Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?

Started by Jan Močarník, 16.02.2012, 21:12

previous topic - next topic

Linhart Jarda

radekm: možné, ale velice krátkozraké řešení, fungující jen do prvniho odečtu. Každá větší odchylka v porovnání s několikaletým průměrem je  RZ prošetřena. Mám i konkrétní zkušenost od kamaráda. Předloni byl půl roku na zahraniční montáži. Loni, asi měsíc po odečtu přijeli neznámí technici od ČEZu na kontrolu proč měl tak malý odběr. Vše se samozřejmě v klidu vyřešilo, nicméně technici stejně provedli kontrolu přípojky.
Navíc moderní elektronické elektroměry si veškerá data ukládají do paměti, takže případný "dvoufázový" odběr je jednoduše dokazatelný.

Jozef BABJAK

S touto jasne formulovanou otázkou by bolo najlepšie osloviť priamo jednotlivých dodávateľov elektriny, a ich stanovisko zverejniť. Návrh pre redakciu: pošlite otázku mailom všetkým regionálnym dodávateľom a odpovede zhrňte v článku.

František Šohajda

Už se mě více krát stalo, že RD měl namontován  HDO který spínal podle distributora ale neměl co ! (zle)
Žádný stykač,relé nic!Samozdřejmě boiler "natvrdo" na síťi..
Vše zaplombováno jak má.... 8)
Jedna situace:
Majitel na to došel tak, že syn se často koupal a cena za elektřinu stoupala ! (dance)

Situace podobná jak píše tazatel...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Karel Přistoupil

a co varianta, kdy jsou jeden, nebo dva zázuvkové obvody (samostatně jištěné) připojeny přes stykače, které sepnou při nt. V zásuvce je pak připojena pračka, nebo myčka. Pokud je potřeba mít vypráno v určitou hodinu, přepne se ručně stykač do polohy ON a může se vesele prát...  (dance)
I s tímto zapojením jsem se u zákazníka setkal při opravách elektroinstalace
Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.

Jiří Kubík

Pokud jsem nezaregitroval nějakou změnu energetického zákona,
tak vypínačem který překlenuje HDO odběratel porušuje smlouvu s dodavatelem.
Ve smlouvě si dodavatel u dvojího tarifu vyhrazuje právo blokovat některé spotřebiče v době vt a toto blokování je mu tímto znemožněno.
Zvláště se to sledovalo v letech sedmdesátých a osmdesátých, kdy sice peníze na proud byly,
ale jaksi nebyl ten proud.
Také by mne zajímalo, jak se to bere dneska, kdy již málokdo ví, co to byly od podzimu do jara vyhlašované regulační stupně, hodina maximálního zatížení energetické soustavy  a podobné radovánky.
Tenkrát nechat něco bez blokování byl skoro kriminální čin.

  ;)


Petr Liskar

Quote from: Karel Přistoupil on 02.07.2012, 16:15
a co varianta, kdy jsou jeden, nebo dva zázuvkové obvody (samostatně jištěné) připojeny přes stykače, které sepnou při nt. V zásuvce je pak připojena pračka, nebo myčka. Pokud je potřeba mít vypráno v určitou hodinu, přepne se ručně stykač do polohy ON a může se vesele prát...  (dance)

Tato varianta není v rozporu s podmínkami ČEZu pro dvoutarifní sazbu, anžto pračka ani myčka nepatří mezi zařízení, kterých se blokování ve vysokém tarifu týká.

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Kubík on 02.07.2012, 18:47
...
Tenkrát nechat něco bez blokování byl skoro kriminální čin.

  ;)



I nad vařičem jsme měli výstrahu "Nepoužívat v době špičky od... do..."!

A vymýšleli jsme jak kam natáhnout indikaci blížícího se překročení čtvrthodinového maxima...

Ale když vezmeme poměr kolik energie se spotřebovalo a co se v tu dobu vyrábělo, jsme dnes někde "jinde"!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Krýdl Petr

Quote from: radekm on 01.07.2012, 01:51
a co situace, kdyz mam pred eletromerem klasicke sroubovacvi pojistky a tu spravnou prepalim, odstranim a pod, tak mam nizky tarif nonstop. Co mi za to kdo muze, ze jsem omylem prepalil pojistku a mam nt furt? ano, nejde mi cast baraku?  To ze si to v rozvodnici upravim tak ze pojedu na dve faze distributor nezjisti.

Nevím čeho chcete tímto názorem dosáhnout.
Jestli jste elektro-profesionál, tak jste dle mého názoru prase (omlouvám se, ale jiný výraz nemám).
Jestli jste elektro-kutil, tak si koledujete o průser, protože prokázalo by se, že jste vy, jako nekvalifikovaná osoba otevřela energetický uzávěr na kabelové, nebo pojistkové skříňce před elměrem a vytvořil  váš záměr, tak vás může distributor pěkně prohnat. V jejich zařízení nemáte co dělat, stane-li se vám závada, že se přetaví pojistka, do této skříně může pouze kvalifikovaná osoba.
Vytvoříte-li si dle vašeho návrhu v okruhovém rozvaděči 2fáz. zapojení na 3fáz. rozvodu, tak potom miluji situace, kdy tento autor ze zmiňované lokality zmizí (prodá, nebo zemře) a následný majitel ať se utrápí, proto říkám, že jste prase.
Nevím proč chce český národ se vším vyjebávat a ochcávat.
Jak se budete tvářit na to, když půjdete večer po práci na pivo, objednáte si lahodnou dvanáctku a vrchní vám přinese nějakej desítkovej šmejd. Hospodský vám zprzní pivo, ovšem vy taktéž przníte řemeslo.

