Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?

Started by sidsid, 22.05.2012, 11:58

previous topic - next topic

sidsid

22.05.2012, 11:58 Last Edit: 30.05.2012, 07:28 by Pavel Horský
 

Kupil som stavebny pozemok, ktory chcem zatial vyuzivat ako zahradu a chcem poziadat elektrarne o pripojenie do siete. Na hranici pozemku sa nachadza pripojna skrina, z ktorej je napojeny susedov elektromerovy rozvadzac s hodinami a moj v, ktorom este nemam hodiny, je tam len privod do istica B32A a vyvod na hodiny + svorkovnica, na ktorej je PEN rozdeleny na PE a N .
Cital som na tomto fore vela prispevkov a chcel by som si ujastnit ci by bolo nasledovne riesenie kosher. Chcel som povodne kupit "antonicka" a pripojit ho k rozvadzacu, ale docital som sa na tomto fore, ze staci primontovat na zadnu stranu elektromerovej skrine zasuvku plus, ze by tam mal byt chranic + tlacitko... (norm),ale ked som zavolal panovi, co robi revizie, tak mi povedal, ze chranic a pod. netreba, ze staci osadit dozadu zasuvku 400V a on urobi na to reviziu. A potom, ze mozem poziadat o pripojenie hodin a zablombovanie, samozrejme este predtym poziadat distributora o vyjadrenie o pripojeni. Na internete som nasiel zasuvku co sa mi pozdava, je to 400V/230V:

http://www.odkaz není podporován

, ktoru by som pripojil cez CYKY 5 x 10
Potrebujem 220 na napr. kosacku a 380V na napr.miesacku, alebo cerpadlo do studne.
Takze moja otazka je, ci je taketo riesenie OK?

Pavel Horský

1./ hlavní jistič u elektroměru o velikosti 3x32A/B je sebevražda. Zažádat o vyjádření k připojení kde bude uveden jistič 3x20A/B.

2./ objednat si u odborné firmy (hlavně ne u vašeho "revizního" technika) namontování rozvaděče v patřičném krytí na zadní stranu elektroměrového pilíře. rozvaděč by měl obsahovat centrální proudový chránič 25/4/003, jistič 16/1/B pro zásuvku 230V a jistič 3x16A/C pro zásuvku 400V/16A.
Doporučuji pořídit komplet zásuvkovou skříň ve které jsou zásuvky již instalované. Na výběr je veliké množství těchto plně vybavených skříní a jejich cena je dnes již více než přijatelná.

3./ elektrofirma vám po skončení prací předá potvrzenou a vyplněnou smlouvu k odběru el. energie,
se kterou si zajdete uzavřít smlouvu na nejbližší pobočku vašeho poskytovatele.

4./ Výše uvedenou zásuvkovou skříň stačí připojit kabelem CYKY-J5x4mm2(5x6mm2). Netřeba CYKY-J4x10mm2.

5./ Napište sem jméno a telefonní číslo vámi zmiňovaného revizního technika, aby mohl být v řešení.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Quoteale ked som zavolal panovi, co robi revizie, tak mi povedal, ze chranic a pod. netreba, ze staci osadit dozadu zasuvku 400V a


Asi váš RT je mimo realitu !!

Pokud bude vaše "elektrika" jako stavební-chránič musí mít...!!
Pokud bude vaše "elektrika" pro spotřebiče na pozemku-chránič musí mít...!! (norm)
Jiná kombinace neexistuje ! >:D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

petrrr

,souhlasím s revizním technikem,pro osazení 32A/400V zásuvky na podpěru elektr. rozv.V revizní zprávě bude uvedeno,že z této zásuvky se může zapojovat pouze zař. určená ke stav. rozv.Myslím,že je lepší vždy si zásuvkou skříň po skončení prací odpojit ze zásuvky nežli ji nechávat na pozemku není to zrovna nejlevnější komponent.

Khun Václav

Obvykle se u RD (předpokládám že se pozemek tazatele časem rozroste i o dům) osazuje elektroměr jističem 3x25A/B takže těch 32A jistič před elektroměrem bych taky neviděl jako nejlepší řešení. Cena za elektřinu se odvozuje z velikosti jističe před elektroměrem, takže není dobré volit jeho velikost zbytečně velkou.

Co se napájení stavebního nářadí týče, viděl bych jako nejlepší možnost chránit rozvaděč s chráničem podle ČSN EN 60439-4 ed.2 , takže bych to udělal podle rady kol. Pavla Horského v podobě rozvaděče, na trhu jich jsou spousty  (norm)

Petr M

Taky se přidám s kritikou onoho "revizáka". Pokud je to opravdu RT, měl by vědět tři věci:
1. Co elektrika dokáže
2. Co je potřeba udělat, aby to někoho nesejmulo
3. Že on nese právní zodpovědnost za to, že všechno bylo uděláno tak, jak má být.

