• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?

Started by Janček, 05.05.2012, 18:16

previous topic - next topic

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 06.05.2012, 20:44
Ještě bys mohl chtít, aby do toho chrániče někdo vrazil pár korun navíc... (zle)

TT v garáži - ona je to zajímavá myšlenka, ale musí na to být vytvořené podmínky - tedy asi vhodně udělaný zemnič již při stavbě.

Téměř nutnost, díky kutilům je mnoho z/ž společného rozvodu garáží přerušeno, než se spoléhat na souseda, provrtám podlahu pod rozvaděčkem, natluču nerez tyč atd, a je hotovo.

Jaroslav Burda

Quote from: Daniel Hudzík on 06.05.2012, 13:18
Nejak stale nechapem jednu vec... tie reci typu "ja si len nakupim material, ale zapojit to pride elektrikar".....

    Něco přes rok jsem RT jako zaměstnanec a mám takovou zkušenost:
U nás na vsi to chodí tak že každý chce ušetřit a co může si snaží udělat svépomocí. Obrátí se ma mě s žádostí o radu a pak si podle mých instrukcí nakoupí materiál a vlastníma rukama udělá hrubé práce. Já s jeho asistencí pak vše zapojím, vyzkouším, proměřím a on se stane uživatelem bezpečné elektroinstalace včetně takových ,,maličkostí" jako je například pospojení v koupelně nebo firmou postavený rozvaděč s osvědčením o kusové zkoušce.

Naproti tomu nedávno mi při revizi elektrikář s vlastním ŽL nedokázal vysvětlit proč v novostavně nezapojil 3f zásuvky na dvoře přes RCD.
Za to mi vysvětlil že ,,když tu revizi nedám já, tak jí dá někdo jinej".

No ale jestli před tím ty zásuvky přepojil už nevím.... :-\ :-\

Robert Jedek

@Jaroslav Burda
Měl bych na vás dotaz ohledně projektové dokumentace a její zmínce v RZ o písemných podkladech.
Zřejmě nebude a povinností RT asi bude nezačínat s touto revizí, než mu bude předložena, navíc zřejmě půjde o revizi výchozí, ale i u pravidelné je to doklad potřebný pro provedení revize. (vnější vlivy jako bonus)
Já vás nekárám ani si nehraji na chytráka, jen mě zajímá jak k tomu RT přistupují.

Jaroslav Burda

@Robert Jedek
Pokud něco dělám sám, například rekonstrukce bytu v rámci sousedské výpomoci, o jaké jsem se zmiňoval, nakreslím si skutečné provedení, jednoduché schéma okruhů (sv., zás. atd.) jednotlivých místností, osazení rozvaděče, podle kterého mi jej pak vyrobí. Tyto přiložím k RZ, nebo předám RT který revizi dělá.  Také jsem si zvykl celý průběch prací fotit. Má to mimo jiné výhodu že když např za rok chcete přišroubovat radiátor lze najít kde vedou kabely.
Pro určení vnějších vlivů buď někdy bývá k dispozici původní dokumentace z níž lze vycházet, ale většinou si v RZ musím pomoci vyjádřením že protokol urč. VV není k dispozici a pouze a jenom pro účely této RZ byly VV považovány za normální s odvoláním na ČSN 33 2000-5-51 ED.3  NA 512.2.5  - Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu této normy považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.
Samozřejmě pokud tomu dané prostředí odpovídá.

Vím že to není zcela košer, ale řada elektrikářů nedělá ani to. Za hlavní považuji provedení vlastní instalace, jak z hlediska řemeslné kvality tak souladu s ČSN.

Považuji to za menší zlo, než např. když u velkých akcí, kdy je elektroinstalace zdokumentovaná stohem papíru, se pracně dožaduji např. dokumentace od instalovaného zařízení abych zjistil jaké je výrobcem doporučené předjištění.  A pokud projevím nedostatečnou ,,flexibilitu", mohu být upozorněn na svou nahraditelnost. Jak jsem již poznamenal, ,,když nám tu revizi nedáte vy, tak dá někdo jiný".
Naštěstí je ale mojí hlavní náplní na HPP, provádět kusové zkoušky rozváděčů a měření a zkoušky při výstupní kontrole vyrobených zařízení.

Ale jak to chodí všeobecně v praxi asi znáte. Prostě svět není a asi nikdy nebude dokonalý.  :(

Milan Hudec

Ten protokol VV seženu kde?, někde na nějakém úřadě?

wilix

QuoteU nás na vsi to chodí tak že každý chce ušetřit a co může si snaží udělat svépomocí. Obrátí se ma mě s žádostí o radu.....

Pokud oboru rozumíte má onen samo-strůjce štěstí, není to tak dávno co jsem byl požádán o "zapojení rozvaděče", při jedné takové rekonstrukci samo-domo. Po zhlédnutí stavu provedené práce a jedním telefonem s oním "poradcem" na téma pospojování v koupelně ( dozvěděl jsem se že on nevěděl o instalaci  plynového  kotle a proto pospojování neprováděl...., HOP - sprosté slovo a td.. ) jsem s omluvou odmítl.....