Jiří Schwarz

Quote from: Krýdl Petr on 02.07.2012, 23:56
Nevím čeho chcete tímto názorem dosáhnout.
... ovšem vy taktéž przníte řemeslo.

(jednicka) (jednicka) (jednicka)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Khun Václav

03.07.2012, 09:27 #27 Last Edit: 08.07.2012, 07:21 by Miroslav Minařík
Quote from: Krýdl Petr on 02.07.2012, 23:56
Jestli jste elektro-profesionál, tak jste dle mého názoru prase ...
...Nevím proč chce český národ se vším vyjebávat a ochcávat...
... vy taktéž przníte řemeslo.


Lidi co mluví jak jim zobák narostl mám rád 8)

Oto Strnad

a není právě elektroměr konstruován tak, že při výpadku právě té dané první fáze spadne elektroměr do vt a ne do nt. Dále musím říct, že zapojení stykače tak, že ho lze zapnout i při vt je dobrá pomůcka, protože se mi také stalo, že vlivem vadných spínacích hodin se rodina koupala ve studené vodě. Proti tomu nic nenamítám.

Jan Franěk

Pro mě  je standardem, stykač s manuálním  ovládání a automatickým návratem.

Tedy pokud  potřebujete  zapnout  bojler  během  vt, pohnete páčkou do polohy zapnuto a ohříváte vodu. Jakmile  přijde  povel od nt, automaticky  padne "páčka " do polohy  automat. Tedy nadále topí jen dle sazby, do dalšího  manuálního zásahu.  Pri přepnoutí do polohy vypnuto, zůstává  trvale vypnut, bez ohledu na vt, nebo nt.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roger

Fijo, jakoze pri stykani zere 60W?

http://www.hager.cz/elektronicky-katalog/distribuce-energie/spinaci-a-signalizacni-pristroje/stykace/etc440/46359.htm

Tak to snad nejaky full manual a rucne si ho vypnu...

Btw kdyz je rec o kotli, srovnavali jste cenu Gj na jakou se realne dostanete z el., plynu a centralniho vytapeni?

Quote from: radekm on 01.07.2012, 01:51
a co situace, kdyz mam pred eletromerem klasicke sroubovacvi pojistky a tu spravnou prepalim, odstranim a pod, tak mam nizky tarif nonstop. Co mi za to kdo muze, ze jsem omylem prepalil pojistku a mam nt furt? ano, nejde mi cast baraku?  To ze si to v rozvodnici upravim tak ze pojedu na dve faze distributor nezjisti.


Jakoze

A) mate nezaplombovanou cast pred elektromerem anebo jak ji odpalite, paralyzerem?:)
B) ta spravna - teda hdo jde prvni fazi, ano?

Jan Franěk

Proč jste vybral tento stykač?  :D :D To nechápu   :-\

používám tento http://www.hager.cz/elektronicky-katalog/distribuce-energie/spinaci-a-signalizacni-pristroje/stykace/etc225/46140.htm

Zákazník na to nemusí myslet a nikdy ho nezapomene opět uvést do polohy automat, aby opět fungoval pouze v nt. osobně v tom vidím jenom pozitiva.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Franěk

Quote from: Roger on 05.03.2015, 20:28
Fijo, jakoze pri stykani zere 60W?


A co je na tomto údaji divného? Většina podobných stykačů, je na tom stejně.   ;)  Jen to možná nedávají do běžných katalogových listů. To nevím.

Jen upozorním, že něco jiného je přítah a druhá věc je trvalé držení.  8)  Ale to většina elektrikářů samozřejmě ví.

Přiložím přehledovou tabulku jednoho z výrobců, k porovnání. Pokud se nepletu, tak ABB má nějakou řadu, kde deklarují sníženou spotřebu na přítahu a přídrži, snad až o 30%.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Franěk on 06.03.2015, 08:02
...
Přiložím přehledovou tabulku jednoho z výrobců,
...

Jen jedna maličkost - VA není úplně stejné jako W
Ta cívka má nějakou indukčnost, činný výkon, který "vytápí" vnitřek rozvaděče, je menší.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Quote from: Jiří Schwarz on 06.03.2015, 08:13
Jen jedna maličkost - VA není úplně stejné jako W


To je snad každému elektrikáři jasné. Jsem přesvědčen o tom, že pro tebe není žádný problém si to "přepočítat", k lepšímu srovnání. ALe v podstatě to není až tak důležité, v případě jednoho, nebo jen pár stykačů, v případě bytové výstavby.

Pro mě je rozhodující to, že se hodnoty většiny značkových výrobců, liší většinou jen do cca 12% a to u tak malé spotřeby není až tak zásadní.

Tedy až na vyjímky, kdy se udělá TOP produkt, se sníženou sptřebou.



Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roger

Takze stykac zere jen pri stykani anebo zere i naprazdno (kdyz je vypnuty)?