Moze prudovy chranic nahradit vypinac?

Started by ambient, 28.02.2012, 10:37

previous topic - next topic

ambient

28.02.2012, 10:37 Last Edit: 28.02.2012, 10:50 by Miroslav Minařík
Vyzaduje norma jednoznacne pouzitie vypinaca v rozvadzaci?
Ak v podruznom rozvadzaci idu vsetky okruhy cez prud. chranic, moze byt hlavny vypinac tohto podruzneho rozvadzaca vynechany?

Moderátor: Norma nic nevyžaduje. Norma doporučuje.

Jiří Schwarz

V normách se třeba objevuje informace o tom, že se k vypínání nebo odpojování může použít vypínač, jistič nebo zásuvková spojení (za jistých podmínek, pro nějaké použití)
Je rozdíl mezi odpojením, odepnutím a vypnutím.
Vypínač stejně jako jistič musí být schopen vypnout i zkratový proud.
Zeptejte se výrobce chrániče, jestli dokáže vypnout i zkratový proud. Pokud ANO, je to jiné, než kdyby výrobce řekl NE nebo kdyby se odpovědi vyhýbal.
Podle velikosti a provedení zhášecí komory proudového chrániče bych nečekal stejnou vypínací schopnost jako u vypínače nebo jističe.

Ale norma není "zákon", norma je jen jakýsi souhrn zkušeností a rad.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Schwarz on 28.02.2012, 11:07
Podle velikosti a provedení zhášecí komory proudového chrániče bych nečekal stejnou vypínací schopnost jako u vypínače nebo jističe.


Pokud se podívám do katalogu jednoho výrobce, je u FI uveden údaj "Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10kA". Tento údaj platí, pokud je mu předřazena pojistka (63-125A gG) nebo jistič se jm. proudem menším, než je jmenovitý proud chrániče. Tuto podmínku může splnit jistič před elektroměrem.

Dalším údajem je "Jmenovitá zapínací a vypínací schopnost". Pro chránič 40A je to 800A. To odpovídá impedanci zhruba 0,4Ohm. Tady je trošku pes zakopaný, často se dostává hl. přívod do rozvodnice pod tuto hodnotu.

Dá se říct, že když při zkratu nepřežije chránič, zachrání to jistič před elektroměrem. Pravděpodobnost ovšem není veliká.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jozef BABJAK

Použitie centrálneho prúdového chrániča ako hlavného vypínača rozvádzača narazí vo chvíli, keď vás omrzia blackouty a rozhodnete sa centrálny chránič decentralizovať. Čo vám bráni urobiť to naprvýkrát poriadne a v úlohe hlavného vypínača použiť ... chvíľa napätia ... hlavný vypínač, s jedinou presne vyhradenou funkciou, očakávaným správaním, predpísanými parametrami a bez budúcich rizík decentralizačných pokusov.

Jirka Š. Svejkovský

Já používám s výhodou centrální FI 30mA jako (nepovinný) hlavní vypínač u rekreačních chatek. Nežádoucí vypnutí není žádný problém a obvykle je chatka tak daleko od trafa, že poškození zkratem nehrozí. Navíc splní požadavek na centrální FI u dřevostavby.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr M

Quote from: Jozef BABJAK on 28.02.2012, 13:12
Použitie centrálneho prúdového chrániča ako hlavného vypínača rozvádzača narazí vo chvíli, keď vás omrzia blackouty a rozhodnete sa centrálny chránič decentralizovať. Čo vám bráni urobiť to naprvýkrát poriadne a v úlohe hlavného vypínača použiť ... chvíľa napätia ... hlavný vypínač, s jedinou presne vyhradenou funkciou, očakávaným správaním, predpísanými parametrami a bez budúcich rizík decentralizačných pokusov.


A když třeba u dřevostavby bude jako hlavní vypínač bude 300mA selektivní chránič a za ním teprve banda 30mA chráničů?  ;)

Rozmahel Vladimír

Nevím zda si rozumíme, ale chránič přeci nevypíná zkratem, ani ho neodpojuje. Vypíná při Idn, popř. násobku. Takže úvahy o zkratu u chrániče se mi nezdají příliš reálné. Pokud přes něho teče nějaký zkratový proud, vypne ho jištění.

Jan Alin

Quote from: Rozmahel Vladimír on 28.02.2012, 15:28
Nevím zda si rozumíme, ale chránič přeci nevypíná zkratem, ani ho neodpojuje. Vypíná při Idn, popř. násobku. Takže úvahy o zkratu u chrániče se mi nezdají příliš reálné. Pokud přes něho teče nějaký zkratový proud, vypne ho jištění.


Přesně. Mnoho lidí stále nechápe že chránič a jistič jsou naprosto jiné přístroje, které i naprosto jinak fungují.

Jirka Š. Svejkovský

 V případě zkratu L-PE (zkrat na neživou část) vypíná samozřejmě taky a v čase srovnatelném nebo kratším, než jistič. Už při 5x IdN měřím časy okolo 10ms. To považuju za technickou hranici.

Pokud není na závadu nejistá selektivita (chata), lze s ním počítat. Zkrat mezi pracovními vodiči musí vyřešit předřazené jištění.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2012, 11:23

Dalším údajem je "Jmenovitá zapínací a vypínací schopnost". Pro chránič 40A je to 800A. To odpovídá impedanci zhruba 0,4Ohm.

Nějak nemohu u výrobců zjistit co to přesně je, nasadil jste mě brouka do hlavy.

Petr M

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2012, 16:20
V případě zkratu L-PE (zkrat na neživou část) vypíná samozřejmě taky a v čase srovnatelném nebo kratším, než jistič. Už při 5x IdN měřím časy okolo 10ms. To považuju za technickou hranici.

Pokud není na závadu nejistá selektivita (chata), lze s ním počítat. Zkrat mezi pracovními vodiči musí vyřešit předřazené jištění.


Přesně. Při zkratu L-N nebo L-L (L-L má větší zkratový proud než L-PE) to pochytají jističe nebo pojistky... a chránič si nevrzne. Leda by se mu spekly kontakty kvůli přechoďáku.

Jirka Š. Svejkovský

Dobře, ale bavíme se o použití FI jako hlavního vypínače. Do určité míry je schopný vypnout i zkratový proud. Pak nevidím problém. U bytové rozvodnice s předjištěním před elektroměrem ten problém vlastně neexistuje.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Daniel Hudzík

Osobne postradam zmysel otakzy. Mame 3 rozne pristroje

- istic - isti vedenie pred pretazenim a skratom
- chranic - chrani pred NDN
- vypinac - nema za ulohu isit ani chranit, ale vypinat

kazdy z nich sluzi len a len svojmu ucelu
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

Quote from: Rozmahel Vladimír on 28.02.2012, 15:28
Nevím zda si rozumíme, ale chránič přeci nevypíná zkratem, ani ho neodpojuje. Vypíná při Idn, popř. násobku. Takže úvahy o zkratu u chrániče se mi nezdají příliš reálné. Pokud přes něho teče nějaký zkratový proud, vypne ho jištění.

Asi řeknu něco podobného jako Jirka Š.Svejkovský, jen jinými slovy:
když nastane zkrat L-PE, pro jistič je to zkratový proud, na který musí zareagovat do 400ms, zpravidla je rychlejší. Ale ve stejnémokruhu je sériově zapojen i chránič, pro který je to rozdílový proud, na který musí zareagovat do 200ms, podle typu chrániče bývá rychlejší až 10x.

Při zkratu L-PE nevypne zkratová spoušť jističe tak rychle, aby se nerozhořel oblouk na kontaktech chrániče.
Může se stát, že chránič bude tak rychlý, že nevypne jistič.

Zajímavé by bylo, kdyby to nějaký výrobce zkusil přesněji prozkoumat.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Rozmahel Vladimír

U poruchy na neživou část se vždy jedná o zkrat, ať je tam chránič nebo jistič. Vždy vypne rychleji chránič, protože ho vybaví řádově miliampery.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Rozmahel Vladimír on 28.02.2012, 19:10
U poruchy na neživou část se vždy jedná o zkrat, ať je tam chránič nebo jistič. Vždy vypne rychleji chránič, protože ho vybaví řádově miliampery.


Nejde o to, jestli ho vybaví miliampéry. Pokud se nadproud dostane do vypínací oblasti zkratové spouště jističe, čas vypnutí záleží pouze na mechanické části přístroje. Totéž platí pro chránič.

Jinými slovy, spoušť jističe i chrániče zavelí TEĎ! a je jenom na mechanice, jak rychle dostane proud na nulu. U chráničů vím, že se jedná o čas okolo 5-10ms (změřeno pro nadproud 5xIdN). U jističů netuším, ale bude to dost podobné. Jedná se o stejný mechanismus (znáte sponky, co si děvčata do vlasů dávají tak, že to udělá "cvak?")
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2012, 21:56
Nejde o to, jestli ho vybaví miliampéry. Pokud se nadproud dostane do vypínací oblasti zkratové spouště jističe, čas vypnutí záleží pouze na mechanické části přístroje. Totéž platí pro chránič.

Jinými slovy, spoušť jističe i chrániče zavelí TEĎ! a je jenom na mechanice, jak rychle dostane proud na nulu. U chráničů vím, že se jedná o čas okolo 5-10ms (změřeno pro nadproud 5xIdN).

Jinými slovy, pokud proteče rozdílový proud , typicky 5x Idn, chránič padá. Je to řád mA, v tomto případě počáteční proud poruchy - zkratu. Ten vybavovací proud je vlastně proud Vašeho zkratu. Tzn. chrániči chybí v součtu proud, který začal téci v počátku poruchy a je vyhodnocen v řádu mA. Jistič potřebuje násobek 5,10,20x In, atd... Myslím, že chránič to stihne dříve.

Jozef BABJAK

Diplomaticky, pravdu máte obaja. Ničmenej, "nábeh" prúdu pri skrate bude tak rýchly, že to spomínané TERAZ bude v pre istič aj chránič v skutočnosti prakticky rovnaké. Transientnosť deja bude daná z veľkej miery sínusovým priebehom napätia. Z praktického hľadiska sa teda prikláňam k argumentácii p. Svejkovského.