Robert Jedek

@Jaroslav Burda
Jak jste sám řekl košér to asi nebude.
Instalaci jak říkáte jste provedl sám, jestli máte od TIČR oprávnění proč ne.
Ale v tom případě jste osoba znalá s vyšší kvalifikací a jako taková musíte být schopen rozlišit mezi opravou a rekonstrukcí. Rekonstrukce poté musí být provedena na základě projektu, který není vaším schémátkem, ale musí ho vypracovat osoba, která má k tomu oprávnění (ČKAIT).
Co se VV týče, tak pokud v objektu nedošlo ke změně užívání jednotlivých prostorů, zřejmě by to odvolání na dřívější vlivy mohlo mít určitou váhu, ale i tu mám trochu pochybnosti kvůli změně norem, podle kterých se při určování postupuje a přeci jenom je to rekonstrukce při které se musí postupovat v souladu s normami platnými v době rekonstrukce.
A důvod proč to tak rozvádím, je ten, že do té doby než se něco stane, je každému vcelku jedno co a jak děláte, ale karta se může obrátit až dojde k nějaké újmě na zdraví, životě nebo majetku.
Pak to dostanou do rukou právníci, jejichž úkolem bude najít viníka a vaše čisté svědomí, že jste pro to udělal maximum je moc zajímat nebude.
A pak budete vhodný kandidát, který napsal černě na bílém onu větu o bezpečnosti, která nebyla závěrem po provedení předepsaného postupu při provádění revize, mezi který patří posouzení skutečného stavu s projektovou dokumentací.
O tom, že se vždycky najde někdo kdo to udělá za vás nepochybuji, ale také na sebe přebírá veškerou zodpovědnost.

P. Rotrekl

Otázka pro pana Milana Hudce

Proč doporučujete TT ?  V čem jsou výhody ?

Milan Hudec

Quote from: P. Rotrekl on 07.05.2012, 18:13
Otázka pro pana Milana Hudce

Proč doporučujete TT ?  V čem jsou výhody ?


S řadovkou garáží jsem se setkal pouze několikrát, ale vždy byl rozvod mezi gar. proveden CYKY 3x4, přičemž ochranný vodič byl přerušen coby nadbytečný místním kutilem.

Výhoda spočívá tudiž ve spolehlivém ochranném opatření pro vlastní garáž bez ohledu na kutilství ostatních majitelů řadovky.

Miroš Jan

Quote from: Milan Hudec on 07.05.2012, 19:07
S řadovkou garáží jsem se setkal pouze několikrát, ale vždy byl rozvod mezi gar. proveden CYKY 3x4, přičemž ochranný vodič byl přerušen coby nadbytečný místním kutilem.

Výhoda spočívá tudiž ve spolehlivém ochranném opatření pro vlastní garáž bez ohledu na kutilství ostatních majitelů řadovky.


Milane, už jsi to někdy dělal?
Mám takoví dojem, že máš dost zkreslené představi o síti ,,TT", a řadových garáží.
??
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Daniel Hudzík

Quote from: Miroš Jan on 07.05.2012, 21:31
Milane, už jsi to někdy dělal?
Mám takoví dojem, že máš dost zkreslené představi o síti ,,TT", a řadových garáží.
?

Osobne garaz nepovazujem (hlavne garaz pri RD) za tak nestandardnu situaciu,aby som tam navrhoval pomerne nestandardnu siet TT...
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

František Šohajda

Když jsme u těch V.V.
Na RD není co pokazit....tam je to jednoznačné....
Ale o hodně větší problém je třeba u nemocnic...tam jsou někdy napsány takové zmatky,že je to až zarážející !!.........jen aby se ušetřilo a nestálo to tolik ! (zle)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 07.05.2012, 21:31
Milane, už jsi to někdy dělal?
Mám takoví dojem, že máš dost zkreslené představi o síti ,,TT", a řadových garáží.
?

Dělal jsem to u dvakrát u kamarádů, přívod 3x4 byl multiplován přes jednotlivé garáže, v každé garáži 10Ajistič zásuvka a 6Ajistič světla, přerušený PE, máš tedy možnost otevřít všechny garáže a hledat, kdo to kde spatlal, či se vykašlat na sousedy a udělat si místní TT.
TT poměrně dost využívám a dle mého názoru je škoda, že upadá pomalu v zapomění, má svoje výhody.

kolejník

Asi by se mi jako elektrikáři vůbec nelíbilo, kdyby mi materiál kupoval laik a navíc(promiňte)
cizenec. V rodné vlasti mohou být jiné normy. (nebo žádné)

Jan Franěk

A já zase nechápu, jak je možné, že na jednoduchý dotaz, zde máme 3 stránky odpovědí. 

A pokud jde o síť TN, nebo TT, jsem také raději pro TN. ALe už po xxxté. Záleží na místních podmínkách a provedení. TO by měl vždy posoudit odborník na místě. A to že je momentálně mimo, není důvodem bez potřebných znalostí, nebo projektu, pokračovat bez něj. Tak se holt musí pár dní počkat.
Jo, je to jako vždy. Nikdy není dost času to udělat pořádně, ale vždycky je dost času to předělat.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Petr Doležal

Quote from: Jan Franěk on 08.05.2012, 12:04
Nikdy není dost času to udělat pořádně, ale vždycky je dost času to předělat.

(jednicka)  To si zapíši!
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení