• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?

Started by David Hruda, 17.04.2012, 17:42

previous topic - next topic

David Hruda

Dělám revizi malinkého RD, kde byl vyměněn hlavní jistič v ER 3B/25A za 3B/16A (ekonomické důvody). V RB jsou 2 zásuvkové okruhy jištěny 1B/16A a 3f zásuvka je jištěna dokonce 3B/20A. Existují nějaká jiná rizika než to, že při přetížení vypadne hlavní jistič a obyvatelé domu budou muset jít ven? Psát to jako závadu do revize nebo to nechat být?
(Výměna jističů v RB za nižší hodnoty je nereálná, je to sociální případ a já to dělám víceméně jako charitu...)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Pavel Ryšavý

Pokud se někomu v RD (s hlavním jističem do 25A/B) podaří navrhnout plně selektivní jištěni, a zároveň to bude normálně provozovatelné (na zásuvkách nebude 2A jistič), nebudu litovat nákladů a klidně se tam zajedu podívat. A zaplatím i vstupné.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Lukáš Rotrekl

Nejsem revizák, ale vidím v tom problém jen v komfortu pro uživatele a žádny bezpečnostní. Možná bych do revize uvedl, že to není správně, ale bez vlivu na bezpečnost zařízení.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Lukáš Rotrekl on 18.04.2012, 09:23
Možná bych do revize uvedl, že to není správně, ale bez vlivu na bezpečnost zařízení.


Podobnou větu uvádím v revizi také a dál to neřeším.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

David Hruda

, tak nějak jsem si to myslel, ale když si nejsem jistý, radši se zeptám, než aby to bylo špatně...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Buben

Nedávno byl uveřejnĕn v časopise Ekektri pĕkný článek právĕ o slektivitĕ malý jističů. Plnou selektivitu u nich zaručit nelze.
Řeším to obdobnĕ jako kolega Svejkovský.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jirka Š. Svejkovský

Charakteristika jističe 16B končí na 80A (5ti násobek), jističe 25A začíná na 75A (3 násobek). V rozmezí 75-80A se charakteristiky překrývají.

Na druhou stranu je tak velké přetížení nebo tak malý zkrat dost nepravděpodobné, takže bych to za problém nepovažoval.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Pokud chci na něco podobného upozornit, nepíši to jako "důležitou" závadu, ale do odstavečku "Drobné závady a doporučení"
Selektivita stejně funguje jen "velmi omezeně":
- při zkratu nebo "skoro zkratu" (třeba jen přepálená žárovka) to zpravidla nevychází (a nefunguje)
- při souběhu odběrů na více okruzích je celkem jedno, jestli za jističem 16A bude 1x 20A nebo 2x 10A, pořád tam může po omezenou dobu téci kolem proud blížící se 30A
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Gec

Chtěl bych pouze poopravit poněkud nešťastnou formulaci pana Svejkovského -"Charakteristika jističe 16B končí na 80A (5ti násobek)..."
Nekončí, pouze vypínací charakteristiky běžně uváděné v katalozích výrobců končí/začínají na čase 0,01s. Ale když připustíme, že tyto jističe mají omezovací schopnost, tedy reálně vypínají v časech kratších, než je délka první půlvlny, musí nás zajímat i časy kratší než 0,01s. Pro ilustraci je v příloze sken vypínacích charakteristik jističů L7 F&G z Technických informaci 9/2000.

Jirka Š. Svejkovský

Jističe F&G mají poněkud užší rozsah působení zkratové spouště, proto se nepřekrývají. Ostatní jsou na tom poněkud hůře. Typické charakteristky najdete zde: http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113

Quote from: Zdenek Gec on 19.04.2012, 09:51
Chtěl bych pouze poopravit poněkud nešťastnou formulaci pana Svejkovského -"Charakteristika jističe 16B končí na 80A (5ti násobek)..."
Nekončí, pouze vypínací charakteristiky běžně uváděné v katalozích výrobců končí/začínají na čase 0,01s.

Omlouvám se za nepřesný výraz. Jedná se o část charakteristiky, kde zapůsobí elektromagnetická zkratová spoušť, která vypne jistič v čase okolo 10ms. Před tímto pásmem vybavit nesmí, za tímto pásmem vybavit musí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Zdenek Gec on 19.04.2012, 09:51
Ale když připustíme, že tyto jističe mají omezovací schopnost, tedy reálně vypínají v časech kratších, než je délka první půlvlny, musí nás zajímat i časy kratší než 0,01s.

Jak omezí jistič s vyp. časem 10 ms zkratový proud ?  :-[

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 21.04.2012, 11:24
Jak omezí jistič s vyp. časem 10 ms zkratový proud ?  :-[

Vypínací čas nemá na omezující schopnost zásadní vliv. Ta je dána pouze hodnotou integrálu pana Joulea  I2t, neboli energií, kterou jistící prvek propustí do zkratu.  Na to je nutné znát tyto grafy, které udává výrobce.

Obecně jsou na tom pojistky lépe než jističe. Hodnota I2t pro jistič 16A char. B je zhruba 2800 A2s, zatímco pojistky 16A gG je to 850 A2s. Tato pojistka tedy propustí do zkratu třikrát méně energie, než jistič.

V praxi problém nenastává. Podle vztahu I2t ≤ k2s2 (k = 115 pro CYKY, s je průžez vodiče v mm) vychází pro kabel CYKY 2,5mm2 hodnota I2t okolo 30.000 A2s. Tomu s rezervou vyhoví jak pojistka, tak jistič.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.04.2012, 12:21
Vypínací čas nemá na omezující schopnost zásadní vliv.

Pouze z hlediska tepelného namáhání. Z hlediska dynamického namáhání mě při času 10 ms Jouleův integrál vůbec k ničemu není.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 21.04.2012, 13:50
Pouze z hlediska tepelného namáhání. Z hlediska dynamického namáhání mě při času 10 ms Jouleův integrál vůbec k ničemu není.


To pravdu není. Ale 10ms neomezí velikost zkratového proudu, jenom zkrátí jeho působení na maximálně jednu půlvlnu. S omezující schopností jistícího prvku to nemá celkem nic společného.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.04.2012, 12:21
Vypínací čas nemá na omezující schopnost zásadní vliv.


Nepřesnost vyšla z této věty, která měla pokračovat: ,pokud je vyšší než čas, za který zkratový proud dosáhne své vrcholové hodnoty.
:)

Jirka Š. Svejkovský

Z integrálu je zřejmé, že větší vliv má zkratový proud, než doba jeho působení.

Pokud opustíme vysokoškolskou terminologii a dovolíme si určité zjednodušení, tak se dá vztah odvodit i takto:

Paseku při zkratu udělá elektrická práce. Ta se vypočítá jako:

A = I2Rt

S odporem nic neuděláme, tak ho vyloučíme jako konstantu.

Teď otázka. Co je účinější, omezit proud nebo zkrátit čas? Pojistka z principu umí lépe to první.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Pokud se bavíme o první  půlvlně, tak čím více zkrátíme čas odpojení, tím více omezíme zkratový proud.

Ale jinak souhlas, není se o čem bavit, tyto základy jsou na tomto fóru jen nošením dříví do lesa.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 21.04.2012, 20:53
Pokud se bavíme o první  půlvlně, tak čím více zkrátíme čas odpojení, tím více omezíme zkratový proud....

Jak trefit ten "nejlepší okamžik" pro vytvoření zkratu...?
Půlvlna trvá 10ms, za 5ms tedy vzroste proud z nuly na maximum. Nečekal bych, že se "kotvička elektromagnetu" pohne v době, kdy je proud blízký minimu...
Nemám vybavení, abych se tomu věnoval a něco zkoušel...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)