Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?

Started by martin1987, 22.03.2012, 10:40

previous topic - next topic

martin1987

22.03.2012, 10:40 Last Edit: 24.03.2012, 12:26 by Miroslav Minařík

Při rekonstrukci el. instalace v RD dochází k přesunutí elektroměru mimo dům na hranici pozemku.
Vzdálenost mezi domovním a elektroměrovým rozvaděčem je cca 40m.
Předpokládané jištění přívodu je 32A, maximálně 40A char. B.
Je možné pro takovýto přívod použit kabel AYKY 4B x 16?
Elektrikář chce použít CYKY 4B x 10 což vychází 2x draž.

Pavel Horský

Jasné. váš elektrikář ví, že se 16mm2 zapojuje o dost hůř, než ona desítka. Vaše peníze mu jsou celkem ukradené, to přece platíte vy a ne on. Můžete v klidu trvat na kabelu AYKY-J4x16mm2. Neznám jediný důvod, proč by se tento kabel nedal použít. Pokud se to panu elektrikáři nelíbí, ať vám dodá měď v ceně hliníku  ;)  :D
Čím si obhajoval tu měď?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

martin1987

Děkuji za reakci. Měď obhajoval pravě snadnější manipulací a tím, že se s časem neuvolňuje a není potřeba ji dotahovat.

Pavel Horský

No to je přesně ono. Tak vy kvůli jeho pohodičce zaplatíte o dost více peněz? A s tím dotahováním to zase není až tak horké. Troufám si říct, že když se spoje provedou a dotáhnou tak jak se sluší a patří, pak se s nějakým dotahováním nemusíte zaobírat. Stejně si na toto po letech ani nevzpomenete, leda že by jste byl jeden z mála a nechával si pravidelně po pěti letech udělat periodickou revizi elektroinstalace.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Václav 3

Pokud nebude použit elměrný rozvaděč, který má výstupní svorky, může být problém s rozvodným závodem, obvykle chtějí elměr zapojený měděnými vodiči.

David Hruda

Cena CYKY 4x10 mi vychází 3x vyšší než AYKY 4x16. Takže když si připočítá ztíženou manipulaci s Al, pořád by mohla být cena poloviční...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Daniel Hudzík

Prave kvoli problemom s tecenim hlinika a nutnostou dotahovania spojov je dnes minimalny povoleny prierez 16mm2. Tam ziadne problemy s dotahovanim (pokial su spoje na prvy raz prevedene kvalitne a pri pouziti svoriek urcenych pre Al) nikdy mat nebudete.

A manipulacia s kablom 4x16 nie je nic neprekonatelne. Nech si Vas elektrikar skusi 3x240 + 120 a uvidi co je to zla manipulacia.

Nie je ziaden dovod pouzit v tomto konkretnom pripade med. Ak ho Vas elektrikar vidi, nech ho zdovodni konkretnym clankom normy ci vypoctom.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

martin1987

Quote from: Václav 3 on 22.03.2012, 12:46
Pokud nebude použit elměrný rozvaděč, který má výstupní svorky, může být problém s rozvodným závodem, obvykle chtějí elměr zapojený měděnými vodiči.


Je to Severní Morava, takže ČEZ... Svorka v elměr. rozvaděči by šla dodat, nebo se jsem na omylu?

Daniel Hudzík

Quote from: martin1987 on 22.03.2012, 13:01
Je to Severní Morava, takže ČEZ... Svorka v elměr. rozvaděči by šla dodat, nebo se jsem na omylu?

Dorobit nie (je to vyrobok) ale je mozne dat si vyrobit RE s vystupnymi svorkami
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

martin1987

Quote from: Daniel Hudzík on 22.03.2012, 13:03
Dorobit nie (je to vyrobok) ale je mozne dat si vyrobit RE s vystupnymi svorkami


Rozumím

Vít Rotrekl

Každý elektroměrový rozvaděč má osazeny výstupní svorky. Tedy pokud je to nějaký hotový výrobek např ER212 od ESTA Ivančice, DCK Holoubkov...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

martin1987

Děkují vám za odpovědi. Ještě by mně zajímalo čím je upravený typ a průřez kabelu mezi venkovním vedením a RE. Vzdálenost od nejbližšího sloupu je 50m. Pojistky musí byt na sloupu nebo mohou být součásti pilíře. Je to někde vyspecifikováno?

Milan Hudec

Quote from: Daniel Hudzík on 22.03.2012, 12:53
Prave kvoli problemom s tecenim hlinika a nutnostou dotahovania spojov je dnes minimalny povoleny prierez 16mm2. Tam ziadne problemy s dotahovanim (pokial su spoje na prvy raz prevedene kvalitne a pri pouziti svoriek urcenych pre Al) nikdy mat nebudete.

A manipulacia s kablom 4x16 nie je nic neprekonatelne. Nech si Vas elektrikar skusi 3x240 + 120 a uvidi co je to zla manipulacia.

Nie je ziaden dovod pouzit v tomto konkretnom pripade med. Ak ho Vas elektrikar vidi, nech ho zdovodni konkretnym clankom normy ci vypoctom.

Kolego, dnes Al již od desítky :)

Radim Strycharski

Quote from: Milan Hudec on 22.03.2012, 14:30
Kolego, dnes Al již od desítky :)

Ovšem pouze na svorky určené pro Al desítku.  (norm)

Vít Rotrekl

Quote from: martin1987 on 22.03.2012, 14:08
Děkují vám za odpovědi. Ještě by mně zajímalo čím je upravený typ a průřez kabelu mezi venkovním vedením a RE. Vzdálenost od nejbližšího sloupu je 50m. Pojistky musí byt na sloupu nebo mohou být součásti pilíře. Je to někde vyspecifikováno?


Připojovacími podmínkami vašeho distributora. Pojistky budou muset být na sloupu ze kterého budete napojen. A dál je to otázko toho jakým způsobem bude ta přípojka provedena....
A teď oblíbená otázka tohoto portálu: Co na to říká projekt?

Ještě se vrátím k původnímu tématu. Pokud by to mělo být daleko od trafačky, tak bych byl raději pro měď, aby tam vyšla nějaká impedace smyčky a aby nebyl případně velký ´úbytek napětí. Ale jsme zase u toho projektu. Projektant by měl vědět co naprojektoval a proč to tam naprojektoval.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Petr M

Quote from: martin1987 on 22.03.2012, 14:08
Děkují vám za odpovědi. Ještě by mně zajímalo čím je upravený typ a průřez kabelu mezi venkovním vedením a RE. Vzdálenost od nejbližšího sloupu je 50m. Pojistky musí byt na sloupu nebo mohou být součásti pilíře. Je to někde vyspecifikováno?


Upravený je, jak už bylo řečeno, v projektu a připojovacích podmínkách.

Ono záleží i co na tom sloupu vede a jaký svorky udou použity - spojit natvrdo AlFe lano a CYKY není zrovna nejlepší volba...

Pavel Horský

Martin1987 není vůbec hloupý. Vycucává z nás info a to velice úspěšně. Tak na co by dělal projekt, když mu tu blbci poradíme? On bude velice spokojený a projektanti budou bez práce. Taky dobrý.

Pak se nedivím, že je tu tolik k vidění výše zmiňovaná otázka "A co na to říká projekt?"

Sami si pod sebou řežeme větev. Tak si kolikrát říkám, že jsem opravdu ukázkový VŮL  >:D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

A co na to revizní technik? Neměl by konstatovat porušení stavebního zákona? A co stavební úřad? Nebude chtít vidět DSPS? A co na to Jan Tleskač?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B