Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?

Started by MildaCZ, 04.06.2012, 17:09

previous topic - next topic

MildaCZ

04.06.2012, 17:09 Last Edit: 04.06.2012, 18:05 by Miroslav Minařík


Zajímalo by mně, jaký zvolit proudový chránič na dva zásuvkové okruhy ...
Mám doma jeden chránič 2pol. 25A, a zajímalo by mně dle vašich názorů, zda ho mohu použít na zas. kuchyňské linky a pračky (samozřejmě vše je taženo zvlášť a bude jištěno 16A jističem B)   .

Hlavní jistič je 3x25A

Pavel Horský

Ano, použít ho samozřejmě můžete, ale pak doporučuji změřením zjistit, zda budou všechny fáze při běžném provozu domácnosti rovnoměrně zatížené. Může se stát, že tímto zapojením přetížíte jednu z fází a začne vám vybavovat hl. jistič, což je jistě nepříjemné.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

MildaCZ

Takže doporučujete spíše 4pol ? s tím, že jeden pol zůstane volný ?

Jiří Schwarz

To by bylo na nějaké přezkoušení, změření na místě,jestli je možné dát oba okruhy za chráničem na jednu fázi a ostatní "větší odběry" mít na ostatních. To se na dálku špatně posyzuje.

Ještě jedna poznámka - chránič by měl být dimenzovám podle toho, jaké je před ním jištění. A někteří výrobci doporučují, aby chránič vydržel o stupeň vyšší proud, než je jmenovitý proud předřazeného jističe, protože podle "ampérsekundové " charakteristiky jističe může téci přes jistič řádově o 40% vyšší proud než jmenovitý po dobu až několik desítek minut.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroš Jan

To : MildaCZ
Pokud je jistič před elektroměrem 3 x 25A, je vždy lepší, osadit FI s In alespoň o jeden stupeň vyšší. V tomto případě FI s In = 40A.
Důvod je jasný. Silové kontakty FI, nemusí vydržet to, co vydrží kontakty jističe.
Ledaže by se osadil lepší FI, s integrovanou ochranou všech kontaktů proti přetížení.
;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Hasala

Pokud je přípojka třífázová, měl by být použitý i třífázový chránič, právě kvůli možnosti rovnoměrného zatížení fází.
Cenový rozdíl mezi jednofázovým a třífázovým chráničem je cca 100 Kč, přitom možnosti dalšího použití 3f chrániče jsou mnohem vyšší.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Robert Jedek

Použití centrálního 3f chrániče 30mA nepovažuji za nejšťastnější rešení, i když je nejlevnější.

Jaroslav Hasala

Quote from: Robert Jedek on 05.06.2012, 06:57
Použití centrálního 3f chrániče 30mA nepovažuji za nejšťastnější rešení, i když je nejlevnější.


V tomto případě nejde o centrální chránič, chránič má být použitý jen pro některé okruhy (zde pračka a kuch. linka). 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Robert Jedek

Quote from: Jaroslav Hasala on 05.06.2012, 07:05
V tomto případě nejde o centrální chránič, chránič má být použitý jen pro některé okruhy (zde pračka a kuch. linka). 

Dobrá, pokud pominem, že půjde o výrobu nového rozvaděče a budeme vycházet z toho, že chce mít tazatel chráněny chráničem pouze tyto dva okruhy (pokud je kuch. linka jeden okruh), tak nám chybí informace kolik na to má v rozvodnici místa.

Petr Doležal

Quote from: MildaCZ on 04.06.2012, 21:20
. .  spíše 4pol . .

Pokud se týká prostorových nároků, tak
FI 4 moduly + 2x jistič 2 moduly = celkem 6 modulů (případně 8 modulů s jističi 1N)
2x FI s nadproudovou ochranou = celkem 4 moduly
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

MildaCZ

 ...
Použiji tedy 40A FI do rozvaděče by se měl vejít ...

MildaCZ


Vít Rotrekl

číňani okopírovali Eatona i s popisem XPOLE, jen ten název výrobce je jinej  :D
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Alin


Jiří Mudra

Elektrikář - údržbář §6, §8

Miroš Jan

To : MildaCZ
No na té fotce nevypadá zle. Nemyslím si nic, pošlete vzorek na testování, a pak se uvidí.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

MildaCZ

Předchozí sice na fotce nevypadá zle, ale stojí za risk ?Měl jsem ho v merku, jelikož byl levný, ale i já si myslel že to bude určitě kravina ...
takže asi raději beru tento :

s tím že dodavatel píše :
Lze použit pro doplňkovou ochranu před nebezpečným dotykem živých částí (IΔn ≤ 30 mA)
• Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 10 kA
• Typ A
• Bez zpožděni vybaveni - odolnost proti rázovému proudu 250 A
• Strana síťového připojeni je libovolná - možnost volby přívodních / vývodních svorek
• Funkce přístroje není závislá na poloze
• Signalizace stavu vypnuto - zapnuto
• Dvojí funkce svorek - hlavičkové / třmenové
• Volna svorka při použiti propojovací lišty
• Zkušební tlačítko T musí byt aktivováno jednou měsíčně
• Průřez připojovaných vodičů 1,5-35 mm2
• 4-pólový chránič může být použit i jako 2-pólový nebo 3-pólový

Miroš Jan

To : MildaCZ
Krásná fotka.  Taky byl levný?
Má to jeden háček. Tento typ proudového chrániče, není určen na trh v ČR.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace