Má dnes nejaký zmysel revízia bleskozvodu podľa 34 1390?

Started by Marián K, 27.01.2012, 23:17

previous topic - next topic

Fuk Tomáš

Quote from: Jan Alin on 09.02.2012, 13:40
Jsem zvědav jak mi zakážou vypnout hlavní jistič pro můj vlastní objekt, to zas bude zajímavých článků v médiích.  ;D

No tak přímo nezakážou, ale vymyslí tisíc a jeden způsob, jak takové shození jističe znepříjemnit  :D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Alin

Quote from: Fuk Tomáš on 09.02.2012, 14:31
No tak přímo nezakážou, ale vymyslí tisíc a jeden způsob, jak takové shození jističe znepříjemnit  :D


Koukám, že je načase poohlédnout se po finančně únosném, nezávislém zdroji energie. Kde vzít a nenechat se chytit? ;)

Petr M

Quote from: Jan Alin on 09.02.2012, 14:33
Koukám, že je načase poohlédnout se po finančně únosném, nezávislém zdroji energie. Kde vzít a nenechat se chytit? ;)


Sehnat aktivák a ozařovat jím plechovou desku. Rozdíl potenciálů mezi aktivákem a deskou prohnat střídačem z FVE... A dá se to nenápadně schovat ve sklepě   (dance)

Marián K

Quote from: Milan Hudec on 09.02.2012, 11:56
Pane kolego, bleskový proud a jeho řízení bych asi neporovnával s pospojením v koupelně (tam většinou regulujeme proudy o něco menší :), ale jinak máte pravdu.


Prirovnanie so 7-701 myslené  len v súvislosti s potrebou pripojenia. Neoslabím rozsekaním nosný panel v kúpelni kvôli vnútornému armovaniu len preto, že tam je, tak ako nevidím dôvod rozvŕtať žb dosku zaliatu v betóne a pod hotovou podlahou  ;).

Milan Hudec

Quote from: Marián K on 09.02.2012, 15:20
Prirovnanie so 7-701 myslené  len v súvislosti s potrebou pripojenia. Neoslabím rozsekaním nosný panel v kúpelni kvôli vnútornému armovaniu len preto, že tam je, tak ako nevidím dôvod rozvŕtať žb dosku zaliatu v betóne a pod hotovou podlahou  ;).

Takto paušálně to tvrdit nelze, záleží na konkrétních podmínkách.
Ono je někdy lépe rozbít kousek podlahy řízeně, než nechat blesk cestovat neřízeně.

J.Patúc

Quote from: Alois Kadlík on 09.02.2012, 12:17
Prosím o praktický popis jak se dostanu v domku,  při samostatném uzemnění hromosvodu mezi toto uzemnění a vodič PEN.

Okolo bleskozvodu urobím kruhovú zábranu s umelej hmoty s polomerom preskokovej vzdialenosti blesku. Ak tá zábrana zasahuje do vnútra domku, dám výstrahu, že počas búrky sa nesmie  nikto nachádzať v nútri zábrany.
Poznamenávam, ze vodič PEN môže byť od bleskozvodu vzdialený viac ako je preskoková vzdialenosť ( prakticky je to vždy ). Pri takomto zabezpečení už ani nemusím robiť ekvipotecialné pospojenie.

Roman Nezvěstěl Beneš

Revize hromosvodu samozřejmě smysl má! Zejména pokud máte svoji domácnost pojištěnu a nechcete, aby peníze vynaložené na pojistku byly vyhozeny z okna. Pro více informací mě můžete kontaktovat.

Kontakty zde: http://www.revize-benes.cz/kontakty/

revben

Milan Hudec

Quote from: Roman Nezvěstěl Beneš on 09.02.2012, 17:56
Revize hromosvodu samozřejmě smysl má! Zejména pokud máte svoji domácnost pojištěnu a nechcete, aby peníze vynaložené na pojistku byly vyhozeny z okna. Pro více informací mě můžete kontaktovat.

Kontakty zde: http://www.revize-benes.cz/kontakty/

revben

Kolego, nic ve zlým, ale vícero informací o dané problematice, než proběhlo v tomto vláknu by mohl mít snad jen samotný blesk (dance)

Marián K

Quote from: Milan Hudec on 09.02.2012, 15:52
Takto paušálně to tvrdit nelze, záleží na konkrétních podmínkách.
Ono je někdy lépe rozbít kousek podlahy řízeně, než nechat blesk cestovat neřízeně.


Samozrejme súhlasím. V praxi pri žb doske RD som sa však zatiaľ stretol iba so spojením kari rohoží v betóne viazacím drôtom. V prípade zváraných spojov sa nedá inak, len s Vami súhlasiť. To už ale predpokladám, že ide o cielenú činnosť a minimálne vývody v rohoch sa dajú očakávať.
Nepripojenie bežne zhotovenej žb dosky, ak sú zriadené vyššie opísané opatrenia ale nepovažujem za zvýšenie rizika nad spodnú prípustnú hranicu.

V študentských časoch som na exkurzii v tech. múzeu bol vo Faradayovej klietke a tie blesky zvonku smerom na dlaň priloženú z vnútra som nevnímal, aj keď pocit to bol zaujímavý. Vystrčiť prst cez sito si však neriskol nikto  :).

Milan Hudec

Quote from: Marián K on 09.02.2012, 18:30

V študentských časoch som na exkurzii v tech. múzeu bol vo Faradayovej klietke a tie blesky zvonku smerom na dlaň priloženú z vnútra som nevnímal, aj keď pocit to bol zaujímavý. Vystrčiť prst cez sito si však neriskol nikto  :).


Některé "jakohromosvodáře" bych také občas rád viděl v kleci.

Nicméně tématu: Ano taková revize smysl má, ale pouze v případě nasazení RT, který se v dané problematice orientuje, a těch moc není.
Pro svou potřebu tyto rozlišuji již při jejich prvním kontaktu se soustavou, pokud jako první začnou kontrolovat výšku zkušebních svorek a jejich číslování (nejlépe při dvou svodech), končí a musí si hledat kšeft jinde.

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec on 09.02.2012, 18:41

Pro svou potřebu tyto rozlišuji již při jejich prvním kontaktu se soustavou, pokud jako první začnou kontrolovat výšku zkušebních svorek a jejich číslování (nejlépe při dvou svodech), končí a musí si hledat kšeft jinde.


Takového jsem viděl, vůbec si nevšiml že pokrývači demontovali jímací soustavu a zůstaly jen svody.  ;D

Milan Illek

Přemýšlím, jestli víc lidí rozumí hromosvodům nebo fotbalu.  ;D

Fuk Tomáš

Quote from: J.Patúc on 09.02.2012, 17:53
Okolo bleskozvodu urobím kruhovú zábranu s umelej hmoty s polomerom preskokovej vzdialenosti blesku. Ak tá zábrana zasahuje do vnútra domku, dám výstrahu, že počas búrky sa nesmie  nikto nachádzať v nútri zábrany.
Poznamenávam, ze vodič PEN môže byť od bleskozvodu vzdialený viac ako je preskoková vzdialenosť ( prakticky je to vždy ). Pri takomto zabezpečení už ani nemusím robiť ekvipotecialné pospojenie.

A na kolik asi tak tu přeskokovou vzdálenost šacujete?
Nezapomeňte při tom ke vzorečku v kap. 6.3.1 ČSN EN 62305-3 připočíst izolaci na pár set kV úbytku napětí na impedanci zemniče hromosvodu (když tedy nebudete mít to ekvipotenciální pospojení).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

J.Patúc

Quote from: Fuk Tomáš on 09.02.2012, 22:44
A na kolik asi tak tu přeskokovou vzdálenost šacujete?
Nezapomeňte při tom ke vzorečku v kap. 6.3.1 ČSN EN 62305-3 připočíst izolaci na pár set kV úbytku napětí na impedanci zemniče hromosvodu (když tedy nebudete mít to ekvipotenciální pospojení).

A práve preto, že je to pre mnohých ludí ( aj pre mňa ) hádanka, to ekvipotencialné pospojenie určite doporučujem.

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Alin on 09.02.2012, 21:48
Takového jsem viděl, vůbec si nevšiml že pokrývači demontovali jímací soustavu a zůstaly jen svody.  ;D

Horší je opačný případ, když se udělá krásný nový chodník a přitom se "odstraní" ty hnusné orezlé vývody ze země, takže svody končí cca 1,5 metru nad zemí!
Až půjdete v Domažlicích od nádraží do centra, nemůžete přehlédnout tento "geniální výtvor"!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

Dnska jsem se táhl pomaličku na trase Brno - Hodonín a trochu jsem se "kochal" střechama. Třeba v Těšanech na jedné z restaurací je něco, co vypadá na pohled z auta jako hromosvod v dobrým stavu. Vpravo od ní je zvhýtralý dlouhý dům bez oken (stará výrobní hala?) s aktivákem uprostřed a vlevo starší, rekonstruovaná budova. Na té části střechy, co není rekonstruovaná, vše vypadá Ok. Tam, kde je střecha po výměně a o něco výš, hromosvod chybí a drát, který asi původně vedl po hřebenáčích, visí ze staré části dolů a opírá se o zeď...

Otázka zní, co z toho zařve jako první? Tipuju kůlničku s aktivákem.

Jan Franěk

Quote from: J.Patúc on 10.02.2012, 07:25
A práve preto, že je to pre mnohých ludí ( aj pre mňa ) hádanka, .............


A já bych zase v tomto případě doporučil, navštívit některé ze školení, které se touto problematikou zabývají. Třeba zrovna u p. Hájka. Třeba se vám vyjasní alespoň tolik, kolik mě.  o:-)  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Alois Kadlík

Quote from: J.Patúc on 09.02.2012, 17:53
Okolo bleskozvodu urobím kruhovú zábranu s umelej hmoty s polomerom preskokovej vzdialenosti blesku. Ak tá zábrana zasahuje do vnútra domku, dám výstrahu, že počas búrky sa nesmie  nikto nachádzať v nútri zábrany.
Poznamenávam, ze vodič PEN môže byť od bleskozvodu vzdialený viac ako je preskoková vzdialenosť ( prakticky je to vždy ). Pri takomto zabezpečení už ani nemusím robiť ekvipotecialné pospojenie.



Revize  význam má.
Informace o nové normě hromosvodu také. Jenom  nevím jakým způsobem budou zákazníci  provádět  dodatečně základový zemnič. Ono jde všechno, proto nechte rozhodnutí jestli si provedou nový hromosvod na nich.
Dle Vašeho vyjádření, nebo Vašich  zkušeností při přímém úderu blesku do hromosvodu, který má samostatné uzemnění  vzniká  přeskoková vzdálenost  nebezpečná pro lidi v domku a ta by se dala odstranit např.  plastem. Proto podle vás jsou hromosvody provedené  podle staré normy  nebezpečné a podle nové normy toto nebezpečí nehrozí. To si já na rozdíl od vás nemyslím . Toto nebezpečí by se dávno projevilo ve statistice úmrtí bleskem a dávno řešilo. V mém okolí neznám ani jediný případ. Ten ovšem může nastat u hromosvodu provedeného podle staré nebo i nové normy.
Jestli je proveden základový zemnič a bleskový proud spolu s napětím si pouštím pod domek nastávají úplně jiné problémy.