Pokud tohle neví, je to lump a měl by jít dělat společnost Rathovi.

Jinak souhlas s kolegy. Staveniště nebo venkovní prostory, tam je 30mA chránič bez debaty. Předepsáno v normách jako bezpečnostní minimum...

Jinak posledně jsem kupoval hotovou bednu se zásuvkama 2x230V/16A + 1x 400V/16A včetně chrániče a jističů nějak kolem 7 000 vč, DPH. Je to včetně dokumentace, kusové zkoušky a protokolu, jenom napojit. A 10mm2 se mě taky zdá trochu moc na to, že tam nejspíš víc jak 3m nepadnou...

Vít Rotrekl

A já se přidám:
Quote from: Khun Václav on 22.05.2012, 20:18
Obvykle se u RD (předpokládám že se pozemek tazatele časem rozroste i o dům) osazuje elektroměr jističem 3x25A/B.....

Nesouhlasím. Toto by šlo u domku kde se nebude topit elektřinou, což my nevíme...

Quote from: Pavel Horský on 22.05.2012, 16:59
1./ hlavní jistič u elektroměru o velikosti 3x32A/B je sebevražda. Zažádat o vyjádření k připojení kde bude uveden jistič 3x20A/B.


Proč by to měla být sebevražda? Tohle jsou ty případy, kdy bych ty lidi co dělaj staveništní přípojku pro RD a dají hl. jisitč 3x20(25)A, vraždil. To si pak investor doveze na stavbu omítačku a diví se že mu vypadává hl. jisitč.....


To sidsid:
Nevím jak jsou na tom distributoři na slovensku, ale v rajonu E.on bych zažádal o staveništní přípojku (neplatíte za ampéry, pouze za elektriku co spotřebujete, ale více kč/kwh), přípojka je sice povolená na rok, ale prodloužení o další rok není problém.
Pokud, ale plánujete stavět za dlooooooouho (rok a více), tak by možná bylo rozumnější nechat si udělat trvalý odběr a nešel bych pod 3x25A. Nikde není napsáno, že když by jste potom chtěl navýšit příkon na 3x32A, že vám to v dané lokalitě distributor povolí.
Co se týče provedení:
- do ER za elektroměr místo odvodních svorek proudový chránič 40/0,03/4. Za chránič napojit kabel CYKY 5x4(6), do kombi zásuvky 400V/32A/5p + 230V/16A, kterou bych přimontoval na zadní stranu rozvaděče. Budete mít zásuvku 3f i 1f. V případě pozdější stavby, na zásuvku napojíte kabel se zásuvkovou skříní na konci.
  K tomu vašemu RT, mám stejný názor jako kolegové.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdenek Hejčl

Hmmm setkal jsem se s přípojkou: hlavní jistič 25A, elektroměr a na konci kabelu plastový rozvaděč a jištěním 20A, zásuvkou na 3x400V 32A a to na stavební parcele... (zle)
Montéři se obratně vyhnuli nutnosti použít chrániče.
Každý stavebník a to je problém, nemusí být seznámen s tím jak, to má být provedeno podle normy on to nakonec neví.
Revizák napíše revizi na odběrné místo a  (beach) aniž by se důsledky svého počínání snažil vůbec domyslet.
Takže žádný chránič - další je libovůli stavebníka je to jeho problém a jeho elektrikáře, co uzná sám za vhodné a to je špatně. Lidé jsou různé.... a hlavně, že se ušetří.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

David Hruda

Quote from: Vít Rotrekl on 22.05.2012, 22:19
To si pak investor doveze na stavbu omítačku a diví se že mu vypadává hl. jisitč.....

přípojka je sice povolená na rok, ale prodloužení o další rok není problém

Jojo, strojní omítači to na míň jak 3x32A nerozběhnou- poprvé jsem jim to nechtěl věřit...

eOn povoluje na pět let.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Vít Rotrekl

Quote from: David Hruda on 22.05.2012, 23:15
eOn povoluje na pět let.


Ajajaj...jsem si to spletl s prozatímním připojením (provizorkou) o:-)...

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

23.05.2012, 00:17 #10 Last Edit: 23.05.2012, 00:25 by Jan Franěk
Zde je jedno z možných řešení. Samotný rozvaděč se pak použije do garážového stání, nebo dílny. Případně se může i prodat. ROzhodně nejde o vyhozené peníze. Napsat do revize, že se v této zásuvce smí používat jen toto, je trochu alibismus. Všichni víme, jak to na stavbách chodí. Navíc je zde i možnost elektriku vypnout a zamknout.

Přednost by měla mít především bezpečnost.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Franěk

Jinak moje zkušenost s velikostí hlavního jističe je taková, že většinou celou stavbu zvládne 20-25Ajistič.  V momentě kdy je potřeby například 32A jistič pro nějaký stroj, nebývá problém to u distributora domluvit a na krátké období 1-2 týdny se bez problémů může osadit silnější jistič. Distributor k tomuto požadavku bývá vždy vstřícný a někdy nemá problém i s char. C, případně D. Pokud doložíte tento požadavek písemně, od stavební firmy.
Má to ještě jeden pozitivní bod. V momentě, kdy elektřinu platí sám majitel, je na jeho elektroměr zapojeno mnohem méně přímotopů, kterými si dělníci dělají v buňkách saunové prostředí. Pokud jim umožníme větší pohodlí (silnější jistič než je třeba), rádi ho využijí a investor to musí zaplatit.
Hodnoty jističe na stavbu a pak na běžný provoz RD, mohou být zcela odlišné. Proto bych tyto hodnoty prozatím vůbec neřešil. V této chvíli je zapotřebí nejprve zabezpečit vlastní chod stavby a o ostatním máte čas ještě přemýšlet.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Quote from: Vít Rotrekl on 22.05.2012, 22:19


Proč by to měla být sebevražda? Tohle jsou ty případy, kdy bych ty lidi co dělaj staveništní přípojku pro RD a dají hl. jisitč 3x20(25)A, vraždil. To si pak investor doveze na stavbu omítačku a diví se že mu vypadává hl. jisitč.....






Proč? Protože tazatel píše:
Kupil som stavebny pozemok, ktory chcem zatial vyuzivat ako zahradu a chcem poziadat elektrarne o pripojenie do siete.
A tak si myslím, že je zbytečné platit již dnes za zbytečně velký jistič. Ale je to otázka názoru.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Václav 3

pro původního tazatele:

Je třeba zvážit co vše tam budete používat a s jakým příkonem - motory(sekačka, cirkulárka), ale také např. vařič či topení v nějaké chatce nebo buňce, co si tam postavíte. Od toho odvinout hodnotu hl. jističe, abyste neplatil zbytečně velké stále platy.

Jiří Buben

Quote from: petrrr on 22.05.2012, 19:23
,souhlasím s revizním technikem,pro osazení 32A/400V zásuvky na podpěru elektr. rozv.V revizní zprávě bude uvedeno,že z této zásuvky se může zapojovat pouze zař. určená ke stav. rozv.Myslím,že je lepší vždy si zásuvkou skříň po skončení prací odpojit ze zásuvky nežli ji nechávat na pozemku není to zrovna nejlevnější komponent.


Třeba taková zásuvková skříň jakou uvedl na fotografii Honza Franěk se může klidně vestavět do plechové skříně na zámek, aby vám z toho soused nemohl v době vaší nepřítomnosti tahat odběr, nebo aby vám tu skříň nezcizili. Ostatně kdo bude chtít, tak urve tu skříň i kdyby byla v trezoru a to samé platí o zásuvce.
váš nápad jak si tu zásuvku obhájit je z hlediska bezpečnosti opravdu alibistický a nesmyslný.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

sidsid

Dakujem za reakcie, bol som dnes doobeda kupit prudovy chranic a rozvadzac SEZ s 2x400V a 2x230V s otvorom na poistky(ROS 1601A) nieco podobne ako tu uviedol p.Franek len viac zasuviek.
Priznam sa, ze ma ani nenapadlo, ze by to mohol niekto ukradnut. Fakt je, ze lacne to nebolo a navysse pozemok nie je este oploteny. A zasa som pri povodnej variante :-[
Asi dokupim este zasuvku len na 400V (cca 5 EUR) tu hadam nikto kradnut nebude, namontovat ju na zadnu stranu elektromeroveho rozvadzaca a kym nebudem mat plot, nosil by som tu skrinku so sebou a pripajal ju kablom, ine mi asi nezostava.

petrrr

Nevím proč alibistický,když si tam majitel bude zapojovat vhodnou zásuvkovou skříň.Nevidím v tom také porušení bezpečnosti,ale rád bych se nechal poučit?

František Šohajda

Jaká -koliv zásuvka i když se bude na ni napojovat třeba stavební rozvaděč s chráničem, musí bít přes FI !! >:D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...