• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?

Started by Petrparadise, 11.03.2012, 20:17

previous topic - next topic

Petrparadise


Rozšiřujeme dům nejradši bych zásuvky na lednice a kuchynskou linku prdnul smyčkou z jedné zásuvky, ale to asi bude lítat že?

Bylo by to uplně nejsnažší, ale asi nerozumné.
Takže pravděpodobně budu muset natahat nový přívod, myslíte si že 2 lednice (jedna větší druhá menší ) a kuchynská linka (kde bude varná konvice a digestoř) utáhne 16B jistič?

Martin Novák

No rikat ti neco o projektu, nebo elektrikari bude asi ztrata casu... Stejne si to spachas sam a podle sebe.

Takze zaklad je, ze lednice (obe) das na jeden okruh s jisticem B/16A bez proudovyho chranice a zasuvky pod linkou a digestor na druhy jistic B/10A s predrazenym proudovym chranicem, nebo na chranicojistic 30mA/B10A...  (norm)

Miroš Jan

Proudový chránič doporučuji na všechny zásuvky. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Daniel Reiský

Quote from: Miroš Jan on 11.03.2012, 22:52
Proudový chránič doporučuji na všechny zásuvky. :)


Naprosto souhlasím o:-). Nevidím důvod dnes něco v domácí instalaci připojovat bez chrániče. Významně tím zvýšíte bezpečnost instalace a v případě problému vám vybavení chrániče napoví, že někde vzniká problém. Už vůbec zde nebudu zmiňovat požárně bezpečnostní stránku. Pochopím nezapojený chránič u pevně připojeného boileru ve vlhkém prostředí v prádelně, ale u lednice >:( ?.  Proč?
K těm lednicím. Spočítejte si příkony lednic + rychlovarné konvice - tak 2kW, proudové rázy při současném startu kompresorů (u některých lednic i dva = celkem až čtyři kompresory) a jistič char. B/16A, je venku na to tata. Je to nerozumné. Lepší je mít lednice na samostatném přívodu, samostatně jištěném a máte klid.

Zdenek Hejčl

Naprostý souhlas, lednici extra na chráničojistič. Jeden okruh v kuchyni na kuchyňskou linku je poněkud málo.....
Nakonec je každý strůjcem svého štěstí sám.  o:-)
Ono teď je tam zatím jen rychlovarná konvice, ale za rok?
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Václav 3

Pro pův. tazatele: Fritovací hrnec a mikrovlnnou troubu nemáte? Já bych to viděl na tři okruhy a navíc bych nedával dvě lednice do kuchyně, jedna příruční pro to co kuchařka právě potřebuje stačí a tu druhou bych dal do sklepa či jiné chladnější místnosti, bude mít menší spotřebu proudu a bude se méně namrazovat.

Jiří Schwarz

Quote from: Petrparadise on 11.03.2012, 20:17
Rozšiřujeme dům nejradši bych zásuvky na lednice a kuchynskou linku prdnul smyčkou z jedné zásuvky...

To si stavíte sami? Jen tak, bez projektu? Plyn si taky nějak uděláte?

Jestli jste na všechny 3 otázky neodpověděl ANO, přidávám 4. - A proč se právě v elektrice chcete hrabat, když o tom nic nevíte?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 11.03.2012, 22:52
Proudový chránič doporučuji na všechny zásuvky. :)

Jako standart vidím PCH pro lednici při odchodu z bytu překlenout, vyteklou lednici jsem zažil jednou po týdenní nepřítomnosti (červenec, horko) a výsledek byl na úrovni malého požáru v bytě (smrad se větral měsíc).

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 12.03.2012, 20:25
Milane, to je ale pouze tvůj pohled na věc. :)

Samozřejmě, nikomu nevnucuji ani nevyžaduji, pouze dávám do diskuze coby nápad či námět :)

Juraj Rojko

A pak už jen zajistit, aby ty chrániče alespoň občas někdo testoval...

Miroš Jan

Náš národní sport, návod na obsluhu a údržbu nikdo nečte.  (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Franěk

Osobně bych Milane viděl problém v tom, že po návratu domů by nikdo tu "klemu" na chrániči neodstranil. Tomu opravdu nikdo neuvěří, že by to mohlo takto fungovat.
Pokud nemáte doma centrální chránič, je riziko vypadnutí chrániče opravdu minimální.  Pokud se toho opravdu budu obávat, mám ještě možnost zajistit si třeba GSM hlášení vypadnutí chráničů. TO mi přijde mnohem lepší, než si snižovat bezpečnost instalace. Ale možností je víc.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Kamil Táborský

Quote from: Martin Novák on 11.03.2012, 22:08
... a zasuvky pod linkou a digestor na druhy jistic B/10A


To jste se trošku přepsal ne?  :)

Na zásuvky pro kuchynskou linku bez vyjímky jistič 16 A.

Lukáš Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 12.03.2012, 09:08
Jako standart vidím PCH pro lednici při odchodu z bytu překlenout, vyteklou lednici jsem zažil jednou po týdenní nepřítomnosti (červenec, horko) a výsledek byl na úrovni malého požáru v bytě (smrad se větral měsíc).


Osobně bych lednici dal přes chránič, možná mešní škoda při vytečení lednice než při vyhoření od ní, zvlášť, když jeden známej měl ve skříňce nad lednicí uschováno nějakých 250tKč. Víte jak rychle měl pak chránič pro její zásuvku... hned jak zlikvidoval škody po plamenech... Odnesla to naštěstí jen lednice a dvě skříňky nad ní.....

Chránič by možná pomohl možná ne....

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Quote from: Jan Franěk on 12.03.2012, 21:23
Osobně bych Milane viděl problém v tom, že po návratu domů by nikdo tu "klemu" na chrániči neodstranil. Tomu opravdu nikdo neuvěří, že by to mohlo takto fungovat.
Pokud nemáte doma centrální chránič, je riziko vypadnutí chrániče opravdu minimální.  Pokud se toho opravdu budu obávat, mám ještě možnost zajistit si třeba GSM hlášení vypadnutí chráničů. TO mi přijde mnohem lepší, než si snižovat bezpečnost instalace. Ale možností je víc.



Věc řeším centrálním vypínačem, který (přes stykače) při odchodu z domu vypne veškeré rozvody mimo ledeničkových a navíc překlene kontakty jejich FI.

Jiří Schwarz

Quote from: Juraj Rojko on 12.03.2012, 20:38
A pak už jen zajistit, aby ty chrániče alespoň občas někdo testoval...

Quote from: Miroš Jan on 12.03.2012, 21:14
Náš národní sport, návod na obsluhu a údržbu nikdo nečte.  (zle)

Stačí mi k provádění testu chrániče "normální IQ a základní vzdělání", nebo je třeba osoby bydlící v objektu, kde je třeba testovat chránič, nějak proškolit a potvrdit jim §3 nebo 4?
Zpravidla si totiž "osoba bez elektrokvalifikace" nekupuje chránič jako výrobek, ke kterému dostane návod.
Zpravidla dostane elektroinstalaci nebo celý byt jako celek, ke kterému, pokud vím, běžně žádný návod k použití nedostane!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Quote from: Milan Hudec on 13.03.2012, 07:52
Věc řeším centrálním vypínačem, který (přes stykače) při odchodu z domu vypne veškeré rozvody mimo ledeničkových a navíc překlene kontakty jejich FI.


Zajímavé řešení. Přesvědčil jsi mě. Takhle bych proti tomu ani nehledal žádnou námitku.  Tedy pokud se jedná o klasickou zástavbu. U dřevostaveb toto řešení není možné.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585