit osazení klasické bodovky do lamina, bodovka stejně zapálí nebo aspoň poškodí horní hranu dvířek.

Johan Frk

Dotaz, nejsem elektrikář. Chci si ale dát bodovky do kuchyně. Budu je dávat do sádrokartonu. Myslím si, že je v celku jedno, jaké vestavné bodovky dám do sádroše. Nebo na tom záleží?

Johan Frk

Quote from: Johan Frk on 21.07.2014, 11:25
Dotaz, nejsem elektrikář. Chci si ale dát bodovky do kuchyně. Budu je dávat do sádrokartonu. Myslím si, že je v celku jedno, jaké vestavné bodovky dám do sádroše. Nebo na tom záleží?

Johan Frk

Quote from: Johan Frk on 21.07.2014, 11:25
Dotaz, nejsem elektrikář. Chci si ale dát bodovky do kuchyně. Budu je dávat do sádrokartonu. Myslím si, že je v celku jedno, jaké vestavné bodovky dám do sádroše. Nebo na tom záleží?

Radek Paos

Quote from: Jiří Buben on 21.01.2012, 10:37
Ano, já vím ale, někteří výrobci stále uvádějí v katalozích elektro materiálu stále stupeň hořlavosti dle staré ČSN. Tak aby se v tom tazatel vyznal ;)

Ještě dodám, že svítidlo určené pro montáž na hořlavé podklady poznáte pole toho, že je na štítku či dokumentaci uvedeno písmeno F v obrácenném rovnostraném trojúhelníku viz. příloha.

Přímo to s tím nesouvisí, ale pokud je na rozvodnici uvedeno B v obráceném trojúhelníku, tak to znamená, že ta rozvodnice je z materiálu nesnadno hořlavého  nebo že musí být umístěna na materiál nesnadno hořlavý?
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení

Jiří Schwarz

Quote from: Johan Frk on 21.07.2014, 11:25
Dotaz, nejsem elektrikář. Chci si ale dát bodovky do kuchyně. Budu je dávat do sádrokartonu. Myslím si, že je v celku jedno, jaké vestavné bodovky dám do sádroše. Nebo na tom záleží?

Pokud nejste elektrikář, dejte si tam co chcete, ale kdyby vás napadlo tam pro ty bodovky tahat napájecí rozvod, už porušujete několik platných zákonů a vyhlášek.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Paos

mimochodem, platí to i pro bezpečné napětí? tedy do 24 V?
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení